Hallo Forum,
habe vor ca. einem halben Jahr einen Altbau erworben und bin dabei diesen zu sanieren. Am schwersten fiel mir die Wahl der „richtigen“ Heizung. Habe hier im Atmos-Forum und anderen Foren zu Holzvergasern und Pelletheizungen viel gelesen, trotz allem bin ich mir noch nicht 100%ig sicher, was ich genau bestelle und einbauen lasse.
Bestellt bzw. vorhanden sind inzw. eine FK-Solaranlage mit ca. 12m² und ein Hygienespeicher von TWL (KER2) mit 800 Litern.
Unser Haus hat, aufgeteilt auf EG und OG ca. 140m². Im EG haben wir Fussbodenheizung im OG Heizkörper. Im Laufe der nächsten 2 Jahre soll in der angebauten Scheune noch ein Ausbau erfolgen. Dann kommen nochmal knapp 40m² Wohnfläche, beheizt durch Heizkörper, dazu. Der Heizungsraum wird in der noch zu isolierenden Scheune unterhalb der geplanten, zusätzlichen 40m² Wohnfläche errichtet. Dort befindet sich derzeit noch der Raum mit den Öltanks, welcher vergrössert und zum Pelletlager umgebaut werden soll. Im EG des Hauses wird ein bereits vorhandener, nicht wasserführender Holzofen mit 8KW aufgestellt und im Winter betrieben werden.
Die heizungsunterstützdene Solaranlage wird auf dem Dach der Scheune installiert, Ausrichtung Süd-Osten mit einer Süd-Abweichung von 30°.
Geplant, aber noch nicht bestellt ist ein Atmos P14 mit Honeywell Smile SDC9-21 Regelung. Schornstein hat einen 160er Querschnitt, ist ca. 9 Meter hoch, ist feuchteunempfindlich und russbeständig. Passt das so?
Unsicher bin ich mir auch bei der Pelletaustragung. Was bietet sich da an, wenn der Kessel in einer Flucht zum zukünftigen Lager stehen wird, das Ganze zuverlässig und günstig sein soll?
So far,
Schönen Gruss
Alex
Das passt so lass aber das mit der Smile Regeleung furchtbar
kompliziert nimm lieber was Du auch als Laie bedienen und einstellen kannst. Kessel und Zubehör mit Montage beim Heizungsbauer bestellen wenn Du das Material selber kaufts
findest Du nur schwer jemanden der das dann einbaut und wenn Du
einen gefunden hast langt der richtig zu. Außerdem hast Du dann
bei einem Garantiefall ein „Zuständigkeitsproblem“…..
Ich habe die Erfahrung gemacht das wenn man einen vernünftigen
und preiswerten Heizi findet..das Komplettpaket nicht teurer
ist als wenn man sich die Anlage selber besorgt..
Gruss an die schöne Mosel…Gruss Willi
Das passt so lass aber das mit der Smile Regeleung furchtbar
kompliziert nimm lieber was Du auch als Laie bedienen und einstellen kannst. Kessel und Zubehör mit Montage beim Heizungsbauer bestellen wenn Du das Material selber kaufts
findest Du nur schwer jemanden der das dann einbaut und wenn Du
einen gefunden hast langt der richtig zu. Außerdem hast Du dann
bei einem Garantiefall ein „Zuständigkeitsproblem“…..
Ich habe die Erfahrung gemacht das wenn man einen vernünftigen
und preiswerten Heizi findet..das Komplettpaket nicht teurer
ist als wenn man sich die Anlage selber besorgt..
Gruss an die schöne Mosel…Gruss Willi
Hallo, was genau ist denn an der Smile Regelung so kompliziert?
So weit ich das verstanden habe, sind dort diverse Schemata bereits hinterlegt. Der online-shop riet mir auch von einer solchen Regelung ab und empfahl mir stattdessen 2 Vorlauftemperatur-Regelsets für die 2 Heizkreise.
Hier und in diversen anderen Foren liest man immer wieder von der UVR 1611, welche aber programmiert werden muss, was ich nicht kann.
Hallo, was genau ist denn an der Smile Regelung so kompliziert?
So weit ich das verstanden habe, sind dort diverse Schemata bereits hinterlegt. Der online-shop riet mir auch von einer solchen Regelung ab und empfahl mir stattdessen 2 Vorlauftemperatur-Regelsets für die 2 Heizkreise.
Hier und in diversen anderen Foren liest man immer wieder von der UVR 1611, welche aber programmiert werden muss, was ich nicht kann.
Es gibt eine gute universelle Regelung die Hydraulikschemen
schon hinterlegt hat. Und diese kann zwei Mischerkreise steuern.
