moin moin,
zum beginn der neuen heizperiode habe einige user ihre anlagen mit elektronik aufgepeppt, einigen ist es möglich daten „mitzuschneiden“ und dann ggf. auch grafisch auszuwerten, aus so einer grafik können natürlich auch die „normalen“ atmosianer erkennisse erwerben, ich stelle euch hier mal zwei datensätze ein
hier ein sehr gut gelungenes beisiel, ich habe 40kg holbriketts verbrand, das material ist sehr homogen, das spiegelt sich in dem ruhigen abbrand wider
hier habe ich normales holz (buche usw.) verheizt, mit dieser charge habe ich immer probleme, am anfang hatte ich die agt wie bei den briketts eingestellt, der regler kam nicht zur ruhe und legte eine satte sinuskurve hin, danach habe ich die agt (11:23) erhöht und die sache hat sich sofort beruhigt und es kam dann zu einem relativ gleichmäßigen vergasungsprozeß
ich werde weiter testen und berichten
grüße
uwe
@ harald wenn du interesse an den log-dateien hast, sende mir eine pn
Hallo,
mich interessiert alles, was mit Verbrennungsregelung zu tun hat.
Was für einen Regler hast du? SPS S7?
Gruß
Harald
hi harald,
ich habe eine S7 ET200S, wenn ich alles beschriftet habe werde ich mal ein paar bilder machen und die anlage mit allen details vorstellen, natürlich habe ich deinen lc mit integriert, ich werte das ausgangssignal 0-20mA mit meiner sps aus
die logs speichere ich im csv-vormat und kann dann mit excel wunderbare auswertungen machen, das ganze steuere ich über das internet weil ich die woche über nicht bei meiner anlage bin
grüße
uwe
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können