Fragen und AntwortenAbgas – Kapillarfühler – Einbauort
Feueresel fragte vor 13 Jahren

Änderung der Einbaulage für Kapillarfühler von Abgas I u. II
habe vor kurzem die Fühler von unten ganz nach (Wärmetauscher) oben wie gehabt von außen befestigt.
Der Vorteil dieser Maßnahme ist eine bessere Erfassung der Schaltzeitpunkte für die
Primär-Luft-Belimo-Drossel A II und den Abschaltzeitpunkt für Saugzuglüfter über A I
nach dem Holzgasausbrand zur Langzeitgluterhaltung
Schaltzeitpunkt für A II bei 150°C, für AI bei 155°C Abgas,
danach wird die Abgastemperatur konstant bei 155°C über den gesamten Gasausbrand gehalten

Nach dem Gasausbrand schaltet der Lüfter über A I (auf 12:00 Uhr eingestellt) ab.

Belimo öffnet Primärluftdrossel wieder über A II.
Die Gesamtkesselleistung ist über die Abgasbremse, direkt über dem Wärmetauscher, auf maximal 25 KW begrenzt
Durch die zusätzliche eingebaute ►Anheizautomatik◄ bleibt die ermittelte A I Einstellung jetzt auch unberührt

Kesselwasserbetriebstemperatur bei 82°C, nach dem abschalten von Lüfter und Ladepumpe
schaltet die zusätzlich eingebaute Abfangautomatik je nach Einstellung
die Kessel- Ladepumpe bei ca. 90°C wieder an und bei ca. 86°C wieder ab

Der Kesselwasserthermostat ist bei ca. 84°C eingestellt,
Ladomatpumpe auf Stufe I,
Primärluft zu bis auf Zwangsöffnung,
Sekundärluft zu bis auf Zwangsöffnung.

Übrigens, der Übergang zu den Kapillarfühlern bleibt/lässt sich jetzt von innen besser sauber halten.

MfG Bernhard



Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!