Hallo!
Ich habe seit ca. 14 Tagen einen D15P (A25) mit 825l Puffer, 135l BW und ACD01 v3.3 Regelung im Keller stehen.
Die Inbetriebnahme erfolgte reibungslos, alle Fühler sind abgeglichen und korrekt positioniert.
Normalerweise gibt die Regelung den Brenner frei, wenn die obere Puffertemperatur VE3 unter 60°C (Par.14 Menü Pufferspeicher) fällt und eine Anforderung der Verbraucher ( Heizkreis/Brauchwasser) ansteht. Fordert kein Verbraucher Wärme an entlädt der Puffer bis auf Minimaltemperatur 35°C(Par. 1 Menü Pufferspeicher).
Eigentlich eindeutig geklärt.
Wie kann es dann sein, dass bei 4 Stunden Brennerlaufzeit 2 Starts erfolgen?
Heute hab ich ihn erwischt. Aus einem mir unerfindlichen Grund sollte bei 51 Grad Puffer oben, aber keiner Anforderung(weder Heizkreis noch Warmwasser) der Brenner starten. Ich konnte es nicht mehr verhindern die 100s Pellets im Tiegel brannten schon. Und oh wunder, nach ca. 6-7 Minuten bemerkte die tolle Regelung, dass gar keine Anforderung für einen Brennerstart vorliegt und schaltete den Brenner wieder ab.
Was soll das? Kennt jemand dieses Verhalten? Kann es sein, dass der Pumpenschutz(Par. 12 Menü System) für so einen groben Unfug sorgt?
Zum Schutz werde ich mir jedenfalls erstmal ein Zeitrelais einbauen. Ehe die Anforderung des Brenners nicht wenigstens 15 Minuten sicher ansteht, bekommt der Brenner keine Freigabe.
Gruß mclear
Hallo,TV und TS müßen an den Brenner angeschlossen nicht an der AD01 .
Gruß mukachi
Hallo,TV und TS müßen an den Brenner angeschlossen nicht an der AD01 .
Gruß mukachi
nee, nicht wenn die Pufferladung von der ACD01 geregelt wird. Die Art der Fühler sind m.W. die gleichen.
Thomas
nee, nicht wenn die Pufferladung von der ACD01 geregelt wird. Die Art der Fühler sind m.W. die gleichen.
Thomas
Hallo,
Also die Fühler werden am Brenner angeschlossen, wenn man keine ACD01 verbaut hat. Hat man eine ACD01 im Kessel verbaut, kann man es sich aussuchen ob man die Fühler an die ACD01 oder an den Brenner anschließt. Wenn man eine ACD01 hat kann man ja auch die Fühler daran anschließen.
@mclear
Der Parameter 14(Pufferspeicher) gibt an, bei welcher Temp. der Brenner abschalten soll.(unterer Pufferfühler!!)
Das Einschalten übernimmt der Parameter 6(Festbrennstoff)in Verbindung mit dem Parameter 14(Pufferspeicher).
Ein Beispiel von @lp900
PFsoll= Parameter 14 im Menü Puffer.
SDbr = Parameter 6 im Menü Feststoff.
Beispiel: Par.14 Puffer=75° und Par6 Feststoff=20°
nach oben beschriebener Formel bedeutet dies, dass der Brenner eingeschaltet wird, wenn die Puffertemperatur oben kleiner ist als
75° – 20°/2 = 65°
und Puffertemperatur unten kleiner ist als 75° – 1K = 74°.
Ausgeschaltet wird der Brenner bei Puffertemperatur unten größer als 75°.
Lg Stefan
Hallo,
Also die Fühler werden am Brenner angeschlossen, wenn man keine ACD01 verbaut hat. Hat man eine ACD01 im Kessel verbaut, kann man es sich aussuchen ob man die Fühler an die ACD01 oder an den Brenner anschließt. Wenn man eine ACD01 hat kann man ja auch die Fühler daran anschließen.
@mclear
Der Parameter 14(Pufferspeicher) gibt an, bei welcher Temp. der Brenner abschalten soll.(unterer Pufferfühler!!)
