Hallo,
ich möchte mir einen Hygienespeicher anschaffen.
Die Trinkwassermenge in diesen Speichern ist ja verglichen
mit Kombispeichern sehr klein.
Wie groß sollte hier das Ausgleichsgefäß sein ?
Weches Sicherheitsventil einbauen ? 6 oder 10 Bar ?
Normalerweise ist in diesen „Hygienespeichern“ ja nur ein Edelstahl-Ripprohr in das das kalte Wasser unten hinein fließt und oben heiss wieder heraus kommt
Die Ausdehnung des Wassers im Ripprohr fängt das Ripprohr selbst ab. Ausgleichsgefäß würde ich keines einbauen – nur ein 6Bar Überdruckventil
Bernhard
Normalerweise ist in diesen „Hygienespeichern“ ja nur ein Edelstahl-Ripprohr in das das kalte Wasser unten hinein fließt und oben heiss wieder heraus kommt
Die Ausdehnung des Wassers im Ripprohr fängt das Ripprohr selbst ab. Ausgleichsgefäß würde ich keines einbauen – nur ein 6Bar Überdruckventil
Bernhard
baue eins ein das sicherheitsventil wird anfangen zu tropfen glaub mir
baue eins ein das sicherheitsventil wird anfangen zu tropfen glaub mir
Das Sicherheitsventil ist abhängig vom Hauswasserdruck!!
Das Sicherheitsventil ist grundsätzlich erst einmal abhängig vom zulässigen Betriebsüberdruck des Speichers (Zum Schutz desselben ist da). und hat erstmal nichts mit dem Hauswasserdruck zu tun.
Gruß
Michael
Das Sicherheitsventil ist abhängig vom Hauswasserdruck!!
Das Sicherheitsventil ist grundsätzlich erst einmal abhängig vom zulässigen Betriebsüberdruck des Speichers (Zum Schutz desselben ist da). und hat erstmal nichts mit dem Hauswasserdruck zu tun.
Gruß
Michael
baue eins ein das sicherheitsventil wird anfangen zu tropfen glaub mir
So ist es!
baue eins ein das sicherheitsventil wird anfangen zu tropfen glaub mir
So ist es!
In diesem Beitrag geht es um die Notwendigkeit eines Druckminderes und nicht um die Auslegung des Sicherheitsventiles. Die größe Sicherheitsventil muss natürlich auf die verbauten Komponenten abgestimmt sein.
Auch mit Ausdehnungsgefäß muss natürlich ein Sicherheitsventil eingebaut werden.
Einen Druckminderer baue ich übrigens immer ein. Es kann immer mal ein Druckschlag kommen der alle erlaubten Grenzen überschreitet. z.B. wenn die Feuerwehr beim Hydrantentest den Schieber zu schnell schließt.
Das gab in unserem Nachbarort mal 5 Rohrbrüche auf einen Schlag.
In diesem Beitrag geht es um die Notwendigkeit eines Druckminderes und nicht um die Auslegung des Sicherheitsventiles. Die größe Sicherheitsventil muss natürlich auf die verbauten Komponenten abgestimmt sein.
Auch mit Ausdehnungsgefäß muss natürlich ein Sicherheitsventil eingebaut werden.
Einen Druckminderer baue ich übrigens immer ein. Es kann immer mal ein Druckschlag kommen der alle erlaubten Grenzen überschreitet. z.B. wenn die Feuerwehr beim Hydrantentest den Schieber zu schnell schließt.
Das gab in unserem Nachbarort mal 5 Rohrbrüche auf einen Schlag.
Richtig lesen kannst Du schon, eventuell hast Du es nur falsch interpretiert.
Das Sicherheitsventil wird ausgelegt nach dem zulässigen Betriebsüberdruck der zu schützenden Komponente. Nach Auslegung des Sicherheitsventils muß ich Sicherstellen das der zulässige Leitungswasserdruck (über Druckminderer) eingehalten wird.
Also nicht das Si-Ventil entsprechend den Hauswasserdruck sondern genau umgekehrt.
Gruß
Michael
Richtig lesen kannst Du schon, eventuell hast Du es nur falsch interpretiert.
Das Sicherheitsventil wird ausgelegt nach dem zulässigen Betriebsüberdruck der zu schützenden Komponente. Nach Auslegung des Sicherheitsventils muß ich Sicherstellen das der zulässige Leitungswasserdruck (über Druckminderer) eingehalten wird.
Also nicht das Si-Ventil entsprechend den Hauswasserdruck sondern genau umgekehrt.
Gruß
Michael