Hallo zusammen,
kann mir jemand helfen.
Ich habe einen Atmos P21 mit A25 Brenner und TA HZR65 Steuerung.
1.Mein Problem ist das die Asche schwarz und klummpig ist, weiterhin ist die Brennerflamme zu groß.
2.Ich habe einen 800L Pufferspeicher mit WW Tauscher.
Mein Kessel Temp. ist 80C und mein Fühler oben 60C und Mitte 60C
Das heist das wenn mein Kessel auf 80C geladen ist schaltet er die Pumpe am um den Puffer zu befüllen.
Der Fühler in der Mitte wird nie Wärmer als 35C und somit der Rücklauf kalt.
3.Ist es zwingend notwendig einen Zugregler an zu schliessen.
Bitte um Tips und Hilfe um es zu verstehen.
DANKE!
Seit einem Jahr bin ich als Laie auch auf Pellets umgestiegen. Ich weiß wie nervend es ist keinen Rat zu bekommen, weil die „Fachleute“ meistens nur mit einem Reparatur Auftrag ihr Wissen verkaufen.
Das Forum hier ist eine tolle Einrichtung und hat mir sehr geholfen.
Zur Sache:
Mein P21 Pelletkessel wird nur über den Brenner A25 gesteuert. Dies geschieht über die 2 Temperaturfühler TS und TV.
Der Kessel-Termostat ist auf max Temperatur 90-95° eingestellt.
Dieser schaltet nur aus, wenn beim Laden der Speicher etwas nicht stimmt d.h. die Wärme des Kessels nicht abgeführt wird. (kesselpumpe-Ladomat-Thermostat Fehler).
Der obere Fühler TV misst das im Speicher aufsteigende heiße
Wasser. Wird dieses kalt, schaltet der Brenner ein (bei mir, TV=80°C).
Der untere Fühler wird erst warm, wenn der gesammte Speicher sich erhitzt hat. d.h. Die Warmwasserwolke wird größer bis sie sie auch unten beim Fühler TS angekommen ist. Dann schaltet der Brenner ab z.(B. TS=70°C).
Postionierung der Fühler im Speicher ist wichtig. Wenn TV zu hoch ist, kann es passieren, dass die Warmwasserwolke oben nicht abgebaut wird. Der darunterliegende Warmwasserkreis-Vorlauf wird kalt. Die 80°C bleiben jedoch oben im Speicher.
Der untere Fühler TS liegt ganz unten im Speicher und bestimmt mit seinem Wert die Füllungsenegie des Speichers.
Zum Thema Rußbildung:
Ich habe mit ca. 7 Metern einen zu kurzen Kaminzug. Folge ist. Der Abgasdruck ist zu gering.
Die Flamme im Brennraum wird groß der Brenner rußt.
Nach ca. 20 Minuten steigt der Abgasdruck durch die Abgastemperatur von ca. 180°C auf den Wert von ca. 12 Pa. Das Flammbild ist dann ok !
Die Anlaufphase verursacht im Brennraum einen zu hohen Staudruck Dadurch wird der Brenner ungünstig aufgeheizt..Atmos spricht von min.-2Pa im Brennraum, ich schätze, um dies sicher zu stellen ist die Vorschrift 18 Pa in der Anleitung. Dieser hohe Wert ist einmalig bei Pelletkessel.
Ich habe künstlich versucht den Abgasdruck hinter dem Kessel auf die vorgeschriebenen 18Pa zu bringen. Dann zieht der Kamin im aufgeheizten Zustand die Flamme aus dem Brennraum in den Fuchs. Dadurch heize ich den Kamin und weniger den Kessel.
Ich habe meinen Kessel auf ca. 16 kW eingestellt. Bei 180°C versottet mein Kamin nicht, da ich oben immer noch 60°C Rauchgas.Austrittstemperatur habe.
Meine Speicher mit 1600ltr. Sind in ca. 4-6 Stunden aufgeheizt. Dann ist bis zum nächsten Tag Pause. Dann kann man den rußigen Kaltstart in kauf nehmen.
Meine Einstellung der Brennersteuerung habe ich mittels einem fest installierten Analyser mit Lambda-Sonde ermittelt. Mein Brennraum ist weiß-grau.
Wenn ich wieder Zeit habe werden ich mir eine Steuerung des Brenners einfallen lassen, Ich denke daran, dass der Brenner die ersten 15 Minuten auf geringer Leistung läuft. Die Einschaltdauer der Schnecke wird während dieser Zeit durch einen Timer reduziert bis der Kamin aufgeheizt ist.
Wäre ein tolles Feature für Atmos !
