Fragen und AntwortenAtmos D20p Keine leistung
marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

Bitte dringend um Hilfe!!!

Habe eine Atmos D20p mit 1000L Puffer!und Solar!

Bekommen meinen Pufferspeicher einfach nicht auf temperatur im oberen bereich hab ich immer knapp 80 grad im mittleren bereich 0Grad. Befeuert wird er nur mit Holz Hab schon sämtliche einstellungen vorgenommen, aber keine Änderung!! Bitte dringend um Hilfe



52 Antworten
Feueresel antwortete vor 12 Jahren

Die Pelletkessel der ATMOS DxxP bieten dem Anlagenbetreiber den Vorteil, dass er neben dem vorrangigen Pelletbetrieb,

auch Stückholz im Notbetrieb heizen kann ???

MfG.
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

Es muss doch möglich sein ein kleines haus mit 120qm warm zu bekommen ohen dabei 5 schubkarren holz am Tag zu verbrennen??

marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

Ist bestimmt nur eine einstellungssache. Mein HB hat schon stunden dran verbracht aber es nicht hinbekommen, liegt es am Laddomat??

Feueresel antwortete vor 12 Jahren

…, wie hoch ist die Abgastemperatur an deinem Wechselbrandkessel ?

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

Hat keine abgastemperatur!!

Feueresel antwortete vor 12 Jahren

…,

„Einstellen vor dem Heizen mit Holz
Vor dem Wechsel des Kesselbetriebs von Pellets auf Holz, nehmen wir folgende Arbeiten vor. Wir
stellen am Zugregulator FR 124 die geforderte Wassereintrittstemperatur vom Kessel (80 – 90°C) so
ein, damit er auf entsprechende Weise die Regulierungsklappe für die Luftzufuhr zum Kessel steuert,
die für den Betrieb mit extraleichten Heizölen oder Erdgas geschlossen war. Der Hauptschalter kann
eingeschaltet werden, den Schalter zum Umschalten stellen wir in die Position I. und heizen ein.
ACHTUNG – Bei Umstieg der Betriebsart des Kessels von Holz auf Pellets oder von Pellets
auf Holz sollte der gesamte Kessel von der Asche ordentlich gereinigt werden, insbesondere
der hintere Rauchabzugskanal (entfernen der Asche aus dem unteren Deckel), damit es nicht
zu einer Verstopfung des Rauchabzuges kommt.“

MfG.

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

Ich habe auf dem display rechte seite immer konstant zwischen 70-74 Grad auf der linken anzeige die geht bis 38 dann gehen die mischer an dann innerhalb paar minten auf 28 grag dann gehen die mischer wieder aus und so geht es ständig, mischer, mischer aus

marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

[Die arbeiten wurde alle so gemacht wie beschrieben!!

Feueresel antwortete vor 12 Jahren
marcogeisel:
Ich habe auf dem display rechte seite immer konstant zwischen 70-74 Grad auf der linken anzeige die geht bis 38 dann gehen die mischer an dann innerhalb paar minten auf 28 grag dann gehen die mischer wieder aus und so geht es ständig, mischer, mischer aus

…, welches Display meinst Du genau …, von welcher Steuerung …?

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

Steuerung ist die ACD 01

Feueresel antwortete vor 12 Jahren

und wie sieht es mit der Sekundärlufteinstellung aus …

Ich kenne die ACD 01 nicht,
aber in der Regel stellt man die gewünschten Parameter,
welche auch immer, mittels Menüführung ein,
und überprüft anschliesend ob die Steuerung die entsprechend
eingestellten Werte auch ansteuert/ausführt …
und wenn dem nicht so ist geht mann auf Fehlersuche …

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
andydbdtm1 antwortete vor 12 Jahren

der d20p ist ein Pelletkessel. wenn du ihn mit Holz heizt bekommst du vieleicht 12 kw aus dem Ofen raus . ich habe den Gleichen und letzhten winter mit Holz geheizt. kannste vergessen der wirkungsgrad ist schlecht. und das Heizen unkomfortabel. da zu wenig Holz rein paßt. hast du den Ventilator aus????