Das Einschalten übernimmt der Parameter 6(Festbrennstoff)in Verbindung mit dem Parameter 14(Pufferspeicher).
Ein Beispiel von @lp900
PFsoll= Parameter 14 im Menü Puffer.
SDbr = Parameter 6 im Menü Feststoff.
Beispiel: Par.14 Puffer=75° und Par6 Feststoff=20°
nach oben beschriebener Formel bedeutet dies, dass der Brenner eingeschaltet wird, wenn die Puffertemperatur oben kleiner ist als
75° – 20°/2 = 65°
und Puffertemperatur unten kleiner ist als 75° – 1K = 74°.
Ausgeschaltet wird der Brenner bei Puffertemperatur unten größer als 75°.
Lg Stefan
Hallo Stefan,
das mit den (Puffer)Par.14 – (Festbrennstoff)Par.6/2 = Einschalttemperatur Brenner hab ich hier im Forum schon gelesen. Das stimmt aber nicht mit der Beschreibung überein.
Ich habe die ACD01 v3.3 mit der Aussage im Handbuch:
5.3.7.3 Menü PUFFER / Par. 14 – Minimaler SET-POINT des Speichers… Die minimale Anforderung an den Pufferspeicher (SET-POINT) wird durch die Eingabe eines Werts eingestellt, bei dem die Nachladung vom automatischen Kessel (Brenner) aktiviert wird. Der Brenner wird dann beim Erreichen dieses minimalen Werts am unteren Sensor des Pufferspeichers KSPF (FPF) abgeschaltet.
…ist kein SET-POINT von den Heizkreisen definiert, wird der SET-POINT des Pufferspeichers im Wert des Par. 1 -PFmin festgelegt und kann bis auf den Minimalwert entladen werden.
Funktionsbeispiel Minimaltemperatur des Pufferspeichers (Par. 1) = 40°C
minimaler SET-POINT (Par.14) = 50°C
SET-POINT MIX 1 = aktuelle Durchflusstemperatur zu MIX-1 ist 40°C + MIXpar.14 = 44°C
SET-POINT Warmwasser = Soll-Temperatur des Warmwasserspeichers 60°C + TUVpar.9 = 65°C
Status 1: es sind lediglich die Heizkreise im Betrieb, Warmwasser ist geladen: Pufferspeicher ist im Betrieb
Der höchste SET-POINT Wert ist 50°C, Brenner schaltet bei Rückgang des oberen Pufferspeicher-Sensors (PF) unter den Wert 50°C ein und schaltet bei Überschreitung dieser Temperatur am unteren Pufferspeichersensor (KSPFbzw. FPF) ab.
… danach folgen noch weitere Beispiele wie der Einschaltwert des Brenners vorgegeben wird.
siehe auch http://www.atmos.cz/germany/files/ekvitermni-regulator/upgrate-acd01-3.3.pdf
Das mit dem (Festbrennstoff)Par.6 wurde abgewandelt zu:
Brenner EIN –> WF=<KTmin
Brenner AUS –> WF=>KTmin + (Festbrennstoff)Par.6
Da stehen bei mir jetzt die Default 6K drin.
Heute hat er wieder korrekt einen Brennerstart und 4 Stunden Laufzeit bei durchschnittlich 16°C Außentemperatur.
Wenn ich nicht selber diesen Unsinn mit den ca. 10 minütigen Brennerlauf und anschließenden STOP gesehen hätte, hätte ich einfach vermutet das die ACD01 sich verzählt hat.
Gruß mclear
Hallo Stefan,
das mit den (Puffer)Par.14 – (Festbrennstoff)Par.6/2 = Einschalttemperatur Brenner hab ich hier im Forum schon gelesen. Das stimmt aber nicht mit der Beschreibung überein.
Ich habe die ACD01 v3.3 mit der Aussage im Handbuch:
5.3.7.3 Menü PUFFER / Par. 14 – Minimaler SET-POINT des Speichers… Die minimale Anforderung an den Pufferspeicher (SET-POINT) wird durch die Eingabe eines Werts eingestellt, bei dem die Nachladung vom automatischen Kessel (Brenner) aktiviert wird. Der Brenner wird dann beim Erreichen dieses minimalen Werts am unteren Sensor des Pufferspeichers KSPF (FPF) abgeschaltet.
