Fragen und AntwortenAnschluss ACD01 Vers 3.3 ???
Hunny antwortete vor 13 Jahren

Hallo Atmos-Gemeinde…bin noch ganz neu im Thema Pelletsheizung und hab gleich noch ´ne Frage.

Ich hab einen P25-Pelletkessel mit A25 Brenner und ner ACD01, Puffer-Hygienespeicher und div Pumpen.
Leider steuert die ACD01 den Brenner nicht an. Beim Einschalten der Anlage geht der Brenner auf Diagnostik und anschließend auf „AUS“. Die F-Brücke ist gesteckt, L1 und L2 am Brennerstecker sind ebenfalls kontrolliert, L2-IN hat mein Kessel nicht. L2-OUT ist an Klemme X7-7. Brücke zw.X6:4 und X7:6 ist auch da. Fühler alle angeschlossen und funktionstüchtig…nur der Brenner will nicht wie er soll…
Kann mir jemand helfen???

MfG
Hunny



32 Antworten
rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Kesselthermostat auf max?
Liegt am ACD01 auf X7:7 Spannung an, soll heissen will der ACD den Brenner starten?

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Kesselthermostat auf max?
Liegt am ACD01 auf X7:7 Spannung an, soll heissen will der ACD den Brenner starten?

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Ich habe zwar die Regtrronic von OVENTROP aber eventuell hilft es dir ja.An dieser Steuerung sind zwei Klemmenn(9 und10)um den Brenner bei Unterschreitung der vorgegebenen Puffersolltemperatur zu starten und beim erreichen der max. Temp.(Schalthisterese)wieder aus zu schalten.Von diesen beiden potenzialfreien Klemmen ein 2-poliges Kabel an Stecker F.Polung egal.Die Brücke im Stecker natürlich entfernen.Woher soll der Brenner sonst wissen das Arbeit auf ihn lauert?
So hab ich es bei meiner Regelung gemacht.

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Ich habe zwar die Regtrronic von OVENTROP aber eventuell hilft es dir ja.An dieser Steuerung sind zwei Klemmenn(9 und10)um den Brenner bei Unterschreitung der vorgegebenen Puffersolltemperatur zu starten und beim erreichen der max. Temp.(Schalthisterese)wieder aus zu schalten.Von diesen beiden potenzialfreien Klemmen ein 2-poliges Kabel an Stecker F.Polung egal.Die Brücke im Stecker natürlich entfernen.Woher soll der Brenner sonst wissen das Arbeit auf ihn lauert?
So hab ich es bei meiner Regelung gemacht.

Hunny antwortete vor 13 Jahren

Hallo rcscomp, hallo jens_2012
erstmal Danke für die schnellen Antworten.

An X7:7 liegen 12,5V(?)an, wenn der Brennerschalter am Kesselpaneel auf „0“ steht. Muss der Schalter überhaupt betätigt werden??? Thermostaten sind auf Max…

Hunny antwortete vor 13 Jahren

Hallo rcscomp, hallo jens_2012
erstmal Danke für die schnellen Antworten.

An X7:7 liegen 12,5V(?)an, wenn der Brennerschalter am Kesselpaneel auf „0“ steht. Muss der Schalter überhaupt betätigt werden??? Thermostaten sind auf Max…

lp900 antwortete vor 13 Jahren

am Brenner umgestellt????

S 15 auf 1????

Paßwort um dahin zu kommen 2002

wenn dort 2 steht, kann das nicht gehen.

ansonsten ACD01 wegschmeißen, ich habe mit dem Ding 1 Jahr nur negative Erfahrungen gesammelt.

Die UVR 1611 ist hingegen „GOLD“

muß ich einfach mal loswerden.

lp900 antwortete vor 13 Jahren

am Brenner umgestellt????

S 15 auf 1????

Paßwort um dahin zu kommen 2002

wenn dort 2 steht, kann das nicht gehen.

ansonsten ACD01 wegschmeißen, ich habe mit dem Ding 1 Jahr nur negative Erfahrungen gesammelt.

Die UVR 1611 ist hingegen „GOLD“

muß ich einfach mal loswerden.

