Hallo Atmos Freunde
Die erste Heizperiode ist vorbei und nach anfänglichen Problemen mit Rauch im Heizraum und unendlichen Einstellungen an den Heizkreisen war ich eigentlich fast zufrieden. Am ende hatte ich Geräusche an der Pumpe und die Leistung war nicht mehr soooo toll, also habe ich noch einmal entlüftet und gesehen das ich eine Dreckbrühe in den Leitungen habe. Auf Nachfrage erfuhr ich das ein Zusatz in das Wasser muss, also habe ich 6 (teure) Liter in den Kreislauf gepumpt und die Pumpe 24-Std laufen lassen. AM nächsten Tag dachte ich mir:“ Mach mal das Wasser heiß und lass 24Std warm laufen“ ABER
Der Kessel sprang wohl an, aber der Heizraum war wieder verqualmt.
Die Kesselanzeige ging bis 40° und dann war der Ofen aus…smile
In der Pelletschale liegen weiße Pellets.
PS: Alles was zu reinigen war habe ich im Frühjahr gemacht
Wer hat eine Idee
Ich glaube du schilderst hier zwei probleme….
Das größte Problem scheint ein mangelder Schornsteinzug zu sein, wenn es im Kesselraum zu Qualm/ Rauchbildung kommt.
Ich glaube du schilderst hier zwei probleme….
Das größte Problem scheint ein mangelder Schornsteinzug zu sein, wenn es im Kesselraum zu Qualm/ Rauchbildung kommt.
Also Problem 1 Gelöst. Kessel ging AUS aufgrund von Brennstoffmangel. Es waren zwar Pellets in der Schnecke, aber zu wenig. Ferner war die Kessel Temperatur auf Minimum…
Das „Rauchproblem“ trat nicht wieder auf,
aber es war auch vorher nur selten. Ich denke es hat mit dem Luftdruck zu tun, ich werde es beobachten.
Also Problem 1 Gelöst. Kessel ging AUS aufgrund von Brennstoffmangel. Es waren zwar Pellets in der Schnecke, aber zu wenig. Ferner war die Kessel Temperatur auf Minimum…
Das „Rauchproblem“ trat nicht wieder auf,
aber es war auch vorher nur selten. Ich denke es hat mit dem Luftdruck zu tun, ich werde es beobachten.
Danke für die Rückmeldung.
Grüße
Danke für die Rückmeldung.
Grüße
Hallo,
Was oder wie sah den die Brühe aus die in der Anlage runt gepumpt wird
Weil das Wasser im allgemeinen immer etwas dunkel ist vor allem wenn ich an den tiefsten Punkten wasser ablasse z.b. wenn ich einen Heizkörper abnehme und diesen dann über die Rücklaufverschraubung ganz leer laufen lasse oder z.b. der Kessel und auch der Pufferspeicher hat immer an der teifsten stelle eine Ansammlung von schwarzer Brühe die auch etwas dickflüssiger sein kann. Die kommt aber eigentlich nicht in den Umwälzungsprozes sie bleibt in der Regel immer unten an den tiefsten Stellen in den einzelnen Komponenten. Sie wird höchstens aufgespühlt wenn die Anlage komplett mit neuen Wasser aufgefüllt wird setzt sich aber mit der Zeit an den genannten Stellen wieder ab.
Mfg.Blitzer
Hallo,
Was oder wie sah den die Brühe aus die in der Anlage runt gepumpt wird
Weil das Wasser im allgemeinen immer etwas dunkel ist vor allem wenn ich an den tiefsten Punkten wasser ablasse z.b. wenn ich einen Heizkörper abnehme und diesen dann über die Rücklaufverschraubung ganz leer laufen lasse oder z.b. der Kessel und auch der Pufferspeicher hat immer an der teifsten stelle eine Ansammlung von schwarzer Brühe die auch etwas dickflüssiger sein kann. Die kommt aber eigentlich nicht in den Umwälzungsprozes sie bleibt in der Regel immer unten an den tiefsten Stellen in den einzelnen Komponenten. Sie wird höchstens aufgespühlt wenn die Anlage komplett mit neuen Wasser aufgefüllt wird setzt sich aber mit der Zeit an den genannten Stellen wieder ab.
Mfg.Blitzer
Hallo,
ja der verqualmte Keller,das passiert meistens während der
warmen Jahreszeit.