Uns sogar eine Solaranlage. Genau das was Du brauchst Willst Du dann vielleicht für die Solaranlage auch noch mal eine extra Regelung ? Dann hast Du ja insgesamt 4 Regelungen am laufen inkl. der Brennerregelung die dann vielleicht auch noch „gegeneinander“ Arbeiten…
Die Onlinehändler die die vermeintlichen Komplettpakete verkaufen haben zum größten Teil noch nie eine Zange in der Hand gehabt. So einen Blödsinn zwei
Regelungen verkaufen zu wollen. Ich habe solch eine Regelung für zwei Heizkreise mit Graphik-Display wo man auch was erkennen kann !!! UVR nur was für Profis ….Blickt man kaum durch ….
Es gibt eine gute universelle Regelung die Hydraulikschemen
schon hinterlegt hat. Und diese kann zwei Mischerkreise steuern.
Uns sogar eine Solaranlage. Genau das was Du brauchst Willst Du dann vielleicht für die Solaranlage auch noch mal eine extra Regelung ? Dann hast Du ja insgesamt 4 Regelungen am laufen inkl. der Brennerregelung die dann vielleicht auch noch „gegeneinander“ Arbeiten…
Die Onlinehändler die die vermeintlichen Komplettpakete verkaufen haben zum größten Teil noch nie eine Zange in der Hand gehabt. So einen Blödsinn zwei
Regelungen verkaufen zu wollen. Ich habe solch eine Regelung für zwei Heizkreise mit Graphik-Display wo man auch was erkennen kann !!! UVR nur was für Profis ….Blickt man kaum durch ….
Es gibt eine gute universelle Regelung die Hydraulikschemen
schon hinterlegt hat. Und diese kann zwei Mischerkreise steuern.
Genau das was Du brauchst. Die Onlinehändler die die vermeintlichen Komplettpakete verkaufen haben zum größten Teil noch nie eine Zange in der Hand gehabt. So einen Blödsinn zwei
Regelungen verkaufen zu wollen. Ich habe solch eine Regelung für zwei Heizkreise mit Graphik-Display wo man auch was erkennen kann !!!
Hallo Rockerwilli,
welche Regelung empfiehlst du und was ist deiner Meinung nach an der Smile Regelung kompliziert? Die kann so weit ich das verstanden habe auch 2 Heizkreise steuern und bei Erweiterung sogar Solar.
Hier im Forum ist doch der ein oder andere mit der Smile-Regelung unterwegs? lp900 fällt mir auf Anhieb ein. Würdet ihr die Regelung wieder kaufen?
Es gibt eine gute universelle Regelung die Hydraulikschemen
schon hinterlegt hat. Und diese kann zwei Mischerkreise steuern.
Genau das was Du brauchst. Die Onlinehändler die die vermeintlichen Komplettpakete verkaufen haben zum größten Teil noch nie eine Zange in der Hand gehabt. So einen Blödsinn zwei
Regelungen verkaufen zu wollen. Ich habe solch eine Regelung für zwei Heizkreise mit Graphik-Display wo man auch was erkennen kann !!!
Hallo Rockerwilli,
welche Regelung empfiehlst du und was ist deiner Meinung nach an der Smile Regelung kompliziert? Die kann so weit ich das verstanden habe auch 2 Heizkreise steuern und bei Erweiterung sogar Solar.
Hier im Forum ist doch der ein oder andere mit der Smile-Regelung unterwegs? lp900 fällt mir auf Anhieb ein. Würdet ihr die Regelung wieder kaufen?
Also es gibt hier genug im Forum die an der ACD verzweifelt sind. Ich selber hatte eine bei mir in der Anlage und habe diese
nach 3 Wochen aus dem Heizungskeller verbannt. Die Einstellung
der einzelenen Parameter ist sehr unübersichtlich und das es sich nicht um eine vernüftige Graphik handelt muss man sich immer wieder mit Zahlen und Untermenues herumschlagen.
Meine neue Regelung sagt mir mit Volltexten ganz klar und deutlich was ich gerade einstellen kann da brauche ich dann keineswegs eine 30 Seiten Bedienungsanleitung.
Wenn die die Temp. abfragen will dann steht da vernünftig:
Kesselfühler = 56 Grad
Außenfühler = 18 Grad
etc. etc.
Also es gibt hier genug im Forum die an der ACD verzweifelt sind. Ich selber hatte eine bei mir in der Anlage und habe diese
nach 3 Wochen aus dem Heizungskeller verbannt. Die Einstellung
der einzelenen Parameter ist sehr unübersichtlich und das es sich nicht um eine vernüftige Graphik handelt muss man sich immer wieder mit Zahlen und Untermenues herumschlagen.
Meine neue Regelung sagt mir mit Volltexten ganz klar und deutlich was ich gerade einstellen kann da brauche ich dann keineswegs eine 30 Seiten Bedienungsanleitung.
