Guten Abend,
ich bin neu hier und würde mich freuen, wenn ich die ein oder andere Hilfe bekommen könnte, da ich das Gefühl habe, dass das Heizungssystem in dem vor kurzem erworbenen Haus relativ unterirdisch gefahren wurde und wird.
Folgendes Setup:
Kessel: Atmos D20P mit Laddomat 21
Brenner: Iwabo Villa S1X
Puffer: 800 L
Die Heizungsanlage steht in einem 90qm großen Haus, versorgt jedoch über eine 25m-Nahwärmeleitung ein zweites Haus mit 60qm, also 2 Heizkreise. Beide Häuser sind schlecht oder garnicht gedämmt, die Fenster sind vor 10 Jahren ausgetauscht worden. Das Warmwasser des 90qm-Hauses wird ebenfalls über den Puffer versorgt.
Beide Umwälzpumpen laufen auf DrehzahlStufe 1 und werden über jeweils eine Zeitschaltuhr von 5:30 bis 22:30 im Viertelstundentakt an und ausgeschaltet.
Bis zu der Übernahme des Hauses wurde die Heizung OHNE Steuerung also manuell gefahren. Ich habe eine HZR 65 eingebaut, die ich derzeit jedoch als Differenzschaltung missbrauche in dem ich die Brenneranforderung nur über einen Sensor in der Mitte des Puffers ansteuere. Der Brenner geht bei >55°C an und bei <75°C aus.
Der Laddomat steht auf Stufe 2 und wird über ein Rauchgasthermostat gesteuert.
Die Flamme ist groß und endet kurz vor der gegenüberliegenden Brennraumseite.
Es gibt keine Heizkreismischer.
Ich habe den Verbrauch den Anlage in den letzten Wochen gemessen und komme auf 30-35kg Pellets pro Tag.
Der Brenner wird regelmäßig gereinigt.
Nun meine Fragen:
Sind 30-35kg Pellets zuviel?
Mir geht es nicht darum, die Heizung nahe dem Optimum und das gan- laufen zu lassen, aber falls bei der derzeitigen Analage durch verhätlnissmäßig leicht zu lösende Fehler sehr viel Energie verloren geht, dann wüsste ich das gerne
Vielleicht habt ihr ja ein Idee, da ich mich erst 2 Monate mit de Anlage beschäftige und so relativ wenig Ahnung habe.
Falls euch Angaben fehlen, sagt gerne Bescheid
LG,
Georg
Hallo,
Wie sieht es aus wenn du am Puffer 2 Sensoren verbaust einen Im oberen Teil und den zweiten im unteren Teil so das der Pelletbrenner wenn oben ich sage mal 60 ºC unterschritten werden der Pelletbrenner anschaltet und solange in den Puffer heizt bis unten 80ºC am Sensor sind. Somit hast du schonmal lange Laufzeiten des Pelletbrenners und lange Stillstandszeiten dann Taktet er nicht dauernt.
Mfg. Blitzer
Hallo,
Wie sieht es aus wenn du am Puffer 2 Sensoren verbaust einen Im oberen Teil und den zweiten im unteren Teil so das der Pelletbrenner wenn oben ich sage mal 60 ºC unterschritten werden der Pelletbrenner anschaltet und solange in den Puffer heizt bis unten 80ºC am Sensor sind. Somit hast du schonmal lange Laufzeiten des Pelletbrenners und lange Stillstandszeiten dann Taktet er nicht dauernt.
Mfg. Blitzer
Hallo,
ja das klingt nach einer Idee, damit dürfte ich ja auch die Pufferleistung des Puffers deutlich erhöhen, weil ich ja mit nur einem Sensor mindestens Viertel des Puffermasse im unteren Drittel vernachlässige.
Werde ich gleich morgen mal ausprobieren,
Gruß,
Georg
Hallo,
ja das klingt nach einer Idee, damit dürfte ich ja auch die Pufferleistung des Puffers deutlich erhöhen, weil ich ja mit nur einem Sensor mindestens Viertel des Puffermasse im unteren Drittel vernachlässige.
Werde ich gleich morgen mal ausprobieren,
Gruß,
Georg
Hi,
ich würde die Abschalttemperatur nicht über 75 Grad setzen.
Ich habe einen DC25GSP (Holzvergaser inkl. Pellet) mit 2x 800 Liter Puffer. Ich habe die Erfahrung im Pelletbetrieb gemacht, dass er, um die 80 Grad im unteren Drittel zu erreichen, unverhältnismässig viel Pellet verfeuert.
Wenn Du es versuchen magst, würde ich den Pelletverbrauch messen, so dass Du einen vergleichswert hast.
