Zusammen mit unserem Haus haben wir einen Atmos 30GSE gekauft, den wir auch schon einige Male benutzt haben. Wenn ich die Nachfülltür öffne, bevor nahezu sämtliches Holz abgebrannt ist, qualmt es wie wahnsinnig daraus (egal ob die Anheizklappe geöffnet oder geschlossen ist). Die blaue Blende über der Nachfülltür und auch die gesamte Decke in dem Raum sind schwarz. Es scheint unserem Vorbesitzer also ebenso ergangen zu sein. Wenn ich hier Fotos sehe, sind eure Vergaser alle schön sauber. Einige lassen sogar die Tür beim Anheizen offen. Das wäre bei uns undenkbar.
Was könnte das los sein?
Raymaen
Normalerweise sollte bei kaltem Kessel und eingeschaltetem Abgasgebläse,
die gut geölte Füllraumtür auf die letzten cm von alleine, mittels erforderlicher Luftströmung, zugezogen werden
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo Raymaen,
Wenn man nachlegt und die AHK geöffnet ist sollte man ca. 1 min warten bevor man die Füllraumtür öffnet, und dann auch langsam. Der Vergasungsvorgang muß zuerst zum Stillstand kommen und der Luftstrom in die andere Richtung gehen. Dann sollte man beim befüllen zügig Holz einfüllen und der Rauch geht durch die AHK in den Kamin.
Danach die Füllraumtür soweit geöffnet lassen bis Flammen nach oben züngeln, die Tür schließen und das Vergasungsgeräusch sollte zu hören sein.
Bei mir passiert das auch öfters, welches aber an meinem geringen Kaminzug liegt.
Meine Frau sagt dann immer heute bist Du wieder gut geräuchert.
monty
Danke euch für die Antwort! Das „geräuchert sein“ ist keine wirkliche Freude. Ich werde mal probieren, vor dem Öffnen noch mehr Zeit verstreichen zu lassen. Ansonsten baue ich einen Abzug über den Kessel.
Gruß
Raymaen
Hallo Raymaen,
Wenn man nachlegt und die AHK geöffnet ist sollte man ca. 1 min warten bevor man die Füllraumtür öffnet, ….
??? Hallo Monty, du wartest 1Min??????
Ich warte etwa 3-4 Sek.
Liebe Grüße Klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Hallo burns635csi,
Ich muss so lange warten sonst geht es mir wie Raymaen und es nicht nicht schön wenn der Keller voll Qualm ist.
Lieber etwas länger warten.
Wie gesagt mein Kaminzug ist nicht der größte und Naturzug nicht möglich.
monty
Hallo Monty, wundert mich aber.
Ich warte ein paar Sek. und dann ist es nahezu Qualmfrei.
Wir haben doch beide fast den gleichen Kessel???
Gruß Klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Hallo burns635csi,
Gerade gestern habe ich nach 20 sec. die Tür geöffnet und was ist passiert: Eine kleine Verpuffung und Qualm im Keller. Im Ofen waren noch 3 Scheite Holzkohle.
Also warte ich lieber eine Minute.
Mein Kamin hat innen 26 x 26 cm.
Vor zwei Tagen habe ich auch das erste Mal erlebt das der Kamin noch kalt war und der Kaltluftpropfen noch im Kamin steckte.
Mein Abgasrohr qualmte aus allen Öffnungen und erst nachdem der Ofen vergaste war der Spuk weg.
monty
Hallo burns635csi,
Gerade gestern habe ich nach 20 sec. die Tür geöffnet und was ist passiert: Eine kleine Verpuffung und Qualm im Keller. Im Ofen waren noch 3 Scheite Holzkohle.
Also warte ich lieber eine Minute.
Mein Kamin hat innen 26 x 26 cm.
Vor zwei Tagen habe ich auch das erste Mal erlebt das der Kamin noch kalt war und der Kaltluftpropfen noch im Kamin steckte.
Mein Abgasrohr qualmte aus allen Öffnungen und erst nachdem der Ofen vergaste war der Spuk weg.
monty
Monty, ob der Spuk wirklich vorbei war – ist, ist nicht absolut sicher.
Da ist zwar kein sichtbarer Qualm mehr raus gekommen – da die Verbrennung sauber wurde,
aber tödliches CO und auch CO² sieht und riecht man nicht !!
Vielleicht sollte man mal ein Raucherstäbchen an die entsprechenden Leckstellen halten – nur so ein Gedanke,
ob da wirklich eine sichere Strömungsumkehr stattfindet.
