Fragen und AntwortenAbgasmessung wo ?
jostom antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

morgen kommt mein Schornsteinfeger zur Abnahme der Heizung.

wir haben uns vorab gedanken gemacht, wo man am besten die Abgastemperatur misst.

Ich habe gelesen, dass man ca. 1 1/2 x Rohrdurchmesser vom Rohrstutzen ( 150mm x 1,5 = 225mm )die Abgastemperatur misst,

d.h. man bohr da einfach ein Loch rein und steckt die Abgassonde rein ?

Ich habe aber ein Isoliertes Abgasrohr, kann ich da Trotzdem einfach ein Loch reinbohren, oder besteht dann die Gefahr, dass das Abgas in die Dämmung zieht ? Wie verschließe ich das Rohr dann anschliessend wieder ?

Danke schonmal,

Gruß,

Ingo



14 Antworten
IngomarJuenger antwortete vor 12 Jahren

Mal 2 Bilder :

IngomarJuenger antwortete vor 12 Jahren

Mal 2 Bilder :

Flammenwaechter antwortete vor 12 Jahren

Hallo,
mach dir keine Sorgen, normalerweise bohrt der Schorni dir das
Loch,der Durchmesser spielt da auch eine Rolle und wenn nicht viel Platz vorhanden ist,bohrt er es auch zB. von der Seite ein, deshalb warte lieber.
Halt zur Sicherheit eine Bohrmaschine bereit und geeignete Bohrer,
falls er keine dabei hat.
Zum Loch verschliessen gibt es vorgefertigte Abdeckungen,es reicht auch eine normale Maschinenschraube…
Übrigens,du solltest noch ein Thermometer anbringen,damit kannst
du immer die Temparatur überwachen.

mfg Flammenwaechter

Flammenwaechter antwortete vor 12 Jahren

Hallo,
mach dir keine Sorgen, normalerweise bohrt der Schorni dir das
Loch,der Durchmesser spielt da auch eine Rolle und wenn nicht viel Platz vorhanden ist,bohrt er es auch zB. von der Seite ein, deshalb warte lieber.
Halt zur Sicherheit eine Bohrmaschine bereit und geeignete Bohrer,
falls er keine dabei hat.
Zum Loch verschliessen gibt es vorgefertigte Abdeckungen,es reicht auch eine normale Maschinenschraube…
Übrigens,du solltest noch ein Thermometer anbringen,damit kannst
du immer die Temparatur überwachen.

mfg Flammenwaechter

IngomarJuenger antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

vielen Dank für deine Antwort !

Ich würde gerne ein fest installiertes Thermoelement in den Abgasstrom bringen,das kann man dann doch auch an den Brenner als TSV auflegen,oder ?

Wie heisst das Original – Teil von Atmos, bzw gibts da ne Bestell – Nummer ?

Gruß,

Ingo

IngomarJuenger antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

vielen Dank für deine Antwort !

Ich würde gerne ein fest installiertes Thermoelement in den Abgasstrom bringen,das kann man dann doch auch an den Brenner als TSV auflegen,oder ?

Wie heisst das Original – Teil von Atmos, bzw gibts da ne Bestell – Nummer ?

Gruß,

Ingo

jostom antwortete vor 12 Jahren

Wenn Du nur einen ganz normalen Abgasfühler installieren und an den A25 anschließen willst, ist das relativ billig. Das sind PT 1000-Fühler. Ich habe das bei mir so gemacht, dass ich mir einen hitzefesten (bis 400 Grad) gekauft habe und im Abgasrohr eine Tauchhülse aus Edelstahl eingebaut habe. Der Fühler hat um die 10 Euro gekostet und die Tauchhülse auch. Da gibt es im Netz diverse Shops, die sowas anbieten, zum Teil verkaufen die auch in der Bucht.
Die Tauchhülse kann ich dann, wenn der Schornsteinfeger kommt, rausschrauben, dann ist das gleichzeitig die Messöffnung.
Als mir der Heizungsbauer den Kessel eingestellt hat, misst der aber in der Öffnung etwa 20 Grad mehr als mein Fühler. Aber das haben schon manche beobachtet. Das musst Du dann beachten, wenn Du die Abgastemperatur im Auge behalten willst. Also etwa 110 Grad am A25 sind in Wirklichkeit ca. 130 Grad. Ich nehme den Fühler ja auch nur, um mich ans Saubermachen erinnern zu lassen.

