Hallo liebes Forum,
ich stehe vor einigen Fragen der Heizungsmodernisierung und möchte eine Alternative zur Öl-Brennwert-Heizung Wolf TOB (modulierend von 6-18 KW), hatte zwar vor 2 Jahren 2 DWT-Tanks neu installieren lassen, aber die Atmos-Pelleter gehen mir nicht aus dem Sinn…
.
Mitte Oktober kommt der Bezirks-Schorni zur Besprechung der Heizungslösung/Schornsteinfragen, er ist kein Atmos-Feind
.
Die Ist-Fakten:
Bungalow mit 144 qm und vollunterkellert, Baujahr 1974, Lübecker Gegend, Tonpfannendach neu, Bad FBH, Rest im Erdgeschoß Heizkörper. Im Keller noch keine Heizkörper.
-Ölheizung Viessmann uniferral 18KW mit Edelstahlspeicher liegend Baujahr 1989 und sehr gute Abgaswerte lt. HB+Schorni.
-Wasserführender Kamineinsatz mit 25KW Nennleistung, Laddomat und 2500 Liter Pufferseicher (3 Stück) ohne WT nach Tichelmann angeschlossen, 2 Pufferspeicher sind abschaltbar.
Das Heizungswasser vom Kamineinsatz durchströmt den Öler und so wird über die Viessmann-Trimatik-Steuerung geregelt.
Problem: Wenn der Öler den Geist aufgibt, habe ich ein Heizungsproblem (wgen der Frau und 2 Kleinkindern :-)).
Soll-Fakten:
-Atmos P14 oder P20(Scheitholznotbetrieb) mit heizungsunterstützender Solarthermie 10qm bei Südausrichtung und 16 Grad Dachneigung.
-Kamineinsatz wie oben beschrieben bleibt.
Fragen:
1. Welcher Atmos macht am meisten Sinn?
2. Friwa oder Kombi/Hygiene-Speicher (welche Größe empfehlenswert)?
3. Solarthermie in die vorhandenen 3 Speicher ohne WT einleiten oder in den Kombi/Hygiene-Speicher?
Mir ist bewusst, dass Öl-Brennwert von Wolf TOB der bequemste Weg aber leider auch der teuerste wäre. Da ich sowieso oft im Keller bin, Holzheizungserfahrungen habe und die Förderungen für Pellet+Solar gut sind favorisiere ich Atmos.
Vielen Dank fürs Lesen und nun warte ich auf Meinungen 🙂
Gruß Sven
Hallo!
Lese Dir im Forum alle Beträge über die Atmos-Kessel durch!
Ich hoffe das Du dich dann für ein anderes Fabrikat entscheidest!
Willst Du heizen oder basteln???
LG!
Hallo!
Lese Dir im Forum alle Beträge über die Atmos-Kessel durch!
Ich hoffe das Du dich dann für ein anderes Fabrikat entscheidest!
Willst Du heizen oder basteln???
LG!
habe nach 3 jahren das erste Problem und bin sehr zufrieden, aber bisschen basteln muss schon sein. habe für 180 qm p20 und a25 brenner. puffer 1000 liter 11 qm solar mit heizungsunterstützung, lauft gut.
mfg
mg
habe nach 3 jahren das erste Problem und bin sehr zufrieden, aber bisschen basteln muss schon sein. habe für 180 qm p20 und a25 brenner. puffer 1000 liter 11 qm solar mit heizungsunterstützung, lauft gut.
mfg
mg
Hallo,
Was bist den du für einer ich habe 10 Jahre einen Atmos DC25SP Kombi betrieben ohne irgendeine Problem. Getrennt von diesen Kessel habe ich mich nur weil wir Solar haben wollten und bedingt dadurch die komplette Heizung umgestellt haben (Heizung samt Kessel wanderten in einen anderen Raum da steht jetzt ein P 25, Oelkessel, Pufferspeicher usw. Bafa Förderung spielte auch eine Rolle.
