Fragen und AntwortenBitte um Hilfe und Rat.
andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

Hallo.
Bin neu hier und hab ein paar Fragen.
Kriege nächste Woche mein Atmos P21 Kessel inkl. Brenner.
Hab mich schon hier bishen umgeschaut aber kann bis jetzt nichts passendes finden.
Es Geht um die richtige Hydraulik Schema.
Kann mir da jemand weiter helfen ?
Mache die Heizung selber dran.
Dazu kommt ein Puffer Speicher und mein altes WW Speicher (150l)
Ladomat hab ich natürlich auch bestellt.
Wo kommt genau das Ausgleichbehälter hin ?
Vor dem Ladomat oder dahinter (zwischen Ladomat und Pufferspeicher)
Wo soll ich die Rückschlagventile am besten einbauen ?
Mein Pufferspeicher hat drei Muffen. (Oben, Mitte, Unten)
Bitte um Rat oder am besten wenn eine von euch eine Zeichnung hätte wäre es Super.



14 Antworten
fjko antwortete vor 13 Jahren

hi
Guckst du …hier…

fjko antwortete vor 13 Jahren

hi
Guckst du …hier…

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Ich habe es bei mir so gebaut.

Gruß Jens

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Ich habe es bei mir so gebaut.

Gruß Jens

ch_pk_atmos antwortete vor 13 Jahren

Hallo.
Danke für vorschläge.
Hab jetzt auch selber ein Hydraulikschema gemacht.
Ist es so OK ?
Auch die Rückschlagventile ?
Kriege ich so keine Probleme mit dem Ladomat.
Hab irgend etwas drüber gelesen.

Gruß

ch_pk_atmos antwortete vor 13 Jahren

Hallo.
Danke für vorschläge.
Hab jetzt auch selber ein Hydraulikschema gemacht.
Ist es so OK ?
Auch die Rückschlagventile ?
Kriege ich so keine Probleme mit dem Ladomat.
Hab irgend etwas drüber gelesen.

Gruß

Boxomoto antwortete vor 13 Jahren

Die Rücklaufanschlüsse von Kessel und WW-Boiler gehören über den Solarwärmetauscher !!! Mit welchem Programm hast Du das erstellet ?

Boxomoto antwortete vor 13 Jahren

Die Rücklaufanschlüsse von Kessel und WW-Boiler gehören über den Solarwärmetauscher !!! Mit welchem Programm hast Du das erstellet ?

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

lass den ww boiler weg und nimm eine Friwa der speicher macht dir deine schichtung kaputt. und wenn du ihn nehmen willst dann binde den Rücklauf vom boiler in der mitte ein

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

lass den ww boiler weg und nimm eine Friwa der speicher macht dir deine schichtung kaputt. und wenn du ihn nehmen willst dann binde den Rücklauf vom boiler in der mitte ein

ch_pk_atmos antwortete vor 13 Jahren

Erstellt mit http://www.ta.co.at/tapps

Also beide Rückläufer WW und Kessel in der Mitte?
Warum?

Gruss

ch_pk_atmos antwortete vor 13 Jahren

Erstellt mit http://www.ta.co.at/tapps

Also beide Rückläufer WW und Kessel in der Mitte?
Warum?

Gruss

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

nein nur den vom boiler. weil der mit mindestens 60 grad zurückkommen wird

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

nein nur den vom boiler. weil der mit mindestens 60 grad zurückkommen wird