Hallo Zusammen,
bin seit kurzem Besitzer eines DC22GSE, habe 1600 Puffer und einen 300 WW Speicher.
Am Anfang hatte ich das Problem das der Lüfter 15 bis 20 Minuten lief und bei einer Temperatur von 95°C Kessel ausging und dann nach abkühlen auf ca 88°C wieder anging. Das alles war bei Ladomat mit 78°C Patrone.
Zur Zeit habe ich die 72°C Patron eingebaut. Lüfter läuft durch Max Kessel Temperatur 86 bis 88 °C.
Die Werte habe ich am Kessel abgelessen. Habe im Forum so ein wenig raußgelesen das diese Temperaturen nicht ganz der Wahrheit entsprechen müßen.
Nach welcher Temperatur sollte ich wirklich gehen Kessel oder Ladomat?
Meine Abgastempratur liegt bei ca 180°C ich denke das sollte so OK sein oder?
Vielen Dank für Eure hilfe im Vorrauß.
Mfg Bigritschy
Ja, die Laddomatthermometer stimmen normalerweise.
Was für einen Querschnitt hat die Leitung zum Puffer?
Und wie weit ist es dahin?
Normalerweise sollte die 78er möglich und auch besser sein.
Scheinbar bekommst du die Wärme nicht weg.
Wie hoch ist die Rücklauftemperatur genau?
Ist das rechte untere Thermometer am Laddomat.
Auf welcher Pumpenstufe betreibst du ihn.
Ansonsten scheint alles ok zu sein.
Abgastemperatur sieht gut aus.
Gruß Manuel
Hallo
Manter
Leitungsquerschnitt 28 CU Rohr Länge bis zum Puffer 1 ca 2,5m
Bei der 78°C Patrone auf Stufe3 und bei der 72°C Patrone auf 2.
Meine 2 Puffer sind in Reihe das heißt ich habe ein Rücklauftemperatur von ca 25°C (Ladomat unten rechts) wenn die Puffer leer sind.
Ich denke mal das ich die Kesseltemperatur höher drehen muß damit der Ladomat mehr kaltes Wasser beimischen kann wenn ich wieder mit der 78°C Patrone arbeiten will.
Gruß bigritschy
Hallo,
das mit den Laddomatthermometern ist so ne Sache. Bei mir haben diese nicht gestimmt. Kann man aber ganz leicht einstellen. Du entnimmst alle Thermometer legst sie alle nebeneinander und stellst ein Raumthermometer daneben und wartest bist sie sich alle abgekühlt haben und vergleichst dann. Sollten die Abweichungen haben kann man am Ende des Thermometerstiftes diese nachstellen. Dort ist eine Torxschraube zu sehen dort kann man drehen bist es passt.
MfG Manuel
Meine 2 Puffer sind in Reihe das heißt ich habe ein Rücklauftemperatur von ca 25°C (Ladomat unten rechts) wenn die Puffer leer sind.
Ok, dann gib mal die Temperatur links durch.
Hatte eben nicht dran gedacht, man kann die Thermometer ja von
beiden Seiten einstecken.
Ich wollte die Temp. zum Kessel wissen :-).
Gruß Manuel
Hallo,
ein Hydraulikschema wäre von Vorteil.
Möglicherweise ein hydraulischer kurzschluß, z.b. beim Boiler laden…
Grüße
Eric
Ich werde heute Abend mal schauen was da angezeigt wird.
Habe dank des Frühlingswetter seit Samstag nicht heizen müssen.
Gruß Bigritschy
So die Temperatur die zum Kessel geht beträgt ca 80°C am Ladomat.
Meine Abgastemperatur ca 170°C.
@ eric meinst du mein brauchwasserboiler? Der ist noch nicht angeschlossen.
Gruß Bigritschy
Hallo,
es sind 3 Thermometer.
Eins oben – Vorlauftemperatur.
Eins unten Links – Rücklauftemp zum Kessel.
Eins unten rechts – Rücklauf von der Anlage.
Natürlich abhängig von der Einbaulage.
Gib mal bitte alle drei Werte durch.
Wenn die Puffer noch kalt sind, darf am Rücklauf der Anlage (Thermometer unten rechts) keine hohe Temperatur anliegen.
Grüße
Hallo bigritschy,
Schau mal nach ob alle Kugelventile am Ladomat geöffnet sind?
Sieht man am Schlitz.
Bist Du sicher das Deine Pumpe läuft?
Halte einen Schraubendreher an die Pumpe und an Dein Ohr, Du mußt Fliesgeräusche hören.
Die 78 er Patrone ist vielleicht etwas zu hoch?
Wenn man davon ausgeht, das die Patrone bei 78° anfängt zu öffnen, muß man mindestens 85° im Kessel haben.
So war jetzt langen damit beschäftigt andere Dinge zu erledigen.
Vor 2 Wochen kam dann überraschende der Feger vom Schorni vorbei?
1 Frage was ist das ( er meinte mein Atmos )
2 Frage ist der schon abgenommen.
Antwort nein ich hatte noch keine Zeit und er läuft net so wie ich will.
Feger hat dann gemeint das er mit em Schorni redet.
Ich war schneller und habe meinen Super Schorni angerufen.
Seit Mittwoch ist mein Ofen eingestellt (dank der Hilfe vom Schorni) und gemessen.
Hab ein CO von ca 6,3% wie er meint.
Es gibt auch nette Schornis vorallem wenn sie selber ein Holzvergasser haben und sich sehr gut mit der Materie auskennen.
Gruß Bigritschy
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können