guten Morgen ,
ich habe hier ein kleines Problem.
Atmos DC 25 GSE
starke Teerbildung
die Einstellungen der sek-und prim Luft sind Standart.
prim 10mm
sek 10mm
Kaminzug 0,02-0,032 mmWS
AGT 180-220°C
CO 2 14,1%
KesselTemp 80-90°
Brennstoff Buche 2 Jahre abgelagert
Feuchte 12-15%
diverse Veränderungen der Einstellmaße haben bisher zu keinem Erfolg geführt.
da ich schon mehrere Anlagen erstellt habe, tritt dieses Problem
bei allen anderen von mir erstellten 4 Anlagen nicht auf,
obwohl hier alles verheizt wird was nur Holz entspricht.
Gruß
Rene
Hallo Rene,
wenn der Teer im Füllraum ist ist das ganz Normal wenn aber Teer im Brennraum oder WT zu finden ist dann hast du eine unvollständige Verbrennung.
Sonnige Grüße Reiner
Hallo Rene
Buche 2 Jahr ist definitiv zu nass, spalte mal ein grösseres Scheit auf und mess nochmal.
Grüsse aus dem Frankenwald
Fritz235
DC 50 GSE, AHK stillgelegt, 8. Wirbulator, Abgasbremsen unten,
6,90m Schornstein Keramikrohr rund 20cm, Rauchrohreintritt 45°, Zugluftbegrenzer
Kesselsteuerung mit FT 2.89e, AGT 162°, O2 5,3% Lambdasonde unten im Reinigungsdeckel
Secundär – Drehluftscheibe ala Manfred mit Linearbelimo LH230ASR
Primär-Drehbelimo Federrücklauf TF 24-SR, RLA Belimo-Mischer mit LR24A-SR
3000L Puffer TWL P3000 + Kombispeicher 1000L TWL KER 2 in kombinierter Reihen- (Entladung) und Tichelmann- (Beladung, besonders für Solarleintrag) Schaltung, Verrohrung 35mm C-Stahl, WMZ Resol V40-35
16,5m2 Röhrenkollektor West-Süd, WMZ Resol V40-06
Solar- Puffer- und Heizkreissteuerung Resol MX mit Erweiterungsmodulen EM
Altbau 1966 freistehend auf 665müNN, 2009-2011 energetisch instand gesetzt zum KfW Effizienzhaus 85, 140m2 beheizte Fläche
guten Morgen ,
ich habe hier ein kleines Problem.
Atmos DC 25 GSE
starke Teerbildung
die Einstellungen der sek-und prim Luft sind Standart.
prim 10mm
sek 10mm
Gruß
Rene
…, Standarteinstellungen sind eben nur Standard
,
probiere mal weniger Sekundärluft
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können