…ist kein SET-POINT von den Heizkreisen definiert, wird der SET-POINT des Pufferspeichers im Wert des Par. 1 -PFmin festgelegt und kann bis auf den Minimalwert entladen werden.
Funktionsbeispiel Minimaltemperatur des Pufferspeichers (Par. 1) = 40°C
minimaler SET-POINT (Par.14) = 50°C
SET-POINT MIX 1 = aktuelle Durchflusstemperatur zu MIX-1 ist 40°C + MIXpar.14 = 44°C
SET-POINT Warmwasser = Soll-Temperatur des Warmwasserspeichers 60°C + TUVpar.9 = 65°C
Status 1: es sind lediglich die Heizkreise im Betrieb, Warmwasser ist geladen: Pufferspeicher ist im Betrieb
Der höchste SET-POINT Wert ist 50°C, Brenner schaltet bei Rückgang des oberen Pufferspeicher-Sensors (PF) unter den Wert 50°C ein und schaltet bei Überschreitung dieser Temperatur am unteren Pufferspeichersensor (KSPFbzw. FPF) ab.
… danach folgen noch weitere Beispiele wie der Einschaltwert des Brenners vorgegeben wird.
siehe auch http://www.atmos.cz/germany/files/ekvitermni-regulator/upgrate-acd01-3.3.pdf
Das mit dem (Festbrennstoff)Par.6 wurde abgewandelt zu:
Brenner EIN –> WF=<KTmin
Brenner AUS –> WF=>KTmin + (Festbrennstoff)Par.6
Da stehen bei mir jetzt die Default 6K drin.
Heute hat er wieder korrekt einen Brennerstart und 4 Stunden Laufzeit bei durchschnittlich 16°C Außentemperatur.
Wenn ich nicht selber diesen Unsinn mit den ca. 10 minütigen Brennerlauf und anschließenden STOP gesehen hätte, hätte ich einfach vermutet das die ACD01 sich verzählt hat.
Gruß mclear
Ich halte die ACD01 auch für ein wenig überdimenstioniert und zu kompliziert. Ich werde bei meinem Pelleter die Heizungsregelung HC von Resol einbauen (http://www.resol.de/index/produktdetail/kategorie/1/id/97/sprache/de). Die kann auch die Kesselanforderung nach Bedarf regeln.
Thomas
Ich halte die ACD01 auch für ein wenig überdimenstioniert und zu kompliziert. Ich werde bei meinem Pelleter die Heizungsregelung HC von Resol einbauen (http://www.resol.de/index/produktdetail/kategorie/1/id/97/sprache/de). Die kann auch die Kesselanforderung nach Bedarf regeln.
Thomas
Hallo zusammen!
Ich habe einen P21, A25, 800 Liter Puffer und noch 300 für Warmwasser über Solar.Steuerung ACD01. Der Brenner Heizt den Puffer hoch, brennt aus und dann startet er wieder. Ich weis nicht woran das liegt. Habt Ihr eventuell eine Idee? Muss der Kesselfühler über die ACD laufen oder über das Thermostat? Ich habe schon Stunden hier gelesen aber ich finde den Fehler nicht. Vielen Dank für Eure hilfe.
Hallo zusammen!
Ich habe einen P21, A25, 800 Liter Puffer und noch 300 für Warmwasser über Solar.Steuerung ACD01. Der Brenner Heizt den Puffer hoch, brennt aus und dann startet er wieder. Ich weis nicht woran das liegt. Habt Ihr eventuell eine Idee? Muss der Kesselfühler über die ACD laufen oder über das Thermostat? Ich habe schon Stunden hier gelesen aber ich finde den Fehler nicht. Vielen Dank für Eure hilfe.
Hallo,Mai 2012 habe ich das selbe Probleme gehabt.