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo Feueresel,
Danke für den Hinweis auf CO bzw. CO2.
Ich glaube nicht das ich damit Probleme bekomme. Ich habe in meinem Fenster eine 30 x 30 Nachströmung und alle Kellertüren sind offen.
Folglich kann sich der Raum nicht mit CO oder CO2 füllen da der Raum immer belüftet ist.
Mein HV vergast und die AGT ist immer hoch genug.
Es war auch das erste Mal das ich diesen Zustand hatte, und ich heize nun schon fast 10 Jahre.
monty
Hallo zusammen,
das Problem mit der schwarzen Fläche und dem Rauch aus der Nachfülltür haben wir auch. Seit kurzem wohne ich bei meinem Mann mit im Haus und weiß jetzt, warum er immer so geräuchert riecht
inzwischen bin ich die Räucherfee. Aber das kann doch nicht richtig sein. Trotz Klappe öffnen und eine Minute warten und langsam Fülltür öffnen…… Wenn die Kellertür nicht fest verschlossen ist stinkt die ganze Wohnung….
Gibt es noch Tips? Was kann helfen?
Vielen Dank.
Hallo Räucherfee,
ich warte in der Regel immer bis nur noch wenig Restglut im Füllraum ist,
dann kann man ganz rauchfrei nachlegen, auch ohne gezogene Rauchgasklappe.
Dabei werden die Rauchgase komplett nach unten durch die Brennerdüse abgezogen
Zur Zeit langt eine 3/4 Füllung für 24 Std.
Am nächsten Tag, wird der Kessel wieder neu über der Düse, nach unten angefeuert ( ganz ohne Rauchgasklappe )
und gemütlich absolut rauchfrei ganz oder nach Bedarf aufgelegt.
Man muss halt warten können.
KEssel ist ein DC-50-GSE
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo!
Bei einem Atmos geht es nicht anders!
Seit ich meinen Atmos gegen einen E.. getauscht habe geht das nachlegen egal wie viel Holz noch im Ofen ist RAUCHFREI!
Auch beim Anzünden kein RAUCH (3.Tür mittig)!
LG!
@uschy43,
es soll ja Heizer – Frauen geben, die müssen auch zwischendurch ihren Brennstoffvorrat zusammen stochern,
um ein brauchbares Ergebnis zu erreichen
und können nicht warten bis es soweit ist, sinnvoll aufzulegen.
Deshalb braucht es anderseits einen guten Rauchabzug
Verrate doch auch mal die Nachteile deines neuen …
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo!
Hab ich Feueresels heilige Kuh beleidigt!
Wenn ich den Zeitaufwand ohne Material den Er für seinen Atmos schon aufgewendet mit nur einem Euro pro Stunde berechne bekomme ich schon einige RAUCHFREIE Kessel!
Mir ist kein Nachteil moderner Kessel bekannt!
Keine Anheizklappe die mit Teer verklebt! Abrandregelung mittels Lamda-Regelung! Restsauerstoffanzeige wo ich feststelle wenn fast kein Holz mehr im Brennraum ist und dann Rauchfrei nachgelegt werden kann usw.!
MEHR FREIZEIT!
Man muss auch andere Meinungen zulassen!
LG!
……Bernhards heilige Kuh….
Ich denke mir fällt zumindest ein großer
Nachteil ein!
Nehmen wir Z.b Eta. Der Servicetechniker
der den Kessel bei Bedarf warten oder gar reparieren muss, wird viel Geld kosten.
Einen Atmos UND diverse ANBAUTEILE kann man dann immer selber reparieren.
Ebenfalls weiß der Heizer auch was in seinem Kessel passiert.
Ich habe nach jetzt mittlerweile 11 Jahren
immernoch die selbe Brennraumkeramik drin.
Im Füllraum ist einzig und allein die Düse und Türdichtung vor einiger Zeit mal erneuert worden. (Von mir!)
Würde mich mal interessieren welche kosten Z.b. bei Eta nach 11 Jahre so angefallen sind?????
Das nur mal so zum Thema Atmos und selber hochrüsten…….
Liebe Grüße Klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Hallo!
Hab ich Feueresels heilige Kuh beleidigt!
Wenn ich den Zeitaufwand ohne Material den Er für seinen Atmos schon aufgewendet mit nur einem Euro pro Stunde berechne bekomme ich schon einige RAUCHFREIE Kessel!
Mir ist kein Nachteil moderner Kessel bekannt!
Keine Anheizklappe die mit Teer verklebt! Abrandregelung mittels Lamda-Regelung! Restsauerstoffanzeige wo ich feststelle wenn fast kein Holz mehr im Brennraum ist und dann Rauchfrei nachgelegt werden kann usw.!
