Moin,
1. Sommer, erstes Problem.
Mein Pufferspeicher wird so heiß, das ich nicht weiß wohin mit der Wärme.
ich wollte nun im Bad ( im Keller ) die Fußbodenheizung an machen, um etwas Wärme ab zu führen. Doch die JBR hat auf Sommer geschaltet und die Förderpumpe für die Heizung ist aus. Kann man über die Steuerung die wieder aktivieren?
Was macht ihr, wenn zu viel Wärme von der Solaranlage da ist?
Ich hab 9 m² Vakuum Röhren + 800 ltr. Pufferspeicher.
Hallo,
Also ich habe 10 m2 Röhren auf dem Dach und wenn es da zu heiß wird gab es die Funktion Übertemperatur das Signal oder dieser Wert kann bei mir an der Solarstation eingestellt werden so das die Anlage bei Plus 87ºC im Hygiene Kombispeicher nicht höher ansteigen kann.
Bei erreichen dieser Temperatur wird bei meiner Anlage umgepumpt ich habe noch 2 Pufferspeicher einer mit 800 Liter am Pelletkessel und den zweiten 500 liter am Kaminofen mit Wassertasche, da wird solange heißes Wasser reingepumpt bis der Hygiene Kombispeicher wieder Wärme vom Dach aufnehmen kann.
Sollte es wiedererwartend mit der Sonneneinstrahlung z.b. am Tage nichts mehr werden wird bei Unterschreitung der Temperatur im Hygiene Kombispeicher die Wärme aus den Pufferspeichern zurück gepumpt.
Es wird doch bei deiner Anlage eine Ladepumpe verbaut sein ?
Bau in die elektrische Zuleitung doch einfach ein einen 220 V Stecker mit Kupplung ein so kannst du von Hand umpumpen einfach Stecker aus der Kupplung ziehen und in eine Steckdose mit Dauerstrom stecken so wird die Wärme aus dem Speicher in den Kessel gepumpt, es sollte dann aber auch die Umwälzpumpe für die Heizkreise Fußbodenheizung/ Heizkörper laufen sonst bringt das nicht viel
Gibt das die Steuerung der JBR nicht her das das automatisch geht?
Mfg. Blitzer
Hallo nochmal,
Wie sieht es mit dem Platz im Keller aus vielleicht noch einen 2ten Pufferspeicher daneben?
Mfg. Blitzer
“ Bau in die elektrische Zuleitung doch einfach ein einen 220 V Stecker mit Kupplung ein so kannst du von Hand umpumpen einfach Stecker aus der Kupplung ziehen und in eine Steckdose mit Dauerstrom stecken so wird die Wärme aus dem Speicher in den Kessel gepumpt, es sollte dann aber auch die Umwälzpumpe für die Heizkreise Fußbodenheizung/ Heizkörper laufen sonst bringt das nicht viel „
>>> ich hatte gehofft, das es eine elegantere Lösung gibt. >>>>
Gibt das die Steuerung der JBR nicht her das das automatisch geht?
>>> genau die Funktion hab ich nicht gefunden….
Hab schon die Umschaltung Winter / Sommer auf 25° angehoben, leider ohne Erfolg.
Und Platz für einen 2. Speicher hab ich wirklich nicht. Wo früher nur einen Ölheizung stand ( 4,4m x 2m ) ist nun der P21; der Tagesbehälter mit Säuger für die Pellets und der Pufferspeicher ( 800ltr. mehr ging nicht wegen der Deckenhöhe. Ich mußte den ersten Speicher zurücksenden, weil ich nicht auf das Kippmaß geachtet hatte ) . Und irgendwie muß ich ja auch noch reinkommen
)
Im alten Ölraum ( 4,4m 3,4m )steht das Silo, ist schon etwas „Raumfüllend“ so ein Sacksilo……
Hallo,,
ja da ist was dran ich habe ein 12 Tonnen Pelletbunker (18m3) der Platz ist schonmal weg.
Das mit der Kupplung war auch nur so ein Vorschlag weil ich grundsätzlich alle Pumpen so angeschlossen habe. Es gibt da auch mal im Jahr Zeiten in dehnen einige Pumpen nicht laufen und sich dann schonmal festsetzen um dem vorzubeugen ziehe ich dann den Stecker der Pumpe aus der Steckdose und stecke den Stecker für 2 oder 3 min. an ein Verlängerungskabel so kann ich die Pumpem zwischendurch auch mal laufen lassen. Vorallem kann ich reagieren wenn es mal Steuerungstechnisch Problem geben könnte einfach Stecker raus und an Dauerstrom.
Das mit den 800 Liter Puffervolumen finde ich schon etwas wenig aber immer noch mehr als das was mein Schwiegersohn hat der hat nur 400 Liter Warmwasserspeicher der kocht schon nach 3 bis 4 Std Sonneneinstrahlung da muß auch noch was passieren.
Mfg. Blitzer
Das geht mit der JBR wohl nicht. Alternativ, billigen Hysterese Schalter vom Elektronikversand besorgen, ein 3 Wege Ventil und einen Heizkörper für den Keller.
Das Ventil zwischen Solaranlage und Puffer und dann könntest du die überschüssige Wärme entsorgen.
Du kannst natürlich auch auf die automatische Sommer/ Winter Umschaltung verzichten und stellst auf Winter um mit entsprechend steiler Heizkurve, dann lässt sich auch im Sommer heizen.