Gruß
Kh.Dorner
Seit einem Jahr bin ich als Laie auch auf Pellets umgestiegen. Ich weiß wie nervend es ist keinen Rat zu bekommen, weil die „Fachleute“ meistens nur mit einem Reparatur Auftrag ihr Wissen verkaufen.
Das Forum hier ist eine tolle Einrichtung und hat mir sehr geholfen.
Zur Sache:
Mein P21 Pelletkessel wird nur über den Brenner A25 gesteuert. Dies geschieht über die 2 Temperaturfühler TS und TV.
Der Kessel-Termostat ist auf max Temperatur 90-95° eingestellt.
Dieser schaltet nur aus, wenn beim Laden der Speicher etwas nicht stimmt d.h. die Wärme des Kessels nicht abgeführt wird. (kesselpumpe-Ladomat-Thermostat Fehler).
Der obere Fühler TV misst das im Speicher aufsteigende heiße
Wasser. Wird dieses kalt, schaltet der Brenner ein (bei mir, TV=80°C).
Der untere Fühler wird erst warm, wenn der gesammte Speicher sich erhitzt hat. d.h. Die Warmwasserwolke wird größer bis sie sie auch unten beim Fühler TS angekommen ist. Dann schaltet der Brenner ab z.(B. TS=70°C).
Postionierung der Fühler im Speicher ist wichtig. Wenn TV zu hoch ist, kann es passieren, dass die Warmwasserwolke oben nicht abgebaut wird. Der darunterliegende Warmwasserkreis-Vorlauf wird kalt. Die 80°C bleiben jedoch oben im Speicher.
Der untere Fühler TS liegt ganz unten im Speicher und bestimmt mit seinem Wert die Füllungsenegie des Speichers.
Zum Thema Rußbildung:
Ich habe mit ca. 7 Metern einen zu kurzen Kaminzug. Folge ist. Der Abgasdruck ist zu gering.
Die Flamme im Brennraum wird groß der Brenner rußt.
Nach ca. 20 Minuten steigt der Abgasdruck durch die Abgastemperatur von ca. 180°C auf den Wert von ca. 12 Pa. Das Flammbild ist dann ok !
Die Anlaufphase verursacht im Brennraum einen zu hohen Staudruck Dadurch wird der Brenner ungünstig aufgeheizt..Atmos spricht von min.-2Pa im Brennraum, ich schätze, um dies sicher zu stellen ist die Vorschrift 18 Pa in der Anleitung. Dieser hohe Wert ist einmalig bei Pelletkessel.
Ich habe künstlich versucht den Abgasdruck hinter dem Kessel auf die vorgeschriebenen 18Pa zu bringen. Dann zieht der Kamin im aufgeheizten Zustand die Flamme aus dem Brennraum in den Fuchs. Dadurch heize ich den Kamin und weniger den Kessel.
Ich habe meinen Kessel auf ca. 16 kW eingestellt. Bei 180°C versottet mein Kamin nicht, da ich oben immer noch 60°C Rauchgas.Austrittstemperatur habe.
Meine Speicher mit 1600ltr. Sind in ca. 4-6 Stunden aufgeheizt. Dann ist bis zum nächsten Tag Pause. Dann kann man den rußigen Kaltstart in kauf nehmen.
Meine Einstellung der Brennersteuerung habe ich mittels einem fest installierten Analyser mit Lambda-Sonde ermittelt. Mein Brennraum ist weiß-grau.
Wenn ich wieder Zeit habe werden ich mir eine Steuerung des Brenners einfallen lassen, Ich denke daran, dass der Brenner die ersten 15 Minuten auf geringer Leistung läuft. Die Einschaltdauer der Schnecke wird während dieser Zeit durch einen Timer reduziert bis der Kamin aufgeheizt ist.
Wäre ein tolles Feature für Atmos !
Gruß
Kh.Dorner
Wenn ich mich richtig erinnere gibt es eine Italienische Pelletsteuerung die das kann. Außerdem hast du doch die Möglichkeit ein 2, Gebläse, entweder über die Steuerung, oder über einen Rauchgassensor, passend zu schalten. Dann bleibt der Ruß aus, denke ich.
Wenn ich mich richtig erinnere gibt es eine Italienische Pelletsteuerung die das kann. Außerdem hast du doch die Möglichkeit ein 2, Gebläse, entweder über die Steuerung, oder über einen Rauchgassensor, passend zu schalten. Dann bleibt der Ruß aus, denke ich.
Ich meinte natürlich den Rauchgassensor im Schornstein Platzieren!
Ich meinte natürlich den Rauchgassensor im Schornstein Platzieren!
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können