Fragen und AntwortenSperrtemperatur gleich Alphafühler
atmosheizer1 antwortete vor 9 Jahren

Hallo Leute, bei meiner Steuerung JBR 01 ist die Sperrtemperatur immer gleich wie der Alphafühler (Puffer 1 oben).

Wenn ich den Alphafühler auf einen andern Führer umdefiniere, übernimmt die Sperrtemperatur sofort diesen Wert.

Der Heizkreis bleibt damit immer aus, Pumpe steht still und Mischer schlisst.

Was kann da falsch konfiguriert sein?



10 Antworten
Peddy88 antwortete vor 9 Jahren

Hi.

Kann es sein das es damit garnichts zu tun hat sondern die Sommer Winterumschaltung einsetzt u d er schon auf Sommer steht? Da sind die heizkreispumpen auch aus.

MacProf antwortete vor 9 Jahren

Hallo Peddy88, Danke für die Antwort.

Die Heizung ist definitive auf Winter gestellt.
Was mich Irritiert ist das die Sperrtemperatur immer gleich der Temperatur am Alphafühler ist.
Im Fachmannmenü ist die ist für HK1 die Heizkurve gesetzt. Somit sollte diese sich doch an dem Heizungsbedarf anpassen, oder nicht?
Das Aufheizen vom Puffer wird richtig durchgeführt, bis der Puffer unten seine Temperatur erreicht hat.

Hier mal Bilder meiner Konfiguration.

MacProf antwortete vor 9 Jahren

Hallo, ich habe noch weitere Informationen.
Meine JBR 01 hat die Version 3.1.32.0, hat jemand die gleiche Versionsnummer?

Wenn ich bei 18 Grad Außentemperatur eine Raumtemperatur von 23 Grad einstelle, ist die Heizung aus.
Wenn ich die Raumtemperatur auf 24 Grad ( mehr als 5 Grad über Außentemperatur) erhöhe, ist die Heizung in Betrieb.
Ein verändern der Frostschutztemperatur (diese ist 5 Grad) hat jedoch keine Auswirkung.

Hat jemand eine Idee warum ich über 5 Grad Differenz zwischen Außentemperatur und Raumtemperatur benötige. Der Heizkreis ist auf Schaltzeiten gestellt, da ich keinen Raumfühler besitze.

michael antwortete vor 9 Jahren

Hallo MacProf,

mach doch mal bitte einen Screenshot von den heutigen Schaltzeiten.

Kessel 1: DC22GSE
Kessel 2: P21
Regelung: JBR Wifi
Puffervolumen: 1500
MacProf antwortete vor 9 Jahren

Hallo Michael
Da die Heizung neu ist, sind alle Schaltzeiten für alle Tage noch gleich.

Bild einer Schaltzeit:

Peddy88 antwortete vor 9 Jahren

Alphafühler kann jeder Fühler im System sein.
Dann gibt es eine minimale Puffertemperatur. Die tatsächliche Temperatur muss am ausgewählten Fühler mindestens 2 Grad höher sein wie die Mindesttemperatur. Sprich Alpha ist Puffer oben und Mindesttemperatur Is 40grad. Dann muss der Puffer am oberen Fühler mindestens 42grad haben das der Heizkreis läuft.

MacProf antwortete vor 9 Jahren

Hallo Peddy88
Wie ich bereits oben geschrieben habe besitze ich eine JBR-01 Steuerung mit Version 3.1.32.0.
Diese ist nicht auf eine feste Sperrtemperatur eingestellt, sondern nach Heizkurve wie im Handbuch JBR_Handbuch_V3 auf Seite 41 Beschrieben..
Wie oben in den Bildern von mir zu sehen ist die aktuelle Puffertemperatur 80,3 Grad (Alphafühler) , und Vorlauf Solltemperatur für HK1ist 0 Grad. Somit sollte die Heizung eigentlich laufen, was sie aber nicht tut.
Erst wenn ich die Raumtemperatur für den Raumthermostat, den ich gar nicht besitze, um mehr als 5 Grad über die Außentemperatur stelle beginnt die Heizung an zu laufen.
Dann ist auch die Vorlauftemperatur für HK1 nicht mehr 0 Grad.
Das nächste Problem ist nun im Sommerbetrieb, das der Puffer gar nicht mehr geladen wird.
Wenn ich im Fachmannmenü im System den Brenner auf Test stelle, startet der Brenner. Dabei geht der Mischer für HK1 voll auf. Heizungspumpe lauft, Pumpe vom Ladomat kommt auch ab 40 Grad und Puffer wird geladen. Der Brenner und die Ansteuerung können es somit nicht sein.
Kann es sein das es mit der Solaranlage zusammen hängt, die ich noch nicht montieren konnte.
Den Fühler für die Solaranlage ist angeschlossen, und hängt nur im Raum und wird auch als Messwert ausgegeben.

atmosheizer1 antwortete vor 9 Jahren

Hallo Leute,

habe selbst eine JBR. Nachdem ich mich etwas in die Steuerung hineingedacht habe( 2-3 Telefonate mit den Jungs vom Atmos waren auch dabei) finde ich, es ist eine super Steuerung.

Bei Dir hat das nichts mit dem Alpha zu tun.
Unglücklich ist das im Onlinemenü die Alphatemperatur als Sperrtemperatur ausgegeben wird. Der Alphafühler ist verantwortlich
für die Freischaltung der Heizkreise und Warmwasserbereitung.

Im Menü der Regelung wenn Du nach oben blätterst werden alle Temperaturen angezeigt. Beim Alpha steht dann ein Ist und ein Soll
Ebesnso beim Heizkreis.

Nun ist sicher folgende Situation. Bei einer Außentemperatur von 18,5 Grad und den eingestellten Werten aus dem Menü des heizkreises 1 müstte ca. eine Vorlauftemperatur von ca. 27-29 Grad in den Vorlauf gehen.
Da aber der im Menü HK1 der minimale Vorlauf auf 30 Grad steht, bleibt die Pumpe aus.
Die angegebene Raumtemperatur ist nur ein rechnerischer Wert.
Wenn du diesen anhebst erechnet die Steuerung einen Vorlauf von vieleicht 32 Grad. Pumpe läuft.
Du musst nun selbst entscheiden ob Du die minimale Vorlauftemperatur herabsetzst oder die Raumtemperatur hinauf.

Probier einfach mal

MacProf antwortete vor 9 Jahren

Hallo atmosheizer1
Danke das war es.
Raumtemperatur hochsetzen erhöht die Vorlauftemperatur und die Heizung ist an.
Oder die Mindesttemperatur für Vorlauf runder Setzen. Bei mir waren es 30 Grad, habe sie auf 20 Grad gesetzt und die Heizung lauft.

Das mit dem Aufladen habe ich nun auch.
Am Display der SBR sieht man das Heizquelle 3 angefordert wurde, nur manuell umstellen und passt alles.

atmosheizer1 antwortete vor 9 Jahren

Na dann noch viel Spaß mit deinem Kessel und deiner Regelung.

Schönes WE