Draußen ist es warm,die Luft im Zug ist dann etwas kälter.
Die kalte Luft wirkt dann wie ein Verschluß.
Wenn dann der Pelletbrenner angeht können die Abgase nicht
aufsteigen und suchen dann jede Möglichkeit aus dem Feuerraum zu kommen.
Man kann sich helfen wenn man ein wenig Papier im Zug verbrennt,
oder wer hat hält einfach eine Weile eine Lötlampe in den Zug.
So geht es dann auch ohne verqualmten Keller.
mfg Flammenwaechter
Hallo,
ja der verqualmte Keller,das passiert meistens während der
warmen Jahreszeit.
Draußen ist es warm,die Luft im Zug ist dann etwas kälter.
Die kalte Luft wirkt dann wie ein Verschluß.
Wenn dann der Pelletbrenner angeht können die Abgase nicht
aufsteigen und suchen dann jede Möglichkeit aus dem Feuerraum zu kommen.
Man kann sich helfen wenn man ein wenig Papier im Zug verbrennt,
oder wer hat hält einfach eine Weile eine Lötlampe in den Zug.
So geht es dann auch ohne verqualmten Keller.
mfg Flammenwaechter
Hallo
Ws haben denn jetzt die 6 Liter des Teueren Zeugs gebracht??
Mfg. BLITZER
Hallo
Ws haben denn jetzt die 6 Liter des Teueren Zeugs gebracht??
Mfg. BLITZER
Das Teure Zeugs kamm bei mir auch rein.
Zusätzlich noch Spirovente an Wärmeerzeugern.
FBH und HK sind aber aus Metall ohne ein Systemtrennung.
Das Wasser ist heute 16Jahre später immer noch Glasklar.
Entlüften muste man seither nichts mehr.
Ohne Luft rostet auch nichts.
Ein Biofilm in der Fussbodenheizung gab es auch noch nicht.
Umwälzpumpen halten aber trotzdem nicht ewig, die Elektronik verabschiedet sich heute nach 10-15Jahren.
Bei meinen zwei Pelletkaminöfen wäre der Aufstellungsraum das Wohnzimmer regelmässig verqualmt, sie benötigen garkeinen Kaminzug.
Saugzuggebläse mit Luftmengenmesser für Unterdruck im Brennraum, nach ihm ist alles Überdruckdicht mit Dichtungen.
Saugzuggebläse gibt es auch für oben auf dem Kamin!
Gruss
Das Teure Zeugs kamm bei mir auch rein.
Zusätzlich noch Spirovente an Wärmeerzeugern.
FBH und HK sind aber aus Metall ohne ein Systemtrennung.
Das Wasser ist heute 16Jahre später immer noch Glasklar.
Entlüften muste man seither nichts mehr.
Ohne Luft rostet auch nichts.
Ein Biofilm in der Fussbodenheizung gab es auch noch nicht.
Umwälzpumpen halten aber trotzdem nicht ewig, die Elektronik verabschiedet sich heute nach 10-15Jahren.
Bei meinen zwei Pelletkaminöfen wäre der Aufstellungsraum das Wohnzimmer regelmässig verqualmt, sie benötigen garkeinen Kaminzug.
Saugzuggebläse mit Luftmengenmesser für Unterdruck im Brennraum, nach ihm ist alles Überdruckdicht mit Dichtungen.
Saugzuggebläse gibt es auch für oben auf dem Kamin!
Gruss
Abschlussbericht:
Also die Anlage ist wieder mein Freund…..smile
Startprobleme wurden durch ausreichend Pellets gelöst.
Ich habe am HKV mal an der Lüftungschraube gedreht und das Wasser ist klar!
Den Schornsteinzug werde ich jetzt beobachten. 2-3x Qualm ist wohl nicht das Thema, die Anlage steht nicht im Wohnbereich.
Noch einmal vielen, vielen Dank für eure Mühe.
Gruß aus Schwerin
Ronny
Abschlussbericht:
Also die Anlage ist wieder mein Freund…..smile
Startprobleme wurden durch ausreichend Pellets gelöst.
Ich habe am HKV mal an der Lüftungschraube gedreht und das Wasser ist klar!
Den Schornsteinzug werde ich jetzt beobachten. 2-3x Qualm ist wohl nicht das Thema, die Anlage steht nicht im Wohnbereich.
Noch einmal vielen, vielen Dank für eure Mühe.
Gruß aus Schwerin