hallo atmos freunde habe ein problem mit mein atmos dc25gs der abzugsventilator funktioniet nimmerhabe schon ein neuen kondensator gekauft und geht immer noch net läuft nur ab und zu und langsam oder garnicht und da will ich wissen was da sein könnte ob der lüfter kaputt ist oder was anderes???
mfg
Hallo,
dreht sich der Lüfter denn mit der Hand schwer? Dann sind die Lager defekt – gibt ein Posting zum Austausch der Kugellager.
mfg
Bernd
nein der dreht sich leicht durch? und wir haben alles überprüft die kabels auf durchgang geprüft und alles ok und die schalter haben wir überbrückt an denen kann es nicht liegen und am lüfter stecker sind zwei kabels mit strom drauf laut phasenprüfer und die anderen 2 is nix (grün gelb is ja nochmal das da kein strom is)???
mfg zimbo87
zimbo87,
lies mal weiter unten Thraed Lüfter springt erst spät an
Da ist ein ähnlicher Fall, hab beschrieben was man da machen könnte.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
bloß der witz ist der lüfter macht garnix mehr trostdem steht alles auf anheizen (ich vermute das der lüfter kaputt ist)?
So einfach geht der nicht kaputt, dann muß ja der Motor durchgebrannt sein. Durchgang messen.
Wie alt ist denn der Kessel , wegen Garantie.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Ein Phasenprüfer ist ein Lügenstift, zum Messen sollte man schon ein Meßgerät in die Hand nehmen.
Wie gemessen?-mit einem Multimeter?
Ich habe einmal diese Widerstandswerte aufgenommen(gemessen am Anschlußstecker des Lüfters):
Zwischen den Kabel
schwarz – braun 198 Ohm
rot – braun 396 Ohm
schwarz – rot 198 Ohm
Ich habe diese Werte beim Lagerwechsel des Lüfters gemessem.
Die ist jetzt 2,5 Jahre her, ich hab keine Ahnung ob die Kabel noch die gleiche Farbe haben(Angabe ohne Gewähr.
Wenn ja, dann macht Strom schwarz und hässlich
Torsten
vielen dank für die hilfe von euch aber von lüfter war der motor kaputt (war ja 10 jahre alt da kann es schon passieren) haben ein neuen eingebaut und er geht???
mfg zimbo87
Richtig, da darf der Motor schon mal kaputt gehen.
Laut Atmos angaben ist ein Kessel mit 10 jahren die Zeit abgelaufen und gilt als Oldtimer exemplar.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hi, trotz allem wüßte ich gerne warum der Motor durchgebrannt sein kann. Eigentlich sind solche Motoren sehr robust.
Kann es sein das der Motor zu heiß geworden sein kann z.B. fehlende Dichtung zum Kessel oder schlechte Belüftung auf der Kesselrückseite?
Eine Überspannung während des Betriebs (Gewitter)?
Ansonsten fällt mich auch nicht mehr ein vor allem wenn die Lager noch leicht laufen.
mfg
Bernd
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können