Thomas

jostom antwortete vor 12 Jahren

Wenn Du nur einen ganz normalen Abgasfühler installieren und an den A25 anschließen willst, ist das relativ billig. Das sind PT 1000-Fühler. Ich habe das bei mir so gemacht, dass ich mir einen hitzefesten (bis 400 Grad) gekauft habe und im Abgasrohr eine Tauchhülse aus Edelstahl eingebaut habe. Der Fühler hat um die 10 Euro gekostet und die Tauchhülse auch. Da gibt es im Netz diverse Shops, die sowas anbieten, zum Teil verkaufen die auch in der Bucht.
Die Tauchhülse kann ich dann, wenn der Schornsteinfeger kommt, rausschrauben, dann ist das gleichzeitig die Messöffnung.
Als mir der Heizungsbauer den Kessel eingestellt hat, misst der aber in der Öffnung etwa 20 Grad mehr als mein Fühler. Aber das haben schon manche beobachtet. Das musst Du dann beachten, wenn Du die Abgastemperatur im Auge behalten willst. Also etwa 110 Grad am A25 sind in Wirklichkeit ca. 130 Grad. Ich nehme den Fühler ja auch nur, um mich ans Saubermachen erinnern zu lassen.

Thomas

IngomarJuenger antwortete vor 12 Jahren

Hallo jostom,

danke für dein Input !

Bei Amazon hab ich auch schon die passenden Komponenten gefunden, Tauchhülse + Fühler.

Interessant finde ich, dass du die Kesselreinigung mit der Abgastemperatur abstimmst, besteht da ein Zusammenhang ? ( beschäftige mich erst ca. 3 Wochen mit der Materie )

@ Flammenwaechter : Danke für die Idee

Gruß,

Ingo

IngomarJuenger antwortete vor 12 Jahren

Hallo jostom,

danke für dein Input !

Bei Amazon hab ich auch schon die passenden Komponenten gefunden, Tauchhülse + Fühler.

Interessant finde ich, dass du die Kesselreinigung mit der Abgastemperatur abstimmst, besteht da ein Zusammenhang ? ( beschäftige mich erst ca. 3 Wochen mit der Materie )

@ Flammenwaechter : Danke für die Idee

Gruß,

Ingo

Flammenwaechter antwortete vor 12 Jahren

Hallo,
ja wenn die Temparatur hoch geht, ist es Zeit den Kessel zu reinigen.
Durch Anlagerungen im Wärmetauscher und in der Brennkammer verschlechtert sich die Wärmeübertragung.
Nach der Reinigung geht die Abgastemparatur wieder runter.
Übrigens, egal ob du ein Thermometer oder eine Tauchhülse
mit Fühler verbaust, auch hier ist gelegentlich eine Reinigung angesagt, damit die Werte passen.

mfg Flammenwaechter

Flammenwaechter antwortete vor 12 Jahren

Hallo,
ja wenn die Temparatur hoch geht, ist es Zeit den Kessel zu reinigen.
Durch Anlagerungen im Wärmetauscher und in der Brennkammer verschlechtert sich die Wärmeübertragung.
Nach der Reinigung geht die Abgastemparatur wieder runter.
Übrigens, egal ob du ein Thermometer oder eine Tauchhülse
mit Fühler verbaust, auch hier ist gelegentlich eine Reinigung angesagt, damit die Werte passen.

mfg Flammenwaechter

jostom antwortete vor 12 Jahren

Ja, genauso ist es. Der Vorteil beim A25: man kann eine Temperatur einstellen, ab der eine Fehlermeldung im Display angezeigt wird. Der Brenner funktioniert normal weiter, die Meldung ist nur als Erinnerung zum Reinigen gedacht.
Aber ich reinige so alle zwei Wochen, das reicht vollkommen. Außer die Brennerschale, die kratze ich einmal in der Woche aus. Ginge bei mir wahrscheinlich auch länger.

Thomas

jostom antwortete vor 12 Jahren

Ja, genauso ist es. Der Vorteil beim A25: man kann eine Temperatur einstellen, ab der eine Fehlermeldung im Display angezeigt wird. Der Brenner funktioniert normal weiter, die Meldung ist nur als Erinnerung zum Reinigen gedacht.
Aber ich reinige so alle zwei Wochen, das reicht vollkommen. Außer die Brennerschale, die kratze ich einmal in der Woche aus. Ginge bei mir wahrscheinlich auch länger.

Thomas