Hallo wie kann ich meinen Atmos-Pelletbrenner über eine externe
Regelung (potenzialfreier Kontakt) on / off schalten ???
Hinten am Kessel ist ein Stecker mit einer „Brücke“
wenn ich diese „Brücke“ entferne bekommt der Brenner überhaupt keinen Strom mehr. Das kann ja sicher nicht die Lösung sein.
Bitte um Hilfe. Danke Gruss Hannes
Des A25 hat an seinem Kabel 5 Anschlüsse
L1 Stromversorgung
Erde
N Nulleiter
L2 Brenner Anforderung (den brauchst du indem du ihn mit deinem Kontakt mit L1 verbindest)
L3 Ein Zustazausgang (bedingt programmierbar)
Wenn also L2 mit L1 verbunden wird startet dein Brenner.
Des A25 hat an seinem Kabel 5 Anschlüsse
L1 Stromversorgung
Erde
N Nulleiter
L2 Brenner Anforderung (den brauchst du indem du ihn mit deinem Kontakt mit L1 verbindest)
L3 Ein Zustazausgang (bedingt programmierbar)
Wenn also L2 mit L1 verbunden wird startet dein Brenner.
Hallo kannst du mir sagen wie ich den Brenner A25 im D20P über eine KMS-D Regelung steuern kann ?
Hallo kannst du mir sagen wie ich den Brenner A25 im D20P über eine KMS-D Regelung steuern kann ?
Nimm das PM Modul von Atmos und benutze die KMS-D für den Heizkreis und die Warmwasserbereitung das ist das Optimale !!
Nimm das PM Modul von Atmos und benutze die KMS-D für den Heizkreis und die Warmwasserbereitung das ist das Optimale !!
Hey das PM Modul habe ich ausgebaut. Ich will in meiner Anlage noch einen Holzkessel betreiben und dazu muss ich in der Regelung den Brenner ansteuern.
Hey das PM Modul habe ich ausgebaut. Ich will in meiner Anlage noch einen Holzkessel betreiben und dazu muss ich in der Regelung den Brenner ansteuern.
Hallo kannst du mir sagen wie ich den Brenner A25 im D20P über eine KMS-D Regelung steuern kann ?
Nimm das PM Modul von Atmos und benutze die KMS-D für den Heizkreis und die Warmwasserbereitung das ist das Optimale !!
*&%#!$§% (wegen Zensur entfernt)
Warum ein PM Modul anschaffen, wenn der A25 das auch direkt machen kann?
Viele Grüße
Hallo kannst du mir sagen wie ich den Brenner A25 im D20P über eine KMS-D Regelung steuern kann ?
Nimm das PM Modul von Atmos und benutze die KMS-D für den Heizkreis und die Warmwasserbereitung das ist das Optimale !!
*&%#!$§% (wegen Zensur entfernt)
Warum ein PM Modul anschaffen, wenn der A25 das auch direkt machen kann?
Viele Grüße