Fragen und AntwortenHeizkörper wieder kühl, TV – Temperatur noch hoch
Woodstock antwortete vor 9 Jahren

Hallo liebe Pelletheizer!
Ich bin neu hier und habe noch einige Fragen! Bisher habe ich immer nur mitgelesen…
Ich habe heute das erste mal unser Haus aufgeheizt. 160qm Wohnfläche..
Mein System:
– Atmos P25 mit A25 Brenner.
– Kombi-Pufferspeicher 800 l.
– Ladefunktion über TS und TV direkt über A25
– Mischeransteuerung über Ceta 106.
– Rücklaufanhebung Laddomat 21, gesteuert über Ladepumpenthermostat des P25
– TV auf 60° eingestellt,
– TS auf 75 eingestellt

Wenn jetzt noch Fragen zur Installation sind, dann einfach fragen. Bin da noch nicht so drin…

Nun ein paar Probleme / Fragen:
Hatte beim Brennerstart (S1=60 sek) das Problem, dass der Brenner 3 mal aus ging. Das Problem lag daran, dass der Kessel auf 100° kam, weil das Ladepumpenthermostat auf Maximum gestellt war. Somit sprang mein Laddomat nicht an und nahm die Kesselenergie nicht ab. Das Problem habe ich zum Glück gelöst, indem ich das Thermostat niedriger stellte.

Der Brenner schaltete sich nun aus, da TS nun doch 75 Grad erreichte.
Ich war megahappy, doch kurz nach dem Ladevorgang und der Abschaltung zeigte TS nur noch 46 Grad an!!! Wie kann das sein? Was ist falsch. Ich habe eine aktuelle Vorlauftemperatur von 45 Grad zu den Heizkörpern. Rücklauf ca. 25 Grad.

Ich habe nach ca. 4 Stunden sehr schnell nur noch einen Heizungsvorlauf von unter 40 Grad.
Die Heizkörper werden kalt aber der Kessel springt nicht an, da ich am Fühler TV noch 77 Grad habe.
Die Temperatur am Fühler TV bleibt heiß, und ein paar cm weiter unten ist schon längst abgekühlt..!

So!! Jetzt habe ich viel geklagt und geschrieben. Hat mir jemand ein paar Tipps zu meinem Anliegen?
Das größte Problem ist, dass nach Durchladung des Pufferst das Wasser im Puffer nur 4 Stunden hält, TV oben aber nicht abkühlt. Soll ich den Fühler TV auf Höhe des Heizungsvorlauf platzieren?

Entschuldigt, dass das hier ein Roman wurde 😉
Liebe Grüße Philipp



38 Antworten
blitzer antwortete vor 9 Jahren

Hallo

Zieh den Fühler TV mal raus und lass ihn abkühlen umd nicht wieder reinstecken so das er unter 60ºC fällt dann sollte der Pelletbrenner anspringen.

Kann es sein das der Fühler TV auf der Höhe des Auslaufes am Speicher sitzt wenn dem so wäre solltest du den TV Fühler mal in eine tiefergelegene Zone verbauen aber auf jeden Fall tiefer als der Ablauf zum Mischer somit wird bei Entladung des Speichers dem TV Fühler irgendwann auch kaltes Wasser zugeführt so das der Pelletbrenner bei Unterschreitung von 60ºC anspringen sollte.
Vielleicht auchmal deinen Hydraulikplan einstellen da kann auch was im Argen sein muß aber nicht.

Mfg. Blitzer

blitzer antwortete vor 9 Jahren

Hallo

Zieh den Fühler TV mal raus und lass ihn abkühlen umd nicht wieder reinstecken so das er unter 60ºC fällt dann sollte der Pelletbrenner anspringen.