Aktuell arbeite ich mit 2 Temperaturfüllern:
TV (Fühler, welcher für das Einschalten des Brenners verantwortlich ist), ist in der Mitte von Puffer 1 angebracht.
TS (Fühler, welcher für das Ausschalten des Brenners verantwortlich ist), ist in den untersten 10 % des 1. Puffers angebracht.
Starten tut er, wenn TV bei 50 Grad liegt, ausschalten wenn TS 75 Grad erreicht.
Dadurch wird der 2. Puffer soweit aufgeheizt, dass der obere Thermostat im Puffer ca. 75 Grad anzeigt, der untere Thermostat vom 2. Puffer dann ca. 40-45 Grad (leider habe ich keine genaueren Zahlen, da wir im Moment im Holzbetrieb fahren 🙂
Im Herbst hatten wir im Schnitt einen Verbrauch von ca 10 kg pro Tag, wobei wir ca. 80 m2 beheizt haben (von 200 m2, übrigens FBH).
Außerdem haben wir noch einen Grundofen mit 6,5 kw Leistung zur Unterstützung, falls es schneller warm werden soll 😉
Leider kann ich Dir jetzt nicht sagen, wie oft der mitgelaufen ist, weil meine Frau den dann angemacht hat.
Hi,
ich würde die Abschalttemperatur nicht über 75 Grad setzen.
Ich habe einen DC25GSP (Holzvergaser inkl. Pellet) mit 2x 800 Liter Puffer. Ich habe die Erfahrung im Pelletbetrieb gemacht, dass er, um die 80 Grad im unteren Drittel zu erreichen, unverhältnismässig viel Pellet verfeuert.
Wenn Du es versuchen magst, würde ich den Pelletverbrauch messen, so dass Du einen vergleichswert hast.
Aktuell arbeite ich mit 2 Temperaturfüllern:
TV (Fühler, welcher für das Einschalten des Brenners verantwortlich ist), ist in der Mitte von Puffer 1 angebracht.
TS (Fühler, welcher für das Ausschalten des Brenners verantwortlich ist), ist in den untersten 10 % des 1. Puffers angebracht.
Starten tut er, wenn TV bei 50 Grad liegt, ausschalten wenn TS 75 Grad erreicht.
Dadurch wird der 2. Puffer soweit aufgeheizt, dass der obere Thermostat im Puffer ca. 75 Grad anzeigt, der untere Thermostat vom 2. Puffer dann ca. 40-45 Grad (leider habe ich keine genaueren Zahlen, da wir im Moment im Holzbetrieb fahren 🙂
Im Herbst hatten wir im Schnitt einen Verbrauch von ca 10 kg pro Tag, wobei wir ca. 80 m2 beheizt haben (von 200 m2, übrigens FBH).
Außerdem haben wir noch einen Grundofen mit 6,5 kw Leistung zur Unterstützung, falls es schneller warm werden soll 😉
Leider kann ich Dir jetzt nicht sagen, wie oft der mitgelaufen ist, weil meine Frau den dann angemacht hat.
Hallo ,
Mountain das ist das Problem was wir hier immer wieder haben,du schreibst das du die Erfahrung gemacht hast das man den Pelletverbrauch senken könnte in dem man z.b. den Wert der Temperatur um die ……..Gradzahl verändert. Aber im selben Augenblick wird gesagt das da noch eine andere Wärmequelle mitläuft das mag für dich ja gut sein aber das ganze sagt nichts aus. Es ist doch logisch wenn ich eine zweite oder dritte Wärmequelle betreibe und die dann keine Pellets verbrennen dann muß doch der Pelletverbrauch zwangsläufige zurück gehen.
Ich habe Nachbarn die erzählen mir auch immer wie wenig Gas sie nur verbrauchen verschweigen im gleichen Moment das sie im Jahr aber 10m3 Holz in ihren Kaminofen werfen.
Ich habe 4 Wärmequelle Zuhause da erspare ich mir mittlerweile überhaupt eine Aussage über den Jährlichen Verbrauch zu machen weil ich es einfach nicht genau bestimmen kann. Da wird über Solar, Pelletkessel, wasserführender Kaminofen und Oelkessel eingespeist.
Ich halte es so das was ich brauche das wird ebend verbraucht immer vorausgesetzt alle Wärmequellen sind optimal eingestellt.
Bitte versteh das jetzt nicht als Kritik an deiner Person.
Wenn dann müßte ich mir für jede Heizpuelle einen Wärmemengenzähler zulegen aber will ich das?
