Hallo, zum Start in die Heizsaison will mich meine bislang recht zuverlässige Anlage etwas ärgern.
Nach dem einschalten, läuft der Brenner etc. ne gute 1/2 Stunde und dann irgendwann (Kesseltemp. ca. 70C – Einstellung am Kessel für die Temperaturbegrenzung fast auf maximum) löst die Sicherung direkt an der Pelletschnecke aus (die man dann mit einem Schraubenzieher wieder „kontakten“ muss) wenn ich dies machen, geht das Spiel von vorne los.
Was gibt es für Gründe, wieso diese Sicherung auslöst?
Vielen Dank bei der Mithilfe.
Hallo,
stell doch bitte mal ein Foto von dem Teil hier rein, welches du mit den Schraubenzieher wieder in Gang setzt. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, was du da genau meinst.
Michael
Kessel 2: P21
Regelung: JBR Wifi
Puffervolumen: 1500
Foto hab ich gerade hochgeladen
Hallo,
das ist doch nicht die Förderschnecke… Das ist der Überhitzungsschutz am Pelletbrenner. Dieser löst aus, wenn es am Stutzen zu heiß wird. Ich würde den Brenner jetzt nochmal starten lassen und während des Startens und dann im Betrieb, den Stutzen per Hand überprüfen, wie heiß er wird. Löst das Sicherheitselement aus obwohl die Temerpatur nicht zu hoch ist, muss es einfach nur ausgetauscht werden.
Michael
Kessel 2: P21
Regelung: JBR Wifi
Puffervolumen: 1500
Die Ursache für eine Überhitzung könnte aber auch auch ein mit Verkrustungen belegter Fallschacht im Brenner sein, durch den sich die Pellets erst aufstauen und dann mit einmal in die Brennerschale rutschen und dabei hochbrennen.
Da hilft nur eine gründliche Reinigung, die beim Iwabo Pelletbrenner ziehmlich ähnlich wie beim ATMOS A25 ist.
Auf unserer Homepage findest du unter Punkt 3 im Register Tipps und Tricks eine Anleitung, wie du beim Reinigen vorgehen musst.
https://atmos-zentrallager.de/zubehoer/atmos-pelletbrenner
Wenn dir die Anleitung geholfen hat, würde ich mich sehr über ein kurzes Feedback hier im Forum freuen. Natürlich hätte ich auch nichts gegen ein "Like" auf unserer Facebookseite oder auf der Homepage selbst einzuwenden.
Michael
Kessel 2: P21
Regelung: JBR Wifi
Puffervolumen: 1500
Hallo und Danke für die Anregungen.
Ich werde heute mal nach Anleitung mich der Reinigung des Brenners widmen – egal wie schaden kann’s ja nicht.
Gestern habe ich den Brenner 3 mal über das eindrücken der Sicherung neu starten müssen bis dass er die Zieltemperatur erreicht hat und sich wie gewohnt und gewollt abgeschaltet hat. Dazwischen ist mir aufgefallen, dass er öfters ausging (vermutlich weil kein Flammenbild zu sehen war) und dann aber von selbst wieder neu startete.
Am Stutzen, da wo die Sicherung angebracht ist hab ich mit einem Infrarottermostat einmal gemessen (ist nicht ganz ideal weil ich nicht 100% genau weiss wo genau es die Temperatur herhat). Ich habe zwischen 70 – < 100C gemessen. Bei welcher Temperatur sollte das Sicherungstermostat den auslösen? Wenn ich das wüßte, kann ich auch besser abschätzen ob dies einfach nur "defekt" ist oder ob das Problem anderweitig zu finden ist.
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können