MEHR FREIZEIT!
Man muss auch andere Meinungen zulassen!
LG!
Mir ist mein Kessel lieber, bei dem muss ich nicht zwischendurch, auf dass noch brennende Holz nachlegen,
damit meine Puffer voll werden.
Bei dem nehme ich einmal die Woche, ganz grob einfach die Asche aus dem oberen und unteren Brennraum raus,
und ziehe dabei ganz einfach mit der Bürste, den Wärmetauscher durch.
Zusätzlich bei Gelegenheit, frühstens alle vier Wochen, sauge ich den Aschefang, unter dem Wärmetauscher,
mit dem Staubsaugerrohr, von oben durch die 8 Wärmetauscherrohre, aus und ziehe dabei, auch die seitlichen Heißgaskanäle sauber.
Einmal im Jahr blase ich mittels Pressluft, bei laufenden Lüfter, die seitlichen Heißgaskanäle
und den Lüfterkasten inkl. Lüfterrad aus – somit brauche ich den Lüfter nicht ausbauen
und der untere Deckel vom Wärmetauscher – Aschefang bleibt auch auf Dauer zu.
Zusätzlich blasse ich dabei einmal im Jahr, noch das Ofenrohr aus und sauge die restliche Flugasche im Kamin,
unten hinter der Kaminputztür ab, dass ist alles.
Wenn man mal auf den folgenden Link klickt, kann man auch lesen, dass eine Lambdasonde über >800€ kostet,
wenn man die mal verkehrt mit Pressluft reinigt
http://www.haustechnikdialog.de/forum/t/109897/Holzvergaser-ETA-SH20-Jahresreinigung-10-2009
Und wenn ich mir dann so eine Wärmetauscher Röhre ansehe,
nachdem zur Kontrolle die so einfache Reinigung Spirale ausgebaut wurde,
bin ich froh, das ich dagegen einen einfachen preisgünstigen KEssel habe,
der den ganzen technischen Firlefanz nicht braucht, um sauber und kostengünstig zu laufen.
Natürlich sind dazu gewisse Heizerkenntnisse von Vorteil – nötig,
die auch ich aus Spaß an der Freud, immer mal wieder zu vermitteln versuche,
dass hält auch die G.- Windungen für die „Neuronen“ sauber
@uschy43,
Versuche machen klug, dafür ist mir die Zeit nicht zu schade und wenn ich meine Erkenntnisse noch zusätzlich preis gebe,
hat ein jeder Heizer was davon, wenn er sich näher damit beschäftigt.
Wenn nicht, freut sich der Kundendienst über seine Neuronen äh €
Mit freundlichen Grüßen,
Bernhard und sein Feueresel
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, eigene Gedanken suchen – spiegeln…
Google such: Windungen für die „Neuronen“ sauber
http://www.faz.net/aktuell/wissen/leben-gene/hirnatlas-wenn-worte-wurzeln-schlagen-11054311.html
…, nur so zum Spaß an der Freude …
Google such: eigene Gedanken suchen – spiegeln
usw. usf. mfG.
Bernhard der mit dem Esel tanzt…
https://www.youtube.com/watch?v=UeDVifEQuig
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, mit meinem vorherigen Beitrag wollte ich nur mal am Rande aufzeigen,
wie wir bei unseren Beiträgen und gelesenem oft leichtsinnige Fehler begehen und diese beim lesen wieder ausfiltern.
Abschließend wundert wir uns wenn andere nur noch Bahnhof verstehen.
Somit denke ich, wir sollten achtsamer sein…
Gruß Bernhard
ÜBRIGENS HABE ICH HEUTE MEINE aNHEIZKLAPPE, MIT DEM hAMMER, AUS REINER NEUGIER WIEDER IN BETRIEB GENOMMEN.
Eben sehe ich, das ich unbeabsichtigt auf die Umschalttaste für Großschreibung gekommen war
Im nach hinein lasse ich die Wiederinbetriebnahme der Klappe, oben mal SO STEHEN,
so dass es jedem Mitheizer in Erinnerung bleibt.
An anderer Stelle, werde ich bei Gelegenheit, darüber mehr berichten.
Achtsamer sein,
bei einer genauen Kontrolle, des eingeschweißten Rohrstutzens zur Anheizklappe, habe ich doch tatsächlich auf 4Uhr versteckt, eine Schweißperle auf dessen angefasten Dichtfläche gefunden.
Also die Feile genommen und die Stelle sorgfältig nach gearbeitet.