Mfg. Blitzer
Hallo ,
Mountain das ist das Problem was wir hier immer wieder haben,du schreibst das du die Erfahrung gemacht hast das man den Pelletverbrauch senken könnte in dem man z.b. den Wert der Temperatur um die ……..Gradzahl verändert. Aber im selben Augenblick wird gesagt das da noch eine andere Wärmequelle mitläuft das mag für dich ja gut sein aber das ganze sagt nichts aus. Es ist doch logisch wenn ich eine zweite oder dritte Wärmequelle betreibe und die dann keine Pellets verbrennen dann muß doch der Pelletverbrauch zwangsläufige zurück gehen.
Ich habe Nachbarn die erzählen mir auch immer wie wenig Gas sie nur verbrauchen verschweigen im gleichen Moment das sie im Jahr aber 10m3 Holz in ihren Kaminofen werfen.
Ich habe 4 Wärmequelle Zuhause da erspare ich mir mittlerweile überhaupt eine Aussage über den Jährlichen Verbrauch zu machen weil ich es einfach nicht genau bestimmen kann. Da wird über Solar, Pelletkessel, wasserführender Kaminofen und Oelkessel eingespeist.
Ich halte es so das was ich brauche das wird ebend verbraucht immer vorausgesetzt alle Wärmequellen sind optimal eingestellt.
Bitte versteh das jetzt nicht als Kritik an deiner Person.
Wenn dann müßte ich mir für jede Heizpuelle einen Wärmemengenzähler zulegen aber will ich das?
Mfg. Blitzer
Hallo Blitzer,
deshalb hatte ich es erwähnt 😉
Allerdings ändert das nichts an der Aussage bzgl. der Abschalttemperatur!
Das sollte man auch in verschiedenen Internetquellen finden, ein Heizungsfachmann, der Erfahrung mit Pelletheizungen hat, wird das auch bestätigen (können).
Genauer habe ich es von einem und daraufhin hatte ich es dann mit 70, 75 und 80 Grad versucht 🙂
Für uns hat war dann die 75 bzgl. Pelletverbrauch, Laufzeit und Wärmebedarf die Richtige.
Übrigens hatte ich vergessen zu erwähnen, dass im 1. Puffer ein 200 Liter WW-Babypuffer enthalten ist, wir also das WW immer über den 1. Puffer erwärmt bekommen…
Hallo Blitzer,
deshalb hatte ich es erwähnt 😉
Allerdings ändert das nichts an der Aussage bzgl. der Abschalttemperatur!
Das sollte man auch in verschiedenen Internetquellen finden, ein Heizungsfachmann, der Erfahrung mit Pelletheizungen hat, wird das auch bestätigen (können).
Genauer habe ich es von einem und daraufhin hatte ich es dann mit 70, 75 und 80 Grad versucht 🙂
Für uns hat war dann die 75 bzgl. Pelletverbrauch, Laufzeit und Wärmebedarf die Richtige.
Übrigens hatte ich vergessen zu erwähnen, dass im 1. Puffer ein 200 Liter WW-Babypuffer enthalten ist, wir also das WW immer über den 1. Puffer erwärmt bekommen…
Ja gut das muß jeder selber wissen und versuchen wo die
Abschalttemperatur ist. Bei mir liegt die bei 71° würde
ich auf 75°gehen kostet mir das glatte 4kg Pellets. Jetzt
habe ich aber trotzdem im oberen Bereich 80° in der Mitte
75° Das kommt einfach daher das mein unterer Fühler auch
ziemlich unten sitzt und durch das 35° Rücklaufwasser
so abgekühlt wird das der nur schwer auf 75° kommt und
3-4° sind mir keine 4kg Pellet wert.
Grüße
Roland
Ja gut das muß jeder selber wissen und versuchen wo die
Abschalttemperatur ist. Bei mir liegt die bei 71° würde
ich auf 75°gehen kostet mir das glatte 4kg Pellets. Jetzt
habe ich aber trotzdem im oberen Bereich 80° in der Mitte
75° Das kommt einfach daher das mein unterer Fühler auch
ziemlich unten sitzt und durch das 35° Rücklaufwasser
so abgekühlt wird das der nur schwer auf 75° kommt und
3-4° sind mir keine 4kg Pellet wert.
Grüße
Roland
Ich kann dir mal von meinem Verbrauch erzählen:
Pufferspeicher 1000L zwei Heizkreise
Einschaltbedingung: TV 55°
Ausschaltbedingung: TS 76°
Schneckenbetriebsdauer: 29 Minuten bei T4: 7,4s.
der Brenner lief Rechnerisch 78min und hat 5,7KG verbraucht.