Das der ein oder andere auch Probleme mit seiner Heizung hat will ich garnicht abstreiten. Nur haben auch Pelletbetreiber Probleme mit ihren Kessel die einen angeblich hochwertigen Betreiben.
Also nicht alles immer gleich schlecht reden.
Mfg. Blitzer
Hallo,
Was bist den du für einer ich habe 10 Jahre einen Atmos DC25SP Kombi betrieben ohne irgendeine Problem. Getrennt von diesen Kessel habe ich mich nur weil wir Solar haben wollten und bedingt dadurch die komplette Heizung umgestellt haben (Heizung samt Kessel wanderten in einen anderen Raum da steht jetzt ein P 25, Oelkessel, Pufferspeicher usw. Bafa Förderung spielte auch eine Rolle.
Das der ein oder andere auch Probleme mit seiner Heizung hat will ich garnicht abstreiten. Nur haben auch Pelletbetreiber Probleme mit ihren Kessel die einen angeblich hochwertigen Betreiben.
Also nicht alles immer gleich schlecht reden.
Mfg. Blitzer
Danke für die Rückmeldungen.
Für mich wäre wichtig, dass der Atmos läuft, den Einbau würde ein HB machen mit meiner laienhaften Mithilfe.
Der Viessmann Öler läuft ohne größere Ausfälle seit 26 Jahren, klar ist meine Kalkulation für den Atmos kürzer, er kostet ja auch nur ein Bruchteil davon.
Saubermachen ist kein Problem. Der Kamineinsatz (25KW Nennleistung) läuft seit 2010 auch ohne Vorkommnisse, es muss halt noch eine vernünftige Steuerung her, da das Durchlaufen des Ölers oder später Pelleters keine Lösung für den Ausfall der Durchflusswärmequelle ist, war halt nur eine Notlösung.
Die Steuerung soll also die Solarthermie, Kamineinsatz und Pelleter/Öler so steuern, dass man beim Ausfall einer Wärmequelle problemlos mit der anderen weiter heizen könnte. Daher sollte ein zusätzlicher Puffer mit 2 WT oder ein Hygienespeicher als zentrale Wärmeverteilung verbaut werden. Falls dann erforderlich kann auch über eine Friwa nachgedacht werden.
Kann der Atmos dafür seinen Teil dauerhaft erfüllen?
Welche Steuerung empfehlt Ihr?
Viele Grüße
Sven
Danke für die Rückmeldungen.
Für mich wäre wichtig, dass der Atmos läuft, den Einbau würde ein HB machen mit meiner laienhaften Mithilfe.
Der Viessmann Öler läuft ohne größere Ausfälle seit 26 Jahren, klar ist meine Kalkulation für den Atmos kürzer, er kostet ja auch nur ein Bruchteil davon.
Saubermachen ist kein Problem. Der Kamineinsatz (25KW Nennleistung) läuft seit 2010 auch ohne Vorkommnisse, es muss halt noch eine vernünftige Steuerung her, da das Durchlaufen des Ölers oder später Pelleters keine Lösung für den Ausfall der Durchflusswärmequelle ist, war halt nur eine Notlösung.
Die Steuerung soll also die Solarthermie, Kamineinsatz und Pelleter/Öler so steuern, dass man beim Ausfall einer Wärmequelle problemlos mit der anderen weiter heizen könnte. Daher sollte ein zusätzlicher Puffer mit 2 WT oder ein Hygienespeicher als zentrale Wärmeverteilung verbaut werden. Falls dann erforderlich kann auch über eine Friwa nachgedacht werden.
Kann der Atmos dafür seinen Teil dauerhaft erfüllen?
Welche Steuerung empfehlt Ihr?
Viele Grüße
Sven
Hallo!
Lese Dir im Forum alle Beträge über die Atmos-Kessel durch!
Ich hoffe das Du dich dann für ein anderes Fabrikat entscheidest!
Willst Du heizen oder basteln???
LG!
Richtig kauf Dir blos keinen Atmos den Bastelbudenkessel ich spreche aus Erfahrung
Hallo!
