Hallo und erstmal ein gesundes neues Jahr an alle,hab mich dieses
Jahr noch nicht gemeldet.
Aber natürlich hab ich gleich ne Frage in die Runde.
Ich hab heute unseren FBV31 saubergemacht (generalputze),da fand ich hinterm Ofen,da wo der Belimo sitzt,unten am Boden ein paar
Teerklumpen (ca 2×2 cm Durchmesser).Ich hab auch ein Loch an der
Seitenwand gefunden wo das Zeug ausgetreten ist. (ist ein gebohrtes Loch)
Ist das nun normal das ich das nach 7 Jahren zum erstenmal finde,obwohl ich die Kiste schon unzählige male saubergemacht habe?
Gruß Udo
Hallo Udo,
wenn Du den Reinigungsdeckel hinten über dem Wärmetauscher abnimmst,
welch Farbe hat der und die angewehte Flugasche,
hat sich da im laufe der Zeit etwas verändert ?
Schließt die Anheizklappe noch dicht ?
Wenn da Teer-Kondensat unten raus läuft, kann dass wer weiß wohin durchkommen und verkokeln.
Die Anheizklappe ist nicht zwingend notwendig,
wenn man weiß wie man den Kessel alternativ betreibt.
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo Bernhard
Die Asche ist meiner Meinung nach wie immer-also ich sag mal
dunkelgrau/anthrazit-die Anheizklappe ist dicht.
Mich hätte halt auch mal interesiert,ob dieses Loch wo das Zeug rauskommt auch bei euren Öfen vorkommt ?
Gruß Udo
Das Loch habe ich letzt bei einem DC-25-GSE gesehen und es war sauber.
Welche Kesselrücklaufanhebung und Thermostatpatrone ist bei deinem Kessel verbaut,
oder mit welcher Rücklauftemperatur im Kesselkreis fährt dein Kessel?
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
da fand ich hinterm Ofen,da wo der Belimo sitzt,unten am Boden ein paar
Teerklumpen (ca 2×2 cm Durchmesser).Ich hab auch ein Loch an der
Seitenwand gefunden wo das Zeug ausgetreten ist. (ist ein gebohrtes Loch)
Gruß Udo
moin Udo,
Teer in den Zuluftwegen hatte ich beim 40gse als meine scondhand-Ladepumpe ausgefallen ist…
wenn der STB, der KT-Thermostat den Lüfter abschaltet,
„kohlt“ der Füllraum weiter…
bei mir reichte der Schornsteinzug dann nicht, um das Kondensat „nach hinten“ zu fördern,
das hat dann auch aus der FZR/Belimo-Zuluft und aus dem kleinen „schwarzen Loch“ gequalmt
(…“minimale Werkszwangs-sekundärLuft“…)
hattest du den Puffer „volldurchgeladen“ ??
..also dann die KT zu hoch ?? >> Abschalten bevor der Abbrand beendet war ?
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Hallo Bernhard
Hallo Heinrich
abschalten bevor der Abbrand beendet war,hatte ich ja bis vor wenigen Wochen öfter.Aber seit mein HB die Rücklauf-und Vorlaufleitung umgebaut und den von Heinrich empfohlenen
Oventrop Thermostat mit Fernfühler verbaut hat,hab ich eine
RL-temp von guten 70 grad.
aber aufgrund euer Antworten, denke ich,hat sich das Problem mit den Teerklumpen jetzt erledigt,weil die Kiste von der Leistung her
jetzt super funktioniert.
gruß Udo