Ich kann dir mal von meinem Verbrauch erzählen:
Pufferspeicher 1000L zwei Heizkreise
Einschaltbedingung: TV 55°
Ausschaltbedingung: TS 76°
Schneckenbetriebsdauer: 29 Minuten bei T4: 7,4s.
der Brenner lief Rechnerisch 78min und hat 5,7KG verbraucht.
Hallo,
erstmal vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe jetzt Fühler TV auf 50°C und TS auf 60°C.
Vorgestern hat er über 24 Stunden 50kg-60kg verbraucht und gestern ca. 40kg, ich habe eine Skala im Vorratsbehälter die jeweils 15kg-Markierung hat – deshalb sind die Werte nur ungefähre Angaben.
Ich fürchte aber, dass bei dem hohen Verbrauch entweder etwas grundsätzlich an der Anlage nicht stimmt, z.B. dadurch dass der Vorbesitzer über Jahre nur darauf geachtet hat, DASS die Heizung läuft und nicht WIE – oder, dass der Verlust der Heizkreise einfach zu hoch ist.
Denn wenn die Umwälzpumpe des einen Heizkreises (der mit der Nahwärmeleitung) einschaltet , kann ich der Puffertemperatur beim Sinken wirklich zugucken.
Ich fürchte ich muss mich bei dem derzeitigen Zustand der Anlage und der beheizten Gebäude einfach damit arrangieren, dass der Verbrauch so immens hoch ist.
Gruß,
Georg
Hallo,
erstmal vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe jetzt Fühler TV auf 50°C und TS auf 60°C.
Vorgestern hat er über 24 Stunden 50kg-60kg verbraucht und gestern ca. 40kg, ich habe eine Skala im Vorratsbehälter die jeweils 15kg-Markierung hat – deshalb sind die Werte nur ungefähre Angaben.
Ich fürchte aber, dass bei dem hohen Verbrauch entweder etwas grundsätzlich an der Anlage nicht stimmt, z.B. dadurch dass der Vorbesitzer über Jahre nur darauf geachtet hat, DASS die Heizung läuft und nicht WIE – oder, dass der Verlust der Heizkreise einfach zu hoch ist.
Denn wenn die Umwälzpumpe des einen Heizkreises (der mit der Nahwärmeleitung) einschaltet , kann ich der Puffertemperatur beim Sinken wirklich zugucken.
Ich fürchte ich muss mich bei dem derzeitigen Zustand der Anlage und der beheizten Gebäude einfach damit arrangieren, dass der Verbrauch so immens hoch ist.
Gruß,
Georg
Hallo H21,
wie schaffst du es 1000 Liter in 78 Min. aufzuheizen.
Mein Kessel (P25) braucht für 800 Liter 4 Stunden und ich habe gerade mal 5 Heizkörper die nicht voll aufgedreht sind.
MfG
Hallo H21,
wie schaffst du es 1000 Liter in 78 Min. aufzuheizen.
Mein Kessel (P25) braucht für 800 Liter 4 Stunden und ich habe gerade mal 5 Heizkörper die nicht voll aufgedreht sind.
MfG
Theoretisch geht es.
Man brauch 1kW um 1000L Wasser in einer Stunde um 1 Grad zu
erwärmen, schaltet er bei 55° ein und bei 75° ab hat er 20°
bei 20kw wären das eine Stunde. das funktioniert aber nur
ohne Abnahme.
Gruß
Roland
Theoretisch geht es.
Man brauch 1kW um 1000L Wasser in einer Stunde um 1 Grad zu
erwärmen, schaltet er bei 55° ein und bei 75° ab hat er 20°
bei 20kw wären das eine Stunde. das funktioniert aber nur
ohne Abnahme.
Gruß
Roland
Hallo,
hatte einen Rechenfehler, es waren 87 minuten.
von den 1000L werden nur 3/4 aufgeladen das obere 1/4 haben fast immer 70° als warmwasserreserve.
Kessel läuft mit guten 19-20kW
Hallo,
hatte einen Rechenfehler, es waren 87 minuten.
von den 1000L werden nur 3/4 aufgeladen das obere 1/4 haben fast immer 70° als warmwasserreserve.
Kessel läuft mit guten 19-20kW
Hallo nochmal,
es gibt Neuigkeiten zu der Heizung.
Da mich der extrem hohe Verbrauch doch ziemlich gewundert hat, bin ich noch mal akribischer auf Fehlersuche gegangen und habe festgestellt, dass die Thermopatrone des Laddomats defekt war und es deshalb bei eingeschalteter Pumpe keinen Rücklauf gab.
