So nun habe ich mit viel Mühe jemanden organisieren können, der ein Ultraschall-Volumenstrom-Messgerät hat.
Mein Ziel war es zu erfahren, wie viel Kw/h in den Heizkreis befördert werden.
Geschaffen wurden folgende Voraussetzungen:
– Kessel frisch geputzt
– Holz extra vorbereitet*
– Messzeit: 1h 50min nach dem Anheizen
Messung 1::::
Messpunkt A: 1m vor Laddomat21 im Rücklauf (35°C)
Messpunkt B: 1m nach Kessel im Vorlauf Richtung Puffer (86°C)
Volumenstrom: 583,… Liter je Stunde bei einer Temperaturdifferenz von 51K
Wenn ich mich richtig selbst belüge müssten das rund 34,58kw/h sein.
Rest O2 lag bei 6,3%
Agt bei 193°C
Die gleiche Messung haben wir dann nur im Rücklauf wiederholt, Sensor A und Sensor B 1m voneinander entfernt. Der Unterschied zur ersten Messung war unerheblich.
Dann zum Bekannten mit nem S4 34kw:
Hier hat er 36,….kw/h errechnet.
Fazit: ….. gibt es ein kotzendes Smilie????
Aber gern lasse ich mir den Fehler in meiner Rechnung präsentieren!
*Beste Eiche, nicht zu groß, schon immer extra gelagert für den Schorni….
So nun habe ich mit viel Mühe jemanden organisieren können, der ein Ultraschall-Volumenstrom-Messgerät hat.
…, dieser WMZ,
hat der keine eigene durchströmt Messkammer ?
Wie wird der Volumenstrom, ohne genauen Zeitlaufkontakt mittels Messzelle im Medium erfasst.
von außen gegen das Rohr und fertig ?
Wie heißt das WMZ – Teil genau ?
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Fazit: ….. gibt es ein kotzendes Smilie????
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
das ding ist so groß wie ein elfer bierkasten. Hat zwei Sensoren.
Er hat rohrmaterial und rohrstärke manuell eingeben müssen. Den rest hat die kiste allein gemacht.
Die neuen sind kleiner und mit akku. Werden direkt auf die Leitung gespannt. Bei Google findet man einige. Wie das ding genau hieß weiß ich aber nicht. Ich durft nicht mal anfassen. Muss aanscheinend wertvoll sein.