Fragen und AntwortenD20P -Notheizung Holz
pott antwortete vor 14 Jahren

Hallo liebe Gemeinde,
ich hatte heute den Schornsteinfeger da, bezüglich Messung D20P auf Scheitholz.

Die Werte waren exorbitant – Messung abgebrochen.

Vermutung zu wenig Zuluft.

Ich habe den D20P nach Bedienungsanleitung umgerüstet.
Den Abzugsventilator abgestellt,Alles gereinigt.

Den Schieber über dem Aschekasten nicht gefunden, nur die Verschlussplatte hinter der EinlegeTür.

Gibt es sonst noch was, dass ich bei der Umstellung beachten muss, scheinbar ja ….

Desweiteren hat mein Watts STS20 aufgemacht und schliesst nun nicht mehr

Mit der Bitte um Hilfe

kct



28 Antworten
pott antwortete vor 14 Jahren

Tachchen och,
Also ich habe meinen D20P jetzt über 1 Jahr und feuere in der Übergangszeit mit Holz. (Sept, Okt) wenn die Sonne es nicht mehr schafft.
Die kleine Platte hinter der Feuerungstür habe ich nicht auf. Die zuluftklappe hinter den Kessel mit Feuerzugregler auf 90°C eingestellt.
Los gehts:
Ladepumpenthermost. und Kesselthermost. auf max Gebläse ein.
Kohlenanzünder drauf. Holz drauf bis oben hin und das reicht um meinen Pufferspeicher von 45°C auf 85°C hochzubringen. Mit Heizungsabname 11/2 Eimer Holz. Abgastemperatur 120 bis 140°C.
Mein Schorni kommt nur 2 mal zum kehren. Mit 19KW ist der Kessel nicht meldepflichtig. Je nach Schorni.

pott antwortete vor 14 Jahren

Tachchen och,
Also ich habe meinen D20P jetzt über 1 Jahr und feuere in der Übergangszeit mit Holz. (Sept, Okt) wenn die Sonne es nicht mehr schafft.
Die kleine Platte hinter der Feuerungstür habe ich nicht auf. Die zuluftklappe hinter den Kessel mit Feuerzugregler auf 90°C eingestellt.
Los gehts:
Ladepumpenthermost. und Kesselthermost. auf max Gebläse ein.
Kohlenanzünder drauf. Holz drauf bis oben hin und das reicht um meinen Pufferspeicher von 45°C auf 85°C hochzubringen. Mit Heizungsabname 11/2 Eimer Holz. Abgastemperatur 120 bis 140°C.
Mein Schorni kommt nur 2 mal zum kehren. Mit 19KW ist der Kessel nicht meldepflichtig. Je nach Schorni.

blitzer antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

warum hast du überhaupt den D20P auf Stückhölz messen lassen?
Ich hätte doch einfach nur auf Pellets messen lassen und dann ist es gut. Bei meinem DC25SP Kombikessel war das dem Schorni sch….egal was der für Werte bei Stückholzabbrand gehabt hätte. Ihm interesiert nur die Pelletmessung und nichts anderes.

Mfg. G.B.

blitzer antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

warum hast du überhaupt den D20P auf Stückhölz messen lassen?
Ich hätte doch einfach nur auf Pellets messen lassen und dann ist es gut. Bei meinem DC25SP Kombikessel war das dem Schorni sch….egal was der für Werte bei Stückholzabbrand gehabt hätte. Ihm interesiert nur die Pelletmessung und nichts anderes.

Mfg. G.B.

blitzer antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

wie war das denn bei dir Pott hat der Schorni bei dir auch auf Stückholz gemessen oder nur auf Pellets?

Mfg. G.B.

blitzer antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

wie war das denn bei dir Pott hat der Schorni bei dir auch auf Stückholz gemessen oder nur auf Pellets?

Mfg. G.B.

Umsteiger antwortete vor 14 Jahren

Ich hätte auch nur auf Pellet messen lassen! Ausserdem ist ein ordentlich abgelagertes Holz auch ziemlich gut bei den werten!
Da solltest du evtl mal ne Feuchtigkeitsmessung machen! Sollte min 2Jahre „luftig gelagert“ sein und dann passt das normaler weise!
Viele denken nach einen Jahr ist das Holz trocken, hahahahahahahaha
Zum Glück werden solche nächstes Jahr vom Schornie eines besseren belehrt werden!

Umsteiger antwortete vor 14 Jahren

Ich hätte auch nur auf Pellet messen lassen! Ausserdem ist ein ordentlich abgelagertes Holz auch ziemlich gut bei den werten!
Da solltest du evtl mal ne Feuchtigkeitsmessung machen! Sollte min 2Jahre „luftig gelagert“ sein und dann passt das normaler weise!
Viele denken nach einen Jahr ist das Holz trocken, hahahahahahahaha
Zum Glück werden solche nächstes Jahr vom Schornie eines besseren belehrt werden!

KCT antwortete vor 14 Jahren

Vielen Dank für die schnelle Reaktion.

Nun mein Sanitäter hat die Anlage dem Schornsteinfeger gemeldet und dabei beide Feuerungsraten angegeben.

Die technische Frage ist Gebläse an oder aus?
Und wann genau ist der beste Zeitpunkt zu messen, wenn fast nur noch Glut drin ist ?

Als Holz hatte ich 250 Jahr alte Balken trocken gelagert, allerdings vielleicht etwas zu groß, 10*10 auf 33.