Ich die Heizung jetzt zwei Tage ohne Patrone laufen lassen, was denn Verbrauch auf 35 kg reduziert hat.
Heute habe ich die neue Patrone (78°C) eingebaut und gehe davon aus, dass ich den Verbrauch nun durch eine veränderte Einstellung von TS und TV auf 30 bis 25kg reduzieren kann.
Freundliche Grüße,
Georg
Hallo nochmal,
es gibt Neuigkeiten zu der Heizung.
Da mich der extrem hohe Verbrauch doch ziemlich gewundert hat, bin ich noch mal akribischer auf Fehlersuche gegangen und habe festgestellt, dass die Thermopatrone des Laddomats defekt war und es deshalb bei eingeschalteter Pumpe keinen Rücklauf gab.
Ich die Heizung jetzt zwei Tage ohne Patrone laufen lassen, was denn Verbrauch auf 35 kg reduziert hat.
Heute habe ich die neue Patrone (78°C) eingebaut und gehe davon aus, dass ich den Verbrauch nun durch eine veränderte Einstellung von TS und TV auf 30 bis 25kg reduzieren kann.
Freundliche Grüße,
Georg
Nur über ts tv stimmt so nicht, wenn du keinen Mischer hast schickst
du eben was gerade im Puffer ist zu den Heizkörpern. Hast du mehr
abmahne läuft der Brenner einfach länger als mit wenig abmahne,
Wenn ein Kugelhan an der zapf stelle ist kannst du den eintrosseln
das der zb. 55° anstatt die 78° zum Heizkörper schickst.
Grüße
Roland
Nur über ts tv stimmt so nicht, wenn du keinen Mischer hast schickst
du eben was gerade im Puffer ist zu den Heizkörpern. Hast du mehr
abmahne läuft der Brenner einfach länger als mit wenig abmahne,
Wenn ein Kugelhan an der zapf stelle ist kannst du den eintrosseln
das der zb. 55° anstatt die 78° zum Heizkörper schickst.
Grüße
Roland
Hallo Duc,
Ist das so richtig das wenn du schreibst ob er einen Kugelhahn an der Zapfstelle hat den dann einfach zu drosseln?
Also wenn ich einen Kugelhahn drossele dann liegen immer noch die hohen Temperaturen an ich verändere nur die Durchflußmenge aber die Temperatur bleibt die selbe/gleiche, da wäre der Einbau eines Mischers schon sinnvoller.
Ich stimme dir aber bei tv u. ts und Mischer sowie bei der Laufzeit des Brenners zu.
Mfg. P 25
Hallo Duc,
Ist das so richtig das wenn du schreibst ob er einen Kugelhahn an der Zapfstelle hat den dann einfach zu drosseln?
Also wenn ich einen Kugelhahn drossele dann liegen immer noch die hohen Temperaturen an ich verändere nur die Durchflußmenge aber die Temperatur bleibt die selbe/gleiche, da wäre der Einbau eines Mischers schon sinnvoller.
Ich stimme dir aber bei tv u. ts und Mischer sowie bei der Laufzeit des Brenners zu.
Mfg. P 25
Naja, der Kugelhahn wird´s nicht so bringen. Die Energiemenge setzt sich zwar aus Temperatur und Durchflussmenge zusammen aber das was du mit dem Kugelhahn erreichst machen deine Thermostate an den Heizkörpern auch, sie drosseln den Durchfluss bis die eingestellte Raumtemperatur erreicht ist, und das Automatisch.
Drehst nun den Kugelhahn ein bisschen zu bleiben halt die Thermostate länger offen.
Du hast durch die sehr hohen Vorlauftemperaturen halt auch sehr hohe Verteilverluste.
Wenn dann noch Leitungen und Armaturen nackig sind wird’s noch schlimmer.
Gönn dir eine witterungsgeführte Mischerstation, ist glaub ich sowieso Pflicht.
Naja, der Kugelhahn wird´s nicht so bringen. Die Energiemenge setzt sich zwar aus Temperatur und Durchflussmenge zusammen aber das was du mit dem Kugelhahn erreichst machen deine Thermostate an den Heizkörpern auch, sie drosseln den Durchfluss bis die eingestellte Raumtemperatur erreicht ist, und das Automatisch.
Drehst nun den Kugelhahn ein bisschen zu bleiben halt die Thermostate länger offen.
Du hast durch die sehr hohen Vorlauftemperaturen halt auch sehr hohe Verteilverluste.
Wenn dann noch Leitungen und Armaturen nackig sind wird’s noch schlimmer.
Gönn dir eine witterungsgeführte Mischerstation, ist glaub ich sowieso Pflicht.
