Hallo,
ich habe eine Frage.
Ich heize im moment mit einer Heizpatrone ,wollte aber mal die Schaltung SOMMER WW ausprobieren.
Der Atmos besitzt eine ACD01.Wenn ich dasProgramm auswähle und bestätige steht es auch im Display.
Jetzt zu meinem Problem,der Brenner Wärmt den Ganzen Pufferspeicher voll durch d.h. Oben mitte unten 80C.
Ich dachte eigentlich dass er spätesens bei 50c unten aufhört.
Habt ihr nen Tipp an was das liegen könnte ?
Vielen Dank
Welche Anzeige hast du auf dem A25 Pelletbrenner Variante 1 oder Variante 2?
Kessel 2: P21
Regelung: JBR01 - Wifi
Puffervolumen: 3800 Liter
Anhänge
Hallo Kay,
steuerst du deinen Pelletkessel nicht über das Puffermanagement des Pelletbrenners (mit TV und TS)?
Michael Rentsch
Kessel 2: P21
Regelung: JBR01 - Wifi
Puffervolumen: 3800 Liter
Naja ich dachte dass ich wenn ich ww Sommer aktiviere die acd01 dem Brenner sagt wann er aufhören soll .
Dass passiert aber nicht er läd voll als wenn er mit Heizung läuft .
In der acd habe ich warmwasser 50 eingestellt .
Im Brenner Menü habe ich bisher nichts verstellt
bei mir steht Aus TS-TSV-TV-TK.
Die anzeigen laufen nacheinander durch.
Hallo Kay,
ok, dann ist alles klar. Dein Kessel wird nicht von der ACD01 gesteuert sondern vom Puffermanagement des Brenners. Das finde ich so auch besser. Du kannst jetzt mit Parameter S17 im Brennermenü die Ausschalttemperatur reduzieren oder den unteren Fühler höher am Puffer platzieren.
Kessel 2: P21
Regelung: JBR01 - Wifi
Puffervolumen: 3800 Liter
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können