Hallo liebe User,
heute war der Schornsteinfeger zur Entabnahme hier, lief leider nicht so erfreulich. 2 Problem wurden aufgeworfen.
1. Problem : Die Abgaswerte (CO2werte) haben die Herstellerangaben um ein vielfaches überstiegen. Habe alles ordentlich eingestellt, trockenes Holz verwendet etc.
2. Problem : Er speist früher in die Pufferspeicher ein, bevor die vom Hersteller angegebene Temperatur (78°) erreicht hat.
Wer kann mir vielleicht helfen oder einen Tip geben woran es liegen könnte.
Danke Willi
Hallo liebe User,
heute war der Schornsteinfeger zur Entabnahme hier, lief leider nicht so erfreulich. 2 Problem wurden aufgeworfen.
1. Problem : Die Abgaswerte (CO2werte) haben die Herstellerangaben um ein vielfaches überstiegen. Habe alles ordentlich eingestellt, trockenes Holz verwendet etc.
2. Problem : Er speist früher in die Pufferspeicher ein, bevor die vom Hersteller angegebene Temperatur (78°) erreicht hat.
Wer kann mir vielleicht helfen oder einen Tip geben woran es liegen könnte.
Danke Willi
…, wieviel Zeit war nach dem Anfeuern bis zur Messung vergangen ?
Und was steht so alles im Messprotokoll ?
Welche Rücklaufanhebung ist verbaut und wie eingestellt ?
Bei entsprechender Hydraulik kann es vorkommen das der Pumpendruck der Heizkreispumpe
den Pumpendruck der Kesselkreispumpe übersteigt und so vorzeitig den Kessel mit kaltem Rücklaufwasser durchspült.
sodass der Kessel nicht auf Temperatur kommen kann – trotz Rücklaufanhebung,
die stärkere Pumpe setzt sich einfach durch … bei entsprechender Mischerstellung … und Rücklaufanhebung […]
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Ja war glaube zu kurz ca.eine Stunde.Kessel sollte auch inkl. Puffer kalt sein, wollte er so.Rücklauf Temp.war auch nur bei ca.30grad.Obwohl wir einen Laddomat (21/22) eingeaut haben. Wobei ich vermute das er zu früh auf macht,in der Anleitung steht zwar 78 grad speisst er erst ein, meiner fängt aber schon bei ca.35 grad an die puffer zu erhitzen.
Kannst du damit was anfangen oder brauchst du nochmehr Info´s?
…, bei deinem Kessel kommen zur Abgasprüfung alle ungünstigen Parameter zusammen
Erstens zu niedrige Kesselwassertemperatur,
beim hochfahren des Kessels und kurz danach sind die Abgaswerte von Natur aus etwas kritisch.
Wie hoch war den die Abgastemperatur ??? ,
und sonstigen Werte bei der Abgasmessung ?
…, am besten im Messprotokoll nachsehen.
MfG.
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Das habe ich noch nicht,der co2 wert hätte aber um die zwei gramm sein sollen pro m3 und ich hatte einen wert zwischen 4-6 gramm.Habe aber jetzt grade am ladddomat gebaut (Rücklaufklappe) mit einem mitgelieferten sperring blockiert und jetzt spimmt die Rücklauftemp. Und jetzt ist die abgastemp. von ca 240 auf 160 grad gefallen so wie ca. in der anleitung beschrieben.Hatte schon mal problem mit dem Laddomat da hat er zu erst in denn Rücklauf das warme wasser geleitet. Da habe ich ihn auseinader geschraubt und festgestellt das die gummi dichtung an einer stelle umgeknigt war(vom werk).Gerichtet und zusammen gebaut und schon hat er es richtig gemacht.
Das Bodenrückschlagventil, ganz unten im Ladomat, wird in der Regel erst beim anspringen der Ladomat/Kesselkreispumpe
durch den entsprechenden Pumpendruckaufbau gegen das Ventil geschlossen,
vorausgesetzt der Druck vom Systemrücklauf zum Ladomat gegen die andere Seite des Ventils ist nicht höher;
warum auch immer … etwa von der Heizkreispumpe und Heizkreismischer voll auf ?
Die Strömung sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes ‼
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Sollte der HV nicht im Normalbetrieb, also nach ca. einer Stunde im Abbrand gemessen werden?
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Werte im Aufheizzyklus schlechter sind als im Betrieb.
@ feueresel:
Es ist unklug den HV-Pufferkreis mit dem Heizkreis zu verknüpfen. daraus entstehen die meisten hydraulischen Störungen.
ratsam ist immer die Kreise getrennt zu halten.
[…]
@ feueresel:
Es ist unklug den HV-Pufferkreis mit dem Heizkreis zu verknüpfen. daraus entstehen die meisten hydraulischen Störungen.
ratsam ist immer die Kreise getrennt zu halten.
Also ich habe mit meiner Verknüpfung null Probleme, ganz im Gegenteil,
es kommt halt immer darauf an, wie intelligent man die Anbindung ausführt
Wenn dir danach ist, kannst Du in den tiefen des Forums mal nach der von mir entwickelten Anbindung suchen.
Da ergeben sich ganz neue Möglichkeiten […]
unter anderen die automatisch Kesselentladung und vieles andere mehr […]
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!