Hi Gemeinde,
Kann ich meinen p14 mit 22mm kupfer anstatt 1 zoll ansteuern oder ist das eurer ansicht nach zu klein?
Die 1 zoll sind mega unpraktisch wenn man öfters mal umnbauen muss und 28 kupfer habe ich nicht da aber dafür 22mm kupfer.
Bin auf euer feedback gespannt.
Grüsse
Joy
Hallo Joy,
28iger Kupferrohr ist die richtige Größe, die du nehmen musst.
Michael
Kessel 2: P21
Regelung: JBR Wifi
Puffervolumen: 1500
Hi Michael,
Danke für die antwwort.
Die Frage ist allerdings ob ich auch vorübergehend 22 nehmen kann bei nur 14kw.
Grüsse
ein 22er Kupferrohr ist vergleichbar mit einem 3/4 Zoll Rohr
der Durchfluß ist 0,38m/sec.
bei 20 Grad Spreizung 11KW, bei 15 Grad 8 KW, bei 10 Grad 5,2 KW
nach DIN 2440/2448 für 2-Rohrheizungen.
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können