Wertes Forum!
Ich möchte meinen Atmos D15 (Naturzugkessel,2001) mit einfachen (auch käuflichen) Mitteln optimieren und den Wirkungsgrad verbessern. Der Aschegehalt ist hoch (bei 6 m3 Buche ca. 100 L Asche)
Was haltet Ihr davon:
– Zugbegrenzer (da Abgastemp. zu hoch)
– Lambdaregelung
Was gäbe es noch.
Vielen Dank
Woody
… Woody,
wie hoch ist den die Abgastemperatur ?
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo Feueresel!
Ich führe nur punktuelle Messungen durch. Maximum: ca. 360-400°. Und dass ist meiner Meinung viel zu hoch.
Viele Grüsse
Woody
Hallo Feueresel!
Ich führe nur punktuelle Messungen durch. Maximum: ca. 360-400°. Und dass ist meiner Meinung viel zu hoch.
Viele Grüsse
Woody
Auszug aus der Bedienungsanleitung:
„1.Technische Daten
Kesseltyp ATMOS
D 15
Kesselleistung kW 7-14,5
Kesselheizfläche m3 1,2
Brennstoffschachtvolumen dm3 70
Vorgeschriebener Schornsteinzug mbar 0,18
Max. Arbeitsüberdruck des Wassers bar 2
Kesselgewicht kg 192
Durchmesser des Abzugsrohrs mm 152
Kesselhöhe mm 1090
Kesselbreite mm 590
Kesseltiefe mm 490
Vorgeschriebener Brennstoff trockenes Holz mit Heizwert 15-17 MJ/kg
Wassergehalt max. 20 %, ∅ 80-150 mm
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch kg/h
in der Heizperiode 1kW = 1,1 Raummeter
Max. Holzscheitenlänge mm 300
Wasservolumen l 38
Temperatur der Abgase bei der Nennleistung °C 295
Temperatur der Abgase bei minimaler Leistung °C 195
Gewichtdurchsatz der Abgase, Nennleistung g/s 12
Gewichtdurchsatz der Abgase, min. Leistung g/s 8
Hydraulischer Verlust des Kessels mbar 0,22
Kesselklasse 1
Brennzeit bei Nennleistung h 2,5
Brennzeit h 3,5
Abmessung der Füllöffnung mm 270 x 450
Die vorgeschriebene minimale Temperatur des Rücklaufwassers während des Kesselbetriebs
beträgt 65 °C.
Die vorgeschriebene Betriebstemperatur des Kessels beträgt 80 – 90 °C.“
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo Bernhard, so einfach gehts.
Das bedeutet, daß ich bei diesem Kessel nicht viel mehr herausholen kann.
Gruss
Woody aus Österreich
Hallo Bernhard, so einfach gehts.
Das bedeutet, daß ich bei diesem Kessel nicht viel mehr herausholen kann.
Gruss
Woody aus Österreich
Doch vom Wirkungsgrad her schon, die Verbrennungswärme- sollte nach Möglichkeit im Kessel bleiben,
also die Kesselspitzenleistung über den Zugregler (der mit der Kette) entsprechend tiefer einstellen
Gruß
Bernhard
… und,
„Mechanische Leistungsregelung
Die Leistungsregelung erfolgt mittels der in den Kessel zugelegten Brennstoffmenge
(große Stücke + kleine Menge = niedrige Leistung) sowie mit der über den Zugregler Typ FR 124 gesteuerten Regelklappe.
Der Zugregler öffnet oder schliesst die Regelklappe je nach der eingestellten Wassertemperatur
am Ausgang (80 – 90 °C). Weitere Regelung ermöglicht der Schieber oberhalb des Aschenbehälters,
der die in den Kessel zugeführte Luftmenge regelt.
Der Einstellung des Leistungsreglers ist erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen,
da dieser Regler neben der Leistungsregelung noch eine weitere wichtige Funktion hat – er schützt den
Kessel gegen Überhitzung. Am Ausgangsrauchkanal ist eine Drosselklappe angebracht, die je nach der
erwünschten Kesselleistung im entsprechenden Maße geschlossen bzw. geöffnet wird.
