Hallo,
ich bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer eines Grundstücks und 2 DC 50 GSE Baujahr 2005.
Beide Öfen sind leider ganz schön herunter gekommen und ich bin gerade dabei die wieder auf Vordermann zu bringen.
Bei dem ersten Ofen habe ich bereits die Kammer mit den Turbulatoren gereinigt und den Ventilator getauscht.
Heute muss die neue Keramik in den Füllraum, den habe ich bereits gestern leer geräumt.
Nun eine Frage dazu, sollte ich die Auflagefläche der Düse mit der Drahtbürste blank putzen, damit ggf. der Kitt besser hält?
Hier ein Bild:

Der zweite Ofen wird demnächst in Angriff genommen, der ist aber in einem noch schlechteren Zustand.
Dazu auch eine Frage, was mache ich, wenn ich einen der Turbulatoren nicht heraus bekomme? Ich hatte erstmal daran gedacht mit einem Spindelbohrer für Abflüsse zu versuchen den wieder frei zu bekommen. Hat da schon jemand Erfahrung?
Dann noch eine Frage, was bringt es das 8. Rohr unter der Anheizklappe auch mit einem Turbulator zu versehen? Habe beim erstem Ofen bemerkt, dass sich diese mit kohleartigem Stein zu gesetzt hat und ich mit nem langen Bohrer ran musste.
Das wars erstmal.
Gruß Sven
moin Sven,
1:
da gibt’s ein thema aus 2009…Steffi’s 50er…
Glanzruss setzt Turbulatoren fest DC50GSE
ab seite 3 mit Bildern, geht alles…
2:
in das 8te WT-Rohr unter der AHK :
ca 2meter Kette(4x 0,5m) auf nen Nagel, einfach reingehängt(beim 50er etwas länger)
<die anderen sieben „Schrauben“ habe ich mit gedrehtem Montagelochband nachgerüstet>
jeweils ne passende Kette duch das Loch,
beidseitig runterhängen lassen, geht auch…
wenn du die Rohre und „oberen Abluftkasten“ zwischen AHK u. Lüfter sauber hast,
überprüf immer mal wieder ob die AHK dicht schließt :
vom AHK-Flansch nach unten darf keine „Teerspur laufen“…
Ganz allgemein mal zum Teer, oben im Füllraum ist das normal
aber unter der Düse soll das nicht sein,
wenn im Brennraum unten die Temperatur nicht hoch genug ist, wird der Kohlenstoff nicht vollständig verbrannt
das Zeugs kondensiert dann auch schon im Kessel(zb WT.rohre, Lüfter), im Kaminrohr u. Schornstein
im gs40/50gse haben wir Holz für gut 150kw/h,
wenn die Pufferliter „knapp u. voll“ sind und die Hütte zu wenig Leistung braucht,
wird das Kesselwasser zu heiß > der Kessel schaltet auf „Kokelbetrieb runter“
> die BRtemp sackt(zu niedrig) > die Verbrennung wird „kalt“, ineffektiv, unsauber
(bei dem gs40/50gse-Füllraum sind 3000 L Puffer mindestens nötig, m.M.)
…2009 im Sommer habe ich den 40gse gekauft, auch 8 WTrohre(etwas kürzer)…
Gruß Heinrich
ps
Kitt/Düse und Eisen haben unterschiedliche Ausdehnung/Temperatur,
der Kitt soll möglichst wenig „LUFTspalt“ zulassen,
das muß nicht völlig „klinisch“ sein…
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L