Fragen und AntwortenSpirovent bläst weìßen nebel ab
fred8k antwortete vor 9 Jahren

Hallo

Habe mal eine Frage
Solaranlag auf dem Dach gleich unter dem Dach ca 0,5 m davon entfernt sitzt ein Spirovent Mikroblasenabscheider dieser läst von Zeit zu Zeit einen nebelartigen Dampf ab.
Um was hndelt es sich nun ? Ist das nun eine normale Luftabscheidung oder ist das vergaßte Solarflüssigkeit die sich auf Grund der Abschaltung der Solarstation gebildet hat weil ja die Sonne noch auf die Kollektoren scheint?

Mfg. Blitzer



10 Antworten
HKruse antwortete vor 9 Jahren
blitzer:
Hallo

… gleich unter dem Dach ca 0,5 m davon entfernt sitzt ein Spirovent Mikroblasenabscheider dieser läst von Zeit zu Zeit einen nebelartigen Dampf ab.
Um was hndelt es sich nun ?

hallo Blitzer,
unter dem Dach ist „Außenluft“…
bei hoher sommerlicher Luftfeuchte kann die Luft kaum noch H2O aufnehmen,
das Luft-/Wasserdampfgemisch aus dem Spirovent kondensiert…
>> durch den „Temperatursturz“ von ca 80°C runter Richtung 40-35°C…

(…bei „trockener“ Außenluft zeigt sich auch „weniger“ Kondensat über dem Kamin…)

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
blitzer antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

Also ist das bei diesen warmen Wetterbedingungen normal das sich das mit dem Nebel so zeigt im Winter würde man davon nichts sehen?
Dann ist jetzt nur die Frage wo leite ich diesen Nebel hin da sich der Spirovent oben unter dem Dachfiirßt befindet und der Dach oden aber fast bis oben hin Ausgebaut wird (Kinderzimmer) da kann ich das ja schlecht hinter der Vertäfelung rumpusten lassen. Es war geplant dort eine Klappe ein zu setzen damit mann da immer mal dran konnte, sollte ich dort jetzt noch ein 40 mm HT Abflussrohr hinlegen?

Mfg. Blitzer

Hubschrauber antwortete vor 9 Jahren

blitzer,
ein HT-Rohr wird ganz schnell abschmelzen…..

HKruse antwortete vor 9 Jahren
… Frage wo leite ich diesen Nebel hin da sich der Spirovent oben unter dem Dachfiirßt befindet und der Dach oden aber fast bis oben hin Ausgebaut wird (Kinderzimmer)…

moin Blitzer,
eine „isolierte“ Revisionsklappe vom Zimmer zur Spiro-Verrohrung
„beruhigt“ dich als Betreiber sowieso…

ich habe im I.nett mal den Tagesverlauf der Luftfeuchte nachgesehen,
südl. Bremen heute zB um Tagesbeginn fast 100%, gegen Mittag hin deutlich weniger…

…jetzt noch ein 40 mm HT Abflussrohr hinlegen?..

das Wasser-Luft-Gemisch kondensiert ja nicht punktuell ins Abflußrohr,
ich würde eher eine Zuluftöffnung mit Fliegen-/Vogelgitter(zB im Giebel) einbauen
dann einen Timer-gesteuerten Lüfter(wie Badventilator) in einem 100er Abluftrohr nach außen(Entlüftungsdachziegel)

…zur Spirovent“aktivität“…
bei uns war das Teil(direkt im Kessel-VL) im ersten Jahr dauernd aktiv, „gefühlt“…
wurde dann immer weniger, Wasser war „ausgegast“,
nach Umbauten/Nachfüllen wurde der Spiro wieder aktiver, wg frischem Wasser, neuer Luft

Gruß Heinrich
ps…

Hubschrauber: …ein HT-Rohr wird ganz schnell abschmelzen…

fast direkt neben dem Spiro ist das Luft/Wassergemisch nicht mehr heiß genug,
der Spiro ist nicht als „Dampflok-Stagnationshilfe“ eingebaut…

