Mein seit einem Jahr problemlos laufender Atmos hat auf einmal folgendes Phänomen:
Beim Hochheizen erzeugt der Kessel Luft ins Heizwasser
Die Luft scheidet sich zwar im Entlüfter und im Spirovent ab aber trotzdem is es nicht lustig das Sprudeln im Vorlauf zu hören !
Kann mir nur erklären dass sich da irgendwo Dampfblasen bilden….
Ist das ganze auf Betriebstemperatur etwa 85 Grad – hört das Blubbern auf !
KANN DAS AUCH MIT DEM SYSTEMDRUCK ZUSAMMENHÄNGEN DER LIEGT KALT BEI ETWA 1 BAR – BEI 1,3 BAR WENN DER DRUCK ANSTEIGT-IST DAS BLUBBERN AUCH WEG ……….
Hat jemand eine Erklärung dafür oder auch ähnliches gehabt ?
Liebe Grüsse
Georg
Könnte Kavitation an der Pumpe sein. Tritt bei zu niedrigem Vordruck auf. 1 Bar ist auch schon ein bischen wenig. Der Druck sollte 1 Bar + maximale Leitungshöhe/10 sein.
Bei mir sind es 6 Meter bis zum höchsten Heizkörper, ergibt also 1,6 Bar.
Gruß Klaena
hallo
das mit dem niedrigem vordruck und kavitation verstehe ich – scheint damit zusammenzuhängen – warum tritt das ganze dann aber nicht auf wenn der kessel nicht läuft ?
hab mit einem sthetoskop gehorcht – die geräusch kommen eindeutig aus dem kessel ……….
lg
georg
Kavitation tritt am Pumpenrad auf, wenn der Kessel aus ist läuft auch die Pumpe nicht.
Wenn die Geräuche aus dem Kessel kommen wird es wohl doch nicht von der Kavitation kommen. Würde den Druck dennoch erhöhen da die Kavitation das Pumpenrad zerstören kann.
Gruß Klaena
danke-bei mir ist die pumpe so geschaltet dass sie auch läuft wenn der kessel noch nicht läuft…….hab da eigene regelung der rücklauftemperatur mit centra regekung
aber wenn ich auf 1,3 bar bin is das geräusch weg…..
war aber am anfang nicht vorhanden obwohl ich immer mit dem relativ nierigen druck betreibe …
georg
Wo hast du die beiden Entlüfter und im Spirovent montiert ?
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
die sitzen im vorlauf der leitung zum puffer
georg
Sind die Kappen von den Schnellentlüftern zugedreht oder offen?
Nicht das die Dinger als Belüftungsventile funktionieren.
Gruß
Michael
Hallo,
hast Du Automatik Be-u.Entlüfterventiele? Ist das Schräubchen oben drauf vielleicht offen?
Wenn das so ist zieht dort bei abkühlender Anlage Luft rein wenn der Anlagendruck zu niedrig und damit zu wenig Wasser im System ist. Dann ist im MAG die Gummiblase ganz zusammengedrückt und kein Wasser mehr drinnen. Im System entsteht ein Unterdruck und durch den Automatik Be-u.Entlüfter zieht es Luft ins System.
Also MAG richtig befüllen und dabei auf die korrekte Wasservorlage im MAG achten.
Woodstocker hatte das hier gut beschrieben. Steht glaube ich auch in der ATMOSpedia.
Grüsse
Volker
Grrr, wieder zu lange geschrieben.
Ellern war schnellern
.
Grüsse
Volker
wie soll das bei 1 bar druck luft in das system ziehen ?
die entlüfter sind automatiktöpfe und die verschlussstopfen natürlich zugeschraubt…..
die beiden ausdehngefässe sind ordnungsgemäöss eingestellt und verschlossen
ich hab die stelle eindeutig im kessel-mit stethoskop abgehört
meiner meinung nach kommt da luft durch dampfblasenbildung rein -im kessel an der rückwand evtl örtliche überhitzung oder ähnliches…….
durch das anheben des drucks vermindert bzw verschwindet das ganze dann….
das ganze entsteht im kessel und steigt dann im vorlauf hoch bis zum spirovent-dort kann ichs dann ablassen…..
die pumpe sitzt im rücklauf !
georg
Bist du sicher, dass die Automatikl. dicht sind ?
Wenn Mikroblasenabscheider montiert ist, würde ich die Entlüfter ausbauen.
Wie hoch ist der Druck wenn Puffer ller sind und wenn Puffer voll sind ?
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
im kessel ist 1 bar wenn kalt und 2 bar wenn bei 75 grad ist
wie soll ein verschlossener entlüfter luft ziehen ?
georg
ich hab das ganze jetzt geändert auf 1,2 bar wenn kalt…..
muss ich morgen dann beim anheizen neu beobachten
momentan läuft das ganze mit 1,8 bar in vollast ohne geräuschg
georg
muss ich morgen dann beim anheizen neu beobachten
Schneller als Feuewehr innehalb 2 Minuten Wasser marsch..
Zu Entlüfter, Kunststoff ist ein unberechenbares Material.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können