Kann es sein das der Fühler TV auf der Höhe des Auslaufes am Speicher sitzt wenn dem so wäre solltest du den TV Fühler mal in eine tiefergelegene Zone verbauen aber auf jeden Fall tiefer als der Ablauf zum Mischer somit wird bei Entladung des Speichers dem TV Fühler irgendwann auch kaltes Wasser zugeführt so das der Pelletbrenner bei Unterschreitung von 60ºC anspringen sollte.
Vielleicht auchmal deinen Hydraulikplan einstellen da kann auch was im Argen sein muß aber nicht.

Mfg. Blitzer

duc antwortete vor 9 Jahren

Der Puffer kühlt unten schon ab da gehen ja die 25° vom Rücklauf
hinein. Man kann schlecht nachvollziehen wo was abgelesen wurde.
Aber die Fühler tv und ts scheinen zu passen die haben auch gar
nichts mit deinen Heizkörper zu tun. da wirst du die Steuerung einstellen müssen.
hast ja sehr spät geschrieben vielleicht war Nachtabsenkung aktiviert.
40° ist ja auch recht zart da muss schon gut isoliert sein.

Fällt mir gerade ein, könnte auch ein Luftproblem sein, z.b
Heizungspumpe fördert nicht richtig

Grüße
Roland

duc antwortete vor 9 Jahren

Der Puffer kühlt unten schon ab da gehen ja die 25° vom Rücklauf
hinein. Man kann schlecht nachvollziehen wo was abgelesen wurde.
Aber die Fühler tv und ts scheinen zu passen die haben auch gar
nichts mit deinen Heizkörper zu tun. da wirst du die Steuerung einstellen müssen.
hast ja sehr spät geschrieben vielleicht war Nachtabsenkung aktiviert.
40° ist ja auch recht zart da muss schon gut isoliert sein.

Fällt mir gerade ein, könnte auch ein Luftproblem sein, z.b
Heizungspumpe fördert nicht richtig

Grüße
Roland

Udo48 antwortete vor 9 Jahren
duc:
Der Puffer kühlt unten schon ab da gehen ja die 25° vom Rücklauf
hinein. Man kann schlecht nachvollziehen wo was abgelesen wurde.
Aber die Fühler tv und ts scheinen zu passen die haben auch gar
nichts mit deinen Heizkörper zu tun. da wirst du die Steuerung einstellen müssen.
hast ja sehr spät geschrieben vielleicht war Nachtabsenkung aktiviert.
40° ist ja auch recht zart da muss schon gut isoliert sein.

Fällt mir gerade ein, könnte auch ein Luftproblem sein, z.b
Heizungspumpe fördert nicht richtig

Grüße
Roland

….ich gehe auch davon aus das es ein Luftproblem ist! Die Anlage noch einmal entlüften….!!))

Udo48 antwortete vor 9 Jahren
duc:
Der Puffer kühlt unten schon ab da gehen ja die 25° vom Rücklauf
hinein. Man kann schlecht nachvollziehen wo was abgelesen wurde.
Aber die Fühler tv und ts scheinen zu passen die haben auch gar
nichts mit deinen Heizkörper zu tun. da wirst du die Steuerung einstellen müssen.
hast ja sehr spät geschrieben vielleicht war Nachtabsenkung aktiviert.
40° ist ja auch recht zart da muss schon gut isoliert sein.

Fällt mir gerade ein, könnte auch ein Luftproblem sein, z.b
Heizungspumpe fördert nicht richtig

Grüße
Roland

….ich gehe auch davon aus das es ein Luftproblem ist! Die Anlage noch einmal entlüften….!!))

fujisan antwortete vor 9 Jahren

Ich vermute mal, Du greifst deinen Heizkreis nicht oben ab. Hydraulik ändern, sollte das so sein.
Gruß

fujisan antwortete vor 9 Jahren

Ich vermute mal, Du greifst deinen Heizkreis nicht oben ab. Hydraulik ändern, sollte das so sein.
Gruß