Wenn die die Temp. abfragen will dann steht da vernünftig:
Kesselfühler = 56 Grad
Außenfühler = 18 Grad
etc. etc.
Hier ist das Teil:
Nur der Preis ist bei dem Anbieter viel zu hoch….
Hier ist das Teil:
Nur der Preis ist bei dem Anbieter viel zu hoch….
Also es gibt hier genug im Forum die an der ACD verzweifelt sind. Ich selber hatte eine bei mir in der Anlage und habe diese
nach 3 Wochen aus dem Heizungskeller verbannt. Die Einstellung
der einzelenen Parameter ist sehr unübersichtlich und das es sich nicht um eine vernüftige Graphik handelt muss man sich immer wieder mit Zahlen und Untermenues herumschlagen.
Meine neue Regelung sagt mir mit Volltexten ganz klar und deutlich was ich gerade einstellen kann da brauche ich dann keineswegs eine 30 Seiten Bedienungsanleitung.
Wenn die die Temp. abfragen will dann steht da vernünftig:
Kesselfühler = 56 Grad
Außenfühler = 18 Grad
etc. etc.
So weit ich das verstanden habe, unterscheiden sich ACD 01 und Honeywell Smile SDC-09-21 in der Software. Die eine funktioniert, die andere nicht. Siehe Beiträge von lp900.
Muss doch noch den ein oder anderen hier im Forum geben, der Erfahrung damit hat…
Also es gibt hier genug im Forum die an der ACD verzweifelt sind. Ich selber hatte eine bei mir in der Anlage und habe diese
nach 3 Wochen aus dem Heizungskeller verbannt. Die Einstellung
der einzelenen Parameter ist sehr unübersichtlich und das es sich nicht um eine vernüftige Graphik handelt muss man sich immer wieder mit Zahlen und Untermenues herumschlagen.
Meine neue Regelung sagt mir mit Volltexten ganz klar und deutlich was ich gerade einstellen kann da brauche ich dann keineswegs eine 30 Seiten Bedienungsanleitung.
Wenn die die Temp. abfragen will dann steht da vernünftig:
Kesselfühler = 56 Grad
Außenfühler = 18 Grad
etc. etc.
So weit ich das verstanden habe, unterscheiden sich ACD 01 und Honeywell Smile SDC-09-21 in der Software. Die eine funktioniert, die andere nicht. Siehe Beiträge von lp900.
Muss doch noch den ein oder anderen hier im Forum geben, der Erfahrung damit hat…
Die funktionieren beide nur bis die das mal tun was Du willst ….das ist das Problem …#
Die funktionieren beide nur bis die das mal tun was Du willst ….das ist das Problem …#
@Rockerwilli: Du hältst dich jetzt besser aus meinem thread raus. Weiss inzw. wer du bist und kann auf deine Angebote verzichten! Habe dich vor ca. 1h per pn auf Bilder „deiner“ Pellmax / Viking Bio Anlage angesprochen, die du hier:
http://f3.webmart.de/f.cfm?id=3171780&t=3828852&pg=5&r=threadview
gepostet hast, angesprochen, 10 Minuten später hast du den entsprechenden post editiert und die Bilder rausgenommen.
Mich Fleschst du nicht
@Rockerwilli: Du hältst dich jetzt besser aus meinem thread raus. Weiss inzw. wer du bist und kann auf deine Angebote verzichten! Habe dich vor ca. 1h per pn auf Bilder „deiner“ Pellmax / Viking Bio Anlage angesprochen, die du hier:
http://f3.webmart.de/f.cfm?id=3171780&t=3828852&pg=5&r=threadview
gepostet hast, angesprochen, 10 Minuten später hast du den entsprechenden post editiert und die Bilder rausgenommen.
Mich Fleschst du nicht
Zum Verständnis für alle anderen:
Ich bin auf der Suche nach unabhängigen Meinungen und brauche niemanden, der mir etwas oder jemanden vermitteln will.
Wer nicht glaubt, dass mit Rockerwilli etwas nicht stimmt, kann gerne mal in einem Forum, in dem es um Haustechnik im Dialog geht die Suchfunktion nutzen und nach einem „Pelletsaugsilo KFS 40“ suchen, dabei auf die Namen der Autoren achten und sich seine eigene Meinung bilden.
Zum Verständnis für alle anderen:
Ich bin auf der Suche nach unabhängigen Meinungen und brauche niemanden, der mir etwas oder jemanden vermitteln will.
Wer nicht glaubt, dass mit Rockerwilli etwas nicht stimmt, kann gerne mal in einem Forum, in dem es um Haustechnik im Dialog geht die Suchfunktion nutzen und nach einem „Pelletsaugsilo KFS 40“ suchen, dabei auf die Namen der Autoren achten und sich seine eigene Meinung bilden.
