Hallo,
mir ist die Reinigung des KC45S nicht ganz klar.
Laut Anleitung zieh ich im Brennraum durch die seitlichen Kanäle die Stange mit dem Kreissegment.
Oben auf dem Kessel mach ich den Decke auf und schiebe da die Stahlbürste rein.
Am Schluß hole ich aus der unteren Reinigungsluke den Dreck raus.
Aber was ist mit dem Dreck, der sich nach den seitlichen Kanälen absetzt, also hinter der Brennkammer in den Ecken? Da komm ich über die untere Reinigungsluke durch das runde Loch dahinter prinzipiell ran, aber so richtig gut nicht. Letztesmal hab ich den Dreck da mit den Fingern rausgepult, soweit es ging.
Da fehlt irgendwie ne passende Bürste im Sortiment und in der Bedienungsanleitung ist diese Stelle auch irgendwie nicht gesondert erwähnt.
Gruß,
Martin
Einmal pro Jahr nehme ich die untere Keramik raus und fege den Dreck an der Stelle weg. Also nach ca 4 Tonnen Kohle oder 12..14rm Holz.
Da Sammelt sich recht wenig Dreck, wenn die Verbrennung gut ist. Sollte dort eine größere Dreckmenge sein, ist die Verbrennung suboptimal.
Mit dem Schieber sollte man den Dreck aus den Seitenkanälen nach Vorne ziehen und nicht nach hinten schieben.
PS. hab den kleinen Bruder den KC25 seit 2011.
…, normalerweise liegt da nur etwas Flugasche, die kann man auch mit Pressluft nach hinten durch blasen und dann absaugen.
Meiner Meinung nach sollte man nur die relevanten Stellen sauber machen.
An anderen Stellen kann etwas Dämmung auch von Vorteil sein
Ich denke da jetzt nur mal an die Prallplatter der vorderen sekundär Brennraumtür
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Ist zwar schon ein paar Tage her aber…
Ich hatte mir nach Inbetriebnahme einen guten Sauger geleistet und
in die Düse ein gebogenes Kabelschutzrohr gesteckt.Da bleibt nix drinn.
Gruß Axel
Hallo Martin,
dein Brennraum gleicht dem gs-, gse-, gsx-Brennraum
für den Spalt hinter dem Brennraum nehme ich einen STAUBWEDEL
den Wedel erstmal gerade biegen, dann bei ca 20cm wieder rechtwinklig knicken,
auf dem Griff ein Rohr festmachen, ca 0,5m lang
wenn die seitl. Abgaswege mit Klobürste und (Auto)schneefeger (auch verlängert) gesäubert sind,
den Staubwedel von vorn einsetzen, „scheibenwischer drehen“ hinten, von beiden Seiten aus…
(…die Drahtteile brauche ich nicht mehr, die Sanitärbürste passt perfekt in die gse-WT-Rohre)
beim Ascheschaufeln unter den WT.rohren wird die BR-Heckseite auch mittig unten abgesaugt
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
beim Ascheschaufeln unter den WT.rohren wird die BR-Heckseite auch mittig unten abgesaugt
Gruß Heinrich
Hi Heinrich,
wenn nach Wochen mein Heißgasthermometer hinten links unterm Wärmetauscher nur noch träge anzeigt,
weiß ich, das es Zeit wird die Flugasche abzusaugen.
Seit ich rechts über dem Wärmetauscher die Abgasleitbleche eingestellt habe,
wird die anfallende Flugasche unter dem Wärmetauscher überwiegend links abgelagert.
Zeigt der Heißgasthermometer nur noch träge an, ist dessen Drahtfühler -Spitze,
von oben mit der Taschenlampe durchs hintere linke Wärmetauscherrohr beleuchte, gerade noch zu sehen.
Der Asche -Abstand bei den beiden linken Röhren, beträgt dann immer noch ca. 15mm und ist zu den rechten Röhren hin abfallend.
Ich nehme dann meinen K- Profistaubsauger mit den zusammengesteckten Saugrohren am Sauger -Schlauch,
gehe nach unten durch die Röhren und sauge die dort abgesetzte Flugasche punktuell einfach ab.
Den Rest der Asche lasse ich als Dämmung stehen, dass egalisiert sich dann wieder.
Ich bin doch kein Erbsen -Zähler und hole da jeden Asche – Dämmung ’s – Krümel noch aus der letzten Ritze.
Asche ist ja nichts schlimmes, wenn die an der richtigen Stelle als Dämmung und oder Dichtung sitzt.
Dass wussten schon unsere Vorfahren und haben so die Glut -Nester von einer Feuerstelle zur nächsten getragen.
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!