Frank2015 antwortete vor 9 Jahren

Ja

Frank2015 antwortete vor 9 Jahren

Ja

blitzer antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

Was für ein großes Wort

Ja

Das sagt jetzt viel aus

Mfg. Blitzer

blitzer antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

Was für ein großes Wort

Ja

Das sagt jetzt viel aus

Mfg. Blitzer

fujisan antwortete vor 9 Jahren
blitzer:
Hallo,
Was für ein großes Wort
Ja
Das sagt jetzt viel aus
Mfg. Blitzer

Sind einfach zu wenig Infos von woodstock. Sollte, wie ich aus meiner Glaskugel ersehen kann (andere Posts von ihm), es sich bei seinem Speicher um einen 800 l Puffer mit Wellrohr für das WW handeln, würde beim Versetzen des Fühlers zwar der Pelletter wieder anspringen. Allerdings blieben dann rund 300 l völlig ungenutzt. Solange wir nicht wissen wo er seinen HK abgreift, macht es keinen Sinn über Luft im System zu spekulieren. Also, deinen Vorschlag umsetzen und mittelfristig die Hydraulik ändern. Bin aber auch kein Hellseher.
Gruß

fujisan antwortete vor 9 Jahren
blitzer:
Hallo,
Was für ein großes Wort
Ja
Das sagt jetzt viel aus
Mfg. Blitzer

Sind einfach zu wenig Infos von woodstock. Sollte, wie ich aus meiner Glaskugel ersehen kann (andere Posts von ihm), es sich bei seinem Speicher um einen 800 l Puffer mit Wellrohr für das WW handeln, würde beim Versetzen des Fühlers zwar der Pelletter wieder anspringen. Allerdings blieben dann rund 300 l völlig ungenutzt. Solange wir nicht wissen wo er seinen HK abgreift, macht es keinen Sinn über Luft im System zu spekulieren. Also, deinen Vorschlag umsetzen und mittelfristig die Hydraulik ändern. Bin aber auch kein Hellseher.
Gruß

duc antwortete vor 9 Jahren
fujisan:

blitzer:
Hallo,
Was für ein großes Wort
Ja
Das sagt jetzt viel aus
Mfg. Blitzer

Sind einfach zu wenig Infos von woodstock. Sollte, wie ich aus meiner Glaskugel ersehen kann (andere Posts von ihm), es sich bei seinem Speicher um einen 800 l Puffer mit Wellrohr für das WW handeln, würde beim Versetzen des Fühlers zwar der Pelletter wieder anspringen. Allerdings blieben dann rund 300 l völlig ungenutzt. Solange wir nicht wissen wo er seinen HK abgreift, macht es keinen Sinn über Luft im System zu spekulieren. Also, deinen Vorschlag umsetzen und mittelfristig die Hydraulik ändern. Bin aber auch kein Hellseher.
Gruß

Was für andere Posts ? das war sein erster.
Wenn er schreibt das er 40° Vorlauf hat und der Heizkörper bleibt Kalt ändert man doch nicht gleich die Hydraulik da schaut man erst mal nach warum nichts am Heizkörper ankommt. das fängt dann erst mal bei der pumpe Schieber und Regler an.

duc antwortete vor 9 Jahren
fujisan:

blitzer:
Hallo,
Was für ein großes Wort
Ja
Das sagt jetzt viel aus
Mfg. Blitzer

Sind einfach zu wenig Infos von woodstock. Sollte, wie ich aus meiner Glaskugel ersehen kann (andere Posts von ihm), es sich bei seinem Speicher um einen 800 l Puffer mit Wellrohr für das WW handeln, würde beim Versetzen des Fühlers zwar der Pelletter wieder anspringen. Allerdings blieben dann rund 300 l völlig ungenutzt. Solange wir nicht wissen wo er seinen HK abgreift, macht es keinen Sinn über Luft im System zu spekulieren. Also, deinen Vorschlag umsetzen und mittelfristig die Hydraulik ändern. Bin aber auch kein Hellseher.
Gruß