Lese Dir im Forum alle Beträge über die Atmos-Kessel durch!
Ich hoffe das Du dich dann für ein anderes Fabrikat entscheidest!
Willst Du heizen oder basteln???
LG!
Richtig kauf Dir blos keinen Atmos den Bastelbudenkessel ich spreche aus Erfahrung
Hallo!
Lese Dir im Forum alle Beträge über die Atmos-Kessel durch!
Ich hoffe das Du dich dann für ein anderes Fabrikat entscheidest!
Willst Du heizen oder basteln???
LG!
Kann nur von Atmos abraten aus persönlicher Erfahrung !!
Hallo!
Lese Dir im Forum alle Beträge über die Atmos-Kessel durch!
Ich hoffe das Du dich dann für ein anderes Fabrikat entscheidest!
Willst Du heizen oder basteln???
LG!
Kann nur von Atmos abraten aus persönlicher Erfahrung !!
Hallo
Meine Heizung wird von der Solarsteuerung geregelt da hängen drann 10qm Solaranlage mit 800 L Hygiene Kombispeicher,
1x Kaminofen mit Wassertasche + 500L Pufferspeicher,
1x P 25 mit 800 L Pufferspeicher
1x Buderus Oelkessel (Notheizung)
Macht alles die Solarsteuerung
DeltaSol MX-
Mfg. Blitzer
Hallo
Meine Heizung wird von der Solarsteuerung geregelt da hängen drann 10qm Solaranlage mit 800 L Hygiene Kombispeicher,
1x Kaminofen mit Wassertasche + 500L Pufferspeicher,
1x P 25 mit 800 L Pufferspeicher
1x Buderus Oelkessel (Notheizung)
Macht alles die Solarsteuerung
DeltaSol MX-
Mfg. Blitzer
Moin,
Mein P21 läuft seit einem Jahr ( wenn man von Anlaufproblemen absieht ) störungsfrei.
800 ltr. Pufferspeicher, knapp 10 qm Röhrenkollektoren.
Bis auf ein paar Details würd ich es wieder so machen.
da es im hohen Norden nicht so viele Atmosbauer gibt, und die es gibt wollten wohl nicht, hab ich fast alles in Eigenregie erledigt. ist gar nicht soooo schwer, wenn man sich damit beschäftigt.
Komm aus dem Raum Kiel, wenn du mal schauen möchtest, melde dich.
Moin,
Mein P21 läuft seit einem Jahr ( wenn man von Anlaufproblemen absieht ) störungsfrei.
800 ltr. Pufferspeicher, knapp 10 qm Röhrenkollektoren.
Bis auf ein paar Details würd ich es wieder so machen.
da es im hohen Norden nicht so viele Atmosbauer gibt, und die es gibt wollten wohl nicht, hab ich fast alles in Eigenregie erledigt. ist gar nicht soooo schwer, wenn man sich damit beschäftigt.
Komm aus dem Raum Kiel, wenn du mal schauen möchtest, melde dich.
Hallo
Ich hoffe mal das das hier nicht wieder in einer endlosen Debatte endet warum man sich jetzt keinen oder einen Atmos anschaffen sollte da ist hier schon genügend geschrieben worden. Da kann man auch gleich einen VW Fahrer und einen Opel Fahrer an einen Tisch setzen die werden sich auch nicht einig.
Mfg. Blitzer
Hallo
Ich hoffe mal das das hier nicht wieder in einer endlosen Debatte endet warum man sich jetzt keinen oder einen Atmos anschaffen sollte da ist hier schon genügend geschrieben worden. Da kann man auch gleich einen VW Fahrer und einen Opel Fahrer an einen Tisch setzen die werden sich auch nicht einig.
Mfg. Blitzer
Hallo
P14 geht nicht mit Stückholzbetrieb der ist nur für Pellets zugelassen.
Wenn dann P15 der hat die Zulassung für Stückholzbetrieb.
Ist aber auch die Frage braucht man den Stückholzbetrieb wenn man schon 1 Kamineinsatz mit Wassertasche hat.