Zusätzlich noch zwei Spanngummis mit Hacken um den hinteren Handgriff gelegt, sodass 4 Gummistränge den Hebel, zu ziehen.
Dann noch ein Stück von einer gehobelten Dachlatte passend abgeschnitten.
Wenn man jetzt das Lattenstück in Längsrichtung vorne zwischen Zughebel und Blechverkleidung klemmt,
bleibt der Hebel zur Anheizklappe 40mm gezogen, dreht man den Lattenabschnitt um 90° von waagerecht auf senkrecht zu Griff, bleibt der Hebel 10mm gezogen.
Beide Anheizklappenstellungen haben ihre Berechtigung.
Bein Kessel anzünden über der Brennerdüse reichen 10mm vollkommen aus, derweil die Brenngase gleich nach unten,
durch die Brennerdüse abgezogen werden, anderseits werden bei ungünstigen Verhältnis,
die verbleibenden aufsteigenden Rauchgase komplett nach hinten durch die verbleibende verkleinerte Anheizklappenöffnung abgezogen
Die volle Klappenöffnung braucht man nur beim nachlegen, noch während der Holzgaserzeugung.
Bei beiden Klappenöffnungsmodi zum zugehöhrigen Einsatz, kommt kein Rauch vorne aus der noch offenen oberen Feuerraumtür.
Mein Abgaslüfter hat das starke geschlossene Lüfterrad und der Kaminzug beträgt ~ kalt 5Pa, warm 24Pa.
Die zwei doppelt waagerecht gespannten Spanngummis, hinten um den direkten Handhebel zur Anheizklappe gelegt,
sind so stark gespannt, das der Hebel nicht mehr nach unten über die abfallenden Gleitfläche geführt wird.
Somit wird die Klappe immer direkt rechtwinklig gegen die selbe Dichtfläche geschlagen,
wenn ich vorne den Zughebel freigebe und loslasse
Auch machen sich jetzt keine Verklebungen mehr bemerkbar, wenn ich die Klappe regelmäßig benutze
Man wir so alt wie eine heilige Kuh und lernt immer noch dazu
Gruß
Bernhard und sein Feueresel
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!

Wie wäre es damit…….
Gruß Klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
sieht auf dem Bild etwas überdimensioniert aus, bekommst du die Klappe von vorne noch auf
Ja das ist kein Problem.
Lange Zeit hatte ich keine Probleme mit der Ahk…….. dann hat sich das Teil irgendwie verzogen. Als ich geschnallt hatte das der Stutzen krumm war, hatte ich die Monsterfedern schon dran. Warum auch immer sich der Stutzen verzogen hat???!!???
Naja, hab dann die Ahk ausgebaut und Passgenau zum Stutzen geschliffen.
Jetzt ist wieder alles dicht. Die Federn
lasse ich aber dran.
Liebe Grüße Klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Hallo Ihr Holzvernichter,
So gehts auch.

Gruß monty
die AHK war bei mir von Anfang an nicht ganz dicht außerdem hat die eine Kerbe als wenn da jemend mit dem Hammer draufgehauen hat, deshalb ist die bei mir zu, ich mache die nur auf wenn der Schorni zum messen kommt.
Seit ich die Niete aus gebohrt habe und die Niete durch einen Stift ersetzt habe, ist sie nicht mehr ganz so starr und liegt besser an und ist auch dicht bis auf die Kerbe eben
… und das sind meine auf die schnelle angebrachten Spanner,
der Vorteil bei dieser Zugvorrichtung zum hinteren Betätigungshebel ist,
das sich der Hebel, so nicht nach unten, auf der schrägen Gleitfläche, beim schließen abfallend bewegt.
Somit schließt die Klappe genau parallel im rechten Winkel zur Klappendichtfläche.
Auch braucht man vorne am kleinen Klappenhebel wesentlich weniger Kraftaufwand zum öffnen der Rauchgasklappe,
derweil die Reibung hinten an der schrägen Auflauf / Fläche komplett weg fällt.
Beim schließen lasse ich vorne den zuvor, auf zwei Weglängen möglich, gesperrten Auslöser nur los und
die zuvor offene Rauchgasklappe schlägt mit -schmackes wieder direkt auf ihre alte Dichtfläche und
wenn dort eine Verschmutzung sein sollte, wird die einfach mit abgeschlagen
Somit ist eine regelmäßige Reinigung der Rauchgasklappe unnötig,
da diese jetzt an der entscheidenden Dichtfläche selbst reinigend

MfG. Bernhard und sein Feueresel
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können