Beim Minder-leistungsbetrieb ist es möglich, diese Drosselklappe voll zu schliessen
(die Klappe ist zu 1/4 durchlässig).
Bei der Einstellung verfahren wir nach der beigelegten Anleitung für Montage und Einstellung des
Reglers HONEYWELL Braukmann, Typ FR 124.
Die Absicherung gegen die Kesselüberhitzung kontrollieren wir dadurch,
daß wir die Reglerfunktion noch bei der Wassertemperatur von 90 °C überprüfen.
In diesem Zustand muß die Regelklappe nahezu geschlossen sein.
Die Einstellung des Leistungsregler ist zu prüfen.
Die Wassertemperatur am Ausgang kontrollieren wir auf dem an der Bedienungstafel angebrachten Thermometer.
Bei einem schwächeren Zug des Schornsteines können wir die Kesselleistung
mit dem oberhalb des Aschenbehälters angebrachten Schieber nachstellen.
Der Brennstoff kann dann besser ausbrennen.“
Genau, mein DC 50 GSE /FeuerEsel, verdaut auch große Brocken anstandslos,
bei 18 bis 28 KW Kesselleistung und 70 bis 80°C Abgastemperatur
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo Bernhard!
Vor 1em Jahr (siehe Forum) ging mir die Abgastemperatur in den Bereich 600-700°. Heute ist mir dieses Phänomen vollkommen klar. Seitdem ich die Drosselklappe nahezu geschlossen habe (1/4 des Querschnitts ist sowieso nach wie vor offen) , liege ich mit der Abgastemperatur bei den erwähnten 360-400°.
Bin ich richtig in der Annahme, folgende Fakten abzuleiten:
– Der Zugregler schließt derzeit bei 75°, demnach kann ich diesen auf jeden Fall auf 80-90° erhöhen.
– Die Drosselklappe kann ich getrost komplett schließen, dann sollte ich die Abgastemperatur in den Bereich 300° bekommen, und die Verbrennung sollte sauberer sein – oder wäre es sinnvoller, die Drosselklappe voll zu öffnen, und durch einen Zugbegrenzer zu ersetzen.
– Die Luftöffnung oberhalb des Aschebehälters sollte demnach „automatisiert“ geregelt werden, um die max. Abgastemperatur von 300° nicht zu überschreiten.
– oder wäre es sinnvoller, den Zugregler durch eine Belamo Klappe, geregelt entsprechend der Abgastemp., zu ersetzen?
Hallo Bernhard!
Vor 1em Jahr (siehe Forum) ging mir die Abgastemperatur in den Bereich 600-700°. Heute ist mir dieses Phänomen vollkommen klar. Seitdem ich die Drosselklappe nahezu geschlossen habe (1/4 des Querschnitts ist sowieso nach wie vor offen) , liege ich mit der Abgastemperatur bei den erwähnten 360-400°.
Bin ich richtig in der Annahme, folgende Fakten abzuleiten:
– Der Zugregler schließt derzeit bei 75°, demnach kann ich diesen auf jeden Fall auf 80-90° erhöhen.
Wenn man eine hohe Kesselvorlauftemperatur braucht
– erhöht sich auch die Abgastemperatur entsprechend
muß aber nicht sein (…)
– Die Drosselklappe kann ich getrost komplett schließen, dann sollte ich die Abgastemperatur in den Bereich 300° bekommen, und die Verbrennung sollte sauberer sein –
…, sehe ich auch so.
oder wäre es sinnvoller, die Drosselklappe voll zu öffnen, und durch einen Zugbegrenzer zu ersetzen.
…, würde ich nicht machen, es ist sicherheitshalber und überhaupt besser die Drosselklappe über die Kesselwassertemperatur zu steuern
– Die Luftöffnung oberhalb des Aschebehälters sollte demnach „automatisiert“ geregelt werden, um die max. Abgastemperatur von 300° nicht zu überschreiten.
So ist es – über die Rauchgastemperatur ansteuern macht Sinn
– oder wäre es sinnvoller, den Zugregler durch eine Belamo Klappe, geregelt entsprechend der Abgastemp., zu ersetzen?
