Fragen und AntwortenSchornsteinfegermessung Dc50GSE
burns635csi antwortete vor 10 Jahren

Hallo, ich benötige eure Hilfe. Ich habe einen neu selbst errichteten DC50GSE und einen 25KW Atmos Pelletkessel.
Nächste Woche möchte der Schornsteinfeger die Kessel einmessen.
Bei der ersten Messung vor einigen Wochen passten die Werte Überhaupt nicht (CO viel zu hoch)!!!
Also verabschiedete sich der Schornsteinfeger wieder und die Rechnung kam einige Tage später.

Dieses mal Muss die Messung klappen!!!!
Helft mir wie ich den Holzkessel und den Pelletkessel richtig einstelle.

Danke im vorraus.

Mfg Steffen



11 Antworten
Schappi antwortete vor 10 Jahren

Hallo Steffen,

Einstellen der Anlage auf gut Glück kannst du vergessen, das wird nicht wirklich was werden.
Es gibt hier im Forum schon Seher gute Hilfen, was aber auch einiges an Grundwissen voraus setzt.

Ich will dir um Gotteswillen nicht unterstellen das du das nicht kannst, nur um weitere Kosten zu vermeiden wer meine Empfehlung dir einen Service Techniker zuholen.

Hat mehrere Vorteile du bekommst die Kessel optimal eingestellt und ein gemessen.
Von den Garantie Ansprüchen mal ganz abgesehen denn ohne Abnahme von einen Service Techniker wird es im Ernstfall schwierig.

Grüße Schappi

SteffenBaumgart antwortete vor 10 Jahren

Hallo, es ist mir schon bewusst das es einiges an wissen vorraus setzt. Ich habe die ganze Anlage selbst gebaut. Nen abgastester habe ich auch. (Ich bin tüv prüfer) aber ich habe absolut keine Ahnung von der Einstellung des holzvergasers. Es wäre echt lieb von euch mir da zu helfen. Das heißt ihr könntet mir helfen an welcher schraube ich was einstelle und ich kann direkt mit dem Messgerät messen ob sich der co wert bessert. Da der Termin schon nächste woche ist bin ich ein wenig in Zeitnot. Und ich habe echt angst vor der nächsten vergeigten messung. Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen. Mfg steffen

SteffenBaumgart antwortete vor 10 Jahren

Hallo, ich weiß zwar nicht warum meine antworten erst Stunden später hier erschienen. Aber gut. also meinen pelletkessel habe ich jetzt auf t4 4sec und t6 17 sec eingestellt. Luft ganz zu. Die Flammen schlagen schön bis kurz vor die gegenüberliegende seite. CO pendelt sich so bei 0,03 bis 0,04 prozentvolumen ein. Grenzwert liegt bei 0, 032 prozentvolumen. Das entspricht 320ppm oder 400mg/m^3. Richtig? Leider pendelt das co andauernd. Normal? Manchmal hab ich auch 0, 06 CO. abgastemperatur bei prüfbohrung gemessen liegt bei 120 grad. Ca 50cm hinter rauchrohrabgang. Wie kann ich weiter vorgehen? Oder passen die werte so.

Feueresel antwortete vor 10 Jahren

Beim DC-50-GSE kann man die Sekundärluft bis auf Anschlag schließen und die Primärluft ganz öffnen – außerdem sollte man den Kesseldurchzug mittels Abgasbremse reduzieren,
sodass die bestmögliche unverbrannte Gaserzeugung zur Sekundärraumverbrennung gewährleistet wird.
So kommt der Sekundärbrennraum auch bei niederer Abgastemperatur von 130°C schnell zum glühen.
Besser ist natürlich eine einfache Lüfterdrehzahleinstellung mittels Triac und Dreh-Potentiometer zu installieren.

Wahrscheinlich läuft der Brenner beim Pelletkessel mit zu geringer Leistung,
dass ergib sich schon aus der geringen Brennerlufteinstellung und der zu niederen Abgastemperatur.
Die Pelletfördermenge muss also entsprechend angepasst werden.
Die Flamme hellgelb und Flammenspitzen dürfen nicht ins Rötliche übergehen.