andydbdtm1 antwortete vor 12 Jahren

du mußt dir messgeräte installieren. Wärmemengenzähler abgastermometer

marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

Ja der ventilator ist nur beim nachheizen an!! Der vorgänger hatte mit pelets geheitz und sich dumm bezahlt monatliche kosten ca 300€ für pelets!!

marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

du meinst hinten den roten einstellknopf mit der kette??
Der steht auf 80-90 und die klappe ist ca 2cm auf hab auch da schon verschiedene einstellungen versucht. Ohne erfolg! Diese anlage bringt mich noch zum verzweifeln!!!

xtreme antwortete vor 12 Jahren
marcogeisel:
Es muss doch möglich sein ein kleines haus mit 120qm warm zu bekommen ohen dabei 5 schubkarren holz am Tag zu verbrennen??

Du hast einen Pelletkessel mit HOLZNOTBETRIEB!!! und keinen Holzvergaser. Du wirst auch nie die Werte eines HV mit diesem Kessel im oberen Abbrand erreichen. Deinem Schorni werden sicherlich die Haare zu Berge stehen, da diese Kessel als Pelletkessel abgenommen werden und nicht für den Dauerbetrieb mit Holz angedacht sind.

marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

Aber mit pellets läd der puffer auch nicht richtig!! bringe auch den puffer nicht voll

Feueresel antwortete vor 12 Jahren
marcogeisel:
du meinst hinten den roten einstellknopf mit der kette??
Der steht auf 80-90 und die klappe ist ca 2cm auf hab auch da schon verschiedene einstellungen versucht. Ohne erfolg! Diese anlage bringt mich noch zum verzweifeln!!!

Die Sekundärlufteinstellung ist besonders wichtig,
die Öffnung sollte sich laut Anleitung bei deinem Kessel,
über der unteren Brennraumtür befinden.
Wenn der Kessel auf Stückholz umgestellt wir, ist die Sekundärluft zu öffnen.
Denn ohne Sekundärluft kann die Flamme nach oben nicht richtig ausbrennen ‼
Den Kessel hat ja den oberen Abbrand …
Auch sollte die Primärluft entsprechend zur Sekundärluft eingestellt werden …
Sodass über dem Brenngut eine saubere Flamme lodert

MfG.

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

Mein kessel hat nur eine Tür und die Luftklappe befindet sich hinten, wie gesagt, hab schon etliche einstellungen versucht. Werde jetzt nochmal den pelletbrenner anschließen und einige einstellungen verändern!!! Mit Holz scheint es nicht zu funktionieren!!

Feueresel antwortete vor 12 Jahren
marcogeisel:
Mein kessel hat nur eine Tür und die Luftklappe befindet sich hinten, wie gesagt, hab schon etliche einstellungen versucht. Werde jetzt nochmal den pelletbrenner anschließen und einige einstellungen verändern!!! Mit Holz scheint es nicht zu funktionieren!!

…, laut Bedienhandbuch auf Seite 30-DE:

„Zusatzliche Sekundarluft unter dem Turrahmen
Im Fall des Heizens mit Holz, als Ersatzbrennstoff.
Losen oder gegebenenfalls entfernen wir das Abdeckblech
mit der Dichtung der Zuleitung der zusatzlichen Sekundarluft, das
sich unter dem Turrahmen befindet. Beim Heizen mit dem Pelletenbrenner
muss die Offnung fur die Zuleitung der zusatzlichen
Sekundarluft ordentlich verschlossen und festgezogen
werden.“

http://www.atmos-zentrallager.de/images/Bedienhandbuecher/Bedienungsanleitung_ATMOS_DxxP-Serie.pdf

MfG.

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

Oh Danke das wusste ich nicht werd ich gleich mal versuchen

xtreme antwortete vor 12 Jahren
marcogeisel:
Oh Danke das wusste ich nicht werd ich gleich mal versuchen

…und wie auf Seite 34: nicht vergessen die Abgasbremsen (drei Bürsten) für den Holzbetrieb aus dem Wärmetauscher entfernen.

Feueresel antwortete vor 12 Jahren
xtreme:

marcogeisel:
Oh Danke das wusste ich nicht werd ich gleich mal versuchen

…und wie auf Seite 34: nicht vergessen die Abgasbremsen (drei Bürsten) für den Holzbetrieb aus dem Wärmetauscher entfernen.