Was für andere Posts ? das war sein erster.
Wenn er schreibt das er 40° Vorlauf hat und der Heizkörper bleibt Kalt ändert man doch nicht gleich die Hydraulik da schaut man erst mal nach warum nichts am Heizkörper ankommt. das fängt dann erst mal bei der pumpe Schieber und Regler an.

blitzer antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

Also ich habe nicht gesagt das er die Hydraulik umbauen sollte, er sollte sie hier nur mal ins Forum stellen damit wir uns ein Bild machen können.
Ich kann mir nur vorstellen das er den TV Fühler im obern Bereich hat und er aber die Wärme im Speicher unterhalb des Fühlers abgreift so kann er den oberen Bereich des Speichers nicht nutzen weil er oben keinen Abgang hat. Und da dort Oben nichts abgenommen wird zeigt sein FühlerTV ebend immer diese 75 ºC an.
Der Speicher wird soweit runter endladen bis auf 40 oder 45 ºC das spricht doch dafür das er Heizkreisabgang doch wohl nicht oben abgegriffen wird sondern irgendwo tiefer weil wenn er oben abgegriffen würde also oberhalb des TV Fühlers dann wären auch irgendwann die 75 ºC da oben weg und der TV Fühler würde auch den Pelletbrenner wieder frei geben so das wieder aufgeheizt wird.

Mfg. Blitzer

blitzer antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

Also ich habe nicht gesagt das er die Hydraulik umbauen sollte, er sollte sie hier nur mal ins Forum stellen damit wir uns ein Bild machen können.
Ich kann mir nur vorstellen das er den TV Fühler im obern Bereich hat und er aber die Wärme im Speicher unterhalb des Fühlers abgreift so kann er den oberen Bereich des Speichers nicht nutzen weil er oben keinen Abgang hat. Und da dort Oben nichts abgenommen wird zeigt sein FühlerTV ebend immer diese 75 ºC an.
Der Speicher wird soweit runter endladen bis auf 40 oder 45 ºC das spricht doch dafür das er Heizkreisabgang doch wohl nicht oben abgegriffen wird sondern irgendwo tiefer weil wenn er oben abgegriffen würde also oberhalb des TV Fühlers dann wären auch irgendwann die 75 ºC da oben weg und der TV Fühler würde auch den Pelletbrenner wieder frei geben so das wieder aufgeheizt wird.

Mfg. Blitzer

blitzer antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

Also ich würde vorschlagen das Woodstock den TV Fühler mal einmal dort wo er jetzt sitzt raus zieht und diesen mal etwas unterhalb des Heizkreisabganges platziert so sollte TV Fühler auch bei Unterschreitung der eingestellen Temperatur den Pelletbrenner wieder anstellen. Alles nur mal probieren um festzustellen ob das an und abstellen des Pelletbrenners funktioniert.
Danach sollte man sich mal dazu äußern wo denn die TS und TV Fühler am Speicher verbaut sind und wo am Kombispeicher der Kesselvorlauf u. Rücklauf sowie Heizkreisabgang (Vorlauf) und der Heizkreisrücklauf angeschlossen sind. Ich glaube nicht das es hier um ein Luftproblem geht.

blitzer antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

Also ich würde vorschlagen das Woodstock den TV Fühler mal einmal dort wo er jetzt sitzt raus zieht und diesen mal etwas unterhalb des Heizkreisabganges platziert so sollte TV Fühler auch bei Unterschreitung der eingestellen Temperatur den Pelletbrenner wieder anstellen. Alles nur mal probieren um festzustellen ob das an und abstellen des Pelletbrenners funktioniert.
Danach sollte man sich mal dazu äußern wo denn die TS und TV Fühler am Speicher verbaut sind und wo am Kombispeicher der Kesselvorlauf u. Rücklauf sowie Heizkreisabgang (Vorlauf) und der Heizkreisrücklauf angeschlossen sind. Ich glaube nicht das es hier um ein Luftproblem geht.