Hallo Fireb…
Ich war jetzt aber nicht gemeint oder?
Mfg. Blitzer
Hallo Fireb…
Ich war jetzt aber nicht gemeint oder?
Mfg. Blitzer
Du hast ja nicht geschrieben das er einen Kugelhahn einbauen soll, grundlegend war meine Antwort an den Ersteller des Threads gerichtet.
Du hast ja nicht geschrieben das er einen Kugelhahn einbauen soll, grundlegend war meine Antwort an den Ersteller des Threads gerichtet.
Alles klar ich war mir da nicht so sicher.
Mfg. Blitzer
Alles klar ich war mir da nicht so sicher.
Mfg. Blitzer
Ja gut, den Mischer wo jetzt der Heizungsrücklauf mit
einliefst hat er nicht, aber was macht ein Mischer ?
Kommt zu viel macht der zu. logischerweise macht das die
Steuerung die er aber nicht hat. Wo liegt das Problem einen
Kugelhahn so zu drosseln das die gewünschte Temperatur ankommt?
Was anderes macht ein wiedereingeführter Mischer doch auch nicht.
Ist es Drausen warm fährt der zu, oder habe ich was verpasst ?
Ja gut, den Mischer wo jetzt der Heizungsrücklauf mit
einliefst hat er nicht, aber was macht ein Mischer ?
Kommt zu viel macht der zu. logischerweise macht das die
Steuerung die er aber nicht hat. Wo liegt das Problem einen
Kugelhahn so zu drosseln das die gewünschte Temperatur ankommt?
Was anderes macht ein wiedereingeführter Mischer doch auch nicht.
Ist es Drausen warm fährt der zu, oder habe ich was verpasst ?
Ja nicht ganz, der Mischer ist nicht nur ein Hahn.
Er mischt das vom Puffer kommende Wasser mit dem kühleren Wasser aus dem Rücklauf, der Durchfluss ist immer gleich.
Mit einem Kugelhahn kannst du nicht die Vorlauftemperatur regeln, nur den Durchfluss.
Der Mischer funktioniert wie deine Armatur am Waschbecken, da stellst du die Temperatur ja auch durch zumischen von Kaltwasser ein.
Dreh doch mal deinen Einhebelmischer auf ganz heiß und wenn du jetzt nur die Wassermenge drosselst wird es nicht kühler sondern nur weniger.
Das Problem ist ja das du 70 C° heißes Wasser durch die Rohre schickst, dadurch hast du einen viel höheren Wärmeverlust als wenn z.B. nur 40 C° durch den Vorlauf gehen.
Dann schrieb der Threadersteller ja noch das er die Heizungspumpe im 15 min Takt laufen lässt, das ist ein weiterer Effizienzkiller, so kann das 70 C° heiße Vorlaufwasser in Ruhe schon einmal ein bisschen abkühlen.
Hol dir eine Mischergruppe und eine einfache Witterungsregelung, werf die Zeitschaltuhr in den Keller und lass die Pumpen durchlaufen.
Anschließend tastest du dich an eine für dich ausreichende Heizkurve heran.
Ich sehe gerade du hast ja eine HZR65 dann brauchts auch nur eine Mischergruppe.
Allerdings würde ich jedem Haus seine eigene Mischergruppe gönnen da die Gebäude sicher nicht 100& identisch sind und andere Vorlauftemperaturen nötig sein können, allein schon wegen der Nahwärmeleitung.
Setze die von mir genannten Punkte um und dein Verbrauch wird erheblich zurück gehen.
Ja nicht ganz, der Mischer ist nicht nur ein Hahn.
Er mischt das vom Puffer kommende Wasser mit dem kühleren Wasser aus dem Rücklauf, der Durchfluss ist immer gleich.
Mit einem Kugelhahn kannst du nicht die Vorlauftemperatur regeln, nur den Durchfluss.
Der Mischer funktioniert wie deine Armatur am Waschbecken, da stellst du die Temperatur ja auch durch zumischen von Kaltwasser ein.
Dreh doch mal deinen Einhebelmischer auf ganz heiß und wenn du jetzt nur die Wassermenge drosselst wird es nicht kühler sondern nur weniger.
Das Problem ist ja das du 70 C° heißes Wasser durch die Rohre schickst, dadurch hast du einen viel höheren Wärmeverlust als wenn z.B. nur 40 C° durch den Vorlauf gehen.
Dann schrieb der Threadersteller ja noch das er die Heizungspumpe im 15 min Takt laufen lässt, das ist ein weiterer Effizienzkiller, so kann das 70 C° heiße Vorlaufwasser in Ruhe schon einmal ein bisschen abkühlen.