Zum umstellen musst du so lange auf die untere Pfeiltaste drücken bis das Display erst Sommer und dann Winter anzeigt.
Ich hab gestern eine ( von den beiden ) Solarpanele mit Teichfolie ( hatte nichts anderes zur Hand ) abgedeckt. Wenn es hilft denke ich über eine generelle Lösung nach.
Rollo, el. angetrieben, was bei einer bestimmten Speichertemperatur automatisch den einen bedeckt.
Heute soll es wieder hier sehr sonnig werden. Abends weiß ich mehr.

Die Unterschiede zwischen Sommer und Winterbetrieb sind:
1. Im Sommerbetrieb sind die Heizungspumpen aus.
2. Bei automatischen Kesseln ändern sich die Zuschaltparameter auf Sommerbetrieb – es können andere Fühler und Temperaturen zum Ein und Ausschalten zugeordnet werden.
Michael
Kessel 2: P21
Regelung: JBR Wifi
Puffervolumen: 1500
Hallo,
Also ich glaube nicht das du da bis abends warten mußt eigentlich stellt man schon den Temperaturrückgang fest wenn die Anlage nicht mehr von der Sonne angestrahlt wird weil da Wolken zwischen Sonne und Solaranlge gezogen sind da geht die Kollektorentemperatur sofort zurück.
Aber das mit den Rollos habe ich schon einige male gesehen das wird aber auch nicht gerade billig werden.
Also ich habe gerade Rolladen ausgebaut die sind 1,20m lang und im abgerollten Zustand ca. 4,5m lang wandern auf den Müll.
Mfg. Blitzer
Hi.
Du könntest aber die 2 kleinen Schalter ausschalten das die Schnecke nicht anläuft und dann in den Kaminkehrermodus gehen. Dan sollte der Brenner anlaufen was er nicht tut da ja die Schnecke ausgeschalten ist und der Brenner keine Pellets bekommt. Aber alle Pumpen also heizkreis und ladomat laufen an. Es kann sein das der Brenner irgendwann auf stöhrung geht da er ja zünden will dies aber nicht kann. Das wäre erst mal die schnelle einfache Methode. Die andere ein schönes heißes Bad mit seiner liebsten 😂😜
Also das mit dem Abdecken klappt.
Trotz 14 Sonnenstunden vorgestern und ca. 10 Stunden gestern ist die Temperatur bei normaler Nutzung leicht gesunken.
Werde auf der Rollo – Idee mal mehr rumdenken.
@Blitzer: sind deine Rolladen 1,2 m breit 4,5 m lang?
Ich hab letzes Jahr 4 Aussenrolläden sorgsam ausgebaut, ordendlich eingelagert…. und vor 6 Wochen weg geschmissen
(
@ Michael: dort hab ich es nicht probiert mit der Umschaltung, dachte mir aber schon, das es irgendwo leicht gehen müsste. DANKE !!
Hallo
So ist das immer mit den Sachen erst wird gehortet weil man sich nicht trennen kann und dann wird es zuviel und der Platz wird weniger und es wird entsorgt um 3 Tage Später fest zu stellen das man die Teile noch braucht
Bei mir liegen die Teile jetzt noch im Garten mit den andern ausgebauten Seitenteilen der Glasfront rum sollen aber am Wochenende oder spätestens nächste Woche entsorgt werden
Mfg. Blitzer
Hallo
Habe gerade gemessen die Rollos sind 1,16m lang/breit nur das wir uns richtig verstehen das sind diese Jalousien in hell grau.
Mfg. Biltzer
Moin,
bin wieder zurück ( war auf Lehrgang ).
Die Rollos sind deutlich zu klein.
Hab aber vor meiner Abreise festgestellt, das die erste Röhre vom Kollektor defekt ist ( Hersteller TWL ).
Die ist grade mal 8 Monate auf dem Dach
Welche Erfahrungen gibt es da?
Hallo,
Also meine sind von Etasunpro 10,2 m2 und wurden von TWL geliefert jetzt ca.15 Mon. alt ich hoffe das die noch lange halten.
Ich hatte die Anlage komplett vor ca. 8 Wochen abgebaut wegen Neueindechung des Daches da ist mir nichts an den Röhren aufgefallen und hoffe das es auf sehr lange Sicht auch so bleiben wird. Hast du nicht eine Ersatzröhre mitgeliefert bekommen bei mir war gleich eine dabei.
Mfg. Blitzer
@Meistergeister
Nur gute Erfahrungen!
Ich hatte einige Röhren die nicht mehr so gut die Wärme isolierten (Verlust an Vakuum).
Dies konnte man nur am früherem abtauen des Reif´s, am frühen Morgen, erkennen. Eine optische Veränderung gab es nicht. Eine Temperaturunterschied zu den anderen Röhren war nicht wirklich, mit der Hand, fühlbar.
Ein Foto am TWL reichte und die betroffenen Röhren wurden anstandslos ersetzt.
(Man sollte immer bedenken, das das Glas einer Röhre sich bei Erwärmung ausdehnt…also immer auf etwas Spiel bei der Montage achten.)
Gruß Stefan
Hab vom meinen Lieferanten erfahren, das TWL 10 Jahre Garantie gibt, also eine entspannte Situation.
Dann werd ich weiter sehen.
)