…, also das die Bürsten raus müssen davon kann ich in der oben gezeigten
aktuellen Betriebsanleitung nichts finden.
Das Saugzuggebläse muss abgeschaltet sein und wird nur beim öffnen der Tür,
zum nachlegen von Brennstoff kurz eingeschaltet

Hab mir auch schon mal überlegt so einen Zweitkessel zum Pellet heizen,
in den zweiten Heizraum zu stellen.
Der Nachteil ist, dort ist kein Platz für den seitlichen Anbau des Pellet/Brenners,
also kommt nur ein Kessel mit vorne anzubauenden Pellet/Brenner in frage.

MfG.

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

Ladomat zeigt 80 80 und rücklauf 30-35 ist das ok

marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

Hab jetzt wieder auf pellets umgebaut, läuft seit ca 4 stunden ununterbrochen. Kesseltemperatur 72-74 grad mehr geht nicht puffer oben ca 70-75 Puffer mitte 10

marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

Was zum Teufel stimmt hier nicht!!!

andydbdtm1 antwortete vor 12 Jahren

wie sind die einstellungen am brenner? mach mal nen foto von deiner kessel anlage und vom aschebild im kessel !!!

marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

Einstellung so wie beschreibung, wie kann ich hier bilder posten??

marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

andydbdtm1 antwortete vor 12 Jahren

was ist das für ein tstück da an puffer mitte??? ist das dein Haus oder wohnst du zur miete? Rohre im keller alle unisoliert!!!!!! sehr schlecht. wieso hat der puffer mitte nur 10 grad ??? das geht doch gar nicht. wie groß ist dein Haus ? und alter, isoliert? Energiepass? bitte mal die einstellungen am Pelletbrenner ablesen. die rote Haube runter und dann mit den tasten dadrunter. steht in der Anleitung.

andydbdtm1 antwortete vor 12 Jahren

kannst du mal deine hydraulik aufzeichnen!! hat das ein Fachmann gebaut? sieht sehr merkwürdig aus.

marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

Da hängt auch eine solaranlage dran welche daten brauchst du vom Brenner (parameter), Anlage wurde vor einem Jahr con einem Heizungsbauer eingebaut Haus ist bj 1807 wurde aber modernisiert sprich dämmung Fenster usw.Hab das Heizschema nummer 10 so wurde alles danach instaliert, aber irgendwo scheint ein fehler zu sein

andydbdtm1 antwortete vor 12 Jahren

ich kenne die regelung nicht . zeichnung wäre besser. die daten vom brenner parameter t4 und t6

andydbdtm1 antwortete vor 12 Jahren

achso und wieviel m² beheizte fläche

marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

T4 5,0s T6 10,0s Haus hat ca 120qm

marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

Feueresel antwortete vor 12 Jahren




…, unter anderem müsste das T-Stück erst einmal nach oben zeigen und die Sicherheitsgruppe gehört oben direkt an den Kessel ▬ VL …
es sieht so aus als wurde da am Plan vorbei gebaut …
Man bräuchte mal den hydraulischen Gesamtüberblick der Anlage im ist Zustand.
Am besten mal System getreu nachzeichnen inkl.

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

Ich hab leider von der matherie keine ahnung!! Kann dir gern sämtliche bilder der verrohrung schicken!!!

marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

Ich weiß nur das es draußen arschkalt ist und meine kinder frieren, weil der ganze misst nicht richtig funktioniert, das einzige was funktioniert ist das Brauchwasser!!

marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

Hier noch die einstellungen vom Brenner:
Parametern:
T1 90S
T2 10Min
T4 5S
T5 15Min
T6 10S
T7 30s
T8 6min
T10 10 min
S1 2
S2 1%
S3 100%
S4 1
S6 4
S7 1
S10 1
S11 50%
S12 1%
S13 0min
S15 2
S16 60
S17 85
OffsetTV +0,0
OffsetTS +0,0

marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

Feueresel antwortete vor 12 Jahren
marcogeisel:
Da hängt auch eine solaranlage dran welche daten brauchst du vom Brenner (parameter), Anlage wurde vor einem Jahr con einem Heizungsbauer eingebaut Haus ist bj 1807 wurde aber modernisiert sprich dämmung Fenster usw.Hab das Heizschema nummer 10 so wurde alles danach instaliert, aber irgendwo scheint ein fehler zu sein

