HALLO
wer nutzt einen motorbetriebenen Mischer als Rücklaufanhebung?
Hier
Ich auch
Sehr gut.
Ein Wunsch an Euch, falls ihr lust habt an der Spielerei teil zu nehmen…..
Ich gehe davon aus, dass ihr alle einen Atmos betreibt, oder einen anderen Kessel, bei dem der Mischer nicht vom Kessel geregelt wird.
Könnt ihr mir im Vorfeld mitteilen, mit welcher Rücklauftemp. euer Mischer läuft, auf welcher Leistungsstufe die Pumpe und um welchen Kessel es sich handelt?
….zu der Spielerei dann später mehr….
Hallo,
die RLA für meinen BK15 wird noch über die FT geregelt und hat bei leeren PS 68°C und wenn der erste gefüllt ist wird auf 78°C umgestellt und es ist eine Alpha2 25-60 die mit 42W läuft.
Sonnige Grüße Reiner
Kessel KC25s
Steuerung UVR1611
Pumpe Wilo Stratos Eco 25 auf Stufe 3
RLT 68°
KC45S
Rücklauf gut 70 Grad.
Grundfos Alpha+ auf Stufe 3
Hallo!
Wilo PICO Stratos 25/1-6 macht 4m³ bei voller Leistung!
mfg
Hallo!
Steuerung der Rücklaufanhebung vom Buderus Öler aus!
Steuerung Logomatik R4312 mit FM444 modul!
Super Sache da die Einschalttemperatur der Pumpe über den unteren Pufferfühler mit einer Differenzschaltung verändert werden kann!
RLA-Pumpe schaltet sich auch bie Temperaurunterschreitung ab und dann wieder ein!
mfg
Die Fragen ergeben sich aus folgender Beobachtung.
Ich hab deim 50gse ne 65er Patrone drin und den Laddomat auf stufe 2 reduziert. Statt knapp 90 vorlauf habe ich nun 83 vorlauf, bekomme die puffer aber weitaus weiter durchgeheizt…mehr als ich es für die 7grad erwartet hätte.
Daher die Frage an die Mischerbetreiber.
Wie wirkt es sich bei euch aus, wenn die Rücklauftemperatur auf ca 60 bis 65grad reduziert wird, und ihr den Volumenstrom so einreguliert das trotzdem mind. 80grad vorlauf erreicht werden.
Hallo micha1151,
Ich muss Dich leider enttäuschen. Mir fehlt die Zeit mich Stunden vor meinen Kessel zu setzen und zu beobachten.
Das Dein VL niedriger ist und Deine Puffer besser geladen werden hängt wahrscheinlich mit der Wassermenge zusammen.
Trotzdem möchte ich von Dir wissen wie Du das mit den 80° meinst?
Wann sollen die 80° erreicht werden? Gleich?
Dann mußt Du eine 80er Patrone einsetzen.
Ansonsten lass doch dem Kessel Zeit um das Wasser zu erwärmen. Meine RLA steht auf 60°.
Der Kessel schaukelt sich langsam hoch bis, je nach Holzmenge, der VL über 90° geht die dann auch in den Puffer sind. Das versuche ich aber zu vermeiden. Einmal sind die Verluste größer, der Kessel läuft nicht am Maximum und die Gefahr das die TAS auslöst ist auch nicht da.
Heute Abend werde ich Bilder von meinem gestrigen Betrieb hochladen. Vielleicht kann der Eine oder Andere was damit anfangen.
Gruss monty
Hallo micha1151,
seit ich die RLT auf 68° reduziert habe und die Pumpe von Stufe 2 auf Stufe 3 erhöht habe, läuft alles viel entspannter und die Puffer werden schneller „voll“ und auch insgesamt geht weniger Energie im Kessel verloren. Vorlauftemperatur bekomme ich dabei ca. 80-85°. Pufferverluste sind dadurch ebenfalls geringer.
Zuvor hatte ich die RLA höher bei 73° und anfangs sogar bei 75-78° eingestellt. Vorlauf war dann bei deutlich über 90° bis 95°. Allerdings liefert der Kessel dann gegen Abbrandende keine Energie mehr ab, da der Mischer dann unter 78° zu macht. Es geht also einiges im Kessel verloren, denn eine Restwärmenutzung habe ich bisher nicht.
Außerdem hatte einmal die TAS ausgelöst, da doch immer mit sehr hohen Temperaturen gefahren wird und die kleinste Unregelmäßigkeit die Kesseltemperatur schon übers Limit bringen kann.
Wenn die Puffer dann „voll“ sind mit 80-85° Wasser, dann steigt dadurch auch die RLT zwangsläufig an und wenn ich langsam weiterheize kann ich somit die Puffer trotzdem noch auf deutlich über 90° bringen falls erforderlich.
Was mich in Deinem Fall etwas wundert, warum bei Dir mit weniger Pumpenleistung die Vorlauftemperatur geringer sein soll?
Bei mir ist es gerade umgekehrt.
Laut Atmos sollte man doch nicht unter 65° RLT gehen? Bei meinem KC25 steht das jedenfalls so geschrieben. Deshalb habe ich sicherheitshalber 68° genommen. Ansonsten würde ich auch mit weniger probieren. Ein Mischer ist da jedenfalls praktisch.
Gruß Michael
Bin grad im U und kann deshalb nur schlecht vom Handy schreiben. Später dann genaueres.
Übrigens gibt es den Laddomatic jetzt für nen vernünftigen Preis bei pumpendiscounter > über die Suchfunktion
Gestern habe ich nen Tacco Setter in der Bucht geschossen für 25 euro.
Hallo micha1151,
Hier die ersten Bilder vor dem Start.