Das Holz muß schließlich auch gemacht werden und Jünger wird man auch nicht da reicht es dann auch wenn man im Wohnbereich was für das Auge macht und da einige Stücke Holz reinwirft und wenn dann noch was an Wärme über ist geht das dann in die Speicher und weiter zu den Heizkörpern. Der Pelletkessel würde dann nur noch zuheizen also das Fehlende an Wärme liefern.
Die Solaranlage wird bei dem Winkel von 16 Grad Dachneigung im Winter nicht viel bringen außer sie wurde aufgeständert also steiler gestellt damit da überhaupt noch was im Winter kommt. Fur die Sommerzeit ist natürlich der Winkel von 16 Grad bei hochstender Sonne wieder optimal.
Mfg. Blitzer
Hallo
P14 geht nicht mit Stückholzbetrieb der ist nur für Pellets zugelassen.
Wenn dann P15 der hat die Zulassung für Stückholzbetrieb.
Ist aber auch die Frage braucht man den Stückholzbetrieb wenn man schon 1 Kamineinsatz mit Wassertasche hat.
Das Holz muß schließlich auch gemacht werden und Jünger wird man auch nicht da reicht es dann auch wenn man im Wohnbereich was für das Auge macht und da einige Stücke Holz reinwirft und wenn dann noch was an Wärme über ist geht das dann in die Speicher und weiter zu den Heizkörpern. Der Pelletkessel würde dann nur noch zuheizen also das Fehlende an Wärme liefern.
Die Solaranlage wird bei dem Winkel von 16 Grad Dachneigung im Winter nicht viel bringen außer sie wurde aufgeständert also steiler gestellt damit da überhaupt noch was im Winter kommt. Fur die Sommerzeit ist natürlich der Winkel von 16 Grad bei hochstender Sonne wieder optimal.
Mfg. Blitzer
Vielen Dank nochmal für die Tipps und Rückmeldungen.
Habe mir die Pelleter-Beiträge im Forum zahlreich angeschaut, das -haustechnikdialog-Forum bewusst nicht gefragt 😉 und bin zum Entschluss gekommen, das ich doch keinen P14 oder P20 nehmen werde.
Heute war der Bezirksschorni da gewesen und hat den Öler gemessen. Dieser hat laut ihm top Werte, liegt vielleicht auch an der jährlichen Wartung seit 1990.
Der Hygienespeicher wird kommen und eine neue Steuerung auch (die Deltasol MX ist ne echte Alternative zur UVR glaube ich), so dass der Kamineinsatz, Solarthermie und Öler unabhängig von einander einspeisen. Sollte dann der Öler ausfallen, wird eben behelfsmäßig mit Holz oder Sonne geheizt.
Ich denke, die Dämmarbeiten am Haus sind in spätestens 2 Jahren abgeschlossen, eben so die FBH, so dass man dann flexibel wäre für den Fall des Falles.
Gruß Sven
Vielen Dank nochmal für die Tipps und Rückmeldungen.
Habe mir die Pelleter-Beiträge im Forum zahlreich angeschaut, das -haustechnikdialog-Forum bewusst nicht gefragt 😉 und bin zum Entschluss gekommen, das ich doch keinen P14 oder P20 nehmen werde.
Heute war der Bezirksschorni da gewesen und hat den Öler gemessen. Dieser hat laut ihm top Werte, liegt vielleicht auch an der jährlichen Wartung seit 1990.
Der Hygienespeicher wird kommen und eine neue Steuerung auch (die Deltasol MX ist ne echte Alternative zur UVR glaube ich), so dass der Kamineinsatz, Solarthermie und Öler unabhängig von einander einspeisen. Sollte dann der Öler ausfallen, wird eben behelfsmäßig mit Holz oder Sonne geheizt.
Ich denke, die Dämmarbeiten am Haus sind in spätestens 2 Jahren abgeschlossen, eben so die FBH, so dass man dann flexibel wäre für den Fall des Falles.
Gruß Sven
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können