Hunny antwortete vor 13 Jahren

jupp S15=1

Spannung ist immernoch ca.12,5V wenn Brennerschalter am Paneel aus ist (wenn ein=1,2V)
Spannung an X7:6 = 230V…

Hunny antwortete vor 13 Jahren

jupp S15=1

Spannung ist immernoch ca.12,5V wenn Brennerschalter am Paneel aus ist (wenn ein=1,2V)
Spannung an X7:6 = 230V…

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Naja der Brennerschalter sollte schon auf 1 stehen.Welche Fühler hast du denn verbaut?

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Naja der Brennerschalter sollte schon auf 1 stehen.Welche Fühler hast du denn verbaut?

Hunny antwortete vor 13 Jahren

Fühler sind eigentlich alle, die nötig sind…
Puffer oben (VE3)
Puffer unten (KSPF/FPF)
Außenfühler
Warmwasserfühler
Kesseltemp-sensor
Anlegesensor Heizkreis…

Hunny antwortete vor 13 Jahren

Fühler sind eigentlich alle, die nötig sind…
Puffer oben (VE3)
Puffer unten (KSPF/FPF)
Außenfühler
Warmwasserfühler
Kesseltemp-sensor
Anlegesensor Heizkreis…

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Du hast ja 2 Möglichkeiten den Brenner zu steuern.Einmal über den Fühlersatz zum A25,dann kümmert sich der Brenner selbst um die Puffertemperaturen.Das Steuergerät kümmert sich nur um Heizprogramm,Mischerstellung und WW-Bereitung.
Bei mir ist es etwas anders.Ich habe nur einen Pufferfühler(oben).Der fungiert als Kesselfühler für das Steuergerät und dieses schaltet bei Unterschreitung der Mindesttemp.(73°) den Brenner an und bei erreichter Höchsttemp.(83°-bei einer Schalthisterese von 10)am Puffer,den Brenner wieder aus.Dazu bekommt der Brenner die Befehle über besagtes Kabel vom Regelgerät zum F-Stecker(Brücke ausgebaut).
Für diese Schaltung brauchte ich das Parameter S15 nicht ändern.In der Betriebsanleitung von OVENTROP ist diese Schaltung als Anlagenbeispiel“Heizungsregler für gem.HK und WW-Bereitung aus einem Pufferspeicher“aufgeführt.Funktioniert super genau

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Du hast ja 2 Möglichkeiten den Brenner zu steuern.Einmal über den Fühlersatz zum A25,dann kümmert sich der Brenner selbst um die Puffertemperaturen.Das Steuergerät kümmert sich nur um Heizprogramm,Mischerstellung und WW-Bereitung.
Bei mir ist es etwas anders.Ich habe nur einen Pufferfühler(oben).Der fungiert als Kesselfühler für das Steuergerät und dieses schaltet bei Unterschreitung der Mindesttemp.(73°) den Brenner an und bei erreichter Höchsttemp.(83°-bei einer Schalthisterese von 10)am Puffer,den Brenner wieder aus.Dazu bekommt der Brenner die Befehle über besagtes Kabel vom Regelgerät zum F-Stecker(Brücke ausgebaut).
Für diese Schaltung brauchte ich das Parameter S15 nicht ändern.In der Betriebsanleitung von OVENTROP ist diese Schaltung als Anlagenbeispiel“Heizungsregler für gem.HK und WW-Bereitung aus einem Pufferspeicher“aufgeführt.Funktioniert super genau

Hunny antwortete vor 13 Jahren

Fühler an den Brenner hab ich auch schon probiert…
Leider bekomm ich dann TSV Abgastemp. zu hoch…ich hab jedoch keinen Abgassensor und laut Brennerschaltschema fungiert der TSV dann als Wassertemp.

Bei der ACD ist leider kein Anschluss für den F-Stecker…

Und eigentlich war es so geplant, dass alles über die ACD01 läuft…Am liebsten würde ich das Teil nur noch in den Müll feuern(hab wegen der blöden Heizung nur leider schon genug Kohle in den Sand gesetzt)

Hunny antwortete vor 13 Jahren

Fühler an den Brenner hab ich auch schon probiert…
Leider bekomm ich dann TSV Abgastemp. zu hoch…ich hab jedoch keinen Abgassensor und laut Brennerschaltschema fungiert der TSV dann als Wassertemp.

