wie misst man denn die Abgastemperatur ? Scheint mir ein wichtiger wert zu sein.
Ist das in meinem P14 ab Werk mit dabei ?
Guten Morgen Thomas
Ein Normales Abgasthermometer sollte da reichen für dich zur Kontrolle.

Gruß Jens
Guten Morgen Thomas
Ein Normales Abgasthermometer sollte da reichen für dich zur Kontrolle.

Gruß Jens
wie kommt das in das Rohr ?
Muss ich da ein Loch bohren oder gibt es da schon eins ?
Es gibt auch welche mit Magnet. Taugen die was ?
wie kommt das in das Rohr ?
Muss ich da ein Loch bohren oder gibt es da schon eins ?
Es gibt auch welche mit Magnet. Taugen die was ?
Hallo, guten Morgen,
du mußt bauseitig an geeigneter Stelle ein Loch bohren.
Von außen messen ist nicht gut, zu ungenau.
mfg Flammenwaechter
Hallo, guten Morgen,
du mußt bauseitig an geeigneter Stelle ein Loch bohren.
Von außen messen ist nicht gut, zu ungenau.
mfg Flammenwaechter
Loch bohren ?
Da bleibt auch alles dicht ?
Loch bohren ?
Da bleibt auch alles dicht ?
Moin ,
du borst ein Loch an geeigneter Stelle. Dann drehst Du das Thermometer mit dem Gewinde rein. Unter fertig. In diesem Loch kann dann auch vom Hb oder Schorni der Zug gemessen werden.
gruss/x
Moin ,
du borst ein Loch an geeigneter Stelle. Dann drehst Du das Thermometer mit dem Gewinde rein. Unter fertig. In diesem Loch kann dann auch vom Hb oder Schorni der Zug gemessen werden.
gruss/x
Hallo nochmal,
ja, das Loch wird ja wieder durch das Thermometer verschlossen.
Und selbst wenn du so ein kleines Loch nicht verschließt,
ist auch nicht schlimm….
Du kannst auch einen Zugbegrenzer ins Rohr einbauen,diese
Öffnung ist sogar noch viel größer….
mfg Flammenwaechter
Hallo nochmal,
ja, das Loch wird ja wieder durch das Thermometer verschlossen.
Und selbst wenn du so ein kleines Loch nicht verschließt,
ist auch nicht schlimm….
Du kannst auch einen Zugbegrenzer ins Rohr einbauen,diese
Öffnung ist sogar noch viel größer….
mfg Flammenwaechter
vielen Dank.
Habe eins bestellt im Pumpenshop.
Danke
vielen Dank.
Habe eins bestellt im Pumpenshop.
Danke
Wo sollte man das Thermometer am besten installieren ?
Bei mir geht der Racuabzug direkt gerade in die Wand. Vom Kessel bis zur Wadn sind es etwa 45 cm.
Sollte man es besser von oben oder von der Seite reinstecken ?
Danke
Wo sollte man das Thermometer am besten installieren ?
Bei mir geht der Racuabzug direkt gerade in die Wand. Vom Kessel bis zur Wadn sind es etwa 45 cm.
Sollte man es besser von oben oder von der Seite reinstecken ?
Danke
Hallo,
wie schon gesagt, bauseits an geeigneter Stelle,
du must es halt gut ablesen können.
Seitlich oder Oben ist eigentlich egal und nicht direkt
hinter dem Kessel, wenn du 45 cm Rohr hast würde ich es
möglichst weit hinter dem Kessel anbringen.
mfg Flammenwaechter
Hallo,
wie schon gesagt, bauseits an geeigneter Stelle,
du must es halt gut ablesen können.
Seitlich oder Oben ist eigentlich egal und nicht direkt
hinter dem Kessel, wenn du 45 cm Rohr hast würde ich es
möglichst weit hinter dem Kessel anbringen.
mfg Flammenwaechter
Wo ist egal, je weiter vom Kessel entfernt desto kälter das Abgas.
Das Termometer dient der Diferenzmessung nucht der Absolutmessung.
Soll heissen:
Steck das Termometer irgendwo ins Abgasrohr und beobachte die Temp über längere Zeit.
Du wirst feststellen das die Temp mit der verschlutzung am Fühler immer weiter fällt und mit der Verschmutzung des Kessels immer weiter steigt.
Es dient also dazu das du, wenn du mal den „Karakter“ des Kessels herausgefunden hast, zu sehen ob die Fördermenge no passt und ob der Kessel gereinigt werden muss.
Wie Grad absolut das Teil Anzeigt vollkommen uninteressant weil sowieso falsch.
Wo ist egal, je weiter vom Kessel entfernt desto kälter das Abgas.
Das Termometer dient der Diferenzmessung nucht der Absolutmessung.
Soll heissen:
Steck das Termometer irgendwo ins Abgasrohr und beobachte die Temp über längere Zeit.
Du wirst feststellen das die Temp mit der verschlutzung am Fühler immer weiter fällt und mit der Verschmutzung des Kessels immer weiter steigt.
Es dient also dazu das du, wenn du mal den „Karakter“ des Kessels herausgefunden hast, zu sehen ob die Fördermenge no passt und ob der Kessel gereinigt werden muss.
Wie Grad absolut das Teil Anzeigt vollkommen uninteressant weil sowieso falsch.
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können