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
blitzer antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

Also ich hatte da an ein hitzebeständigen Schlauchstück gedacht an dem eine 3/4″ Schlauchtülle mit einem 3/4″ Red.Stück i.a. welches dann auf den Spirovent geschraubt wird. Dann ein 40 oder auch 50 mm HT Rohr runter zum Abflussrohr da ganze muß ich allerdings luftdicht machen nicht das ich den Kanalgeruch oben unter dem Dach habe. Ich würde ja gerne gleich durch das Dach nach draußen gehen ist aber nicht möglich weil das Dach neu eingedeckt worden ist und alles dicht ist.
Hätte ich das gewußt das das Teil soviel abbläßt hätte ich das nicht oben unters Dach verbaut sondern unten da wo der Warmwasserspeicher steht. Ich selber habe bei mir Zuhause das Teil im Keller verbaut und habe keine Probleme damit.
Aber bei dieser Anlage von Buderus ist mir ausdrücklich gesagt worden das ich das Teil dort oben einbauen sollte.
Was spricht dagegen wenn ich ein Wellrohr aus Edelstahl dort oben anschließe und das Rohr runter bis zum Trempel führe und von dort irgendwie in die Dachrinne gehe das Edelstahlrohr liegt ja in der Glaswolle da sollte wohl keiner sich die Finger verbrennen was meint ihr machbar?

Mfg. Blitzer

HKruse antwortete vor 9 Jahren

hallo Blitzer

hitzebeständigen Schlauchstück

…Kfz-Kühlerschlauch, zwei Schlauchschellen, etwas Rohr, dann an das AbflußHT-Rohr
das Wasserdampfgemisch aus dem Spiro wird keinen Meter brauchen,
um unter 40-50°C abzukühlen

Wellrohr aus Edelstahl dort oben anschließe und das Rohr runter bis zum Trempel führe

geht auch,
aber im Wellrohr hast du „Kondensatpfützen“, da wird nicht soviel Wasser aus dem Spiro kommen…
der Nebel reicht nicht um die Dachrinne naß zu machen…

Mir gefällt der KFZ-Kühlerschlauch…
deutlich einfacher als mein Vorschlag, vergiß die aufwendige „Dachbodenlüftung“…
… den Schlauch kann man einfacher lösen, zur Spiro-Kontrolle
das Wellrohr wäre aufwändiger zu händeln…

ps :
mit dem Schlauch kann man auch zur Dachrinne, falls das einfacher zu bauen ist…

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
blitzer antwortete vor 9 Jahren

Hallo Heinrich ,

Ich werde das mit dem Schlauch machen.
Aber eine andere Frage stellt sich mir, kann mir jemand sagen wieviele Solarflüssigkeit beim Entlüften der Solaranlage sich durch den Spiovent mit rausgeblasen wird?
Bei der Solaranlage von Buderus 3 Flach Kollektoren 7,6 m2 plus Warmwasserspeicher 400 Liter mit untenliegenden Solarwärmetauscher.
Solarwärmetauscher= 11Liter
Je Kollektor 1,62 Liter x 3= 4,86 Liter
So dann noch DIN 16 Wellrohr 15m doppelt = 30m macht ca. 8Liter
Und noch 7m 18mm Kupferrohr sowie die Solarstation der Inhalt für beides wenn mit Solarflüssigkeit gefüllt ca. 3 Liter.5
Macht zusammen ca. 27 Liter,.
Wenn ich jetzt noch 4 Liter für das Ausdehnunggefäß rechne dann komme ich auf 31 Liter aufgefüllt mit der Solarpumpe habe ich 40 Liter Solarflüssigkeit minus ca 1,5 Liter die in der Solarfüllpumpe geblieben sind also im Pumpengehäuse verblieben sind macht also rein rechnerrisch 38,5. Oder habe ich da einen groben Rechenfehler begangen? Oder habe ich noch was vergessen? Wo sind die ca. 10 Liter geblieben?
Ich habe jetzt erstmal 20 Liter bestellt damit ich die Anlage bei meinem Schwiegersohn wieder auffüllen kann.
Habt ihr da eine Ahnung was wo geblieben ist oder war generell zu wenig Flüssigkeit auf der Anlage dicht ist auch alles .

