Rohrverbieger antwortete vor 14 Jahren

Hallo an alle da draußen.

Ich bin neu hier im Forum und konnte schon einige gute Tipps und Anleitungen lesen.

Jetzt zu meinem Problem.
Ich hab zum HV eine ACD01 gekauft. Der Anschluß gestalltet sich jedoch etwas schwieriger als erhofft. Letzte Woche hat ein Elektriker den Stromanschluß und einige Verbindungen an die ACD geklemmt. Heute habe ich die Sache durchgesehen und erstmal 2-3 Fehler korrigiert . Der HV läuft neben einer bestehenden Ölheizung. Diese regelt auch die Pumpen für Warmwasser und Heizung. Das heiße Wasser geht aus dem HV über den Ölkessel ins System und bei Überschuß in die Puffer. Anschluß wurde vom Heizungsbauer vorgenommen.

Folgende Änderungen hab ich vorgenommen (Hydr.-Schema 19):
1.) Ventilator und Servosteuerung von der Klemmleiste rechts unter der Abdeckung getrennt und an ACD direkt angeschlossen.
2.) Abgasfühler, Kesselfühler und Pufferfühler angeschlossen.
3.) Stecker wie in Anleitung beschrieben abgeklemmt (ST 1-2, PT-C, ST2-C).
4.) Stecker BT-C gegen BT-C REG ausgetauscht.
5.) Aussentemperaturfühler und Vorlauffühler angeschlossen.

Folgende Probleme/Fragen sind noch offen:
– Vor Einbau der ACD lief beim Start des Kessels der Ventilator und die Ladepumpe (ohne Verbrennung). Im Relaistest arbeitet jetzt die Ladepumpe, den Ventilator kann ich aber nicht starten. Woran kann das liegen? Muss der Kessel dafür in Betrieb sein?
– Es sind noch 2 schwarze Kabel mit der Beschriftung FAN L und SERVO L übrig. Wo können/müssen die angeschlossen werden?
– Sind die gemachten Änderungen in der Elektrik so richtig?

Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Dann kann am Wochenende der erste Probelauf starten und der Heizungsbauer darf in der nächsten Woche eventuelle Baufehler beheben

Schöne Heizzeit
Rüdiger



3 Antworten
Rohrverbieger antwortete vor 14 Jahren

Hallo Rudip

Ruf mich morgen zw.18 und 20 Uhr an.Oder Samstag vormittag.
Ich selber habe auch eine ACD 01.Vielleicht kann ich Dir helfen.

rudip antwortete vor 14 Jahren

Vielen Dank Erik!

Hab die Kabel auf die rechte Klemmleiste zurückverlegt und nur die zwei schwarzen Kabel (FAN l und SERVO L) an die ACD01 angeschlossen.
Anlage läuft soweit. Werde in den nächsten Tagen das erste mal anheizen.

Schönen Gruß
Rüdiger

Rohrverbieger antwortete vor 14 Jahren

Schön Dir geholfen zu haben…