Puffer 1

Puffer 2

KT

AGT

HV-VL

HV-RL

TYP Pumpe

RLA
Gruss monty
Und weiter geht es,

Anzünden ohne AHK

Bis zur Füllkante voll

Fülltür leicht geöffnet und mit Expander gesichert

KT und Tür zugemacht

AGT

HV-VL

HV-RL

Puffer 1 gegen 22:15

KT gegen 22:15

AGT gegen 22:15

HV-VL gegen 22:15

HV-RL gegen 22:15

Glut im Ofen gegen 22:15

Ofen vollgelegt gegen 22:15
Gruss monty
Endspurt

Morgens ca. 05:30 Puffer 1

Puffer 2

KT

AGT
Zusammenfassung:
Angeheizt gegen 19:15
Vollgelegt gegen 22:15
Ausgeschaltet gegen 05:30
Und das ganze mit 0 mm Primär und 0 mm Sekundär und HZG-Betrieb
Jetzt bin ich auf Kommentare gespannt
Gruss monty
Endspurt
…
Jetzt bin ich auf Kommentare gespannt
In Deinen ersten beiden Beiträgen werden keine Bilder angezeigt. Insofern weiß wahrscheinlich keiner worauf Du hinaus willst.
Gruß Michael
Ups, da hab ich wohl was falsch gemacht.
Fehler ist aber behoben und alle Bilder vorhanden.
Gruss monty
hallo Monty,
null primär, null sekundär, schreibst du….
du hast zwei zahnstangenstellmotore an den beiden Atmospömpeln,
sind das stetiggeregelte(0-10v) Motore(srbelimos) ?
wie steuerst du die beiden an ?
arbeiten die „gegenläufig“(++prim >> –sek..) ?
der Atmosbelimo macht nur noch dicht nach dem Ausbrand, is klar….
aber der SAUTER_gesamtluft….,stetiger(0-10v) oder „Mischer“- Motor ?
wie wird der angesteuert ? (agt, BRT oder unterer Reinigungsdeckel ?
________________________________________
deine 90°C AGT…
ist das deine Abschalttemperatur ?
oder kannst du den Kessel auch im Hauptabbrand mit „meiner minimal möglichen“ AGT betreiben ?
——„“““falsch abgelesen von mir…entschuldigung““““———-
dann… der RLA_sauter, hat der ein „30×1,5″gewinde ?
…“paßt“ der auf „normale“ Ventile wie ein Oventrop…
stetiger(0-10v) oder „Mischer“- Motor ?
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Hallo HKruse,
hallo Monty,
null primär, null sekundär, schreibst du….
du hast zwei zahnstangenstellmotore an den beiden Atmospömpeln,
sind das stetiggeregelte(0-10v) Motore(srbelimos) ?
wie steuerst du die beiden an ?
arbeiten die „gegenläufig“(++prim >> –sek..) ?
der Atmosbelimo macht nur noch dicht nach dem Ausbrand, is klar….
aber der SAUTER_gesamtluft….,stetiger(0-10v) oder „Mischer“- Motor ?
wie wird der angesteuert ? (agt, BRT oder unterer Reinigungsdeckel ?
________________________________________
deine 90°C AGT…
ist das deine Abschalttemperatur ?
oder kannst du den Kessel auch im Hauptabbrand mit „meiner minimal möglichen“ AGT betreiben ?
——„“““falsch abgelesen von mir…entschuldigung““““———-
dann… der RLA_sauter, hat der ein „30×1,5″gewinde ?
…“paßt“ der auf „normale“ Ventile wie ein Oventrop…
stetiger(0-10v) oder „Mischer“- Motor ?
Gruß Heinrich
Die Belimos an der Primärluft und Sekundärluft sind ungeregelt und nicht angeschlossen.
Die Frischluftklappe mit dem Sautermotor wird über die AGT(180°)
0-10V geregelt.
Bei den 90° der AGT hatte der Lüfter schon ausgeschaltet und der Belimo ist nach Ausbrand zugefahren.
Das Ventil ist ein Sauterventil mit der entsprechenden Aufnahme für den Antrieb und wird mit 0-10V nach der RLA 60° geregelt.
Danke !
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können

