Fragen und AntwortenDC 15E: Wo sitzt der Thermofühler?
Rhoenheizer antwortete vor 16 Jahren

Hallo Leute,

weiss jemand adhoc wo der Fühler vom Kesselthermometer sitzt im DC 15E? Bevor ich den Kessel auseinander nehme wäre eine grobe Orientierung hilfreich.
Hintergrund: Ich möchte die Kesselwasser-Temperatur zusätzlich nochmal elektrisch abnehmen.

Gruß Stephan



8 Antworten
juergen antwortete vor 16 Jahren

Zu diesem Kessel kann ich es Dir nicht genau sagen.
Bitte schraube doch einmal oben Deine Platte ab wo vorne die Schaltfelder drin sind usw. Ein bischen ankippen nach vorne und etwas drunterstellen das sie so bleibt.
Dein Kapillarrohr von der Kessel Temp Anzeige müßte nach hinten rechst gehen und dort in einem eingeschweißten Rohr nach unten in dem Kessel verschwinden. Das ist aber sehr eng, ich glaube kaum das Du dort nochmal was einstecken kannst? Du kannst aber auch in der Tauchhülse von der TAS die außen oben hinten zu sehen ist, versuchen dort etwas ein zu stecken. Eine letzte Möglichkeit wäre am Kesselvorlauf dort eine Temp Abnahme an zu bringen. Das Teil gut isolieren.
Ich selber habe in der TAS Hülle noch ein Temperatur Abnahme einbringen können, das ganze dann dick isoliert und kaum einen Unterschied festgestellt.

Manfred antwortete vor 16 Jahren
Hintergrund: Ich möchte die Kesselwasser-Temperatur zusätzlich nochmal elektrisch abnehmen.

Dein vorhaben kannst du vergesen, weil der Kesselkörper nach
1 1/2 bis 2 Std Temperatur höher ist als das Kesselwasser.
Genauer ist wenn du dein Fühler oben am Puffereinlauf montierst.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
juergen antwortete vor 16 Jahren

Hallo Manfred,
meinst du wirklich am Puffereinlauf? Dann hat man doch schon wieder Wärme Verluste durch Entfernung Rohr vom Kessel bis zum Puffer.
Oder meinst Du am Kesselausgang sprich VL und der Regler sitzt mit Kette. Dort kann man auch wenn es gut isoliert die Kesselwassertemp abnehmen.

Manfred antwortete vor 16 Jahren
meinst du wirklich am Puffereinlauf? Dann hat man doch schon wieder Wärme Verluste durch Entfernung Rohr vom Kessel bis zum Puffer.

Jürgen, meine Puffer stehen in anderen Raum 6 mzr entfernt. Über mein Fernthermometer im Heizraum lese ich ab wie hoch mein Kesseltemperatur ist. Die Rohre sind gut isoliert. Ich denke innerhalb paar Sekunden von A zu B wird das Medium kaum Temperatur verlieren.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Otto antwortete vor 16 Jahren

Hallo Stephan.
Bei meinem DC15E muss man die obere Abdeckung abnehmen (ich glaube erst die Seitenteile entfernen). Dann siehst du schon ein Rohr das senkrecht in den Kessel reingeht. Durchmesser glaube ich ca. 1 cm.
Mein Kessel wurde damals von Buderus geliefert und hat oben keine Steuerung. Ich muss hald Anlagenvorlauf, Kesselvorlauf usw. von der Heizugssteuerung (auch Buderus) ablesen. Geht aber auch gut.
Gruß Otto

golin antwortete vor 16 Jahren
Otto:
Hallo Stephan.
Bei meinem DC15E muss man die obere Abdeckung abnehmen (ich glaube erst die Seitenteile entfernen). Dann siehst du schon ein Rohr das senkrecht in den Kessel reingeht. Durchmesser glaube ich ca. 1 cm.
Mein Kessel wurde damals von Buderus geliefert und hat oben keine Steuerung. Ich muss hald Anlagenvorlauf, Kesselvorlauf usw. von der Heizugssteuerung (auch Buderus) ablesen. Geht aber auch gut.
Gruß Otto

Hallo Stephan,
zum Deckel abnehmen, mußt Du nur hinten eine Schraube rausdrehen, hinten etwas anheben, paar cm nach vorne ziehen,
und Du hast den Deckel in der Hand, pass auf beim wieder drauf setzen, da klemmen sich gerne die Kabel linls in die Falz, wo der Deckel rein gesetzt wird.
falls Du ihn ganz abnehmen willst, hinten an der Schubstange den Splint entfernen.
Gruß Rüdiger

stephan antwortete vor 16 Jahren

Danke, hilft mir schon mal weiter.

Ins Tauchrohr vom TAS komme ich nicht rein, da passt der Sensor definitiv nicht bei.
Vorlauf direkt wäre auch noch was. Wie verhält sich das mit der Temperatur dort, speziell wenn die Ladepumpe noch nicht läuft? (Schwerkraftzirkulation ist bei mir nicht, die Rohre zum Puffer liegen unter der Decke, das ging baulich nicht anders.)

viele Grüße
Stephan

Rhoenheizer antwortete vor 16 Jahren

Ich hab bei unserem 15er den PT1000 von der Steuerung mit in das hintere Tauchrohr unter der Abdeckung rechts über den Vorlauf gesteckt.Dort wo auch das vom Kesselthermostat drin steckt und es ging eiwandfrei und beide zeigen die selben Temperaturen an.
In das andere Tauchrohr was direkt sichtbar am Vorlauf sitzt gehört doch normalerweise der Honeywellregler für die Zugklappe,wie willst du da en Fühler einbauen.