Bei der ACD ist leider kein Anschluss für den F-Stecker…

Und eigentlich war es so geplant, dass alles über die ACD01 läuft…Am liebsten würde ich das Teil nur noch in den Müll feuern(hab wegen der blöden Heizung nur leider schon genug Kohle in den Sand gesetzt)

rcscomp antwortete vor 13 Jahren
Hunny:
jupp S15=1

Spannung ist immernoch ca.12,5V wenn Brennerschalter am Paneel aus ist (wenn ein=1,2V)
Spannung an X7:6 = 230V…

Hallo,

1.) Um Verwirrung zu vermeiden nimm einen Spannungsprüferschraubenzieher und kontrolliere ob die Phse und der Nullleiter wir vorgesehen angeschlossen sind.
(leuchtet nur bei der Phase)

2.) Ist der ACD01 im Kessel eingebaut oder extern montiert?

3.) Kesselschalter auf ein und Thermostat auf max.

4.) Miss Spannungen immer gegen den Nulleiter um Fehler auszuschließen.

5.) Wenn die Phase richtig angeschlossen ist dann muss der Brenner Starten wenn du den X7:6 mit dem x7:7 überbrückst, eh klar ist ja der Schaltkontakt. Wenn das nicht geht ist die Verkabelung falsch.

6.) Wenn die ACD extern montiert ist kannst du freilich diese auch an den F Stecker anschließen. indem du die X7:6 entfernst und dann anstatt der F-Steckerbrücke den X7:6 und :7 anklemmst.

Ich denk aber der Regler ist im Kessel montiert und hierfür wird der halbe Kessel umverdrahtet.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren
Hunny:
jupp S15=1

Spannung ist immernoch ca.12,5V wenn Brennerschalter am Paneel aus ist (wenn ein=1,2V)
Spannung an X7:6 = 230V…

Hallo,

1.) Um Verwirrung zu vermeiden nimm einen Spannungsprüferschraubenzieher und kontrolliere ob die Phse und der Nullleiter wir vorgesehen angeschlossen sind.
(leuchtet nur bei der Phase)

2.) Ist der ACD01 im Kessel eingebaut oder extern montiert?

3.) Kesselschalter auf ein und Thermostat auf max.

4.) Miss Spannungen immer gegen den Nulleiter um Fehler auszuschließen.

5.) Wenn die Phase richtig angeschlossen ist dann muss der Brenner Starten wenn du den X7:6 mit dem x7:7 überbrückst, eh klar ist ja der Schaltkontakt. Wenn das nicht geht ist die Verkabelung falsch.

6.) Wenn die ACD extern montiert ist kannst du freilich diese auch an den F Stecker anschließen. indem du die X7:6 entfernst und dann anstatt der F-Steckerbrücke den X7:6 und :7 anklemmst.

Ich denk aber der Regler ist im Kessel montiert und hierfür wird der halbe Kessel umverdrahtet.

Hunny antwortete vor 13 Jahren

*JUCHU* *FREU*
Die Heizung läuft und es wird endlich warm…

Keine Ahnung wie das jetzt funktioniert hat…einmal Hauptschalter Aus und wierde An…beim Brenner kurzmal nen „RESTART“ gemacht und jetzt funktioniert alles wie es soll…

Ganz herzlichen Dank an alle die mich unterstützt haben…
*DANKE* *DANKE* *DANKE*

Hunny antwortete vor 13 Jahren

*JUCHU* *FREU*
Die Heizung läuft und es wird endlich warm…

Keine Ahnung wie das jetzt funktioniert hat…einmal Hauptschalter Aus und wierde An…beim Brenner kurzmal nen „RESTART“ gemacht und jetzt funktioniert alles wie es soll…

Ganz herzlichen Dank an alle die mich unterstützt haben…
*DANKE* *DANKE* *DANKE*

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Na siehst du die Mühe hat sich doch gelohnt.Freut mich für dich.
Kann mich noch gut erinnern als ich hier im Herbst gefriemelt habe und es wurde immer kälter draußen.<konnte ja niemanden fragen.Bin hier im Norden von Sachsen-Anhalt ein ziemlicher Exot mit ner Pelletheizung.
Naja,dann genieße mal die Wärme