Hol dir eine Mischergruppe und eine einfache Witterungsregelung, werf die Zeitschaltuhr in den Keller und lass die Pumpen durchlaufen.
Anschließend tastest du dich an eine für dich ausreichende Heizkurve heran.
Ich sehe gerade du hast ja eine HZR65 dann brauchts auch nur eine Mischergruppe.
Allerdings würde ich jedem Haus seine eigene Mischergruppe gönnen da die Gebäude sicher nicht 100& identisch sind und andere Vorlauftemperaturen nötig sein können, allein schon wegen der Nahwärmeleitung.
Setze die von mir genannten Punkte um und dein Verbrauch wird erheblich zurück gehen.
Hallo Duc,
Also aus meiner Zeit als HB ist noch soviel hängen geblieben das ein Mischer mischt solange er nicht auf ganz zu oder ganz auf gestellt wird, also wenn ich einen 4 Wegemischer habe und dieser wird zugefahren oder ganz auf gefahren egal ob von Hand oder mit Motorkraft.
Wenn man sich das genau anschaut fährt er nicht zu sondern es ergeben sich nur 2 voneinander getrennte Kreisläufe das sind Kesselkreislauf (kleiner Kreis) und Heizkreis (großer Kreis mit Heizkörpern).
Fahre ich den Mischer 50% auf dann mischt sich das heiße Kesselwasser mit dem ich sage mal kühleren Wasser aus dem Rücklauf des Heizkreises auf die gewünschte Temperatur.
Mache ich den Mischer auf 100% oder ganz auf habe ich eigentlich einen großen Heizkreis der vom Heizkessel Vorlauf durch den vollgeöffneten Mischer in den Heizkreis Vorlauf durch die Verbraucher/Heizkörper dort wieder durch den Rücklauf zum Mischer und wieder in den Rücklauf des Heizkessel geht.
Also ich glaube das das doch etwas anderes ist als wenn ich einen Kugelhahn auf oder zu drehe.
Ich gebe dir Recht wenn ich den Rücklauf mit einem T-Stück in den Vorlauf mit einbinde und die einzelnen Rohrstränge mit Kugelhähnen vor und nach dem T-Stück versehe dann kann ich die Temperatur zu den Verbrauern/Heizkörpern runter oder rauf regeln durch mehr öffnen oder schließen der jeweiligen Kugelhähne. Ob das jetzt aber der richtige Weg wäre möchte ich bezweifeln.
Mfg. Blitzer
Ps.Tut mir leid das es so ausführlich geworden ist ich hatte gerade Zeit.
Hallo Duc,
Also aus meiner Zeit als HB ist noch soviel hängen geblieben das ein Mischer mischt solange er nicht auf ganz zu oder ganz auf gestellt wird, also wenn ich einen 4 Wegemischer habe und dieser wird zugefahren oder ganz auf gefahren egal ob von Hand oder mit Motorkraft.
Wenn man sich das genau anschaut fährt er nicht zu sondern es ergeben sich nur 2 voneinander getrennte Kreisläufe das sind Kesselkreislauf (kleiner Kreis) und Heizkreis (großer Kreis mit Heizkörpern).
Fahre ich den Mischer 50% auf dann mischt sich das heiße Kesselwasser mit dem ich sage mal kühleren Wasser aus dem Rücklauf des Heizkreises auf die gewünschte Temperatur.
Mache ich den Mischer auf 100% oder ganz auf habe ich eigentlich einen großen Heizkreis der vom Heizkessel Vorlauf durch den vollgeöffneten Mischer in den Heizkreis Vorlauf durch die Verbraucher/Heizkörper dort wieder durch den Rücklauf zum Mischer und wieder in den Rücklauf des Heizkessel geht.
Also ich glaube das das doch etwas anderes ist als wenn ich einen Kugelhahn auf oder zu drehe.
Ich gebe dir Recht wenn ich den Rücklauf mit einem T-Stück in den Vorlauf mit einbinde und die einzelnen Rohrstränge mit Kugelhähnen vor und nach dem T-Stück versehe dann kann ich die Temperatur zu den Verbrauern/Heizkörpern runter oder rauf regeln durch mehr öffnen oder schließen der jeweiligen Kugelhähne. Ob das jetzt aber der richtige Weg wäre möchte ich bezweifeln.
Mfg. Blitzer
Ps.Tut mir leid das es so ausführlich geworden ist ich hatte gerade Zeit.
Mae Culpa,da habe ich glatt bei meinen Gedanken das Rücklaufwasser vergessen.
Grüße
Roland
Mae Culpa,da habe ich glatt bei meinen Gedanken das Rücklaufwasser vergessen.