Mfg. Blitzer

HKruse antwortete vor 9 Jahren

hallo Blitzer

…wieviel Solarflüssigkeit beim Entlüften der Solaranlage sich durch den Spiovent mit rausgeblasen wird?

das Spirovent läßt Gas ab, entlüftet, da sollte nur minimal Flüssigkeit „mitverdunsten“…

3 Flach Kollektoren 7,6 m2 plus Warmwasserspeicher 400 Liter

die Kollektoren machen „warm“…, wieviel kw/h Leistung ??
der 400er WW-Puffer speichert: zwischen 30°C und 80°C ca 20kwh…
mehr geht nicht…

Habt ihr da eine Ahnung was wo geblieben ist oder war generell zu wenig Flüssigkeit auf der Anlage dicht ist auch alles

…zuviel Wärme, Puffer zu knapp…
der Spirovent hat die Solarflüssigkeit bei 80-90°C sauerstofffrei
dann wird weiter „kwh-gepuffert“, bis der WW-Speicher voll ist
Irgendwann kocht das System, auch die Solarflüssigkeit,
dann „arbeitet“ der Spirovent wieder und das Gas(Solarflüsskeit,Dampf) entweicht

nochmal „nachrechnen“ :
Leistung, Stunden… 20, max30kwh/400-Puffer
…das sind über 1000 L „Duschwasser“…
sechs Stunden Sonne…, 4-5kwh Kollektor reicht…

Passen Kollektorleistung >> Liter/Speicherinhalt zusammen ??
(sonst im Sommer vllt. ein/zwei „Felder“ abdecken/beschatten)
(und mehr Speicher, mehr Wärmeverbrauch)

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
blitzer antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

So habe heute noch 20 Liter Solarflüssigkeit bekommen,
Habe dann erstmal die Solaranlage mit Decken abgedeckt so das die Temperatur nach etwa 1 Std. bei ca 25 Grad war dann habe ich über 1 Std gespühlt bis dann die letzten Luftblasen oder Schaumblasen im Behälter der Füllpumpe weg war. Es sind dann 10 Liter noch nachgefüllt worden. Also wenn jetzt nicht viel an Solarflüssigkeit beim Entlüften durch den Spirovent verloren gegangen ist und es war auch nichts undicht dann muß ich feststellen das ich 50 Liter Solarflüssigkeit brauche und nicht wie Buderus geliefert hat 40 Liter.
Wir werden uns aber Gedanken machen was wir an Speichervolumen schaffen wollen da wir in der Höhe und Breite etwas eingeschränkt sind würde mir 2 x 800 Liter Pufferspeicher mit unten liegenden Solar-Wärmetauscher je 3,5 m2 in beiden Pufferspeichern.
Würde es klapen die beiden Solarwärmetauscher nach Tichelmann anzuschließen und auch die Pufferspeicher parallel zu verbinden?
Was sagt ihr dazu oder was schlagt ihr vor?

Mfg. Blitzer

fred8k antwortete vor 9 Jahren

Wenn es ein Solarspirovent ist hat er nach dem Luftsammeltopf ein Kugelhahn, der ist im Sommer wenn die Anlage stagnieren kann, zu schliessen.

Ansonsten bläst der Spirovent verdampfte Solarflüssigkeit bei Stagnationen der Solaranlage ab.

Der Hahn ist bei mir immer nur einpaar Tage auf, danach ist er wieder zu.

Der Solarspirovent befindet sich im Keller am empfohlenen Einbauort, vor dem Speicher.