Hallo alle noch klar im Kopf ?
Was schreibst Du da für ein Schwachsinn ???
Du scheinst ein echtes Problem zu haben. Ich versuche Dir hier
hilfreiche Tipps geben und Du verzapfst hier einen Blödsinn.
Ich habe Deinen Beitrag gemeldet. Such Dir mal einen anderen
Idioten der sich mit Deinem „Problem“ beschäftigt… und es
wird ein Problem werden mit Deiner Einstellung und Deinen
Vorstellungen. Haben sich ja schon viele gemeldet auf Deinen
geistreichen Post …..
Hallo alle noch klar im Kopf ?
Was schreibst Du da für ein Schwachsinn ???
Du scheinst ein echtes Problem zu haben. Ich versuche Dir hier
hilfreiche Tipps geben und Du verzapfst hier einen Blödsinn.
Ich habe Deinen Beitrag gemeldet. Such Dir mal einen anderen
Idioten der sich mit Deinem „Problem“ beschäftigt… und es
wird ein Problem werden mit Deiner Einstellung und Deinen
Vorstellungen. Haben sich ja schon viele gemeldet auf Deinen
geistreichen Post …..
Hey Willi reg Dich doch nicht auf…das ist doch typisch…
alles selber machen wollen…alles selber kaufen und dann
soll es irgendeiner einbauen und noch die Garantie
übernehmen….solche Trolle gibt es doch jede Menge hier im
Forum und wenn sie dann auf der Schnauze liegen ist das Gejammer
groß..hätte ich nicht mal …etc etc.
Hey Willi reg Dich doch nicht auf…das ist doch typisch…
alles selber machen wollen…alles selber kaufen und dann
soll es irgendeiner einbauen und noch die Garantie
übernehmen….solche Trolle gibt es doch jede Menge hier im
Forum und wenn sie dann auf der Schnauze liegen ist das Gejammer
groß..hätte ich nicht mal …etc etc.
Hallo alle noch klar im Kopf ?
Was schreibst Du da für ein Schwachsinn ???
Du scheinst ein echtes Problem zu haben. Ich versuche Dir hier
hilfreiche Tipps geben und Du verzapfst hier einen Blödsinn.
Ich habe Deinen Beitrag gemeldet. Such Dir mal einen anderen
Idioten der sich mit Deinem „Problem“ beschäftigt… und es
wird ein Problem werden mit Deiner Einstellung und Deinen
Vorstellungen. Haben sich ja schon viele gemeldet auf Deinen
geistreichen Post …..
Keine Sorge, habe mich bereits selbst angezeigt.
Von welchem Problem und welcher Vorstellung sprichst du? Dann mal Butter bei die Fische:
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/137596/Hat-jemand-ein-Pelletsaugsilo-KFS-40-von-Flesch-
Rockerwilli Zeit:
14.04.2012 21:50:59
1704056
Beitrag entfernt. Grund: Beitragsschreiber mit falscher Identität (siehe Forumsregeln)
Wer hat ein Problem, bzw. keine Eier in der Hose?
Hallo alle noch klar im Kopf ?
Was schreibst Du da für ein Schwachsinn ???
Du scheinst ein echtes Problem zu haben. Ich versuche Dir hier
hilfreiche Tipps geben und Du verzapfst hier einen Blödsinn.
Ich habe Deinen Beitrag gemeldet. Such Dir mal einen anderen
Idioten der sich mit Deinem „Problem“ beschäftigt… und es
wird ein Problem werden mit Deiner Einstellung und Deinen
Vorstellungen. Haben sich ja schon viele gemeldet auf Deinen
geistreichen Post …..
Keine Sorge, habe mich bereits selbst angezeigt.
Von welchem Problem und welcher Vorstellung sprichst du? Dann mal Butter bei die Fische:
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/137596/Hat-jemand-ein-Pelletsaugsilo-KFS-40-von-Flesch-
Rockerwilli Zeit:
14.04.2012 21:50:59
1704056
Beitrag entfernt. Grund: Beitragsschreiber mit falscher Identität (siehe Forumsregeln)
Wer hat ein Problem, bzw. keine Eier in der Hose?
Hey Willi reg Dich doch nicht auf…das ist doch typisch…
alles selber machen wollen…alles selber kaufen und dann
soll es irgendeiner einbauen und noch die Garantie
übernehmen….solche Trolle gibt es doch jede Menge hier im
Forum und wenn sie dann auf der Schnauze liegen ist das Gejammer
groß..hätte ich nicht mal …etc etc.