Grüße
Roland
Hallo Duc,
Macht nichts ich brauche ab und an mal etwas Gedankenhilfe von anderen
.
Wir werden nicht jünger
in diesen Sinne einen schönen Abend noch ich daraf noch 1 Std Arbeiten
Mfg. Blitzer
Hallo Duc,
Macht nichts ich brauche ab und an mal etwas Gedankenhilfe von anderen
.
Wir werden nicht jünger
in diesen Sinne einen schönen Abend noch ich daraf noch 1 Std Arbeiten
Mfg. Blitzer
Hallo zusammen,
vielen Dank für die vielen Informationen.
Ich denke ich werde diese Heizperiode noch ohne Mischer überwinden und dann im nächsten Sommer für jeden Heizkreis einen 3-Wege Mischer einbauen – zumal dir HZR ja schon aktiv ist und ich auch noch zwei Mischer rumliegen habe.
Liebe Grüße,
Georg
Hallo zusammen,
vielen Dank für die vielen Informationen.
Ich denke ich werde diese Heizperiode noch ohne Mischer überwinden und dann im nächsten Sommer für jeden Heizkreis einen 3-Wege Mischer einbauen – zumal dir HZR ja schon aktiv ist und ich auch noch zwei Mischer rumliegen habe.
Liebe Grüße,
Georg
Wenn ich ehrlich bin habe ich 3 Jahre gebraucht um die ideale einstellung zu finden und die idealen Komponenten…Geht aber nur gerade um die heizung nicht um den Pelletkessel also nach dem Puffer:
Also was ich machen würde :
1. Mischer mit witterungsgeführter Regelung.
2. Hydraulicher abgleich umbedigt Ratsam!!!!!!!
3. Eq3 Max Heizkörper Regelanlage über Funk.
4. Grundfos Alpha 2
Somit Optimal.
Die WgfR bestimmt die Vl Temperatur die alpha regelt runter wenn Körper zu gehen.
Und die Eq3 Regelt jeden einzelnen Raum!
Und das noch bequem vom Laptop I pad oder Handy.
Bei mir war folgendes Problem…
Tagesablauch so in etwa:
Frau 4 Uhr auf zur Arbeit 13 Uhr ZH 14-15 Uhr wieder weg, 17-18 uhr wieder da 9 Uhr wieder im Bett.
Ich halb 6 auf 7 uhr zur Arbeit Abends 19 Uhr zuhaus 22-23 Uhr ins bettchen.
So war irgenwie nie eine vernünftige Lösung da denn Nachtabsenken praktisch kaum möglich usw…
Jetzt durch das Eq3 werden die einzelnen Räume gesteuert Morgens ZbSp. Bad, Küche Flur.
Nachmitags wieder ein anderer Teil des hauses.
Abends Wz an Küche an und Bad dafür Arbeitszimmer dafür aus usw usw.
Man hat quasi immer die Räume warm die man auch wirklich nutzt.
die anderen dann eben nicht.
Wenn ich ehrlich bin habe ich 3 Jahre gebraucht um die ideale einstellung zu finden und die idealen Komponenten…Geht aber nur gerade um die heizung nicht um den Pelletkessel also nach dem Puffer:
Also was ich machen würde :
1. Mischer mit witterungsgeführter Regelung.
2. Hydraulicher abgleich umbedigt Ratsam!!!!!!!
3. Eq3 Max Heizkörper Regelanlage über Funk.
4. Grundfos Alpha 2
Somit Optimal.
Die WgfR bestimmt die Vl Temperatur die alpha regelt runter wenn Körper zu gehen.
Und die Eq3 Regelt jeden einzelnen Raum!
Und das noch bequem vom Laptop I pad oder Handy.
Bei mir war folgendes Problem…
Tagesablauch so in etwa:
Frau 4 Uhr auf zur Arbeit 13 Uhr ZH 14-15 Uhr wieder weg, 17-18 uhr wieder da 9 Uhr wieder im Bett.
Ich halb 6 auf 7 uhr zur Arbeit Abends 19 Uhr zuhaus 22-23 Uhr ins bettchen.
So war irgenwie nie eine vernünftige Lösung da denn Nachtabsenken praktisch kaum möglich usw…
Jetzt durch das Eq3 werden die einzelnen Räume gesteuert Morgens ZbSp. Bad, Küche Flur.
Nachmitags wieder ein anderer Teil des hauses.
Abends Wz an Küche an und Bad dafür Arbeitszimmer dafür aus usw usw.
Man hat quasi immer die Räume warm die man auch wirklich nutzt.
die anderen dann eben nicht.