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
SteffenBaumgart antwortete vor 10 Jahren

Also es gibt was neues im bezug holzvergaser. Ich habe ewig rumprobiert um eine ordentliche brennraumtemperatur zu bekommen. Es wurde ja schon mehrmals beschrieben das der brennraum glühen soll. Selbst mit besten buchenscheiten 50cm 5jahre abgelagert nichts zu machen. Sekundärluft ganz zu und primär immer rum experimentiert. CO von gut und böse. Ca 1,0 prozentvolumen aber schwankend. 0,08 ist Grenzwert!! Dann hatte ich so die schnauze voll weil ich keine brennraumtemperatur bekommen habe das ich einfach mal aus spaß ordentliche Spanplatten mit mega brennwert reingeschmissen hab

SteffenBaumgart antwortete vor 10 Jahren

Und siehe da… abgastemperatur 200grad co von 0.08 prozentvolumen ab und zu sogar 0,04 prozentvolumen. Btennraum glüht. Aber das kann doch nicht die lösumg für fie messung des schornsteinfegers sein!!!obwohl es wahrscheinlich funktionieren würde )mfg

SteffenBaumgart antwortete vor 10 Jahren

Achso und die berühmte abgasbremse in form eines 20cm scharmotsteins hab ich auch installiert
Mfg

Scheitholz antwortete vor 10 Jahren

Hallo Steffen,

als erstes würde ich mit Deinem Schorni reden und den Termin für die nächst Woche absagen bzw. verschieben. Rede offen mit Ihm und erkläre Ihm, was Du vor hast. Dann hat er sicherlich Verständnis dafür und kommt Dir entgegen. Vielleicht erklärt er Dir im Gegenzug auch, worauf es ihm ankommt und welchen Spielraum er hat. Das Hilft am Ende Euch beiden.
Der nächste Schritt ist dann, dass Du viel Zeit im Keller verbringst und die Einstellungen findest. Bitte berücksichtige, dass Du immer von den gleichen Voraussetzungen ausgehen solltest. Sprich Holzmenge, Holztemperatur, Puffertemperatur usw.. Es kann selbst das Wetter und somit die Uhrzeit eine Rolle spielen. Das ist wichtig, damit Du reproduzierbare Ergebnisse erzielst. Sonst macht das ganze Messen nicht viel Sinn. Wenn Du dann Deine Einstellungen gefunden hast und die Ergebnisse reproduzierbar sind, dann mach einen Termin zur Messung aus. Zwischendurch kannst Du ja immer mal wieder Deinen Schorni informieren und vielleicht Deine Ergebnisse diskutieren.

Viele Grüße

Stephan

micha1151 antwortete vor 10 Jahren

Hallo.
Ich habe auch den 50GSE.
Ich habe wirklich sehr viel über Atmos Kessel zu meckern….Effektivität, reale Leistung usw….egal!!!! Fakt ist aber, die Schornsteinfegermessung ist bis jetzt bei mir, als auch bei allen Bekannten mit Atmos, perfekt gelaufen. Eine Nachmessung war nie notwendig.
So ein Schornsteinfeger ist auch nur ein Mensch. Sprich ganz offen mit ihm und frag ihn, ob er bereit ist, dass du mit seinem Messgerät die Kesseleinmessung durchführen kannst.

Bei meinem ist das kein Problem.
Er beobachtet sein Display mit Kaffee u Kuchen, gibt mir die Infos…CO zu hoch, Co2 zu hoch….. ich korrigiere….

BaschiLe antwortete vor 10 Jahren

Die Betonung liegt au “ Kaffee und Kuchen-„

Sehr geil

burns635csi antwortete vor 10 Jahren
micha1151:

Bei meinem ist das kein Problem.
Er beobachtet sein Display mit Kaffee u Kuchen, gibt mir die Infos…CO zu hoch, Co2 zu hoch….. ich korrigiere….

Co2 zu hoch…..???

Meintest du da nicht o2?

Liebe Grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L