Ich habe einen D45p ,A45 2x 800 l Puffer,solar und Acdo1 v3.3,ich habe alles ausprobiert das Problem zu lösen,jedoch ohne erfolg,Brenner brennt aus und dann startet wieder,ich glaube Software Fehler.
Dann habe ich die beide Fühler TS und TV direkt am Brenner angeschlossen und seit Juni 2012 habe ich keine Störung und bin sehr zufrieden.
Gruß mukachi
Hallo,Mai 2012 habe ich das selbe Probleme gehabt.
Ich habe einen D45p ,A45 2x 800 l Puffer,solar und Acdo1 v3.3,ich habe alles ausprobiert das Problem zu lösen,jedoch ohne erfolg,Brenner brennt aus und dann startet wieder,ich glaube Software Fehler.
Dann habe ich die beide Fühler TS und TV direkt am Brenner angeschlossen und seit Juni 2012 habe ich keine Störung und bin sehr zufrieden.
Gruß mukachi
Hallo, danke für deine Antwort.
Habe mir die Fühler mal angesehen. Puffer oben: KTF 20-5M-B und Puffer unten: KTF 20 K NTC. Ob das was damit zu tun hat? Das die Steuerung damit ein Problem hat. Der Lieferant sagt, er empfiehlt immer dan Anschluss am A 25. aber wieso ist es dann auch für die Steurung vorgesehen? Die kann doch bestimmt upgedatet werden?
Wenn ich nur die beiden Pufferfühler an den Brenner anschließe, Parameter einstelle, dann müsste es doch auch gehen, Strom soll der Brenner weiter über den Kessel bekommen, Steuerung bleibt für Solar usw.???
Hallo, danke für deine Antwort.
Habe mir die Fühler mal angesehen. Puffer oben: KTF 20-5M-B und Puffer unten: KTF 20 K NTC. Ob das was damit zu tun hat? Das die Steuerung damit ein Problem hat. Der Lieferant sagt, er empfiehlt immer dan Anschluss am A 25. aber wieso ist es dann auch für die Steurung vorgesehen? Die kann doch bestimmt upgedatet werden?
Wenn ich nur die beiden Pufferfühler an den Brenner anschließe, Parameter einstelle, dann müsste es doch auch gehen, Strom soll der Brenner weiter über den Kessel bekommen, Steuerung bleibt für Solar usw.???
Hallo,
Alle die das aktuelle Problem noch haben, bitte mal in der ACD01 die min. und max. Kesseltemperatur checken. Vielleicht liegt da der Fehler. Bei mir war das 2011 der Fall. Seit dem ich die Temperaturen hochgenommen habe geht es. Ich habe allerdings die alte Version der ACD01.
LG Stefan
Hallo,
Alle die das aktuelle Problem noch haben, bitte mal in der ACD01 die min. und max. Kesseltemperatur checken. Vielleicht liegt da der Fehler. Bei mir war das 2011 der Fall. Seit dem ich die Temperaturen hochgenommen habe geht es. Ich habe allerdings die alte Version der ACD01.
LG Stefan
Ich habe jetzt auf anraten der Firma Rensch und nach einigen Antworten hier im Forum noch 2 Fühler an den Puffer angeschlossen und diese an den A25, Puffermanagement eingerichtet, läuft Super. Soll auch weniger Pellets verbrauch. Über die Steuerung läuft der Mischer und die Solaranlage.Würde trotzdem gern herausfinden warum die ACD den Brenner nicht schaltet. Habe alles überprüft. Werde Sie tauschen beim Händler, mal sehen ob die neue geht.
Ich habe jetzt auf anraten der Firma Rensch und nach einigen Antworten hier im Forum noch 2 Fühler an den Puffer angeschlossen und diese an den A25, Puffermanagement eingerichtet, läuft Super. Soll auch weniger Pellets verbrauch. Über die Steuerung läuft der Mischer und die Solaranlage.Würde trotzdem gern herausfinden warum die ACD den Brenner nicht schaltet. Habe alles überprüft. Werde Sie tauschen beim Händler, mal sehen ob die neue geht.