duc antwortete vor 9 Jahren

Warum ignoriert man das die Heizkörper kalt sind ? Der Puffer bleibt nun mal warm wenn keine abmahne stattfindet.

duc antwortete vor 9 Jahren

Warum ignoriert man das die Heizkörper kalt sind ? Der Puffer bleibt nun mal warm wenn keine abmahne stattfindet.

blitzer antwortete vor 9 Jahren

Hallo duc,

Wie soll was am Heizkörper ankommen wenn der Speicher keine Wärme abgeben kann.
Die 75 ºC die wohl noch im Speicher sind befinden sich oberhalb vom Heizkreisabgang die kann er nicht nutzen weil er sie dort nicht rausbekommt weil dort oben kein Abgang ist der in den Heizkreis geht. Dieses 75 ºC heiße Wasser kann er nur nutzen für die Brauchwassererwärmung. Um das der Pelletkessel wieder anspringt müßte Woodstock solange warmes Wasser zapfen bis die Temperatur am oberen Fühler TV soweit gesunken ist das der Pelltkessel wieder aufheizt.
Solange dort aber die Temperatur von 75ºC nicht unterschritten werden wird der Pelletkessel nicht wieder aufheizen.
Wie fuijsan schon richtig bemerkt hat Hydraulik falsch.

Mfg. Blitzer

blitzer antwortete vor 9 Jahren

Hallo duc,

Wie soll was am Heizkörper ankommen wenn der Speicher keine Wärme abgeben kann.
Die 75 ºC die wohl noch im Speicher sind befinden sich oberhalb vom Heizkreisabgang die kann er nicht nutzen weil er sie dort nicht rausbekommt weil dort oben kein Abgang ist der in den Heizkreis geht. Dieses 75 ºC heiße Wasser kann er nur nutzen für die Brauchwassererwärmung. Um das der Pelletkessel wieder anspringt müßte Woodstock solange warmes Wasser zapfen bis die Temperatur am oberen Fühler TV soweit gesunken ist das der Pelltkessel wieder aufheizt.
Solange dort aber die Temperatur von 75ºC nicht unterschritten werden wird der Pelletkessel nicht wieder aufheizen.
Wie fuijsan schon richtig bemerkt hat Hydraulik falsch.

Mfg. Blitzer

duc antwortete vor 9 Jahren

Ich hatte das so verstanden das er 40° vorlauf hat und Heizkörper sind kalt, wenn es mit Fühler umstecken klappt ist es ja okay.
Nur braucht man nichts an der Hydraulik ändern außer man nützt die Brauchwassererwärmung nicht.

duc antwortete vor 9 Jahren

Ich hatte das so verstanden das er 40° vorlauf hat und Heizkörper sind kalt, wenn es mit Fühler umstecken klappt ist es ja okay.
Nur braucht man nichts an der Hydraulik ändern außer man nützt die Brauchwassererwärmung nicht.

blitzer antwortete vor 9 Jahren

Hallo

Genau so sehe ich das auch.
Wir warten mal auf eine Rückmeldung von Woodstock
Wobei er am 7.11 schonmal Online war.

Mfg. Blitzer

blitzer antwortete vor 9 Jahren

Hallo

Genau so sehe ich das auch.
Wir warten mal auf eine Rückmeldung von Woodstock
Wobei er am 7.11 schonmal Online war.

