Fragen und AntwortenBetrieb ohne Ventilator zur Temperaturbegrenzung
Juergen_S antwortete vor 15 Jahren

Ich habe einen DC32SP mit Laddomat, (83 Grad Patrone), Zugbegrenzer in der Kaminwange und 3000 Liter Puffer.
Mir fiel auf, dass der Kessel im Volllastbetrieb Temperaturen von weit über 300 bis fast 400 Grad bringt. Laut Anleitung sollte er jedoch optimalerweise ca. 230 Grad in Etwa haben.

Nun habe ich festgestellt, dass der Laddomat mit 83er Patrone die Kesseltemperatur ziemlich exakt bei 83 Grad hält, da jedoch das Kesselthermostat auf Max steht will es immer auf 90 Grad hoch, was jedoch der Laddomat bei 83 Grad verhindert.

Nun habe ich bei Erreichen der 83 Grad Kesseltemperatur den Kesselthermostat zurückgedreht auf ca. 83 Grad. Der Ventilator setzt aus und beginnt erst wieder bei ca. 80 Grad Kesseltemperatur neu anzulaufen.
Mit dieser Weise kommt auch die gemessene Abgastemperatur nicht mehr so hoch und liegt zwischen 180 – 270 Grad.
Zur Info, der Abgasfühler werde versetzt in das Rauchrohr, ca. 15 cm hinter dem Kessel
Ich bilde mir dass der Kessel nun mit einer Füllung länger brennt und somit die Puffer länger befüllt.

Feuer frei, was haltet ihr davon



2 Antworten
Monty antwortete vor 15 Jahren

Hallo twingoflamingo,

Durch das runterdrehen des Kesselthermostaten läuft der Kessel im Wechsel zwischen Volllast und Teillast. Nicht gut für den Kessel. Warum hast Du eine 83 er Patrone drin ? Umso später geht Deine Energie in den Puffer. Dein Kessel hat im RL 83°, da ist nach oben nicht mehr viel möglich bevor der Kesslthermostat abschaltet.
Hat Dein Kessel eine AHK und ist die ZU ?
Ich verstehe nicht wie Heizer auf 300 oder noch mehr Grad im Abgas kommen ? AHK nicht dicht oder Kaminzug zu stark mit Gebläse ? Für mich unverständlich, ich hatte max. 250° Abgas bei geschlossener AHK.

Juergen_S antwortete vor 15 Jahren

Hallo twingoflamingo,

ich sehe das genau wie Monty. Der Ventilator sollte während des gesamten Abbrandes laufen, sonst werden die Abgaswerte sehr schlecht. Der Abbrand sollte nicht durch EIN/AUS-Schalten des Ventilators gesteuert werden.

Das Hauptproblem ist die viel zu hohe Abgastemperatur. Bevor es an die Patrone usw. geht, muß das unbedingt abgestellt werden. Sonst hast Du nicht lange Spaß an Deinem Kessel.

Mein ATMOS hängt ja schon an einem ziemlich „grenzwertigen“ 16 m-Kamin, der für knapp 100 kW berechnet ist. TROTZDEM erreicht mein Kessel derartige Abgas-Temperaturen selbst an kältesten Tagen nicht.

OK, der Zugbegrenzer ist fast immer ganz auf und wenn es draußen kühler wird, muß ich die Drosselklappe im Abgasrohr auf „komplett zu“ (das heißt auf ca. 3/4 Querschnitt) stellen.
Aber mein Abgasthermometer steht dann auf 220° fast wie angenagelt. Da Du einen Zugregler eingebaut hast, würde ich den Kamin als Ursache zunächst ausschließen. Es sei denn, Dein Kamin ist noch viel extremer …

Ich würde prüfen:

Macht der Leistungsregler (Honeywell FR 124) bei ca. 80° Kesselwasser-Temperatur die Zuluftklappe zu?

Ist die Zuluftregelung richtig eingestellt (> Handbuch)? Kenne mich mit dem Kessel leider nicht aus, kann dazu also nicht mehr sagen. Bei meinem Kessel ist das noch eine Luftregulierstange auf der Kesselrückseite. Wenn ich die rausziehe, erreiche ich allerdings ähnliche Temperaturen …

Viele Erfolg
Jürgen