Nee, der Zugregler ist ja auch ein sicherheitsrelevantes Teil – der soll die Kesselwassertemperatur begrenzen ‼
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo,
such mal nach alten Beiträgen von mir, da habe ich alles beschrieben was geht.
Mein D15 hat frisch gereinigt eine Abgastemperatur von 250 Grad.
Kesselwasertemperatur ist dabei bei 90 Grad.
Bei 300 Grad Abgas muss ich putzen.
Drosselklappe ist immer komplett zu und ein Zugregler ist auch eingebaut.
dazu habe ich noch über den Dom einige Ketten als Bremse gelegt. Bilder sind hier im Forum.
Angezündet wird immer von oben, ich packe den Kessel komplett mit Holz voll und zünde dann an, Tür zu und erledigt. Nachgelegt wird nicht.
ich habe gerade gesehen das ich 2012 schon einmal alles geschrieben habe, wenn Du es nicht umsetzt selber schuld.
Hallo Klaus_S!
Dazumal hatte ich die Drosselklappe komplett übersehen, die stand komplett offen. Vielen Dank für Deinen „doppelten“ Einsatz. Du hast mir eine Menge erspart, ich probiere es in der Karwoche aus, da hab ich Zeit, dies genau zu beobachten.
MfG. Woody aus Österreich
Hallo,
die Drosselklappe ist aber nicht alles,
Drosselklappe immer komplett zu.
Zugregler einbauen, oder zum Test die Putztür im Kamin etwas offen lassen.
1 dicke Kette quer über den Dom legen.
Vorher den Kessel reinigen, dazu Dom raus und den Kessel in der Rundung komplett auskratzen.
Feuerzugregler steht bei mir auf ca. 90 Grad, erst dann ist dieser komplett zu.
Hallo Klaus_S!
Der Dom wurde von mir vor ca. 3 Wochen gereinigt, ich heize täglich ca. 2-4 halbe Füllungen (Esche), mehr getraue ich mir nicht hineinzulegen. Die Zugklappe ist aber auch im geschlossenen Zustand nicht absolut zu, diese steht zwar vertikal, aber Luft kann unter der Blechabdeckung noch immer angesaugt werden. Ich denke , das ist auch so richtig (wie vor einem Jahr auch im Forum bestätigt wurde). Wie weit ist bei Dir die Öffnung oberhalb der Aschentüre geöffnet?
Wie weit ist bei dir der Schiebewinkel (nur sichtbar bei geöffneter Ofentüre) geöffnet?
Gruss
Woody , Österreich (24.3.13, 11:39h, Aussentemp.: 0°C)
Die Zugklappe ist bei 90 Grad Kesselwasser noch ca. 5mm geöffnet (eingestellt mit der Anschlagschraube)
Schieber unterhalb der Fülltür ist komplett auf.
welche Öffnung oberhalb der Aschetür meinst Du?
Oberhalb der Aschetür sitzt die Stange für den Rüttelrost, diesen habe ich aber ausgebaut.
Hallo Klaus_S!
Sorry, da hab ich mich falsch ausgedrückt, ich meinte direkt oberhalb dem Aschebehälter ist eine kleine Luftöffnung, welche ich mittels einem Schraubverschluss weiter öffnen oder schliessen kann.
Hallo Klaus_S!
Sorry, da hab ich mich falsch ausgedrückt, ich meinte direkt oberhalb dem Aschebehälter ist eine kleine Luftöffnung, welche ich mittels einem Schraubverschluss weiter öffnen oder schliessen kann.
bei mir ist da ein 20mm Loch wo die Stange für den Rost durchgeht.
Kannst du mal ein Bild machen wie dein Kessel aussieht?
Hallo!
Anbei wie gewünscht. Gemeint ist die Öffnung über der Aschenlade (siehe Pfeil)

Bilder sind ja schon wieder weg, aber ich habe es gestern Abend noch gesehen.
Bei mir ist diese Klappe nicht, ich stelle die Primärluft an der Rückseite über eine Stange ein.
Die Sekundärluft wird über den Schieber unter der Fülltür eingestellt.