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Na siehst du die Mühe hat sich doch gelohnt.Freut mich für dich.
Kann mich noch gut erinnern als ich hier im Herbst gefriemelt habe und es wurde immer kälter draußen.<konnte ja niemanden fragen.Bin hier im Norden von Sachsen-Anhalt ein ziemlicher Exot mit ner Pelletheizung.
Naja,dann genieße mal die Wärme

famalbers antwortete vor 13 Jahren

Hallo
Herzlichen Glückwunsch!
Steuert der Brenner sich denn nun selbst, das heißt, sind die beiden Fühler am Brenner oder an der ACD01 angeschlossen?
Mich würde Dein Verbrauch interessieren (in kg täglich oder wöchendlich). Bei mir gehen im Moment ca 150kg in der Woche durch!
Gruß Manfred

famalbers antwortete vor 13 Jahren

Hallo
Herzlichen Glückwunsch!
Steuert der Brenner sich denn nun selbst, das heißt, sind die beiden Fühler am Brenner oder an der ACD01 angeschlossen?
Mich würde Dein Verbrauch interessieren (in kg täglich oder wöchendlich). Bei mir gehen im Moment ca 150kg in der Woche durch!
Gruß Manfred

andyhh antwortete vor 13 Jahren

Moin famalbers,

der Verbrauch liegt wohl eher am Haus, meins ist 80 Jahre und ungedämmt, die Fenster teilweise 40 Jahre, die ersten Thermopene Fenster. An Tagen mit -10 gehen bei mir bis zu 50Kg am Tag durch, monentan komme ich mit ca 20kg hin. Im Frühjahr kommen neue Fenster und Dämmung in die Hohlschicht.

Der Kessel läuft bei mir gut der Puffer wird schnell warm, aber leider durch den Heizbedarf des Hauses auch schnell wieder kalt.

Meine erste Tonne hielt in September und Oktober noch 7 Wochen, dann ging der Verbrauch hoch.

Gruß Andy

andyhh antwortete vor 13 Jahren

Moin famalbers,

der Verbrauch liegt wohl eher am Haus, meins ist 80 Jahre und ungedämmt, die Fenster teilweise 40 Jahre, die ersten Thermopene Fenster. An Tagen mit -10 gehen bei mir bis zu 50Kg am Tag durch, monentan komme ich mit ca 20kg hin. Im Frühjahr kommen neue Fenster und Dämmung in die Hohlschicht.

Der Kessel läuft bei mir gut der Puffer wird schnell warm, aber leider durch den Heizbedarf des Hauses auch schnell wieder kalt.

Meine erste Tonne hielt in September und Oktober noch 7 Wochen, dann ging der Verbrauch hoch.

Gruß Andy

famalbers antwortete vor 13 Jahren

Hallo Andy
Im September/Oktober habe ich noch 70l Heizöl die Woche gebrauch, das würde etwa 150kg Pellets entspechen. Ich versuche halt noch die Anlage zu optimieren und suche Vergleichswerte. Das das von vielen Faktoren abhängig ist, ist mir auch klar.
Gruß
Manfred
Ps: 180m²Wohnfläche, 6 Personen, Dach neu gedämmt, teils neue Fenster und Außentüren.

famalbers antwortete vor 13 Jahren

Hallo Andy
Im September/Oktober habe ich noch 70l Heizöl die Woche gebrauch, das würde etwa 150kg Pellets entspechen. Ich versuche halt noch die Anlage zu optimieren und suche Vergleichswerte. Das das von vielen Faktoren abhängig ist, ist mir auch klar.
Gruß
Manfred
Ps: 180m²Wohnfläche, 6 Personen, Dach neu gedämmt, teils neue Fenster und Außentüren.

Hunny antwortete vor 13 Jahren

Bin hier oben in Mölln (bei HH) ebenfalls Pellet-Exot.
Verbrauch werde ich mitteilen, sobald die 150kg in unserem Selbstbausilo verbraucht sind…derzeit hat sich am Füllstand noch nicht viel getan und es ist endlich schön muschelig bei uns.
Ach ja…die gesamte Anlage läuft über die ACD01…also auch der Brenner…
Muss mich jetzt nur ein bißchen mit den Einstellungen beschäftigen…geb bescheid wenn ich soweit bin…
bis dahin…Grüße aus dem Norden

Hunny antwortete vor 13 Jahren

Bin hier oben in Mölln (bei HH) ebenfalls Pellet-Exot.
Verbrauch werde ich mitteilen, sobald die 150kg in unserem Selbstbausilo verbraucht sind…derzeit hat sich am Füllstand noch nicht viel getan und es ist endlich schön muschelig bei uns.
Ach ja…die gesamte Anlage läuft über die ACD01…also auch der Brenner…
Muss mich jetzt nur ein bißchen mit den Einstellungen beschäftigen…geb bescheid wenn ich soweit bin…
bis dahin…Grüße aus dem Norden