Troll? Mir gehts nur darum, gutes Equipment zu finden und dies von einem Heizungsbauer, den ich bereits habe, einbauen zu lassen.
Wir erklärst du dir, dass Rockerwilli hier:
http://f3.webmart.de/f.cfm?id=3171780&t=3828852&pg=5&r=threadview
erneut seinen post editiert hat? Jetzt sind die Bilder seiner bzw. wessen Anlage auch immer wieder drin.
Hey Willi reg Dich doch nicht auf…das ist doch typisch…
alles selber machen wollen…alles selber kaufen und dann
soll es irgendeiner einbauen und noch die Garantie
übernehmen….solche Trolle gibt es doch jede Menge hier im
Forum und wenn sie dann auf der Schnauze liegen ist das Gejammer
groß..hätte ich nicht mal …etc etc.
Troll? Mir gehts nur darum, gutes Equipment zu finden und dies von einem Heizungsbauer, den ich bereits habe, einbauen zu lassen.
Wir erklärst du dir, dass Rockerwilli hier:
http://f3.webmart.de/f.cfm?id=3171780&t=3828852&pg=5&r=threadview
erneut seinen post editiert hat? Jetzt sind die Bilder seiner bzw. wessen Anlage auch immer wieder drin.
Schein ja ein kompetenter Mann zu sein Dein Heizungsbauer das Du hier verzweifelst versuchst Tips und Empfehlungen zu bekommen hat Dein Heizi keine Antworten auf Deine Fragen..hahaha
Mein Anlage ist tip top montiert und auch viele andere im Forum haben eine Anlage von meinem Heizungsbauer da braucht es keinen
Miesepeter wie Dich der alles in Frage stellt… viel Glück bei Deiner Anlage nur hier bekommst Du sicher keine Antworten mehr…
Schein ja ein kompetenter Mann zu sein Dein Heizungsbauer das Du hier verzweifelst versuchst Tips und Empfehlungen zu bekommen hat Dein Heizi keine Antworten auf Deine Fragen..hahaha
Mein Anlage ist tip top montiert und auch viele andere im Forum haben eine Anlage von meinem Heizungsbauer da braucht es keinen
Miesepeter wie Dich der alles in Frage stellt… viel Glück bei Deiner Anlage nur hier bekommst Du sicher keine Antworten mehr…
Schein ja ein kompetenter Mann zu sein Dein Heizungsbauer das Du hier verzweifelst versuchst Tips und Empfehlungen zu bekommen hat Dein Heizi keine Antworten auf Deine Fragen..hahaha
Mein Anlage ist tip top montiert und auch viele andere im Forum haben eine Anlage von meinem Heizungsbauer da braucht es keinen
Miesepeter wie Dich der alles in Frage stellt… viel Glück bei Deiner Anlage nur hier bekommst Du sicher keine Antworten mehr…
Komme ich so verzweifelt rüber? Bin ich nicht. Warst du es nicht, der von einem Atmos Pelletkessel abgeraten hat und einen anderen empfohlen hat?
Welche Anlage hast du? Warum editierst du einen halbes Jahr alten Beitrag von dir innerhalb von 2 Stunden 2 mal, nachdem ich dich drauf anspreche?
Bin weder Troll noch Miesepeter, sondern einfach jemand der mitdenkt und Ungereimtheiten fallen mir eben auf. Aus diesem Grunf fällt der Heizi, den du mir empfohlen hast, direkt raus.
Warum sollte ich hier keine Antworten mehr bekommen? Weil du es so willst? – Warten wir doch einfach mal ab, ob sich nicht noch jemand meldet.
Schein ja ein kompetenter Mann zu sein Dein Heizungsbauer das Du hier verzweifelst versuchst Tips und Empfehlungen zu bekommen hat Dein Heizi keine Antworten auf Deine Fragen..hahaha
Mein Anlage ist tip top montiert und auch viele andere im Forum haben eine Anlage von meinem Heizungsbauer da braucht es keinen
Miesepeter wie Dich der alles in Frage stellt… viel Glück bei Deiner Anlage nur hier bekommst Du sicher keine Antworten mehr…
Komme ich so verzweifelt rüber? Bin ich nicht. Warst du es nicht, der von einem Atmos Pelletkessel abgeraten hat und einen anderen empfohlen hat?
Welche Anlage hast du? Warum editierst du einen halbes Jahr alten Beitrag von dir innerhalb von 2 Stunden 2 mal, nachdem ich dich drauf anspreche?
Bin weder Troll noch Miesepeter, sondern einfach jemand der mitdenkt und Ungereimtheiten fallen mir eben auf. Aus diesem Grunf fällt der Heizi, den du mir empfohlen hast, direkt raus.
Warum sollte ich hier keine Antworten mehr bekommen? Weil du es so willst? – Warten wir doch einfach mal ab, ob sich nicht noch jemand meldet.