Mfg. Blitzer

fujisan antwortete vor 9 Jahren

Woodstock postet an anderer Stelle, ähnlich kryptisch , dass er einen 800er Puffer mit Edelstahlwellrohr zur Brauchwassererwärmung hat. Er hat 16 Radiatoren und benötigt einen Vorlauf von 50°. Nach 4h Pufferbetrieb sinkt Heizkreisvorlauftemp. auf 45°, bis schließlich bei 40° die Heizkörper „kalt“ sind und sein Fühler im Puffer noch 75° anzeigen. Aufgrund der Heizlast ist das für einen 800 ganz normal und in der Konstellation macht es überhaupt keinen Sinn oben eine Brauchwassertemp. von 70° vorzuhalten. Es sei denn er hat oben einen Boiler drin. Aber solange dazu nichts von ihm kommt?
Ich sehe da kein Pumpen oder Luftproblem oder ähnliches.
Er sollte wirklich oben den Heizkreis abgreifen. Dann könnte der Pelleter bei 50 + x starten und würde bereits bei 45° wieder laden. Duschen ist weiterhin problemlos möglich. Daher Fühler tiefer um zu sehen ob das funzt (oder duschen, duschen … )
So überschlagen würde der Brenner, bei Hydraulikänderung, rund 1,5 h länger laden und er könnte, statt 4 h, 7 h vom Puffer zehren.
Würde mal Zeit für eine Rückmeldung.
Grüße

fujisan antwortete vor 9 Jahren

Woodstock postet an anderer Stelle, ähnlich kryptisch , dass er einen 800er Puffer mit Edelstahlwellrohr zur Brauchwassererwärmung hat. Er hat 16 Radiatoren und benötigt einen Vorlauf von 50°. Nach 4h Pufferbetrieb sinkt Heizkreisvorlauftemp. auf 45°, bis schließlich bei 40° die Heizkörper „kalt“ sind und sein Fühler im Puffer noch 75° anzeigen. Aufgrund der Heizlast ist das für einen 800 ganz normal und in der Konstellation macht es überhaupt keinen Sinn oben eine Brauchwassertemp. von 70° vorzuhalten. Es sei denn er hat oben einen Boiler drin. Aber solange dazu nichts von ihm kommt?
Ich sehe da kein Pumpen oder Luftproblem oder ähnliches.
Er sollte wirklich oben den Heizkreis abgreifen. Dann könnte der Pelleter bei 50 + x starten und würde bereits bei 45° wieder laden. Duschen ist weiterhin problemlos möglich. Daher Fühler tiefer um zu sehen ob das funzt (oder duschen, duschen … )
So überschlagen würde der Brenner, bei Hydraulikänderung, rund 1,5 h länger laden und er könnte, statt 4 h, 7 h vom Puffer zehren.
Würde mal Zeit für eine Rückmeldung.
Grüße

blitzer antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

Wir warten mal ab vielleicht ist er ja ein Nachtmensch

Mfg. Blitzer

blitzer antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

Wir warten mal ab vielleicht ist er ja ein Nachtmensch

Mfg. Blitzer

Chris_brown antwortete vor 9 Jahren

Servus,
Setze den oberen TV an deinem Puffer circa. 30 cm tiefer und beobachte was passiert. Hatte das gleiche Problem( p21 mit 1000l Puffer).
Bei Bedarf gehst du noch etwas tiefer oder wieder ein paar cm hoch. Das deine Heizkreise rund um die Uhr versorgt werden sowie brauchwasser bereit steht.
Dein Brenner muss rechtzeitig starten können das die Heizkreise nicht abschalten.

Grüße aus Arzberg

Chris_brown antwortete vor 9 Jahren

Servus,
Setze den oberen TV an deinem Puffer circa. 30 cm tiefer und beobachte was passiert. Hatte das gleiche Problem( p21 mit 1000l Puffer).
Bei Bedarf gehst du noch etwas tiefer oder wieder ein paar cm hoch. Das deine Heizkreise rund um die Uhr versorgt werden sowie brauchwasser bereit steht.
Dein Brenner muss rechtzeitig starten können das die Heizkreise nicht abschalten.

