Hallo liebe leute
Habe mich gestern mal ein bischen hier eingelesen und war begeistert wie man sich hier hilft!
Ich habe mich jetzt auch für eine holzheizung entschieden bzw läuft sie seit ca einer woche!
Eckdaten : Atmos dc 40 Gse, 3 x 1000 l Pufferspeicher, Ladomat 21, 300 l Ausdehnungsgefäß, Regelung smile SDC 9 -21, Pumpengruppe Atmos Hk 2 + wilo pico 25
Altbau Haus mit 250 m2
zur zeit sind erst 2000 liter puffer angeschlossen!
Habe die Anlage von einem befreundeten HB aufbauen lassen ist auch gut gelaufen,
aber auf die frage wie ich die Heizung bediene bekam ich die antwort : och da müsste ich mich auch erstmal einlesen?
in der Anleitung steht schlecht bzw garnicht beschrieben wie ich den HK bediene! die Stellräder für Rauchgasthep. und Kesselthemp. was bewirken die ?
ich habe zur zeit aussen 0 grad und die stellräder stehen beide auf min. ! der kessel hat dann so 85 grad und die puffer ab nachmittag auch ! aber heute morgen war der lüfter noch an bestimmt weil das rauchgasthe. zu niedrig stand ?
Der HB hat letzte woche alles auf max stehen lassen, dann ist der puffer zwar schneller warm aber die therm. ablauf. hat dann eingegriffen !
und wo kommt der druck im kessel her ? ich wollte letztens nachlegen, lüfter war an klappe geöffnet kurz gewartet, will die klappe öffnen, da kommt die mir schon entgegen rauch ohne ende, was da los ?
meine partnerin ist schwanger und soll den ofen eig. tagsüber nachlegen aber da muss man ja angst haben ?
also ich sehe die probleme aber meinerseits weil das thema vergaserkessel viel komplexer ist als ich es mir gedacht habe.
vielleicht hat ja jemand ein paar tipps für den Gärtner oder kennt die anfangsproblematic
vielen dank
Michi
Schließe mal schleunigst den 3. Puffer an.
Das die Ablaufsicherung kommt, wundert mich nicht.
Ich heize mit einer Füluung buche meine 3000l Puffer komplett hoch, warum also legt ihr was nach?
Den Kesselregler stellst du auf max.
Der Rauchgasregler steht anfangs auf 0, sobald die Abgastemperatur 100 Grad hat, drehst du ihn auf ca. 11 Uhr. Der Lüfter darf dabei nicht abschalten.
Ausserdem muß er von Anfang an laufen. Das kann er nicht, wenn er der Rauchgasregler auf max. steht.
Dein Mag wird wohl für 3000l Puffer zu knapp sein, soviel vorweg.
Nachlegen nur, wenn nur noch Restglut im Kessel ist. Anheizklappe ziehen, 10 Sekunden warten, Tür langsam (erst einen kleinen Spalt breit) öffen und dann nachlegen.
Wie schon gesagt, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass die 2000l mit einer Füllung nicht warm werden.
Gruß Manuel
Michi,
wo steht dein Atmos Kessel ?
Vieleicht ist einer in deiner Nähe klick
Dort kannst du ihn per PN anschreiben.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Super
Danke schonmal
aber da fängt das schon, ich habe kein abgasthermo. wo ich sehen könnte das 100 grad erreicht sind…
manuel:
Was meinst du ist zu klein der dc 40 ? fur 3000 l puffer ?
im moment schaffe ich auf keinen fall beide puffer mit einer füllung ! ich heize auch 95% buche ! ich vermute da die rohre noch nicht isoliert sind und die 30 m2 garage wo die anlage steht viel warme verloren geht (21 grad in der garage )
danke Manfred das ist ein guter tipp
musste zwar ne weile schauen im forum aber mal sehen ob sich einer meldet
Hallo Michi,
1. Rauchgasthermometer kaufen, ist wirklich wichtig
2. Kesselthermostat (das linke) auf max drehen und so lassen
3. Zum Starten Rauchgasthermostat (das rechte) auf min drehen und solange Warten bis du es auf 11 Uhr stellen kannst ohne das der Lüfter wieder ausgeht— du musst nicht dort stehen bleiben ca. 15min dauert es nach dem neu Anzünden
4.Nachlegen erst wenn noch Restglut im Ofen ist (sieht man an fallender Rauchgastemperatur)— Anheizklappe öffnen, bissl warten und dann Türe oben langsam öffnen und so schnell wie es eben geht nachlegen, Türe zu und Anheizklappe wieder reinschieben!!!
5. du musst den Belimo ja auch noch einstellen wann er zufährt und ohne Rauchgasthermometer wird das eher schwierig
Es kann sein das dein Laddomat noch auf Stufe 1 steht und er die Hitze nicht schnell genug weg bekommt und deshalb die TAS gekommen ist?
Ich würde auch sagen das der dritte Puffer mit ans Netz muss für den 40iger und Manter meinte das dein MAG für die 3000 Liter zu klein ist! 10% des Wasserinhaltes der Heizung sollte das MAG schon haben— so Pi mal Daumen.
Gruß timex
Hallo Michi,
(Den Kesselregler stellst du auf max).
Diese Aussage kannst man nicht pauschalisieren, bei mir kommt die TAS noch bevor der Ventilator abschaltet wenn der Kesselregler auf Max eingestellt ist. Mein Kesselregler steht auf ca. 17 Uhr das schaltet den Ventilator bei ca. 95°ab.
Die TAS kommt bei ca. 100° letzens erst bei einem längeren Stromausfall festgestellt.
Gruß
Dieter
Hallo
vielen danke für die ratschläge
so langsa kommen kommen wir uns näher ( kessel und Ich )
Rauchgastherm. ist bestellt aber denke so mit den 11 uhr klappt das ganz gut …
und der kessel schafft auch mit einer ladung die 2000 l
wenn es bisel wärmer ist kommt der andere puffer ans netz …
Danke und bis bald
lg Michi