Frag doch Deinen Heizungsbauer….oder ist der nicht in der Lage Deine einfachsten Fragen zu beantworten …..??????
Und ich habe Dir doch niemanden empfohlen…und werde es auch nicht denn Leute wie Du müssen erst mal Scheiße fressen um
einiges zu verstehen…und ich gehe auch nicht davon aus
das er für Dich arbeiten möchte…..
Frag doch Deinen Heizungsbauer….oder ist der nicht in der Lage Deine einfachsten Fragen zu beantworten …..??????
Und ich habe Dir doch niemanden empfohlen…und werde es auch nicht denn Leute wie Du müssen erst mal Scheiße fressen um
einiges zu verstehen…und ich gehe auch nicht davon aus
das er für Dich arbeiten möchte…..
Frag doch Deinen Heizungsbauer….oder ist der nicht in der Lage Deine einfachsten Fragen zu beantworten …..??????
Und ich habe Dir doch niemanden empfohlen…und werde es auch nicht denn Leute wie Du müssen erst mal Scheiße fressen um
einiges zu verstehen…und ich gehe auch nicht davon aus
das er für Dich arbeiten möchte…..
Bitte?
Frag doch Deinen Heizungsbauer….oder ist der nicht in der Lage Deine einfachsten Fragen zu beantworten …..??????
Und ich habe Dir doch niemanden empfohlen…und werde es auch nicht denn Leute wie Du müssen erst mal Scheiße fressen um
einiges zu verstehen…und ich gehe auch nicht davon aus
das er für Dich arbeiten möchte…..
Bitte?
Du hast folgendes Thema erstellt:
„Preis Atmos Pelletkessel Paket mit Montage !!!“
Daraufhin habe ich dich per pn kontaktiert und dir auf Aufforderung meine Kontaktdaten geschickt und einen Anruf von deinem Heizi (so nennst du ihn), oder bist du es selbst(?), erhalten!
Alles weitere kann man ja hier in diesem thread nachlesen und wer in diesem Forum regelmässig mitliesst, wird feststellen, dass es zumindest eine Verbindung von dir zu dieser Person gibt.
Der Heizi (so nennst du ihn), den du angeblich nie empfohlen hast, wird mir nie was einbauen, weil ich ihn nicht will.
However, mich täuschst du nicht (mehr). Was andere draus machen, ist deren Ding.
Wie bereits gesagt, würde ich mich freuen, wenn du dich in Zukunft aus meinem thread raushalten würdest.
Danke.
Du hast folgendes Thema erstellt:
„Preis Atmos Pelletkessel Paket mit Montage !!!“
Daraufhin habe ich dich per pn kontaktiert und dir auf Aufforderung meine Kontaktdaten geschickt und einen Anruf von deinem Heizi (so nennst du ihn), oder bist du es selbst(?), erhalten!
Alles weitere kann man ja hier in diesem thread nachlesen und wer in diesem Forum regelmässig mitliesst, wird feststellen, dass es zumindest eine Verbindung von dir zu dieser Person gibt.
Der Heizi (so nennst du ihn), den du angeblich nie empfohlen hast, wird mir nie was einbauen, weil ich ihn nicht will.
However, mich täuschst du nicht (mehr). Was andere draus machen, ist deren Ding.
Wie bereits gesagt, würde ich mich freuen, wenn du dich in Zukunft aus meinem thread raushalten würdest.
Danke.
Klar habe ich Kontakt zu ihm ist ja auch ein fähiger Mann und habe ihm schon mehrere Kunden vermittelt weil ich absolut zufrieden war mit seiner Leistung und dem unschlagbaren Preis
so wie andere hier im Forum das auch angenommen haben. such weiter und geh Du Deinen beratungsresitenten Weg weiter … und schreiben werde ich in jedem Thread das öffentlich ist….
Klar habe ich Kontakt zu ihm ist ja auch ein fähiger Mann und habe ihm schon mehrere Kunden vermittelt weil ich absolut zufrieden war mit seiner Leistung und dem unschlagbaren Preis
so wie andere hier im Forum das auch angenommen haben. such weiter und geh Du Deinen beratungsresitenten Weg weiter … und schreiben werde ich in jedem Thread das öffentlich ist….
Klar habe ich Kontakt zu ihm ist ja auch ein fähiger Mann und habe ihm schon mehrere Kunden vermittelt weil ich absolut zufrieden war mit seiner Leistung und dem unschlagbaren Preis
so wie andere hier im Forum das auch angenommen haben. such weiter und geh Du Deinen beratungsresitenten Weg weiter … und schreiben werde ich in jedem Thread das öffentlich ist….