…, hast Du schon mal die Solaranlage kontrolliert vielleicht werden die Platten auf dem Dach geheizt,
irgend wo müssen die erzeugten KW wieder auftauchen,
wo kommen denn sonst die 0°C im Puffer her.
Na ja wenn die Zellen oben einfrieren, kommt die Wärme wahrscheinlich, auf einem Umweg, in der Wohnung an;
oder der Kessel schaltet ab, der weiß dann nicht mehr wohin ▬ mit seiner Energie

MfG.

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

Leitungen zum solar sind Kalt

Feueresel antwortete vor 12 Jahren
marcogeisel:
Leitungen zum solar sind Kalt

…, dann fahre mal alle Leitungen mit der Hand ab und verfolge mal den Warmwasserabfluß.
Wie warm ist es eigentlich in in deinem Heizraum, der sieht recht groß aus,
da geht über die Verrohrung einiges an Energie verloren , überhaupt wenn da noch ein Fenster oder/und Tür aufsteht;
Verbrennungsluft muß natürlich noch genügend reinkommen …

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

Bin gerade dabei alles zu isolieren, war vorher alles offen garnicht gedämmt was meinst du mit warmwasser abfluss?? heißes wasser geht in die mischkreiße die sind auch ziemlich heiß vorlauf max 55 grad

Feueresel antwortete vor 12 Jahren

…, die Temperaturanzeige am Ladomat ist ungewöhnlich,
tausche mal den oberen gegen den unteren Thermometer aus,
sollte die Temperatur dann oben wieder tiefer als die untere sein, stimmt die inneren Durchströmung in der Richtung nicht, warum auch immer … so wird der Kessel seine Wärme nicht los, den der Gemischte Rücklauf würde im Kesselkreislauf gleich oben im Kurzschluss wieder abgezogen. Vielleicht steht auch die Kesselkreispumpe im Ladomat … oder/und der Thermostat fehlt
oder die Dichtung dazu nicht richtig eingelegt…

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
andydbdtm1 antwortete vor 12 Jahren

gib den brenner mehr leistung das ist das einzige was du machen kannst. und natürlich die rohre isolieren. kaufe dir ein abgastermometer. damit du erst mal siehst wo du eigendlich stehst. dein Haus schluck die komplette Leistung. anders kanns nicht sein.

Feueresel antwortete vor 12 Jahren

…, gesucht, wo geht sie hin, die Heizenergie …
…, dazu gefunden

http://www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/werkzeuge/IWU_Anlagenkennwerte_Bestand.pdf

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

So gestern den tank mit 150 kg pellets bestückt und heute die hälfte weg, Puffer oben auf 72 mitte auf 20 mehr geht nicht, hab die schnautze langsam voll.Was kann ich noch versuchen???

Feueresel antwortete vor 12 Jahren
marcogeisel:
So gestern den tank mit 150 kg pellets bestückt und heute die hälfte weg, Puffer oben auf 72 mitte auf 20 mehr geht nicht, hab die schnautze langsam voll.Was kann ich noch versuchen???

…, da müssten, grob über den Daumen, 180 KWh in die Heizung inkl. Heizraum abgeflossen sein

Mich würde mal interessieren, was bei deinem Objekt,
bei einer Wärmebedarfsberechnung inkl.
deinem großen Heizraum, unterm Strich so rauskommt…

Kannst Du mal ein Bild von deinem Kesselbrennraum machen,
über kurz oder lang kommt man der Ursache mit Sicherheit auf den Grund ‼

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
deffyman antwortete vor 12 Jahren

Sag mal , auf einem deiner Bilder ist der Kesselregler nicht auf MAX gestellt. kann das sein? Der muss unbedingt auf MAX stehen.
Gruß Stefan

marcogeisel antwortete vor 12 Jahren

Was meinst du mit kesselregler?? Den rotrn drehknopf oben???