Grüße von der Baar
KCT

KCT antwortete vor 14 Jahren

Vielen Dank für die schnelle Reaktion.

Nun mein Sanitäter hat die Anlage dem Schornsteinfeger gemeldet und dabei beide Feuerungsraten angegeben.

Die technische Frage ist Gebläse an oder aus?
Und wann genau ist der beste Zeitpunkt zu messen, wenn fast nur noch Glut drin ist ?

Als Holz hatte ich 250 Jahr alte Balken trocken gelagert, allerdings vielleicht etwas zu groß, 10*10 auf 33.

Grüße von der Baar
KCT

manter antwortete vor 14 Jahren

Der D20P wird vom Schornie nur auf Pellets gemessen! Sag ihm dann am besten noch, Holz wäre nur für den absoluten Notfall. Ob das dann stimmt oder nicht, ist doch egal.
Nimm dir dein Geld für die Messung zurück, falls es was gekostet hat.

Heizt du mit Holz, oder hast du den Kessel extra für den Schornie umgerüstet?

Gruß Manuel

manter antwortete vor 14 Jahren

Der D20P wird vom Schornie nur auf Pellets gemessen! Sag ihm dann am besten noch, Holz wäre nur für den absoluten Notfall. Ob das dann stimmt oder nicht, ist doch egal.
Nimm dir dein Geld für die Messung zurück, falls es was gekostet hat.

Heizt du mit Holz, oder hast du den Kessel extra für den Schornie umgerüstet?

Gruß Manuel

pott antwortete vor 14 Jahren

Der gute hat bei mir noch nicht mal auf Pellets gemessen, weil die Leistung unter 20 KW liegt.

pott antwortete vor 14 Jahren

Der gute hat bei mir noch nicht mal auf Pellets gemessen, weil die Leistung unter 20 KW liegt.

manter antwortete vor 14 Jahren

Gibts was neues?

Gruß Manuel

manter antwortete vor 14 Jahren

Gibts was neues?

Gruß Manuel

pott antwortete vor 14 Jahren

Nee, läuft alles wie ein Bienchen
Ich habe mir ein Getriebemotor besorgrt zur Pelletsförderung und meine Förderanlage endlich fertig gebaut. Jetzt brauche ich mich um nichts mehr kümmern außer alle 2 Tage die Brennerschale und alle 14 Tage den Kessel zu säubern.
Ach gehts mir jetzt gut
Danke der Nachfrage

pott antwortete vor 14 Jahren

Nee, läuft alles wie ein Bienchen
Ich habe mir ein Getriebemotor besorgrt zur Pelletsförderung und meine Förderanlage endlich fertig gebaut. Jetzt brauche ich mich um nichts mehr kümmern außer alle 2 Tage die Brennerschale und alle 14 Tage den Kessel zu säubern.
Ach gehts mir jetzt gut
Danke der Nachfrage

manter antwortete vor 14 Jahren

Dich hab ich doch gar nicht gemeint. Aber egal, freut mich zu hören.

Bin mal gespannt ob sich KCT jemals wieder hier meldet.

Gruß Manuel

manter antwortete vor 14 Jahren

Dich hab ich doch gar nicht gemeint. Aber egal, freut mich zu hören.

Bin mal gespannt ob sich KCT jemals wieder hier meldet.

Gruß Manuel

blitzer antwortete vor 14 Jahren

Hallo Pott,

warum eigendlich die Brennerschale alle 2 Tage reinigen? Also ich mach das alle 5-6 Wochen. Habe mich letzten Montag schon nach 3 Wochen an den Kessel begeben um ihn in der Brennkammer und Brennerschale sowie hinten an den Klappen (DC25SP) zu reinigen da sich der Schorni für Dienstag angesagt hatte. Ich hätte mir das wegklappen des Brenners und aufschrauben der Reinigungsklappen sparen können da war kaum was an Asche drinne, also werde ich meinen Törn so beibehalten alle 5-6 kleine Reinigung u. alle 3 Monate große Reinigung.

Mfg. G.B.

blitzer antwortete vor 14 Jahren

Hallo Pott,

warum eigendlich die Brennerschale alle 2 Tage reinigen? Also ich mach das alle 5-6 Wochen. Habe mich letzten Montag schon nach 3 Wochen an den Kessel begeben um ihn in der Brennkammer und Brennerschale sowie hinten an den Klappen (DC25SP) zu reinigen da sich der Schorni für Dienstag angesagt hatte. Ich hätte mir das wegklappen des Brenners und aufschrauben der Reinigungsklappen sparen können da war kaum was an Asche drinne, also werde ich meinen Törn so beibehalten alle 5-6 kleine Reinigung u. alle 3 Monate große Reinigung.

Mfg. G.B.

pott antwortete vor 14 Jahren

Ich bin nun mal ein reinlicher Junge und muß mich erst langsam wieder drann gewöhnen an den Rytmus

pott antwortete vor 14 Jahren

Ich bin nun mal ein reinlicher Junge und muß mich erst langsam wieder drann gewöhnen an den Rytmus

flugzeug2 antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

ich reinige auch nur alle ca 3 Monate.
Die Brennerschale reinige ca alle 1-2 Monate mal.

mfg

flugzeug2 antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

ich reinige auch nur alle ca 3 Monate.
Die Brennerschale reinige ca alle 1-2 Monate mal.

mfg

pott antwortete vor 14 Jahren

Nu jut, dann werde ich versuchen mich auch so einzupegeln

pott antwortete vor 14 Jahren

Nu jut, dann werde ich versuchen mich auch so einzupegeln