Wenn du schon weiter hier schreibst, beantworte mir doch endlich mal nachstehende Fragen, welche ich dir bereits gestellt habe:
1. Welche Pelletanlage hast du?
2. Warum hast du deinen post in diesem thread: http://f3.webmart.de/f.cfm?id=3171780&t=3828852&pg=5&r=threadview
nach einem halben Jahr 2 mal innerhalb von 2 Stunden editiert?
3. Wer ist dein Heizungsbauer?
4. Warum wurdest du in dem zuvor genannten Forum aufgrund falscher Identität gelöscht?
5. Warum ist die Honeywell Smile Regelung schlecht und was kann die von dir empfohlene Regelung besser?
Klar habe ich Kontakt zu ihm ist ja auch ein fähiger Mann und habe ihm schon mehrere Kunden vermittelt weil ich absolut zufrieden war mit seiner Leistung und dem unschlagbaren Preis
so wie andere hier im Forum das auch angenommen haben. such weiter und geh Du Deinen beratungsresitenten Weg weiter … und schreiben werde ich in jedem Thread das öffentlich ist….
Wenn du schon weiter hier schreibst, beantworte mir doch endlich mal nachstehende Fragen, welche ich dir bereits gestellt habe:
1. Welche Pelletanlage hast du?
2. Warum hast du deinen post in diesem thread: http://f3.webmart.de/f.cfm?id=3171780&t=3828852&pg=5&r=threadview
nach einem halben Jahr 2 mal innerhalb von 2 Stunden editiert?
3. Wer ist dein Heizungsbauer?
4. Warum wurdest du in dem zuvor genannten Forum aufgrund falscher Identität gelöscht?
5. Warum ist die Honeywell Smile Regelung schlecht und was kann die von dir empfohlene Regelung besser?
Frag Deinen Heizungsbauer was die Regelung betrifft !!!
Frag den Forumsbetreiber wegen dem gelöschten Beitrag !!
Meine Beiträge kann ich ändern so wie es mir passt
hast Du vielleicht zu viele Krimis gelesen ……??ß
Viel Glück mit Deiner Heizungsanlage!!!!!!!!!
Frag Deinen Heizungsbauer was die Regelung betrifft !!!
Frag den Forumsbetreiber wegen dem gelöschten Beitrag !!
Meine Beiträge kann ich ändern so wie es mir passt
hast Du vielleicht zu viele Krimis gelesen ……??ß
Viel Glück mit Deiner Heizungsanlage!!!!!!!!!
Frag Deinen Heizungsbauer was die Regelung betrifft !!!
Frag den Forumsbetreiber wegen dem gelöschten Beitrag !!
Meine Beiträge kann ich ändern so wie es mir passt
hast Du vielleicht zu viele Krimis gelesen ……??ß
Viel Glück mit Deiner Heizungsanlage!!!!!!!!!
Danke für deine Antworten. Haben mir und hoffentlich vielen anderen weitergeholfen.
Frag Deinen Heizungsbauer was die Regelung betrifft !!!
Frag den Forumsbetreiber wegen dem gelöschten Beitrag !!
Meine Beiträge kann ich ändern so wie es mir passt
hast Du vielleicht zu viele Krimis gelesen ……??ß
Viel Glück mit Deiner Heizungsanlage!!!!!!!!!
Danke für deine Antworten. Haben mir und hoffentlich vielen anderen weitergeholfen.
Ja wenn Du meinst, Dein Forumsname erklärt ja auch alles
Ja wenn Du meinst, Dein Forumsname erklärt ja auch alles
Ja, ja. Wie war das nochmal in den Werner-Filmen?
Sonst noch wer eine Meinung zu meinem Ausgangs-post?
Ja, ja. Wie war das nochmal in den Werner-Filmen?
Sonst noch wer eine Meinung zu meinem Ausgangs-post?
Keiner, denn Quewrulanten werden hier nicht bedient …
Keiner, denn Quewrulanten werden hier nicht bedient …
Keiner, denn Quewrulanten werden hier nicht bedient …
Sehe mich nicht als Querulanten, sollte ich dennoch als solcher ankommen, bin ich hier, tatsächlich falsch.
Keiner, denn Quewrulanten werden hier nicht bedient …
Sehe mich nicht als Querulanten, sollte ich dennoch als solcher ankommen, bin ich hier, tatsächlich falsch.
Wer hat ein Problem, bzw. keine Eier in der Hose?
…Selbstzensur…
Passt das so?
Weiss nicht. Ich habe auch anfangs geplant und gelesen, komme aber nicht aus dem SHK-Bereich.
Wollte aber auch damit mal Erfahrungen sammeln. Wichtig war mir aber auch die Meinung von erfahrenen Personen.