Grüße aus Arzberg

Woodstock antwortete vor 9 Jahren

vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!
Ich habe jetzt TV auf Höhe der Heizkreisentnahme gesetzt (War ja eigentlich logisch, da ich primär die Energie brauche um das Haus warm zu halten. Wussste nur nicht ob das so richtig ist, den Sensor auf die Höhe zu setzen.) TV habe ich auf 75 und TS auf 48 gesetzt…. Ändere ich auf 50 oder 55, wenns draußen kalt wird! Der Kessel läuft jetzt 2,5 Stunden und gibt dann 6 Stunden Ruhe. Dann springt er wieder an…
Ich hatte zudem ein Hydraulikproblem da ich keinen Mischermotor an meinem PAW- Dreiwegemischer installiert hatte umdnder Sensor für den Vorlauf war auch falsch platziert.
Habe jetzt einen Motor angebaut und die Heizkennlinie auf 1.1 abgesenkt. Der Sensor des Vorlaufs misst jetzt RICHTiG NACH dem Mischer den Vorlauf und die Ceta 106 fibt del Mischermotor auch das Signal, die Temperatur richtig zu mischen. Erst seit heute luft nun alles auch wirklich witterungsgesteuert:-)… upps
Morgen werde ich weitersehen. ich glaube, dass jetzt das Puffervoöumen sogar noch länger reicht!
Was den Pufferspeicher angeht, glaube ich fast, dass der zu klein sein wird, wenns richtig kalt wird?!??… Vielleicht kann ich da nen zweiten anschließen? klingt nach weiterer Arbeit…
Jetzt erstmal vielen Dank!!!! Ihr seid echt ne Hilfe!!
Ich melde mich morgen nochmal!

Woodstock antwortete vor 9 Jahren

vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!
Ich habe jetzt TV auf Höhe der Heizkreisentnahme gesetzt (War ja eigentlich logisch, da ich primär die Energie brauche um das Haus warm zu halten. Wussste nur nicht ob das so richtig ist, den Sensor auf die Höhe zu setzen.) TV habe ich auf 75 und TS auf 48 gesetzt…. Ändere ich auf 50 oder 55, wenns draußen kalt wird! Der Kessel läuft jetzt 2,5 Stunden und gibt dann 6 Stunden Ruhe. Dann springt er wieder an…
Ich hatte zudem ein Hydraulikproblem da ich keinen Mischermotor an meinem PAW- Dreiwegemischer installiert hatte umdnder Sensor für den Vorlauf war auch falsch platziert.
Habe jetzt einen Motor angebaut und die Heizkennlinie auf 1.1 abgesenkt. Der Sensor des Vorlaufs misst jetzt RICHTiG NACH dem Mischer den Vorlauf und die Ceta 106 fibt del Mischermotor auch das Signal, die Temperatur richtig zu mischen. Erst seit heute luft nun alles auch wirklich witterungsgesteuert:-)… upps
Morgen werde ich weitersehen. ich glaube, dass jetzt das Puffervoöumen sogar noch länger reicht!
Was den Pufferspeicher angeht, glaube ich fast, dass der zu klein sein wird, wenns richtig kalt wird?!??… Vielleicht kann ich da nen zweiten anschließen? klingt nach weiterer Arbeit…
Jetzt erstmal vielen Dank!!!! Ihr seid echt ne Hilfe!!
Ich melde mich morgen nochmal!

Woodstock antwortete vor 9 Jahren

Zwischenmeldung:
Ich habe jetzt, 3 Stunden nach Durchheizen des Puffers noch 75° TV und 27° TS…
Ich freue mich :thumbsup:
Ich muss aber bedenken, dass draußen 6° sind und nach aktueller Kennlinie nur 45° Vorlauftemperatur anliegen brauchen. Bin dennoch happy..!

Woodstock antwortete vor 9 Jahren

Zwischenmeldung:
Ich habe jetzt, 3 Stunden nach Durchheizen des Puffers noch 75° TV und 27° TS…
Ich freue mich :thumbsup:
Ich muss aber bedenken, dass draußen 6° sind und nach aktueller Kennlinie nur 45° Vorlauftemperatur anliegen brauchen. Bin dennoch happy..!