Dem Schorni von wegen Schornstein, denn wenn der nicht mag, geht da nicht viel. Oder wegen Solar was mit Verschattung ist und ob RK oder (eher weniger) FK.
Ich bin zu dem Entschluss gekommen, es passt schon manchmal bei der Komponentenzusammenstellung, aber der Selbstbaumonteur nicht.
Da ICH nicht im Forum nach Lieferung und Chaosmontage herumheulen wollte, habe ich mir jemanden für den ersten Schritt gesucht.
Kompetent, beratend, hat sich an meinen Bedürfnissen und vor allem an meiner Zielvorstellung orientiert und bei groben Unfug gut gegengesteuert.
Rockerwilli weiss es und es lief super schnell, fairer Preis und ich bin echt dankbar.
Bei der UVR 1611 müsste man vorhandene Anlagen-Schemata/Parameter kopieren können von Anlage zu Anlage, weil sehr PC-lastig. Habe bisher aber nicht eine einzige ambitionierte Seite dafür gefunden.
Auch bei ACD01/Smile könnten viel mehr Detailinfos im Netz verfügbar sein – auch da Fehlanzeige,
Wäre schön in wenigen Wochen zu hören, ob die bestellte Anlage zufriedenstellend mit Solar läuft und die Erweiterung geklappt hat.
Viele Grüße aus dem Ruhrpott
Wer hat ein Problem, bzw. keine Eier in der Hose?
…Selbstzensur…
Passt das so?
Weiss nicht. Ich habe auch anfangs geplant und gelesen, komme aber nicht aus dem SHK-Bereich.
Wollte aber auch damit mal Erfahrungen sammeln. Wichtig war mir aber auch die Meinung von erfahrenen Personen.
Dem Schorni von wegen Schornstein, denn wenn der nicht mag, geht da nicht viel. Oder wegen Solar was mit Verschattung ist und ob RK oder (eher weniger) FK.
Ich bin zu dem Entschluss gekommen, es passt schon manchmal bei der Komponentenzusammenstellung, aber der Selbstbaumonteur nicht.
Da ICH nicht im Forum nach Lieferung und Chaosmontage herumheulen wollte, habe ich mir jemanden für den ersten Schritt gesucht.
Kompetent, beratend, hat sich an meinen Bedürfnissen und vor allem an meiner Zielvorstellung orientiert und bei groben Unfug gut gegengesteuert.
Rockerwilli weiss es und es lief super schnell, fairer Preis und ich bin echt dankbar.
Bei der UVR 1611 müsste man vorhandene Anlagen-Schemata/Parameter kopieren können von Anlage zu Anlage, weil sehr PC-lastig. Habe bisher aber nicht eine einzige ambitionierte Seite dafür gefunden.
Auch bei ACD01/Smile könnten viel mehr Detailinfos im Netz verfügbar sein – auch da Fehlanzeige,
Wäre schön in wenigen Wochen zu hören, ob die bestellte Anlage zufriedenstellend mit Solar läuft und die Erweiterung geklappt hat.
Viele Grüße aus dem Ruhrpott
Hallo
Würde mir überlegen ob ich nicht den P21 hole. Sind baugleich bis auf das herausnehmbare Feuerleitblech. Darf aber nicht mehr als 100 Euro Mehrpreis ausmachen. Alles andere ist Geldmacherei. Ausserdem ist die Lebensdauer des Kessels wesentlich länger wenn das Flammenbild nur bis zur Hälfte des Kessels eingestellt wird. Dann wird das Material nicht angegriffen, bedeutet aber auch das die Leistung herunter muss. Ist ein Zusammenspiel von Abgastemperatur und Wirkungsgrad. Müsste aber reichen, da der Brenner im Takt/Pausenbetrieb arbeitet. Dann brennt er halt ein wenig länger. Achte darauf dass die Laddomatpumpe über einen Abgasthermostat eingeschaltet wird, bringt viel,viel mehr.
Hallo
Würde mir überlegen ob ich nicht den P21 hole. Sind baugleich bis auf das herausnehmbare Feuerleitblech. Darf aber nicht mehr als 100 Euro Mehrpreis ausmachen. Alles andere ist Geldmacherei. Ausserdem ist die Lebensdauer des Kessels wesentlich länger wenn das Flammenbild nur bis zur Hälfte des Kessels eingestellt wird. Dann wird das Material nicht angegriffen, bedeutet aber auch das die Leistung herunter muss. Ist ein Zusammenspiel von Abgastemperatur und Wirkungsgrad. Müsste aber reichen, da der Brenner im Takt/Pausenbetrieb arbeitet. Dann brennt er halt ein wenig länger. Achte darauf dass die Laddomatpumpe über einen Abgasthermostat eingeschaltet wird, bringt viel,viel mehr.