Hallo zusammen
Wie viel Leistung benötigt eine Boilerladepumpe für den Warmwasserboiler?
Ich glaube dass meine Pumpe zuviel Leistung hat und unnötig den Speicher durchmischt, was die Schichtung zerstört.
Der Speicher hat 2000lt und der Warmwasserboiler 300lt, wobei nur der obere Teil mit der Boilerladepumpe aufgeheizt wird (ca. 140lt).
Die Anzahl der Bewohner ist 4 Personen.
Der Geschirrspühler und die Waschmaschine sind ebenfalls am Warmwasser angeschlossen.
Danke für die Informationen
sonnige Grüsse aus der Schweiz
beatbiner
Hallo beatbiner
um dir helfen zu können, brauchen wir mehr Daten.
Welche Pumpemgösse ist z.Z. eingebaut und an welche
Hydraulik ist deine Pumpe angeschlossen ?
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hier die Daten
Der Speicher ist ein Wikora 2000lt.
WW-Boiler 300lt Flamco Duo Solar.
Umwälzpumpe Grundfoss 25-40 80 mit 30, 45 bzw 60Watt Leistung.
Aktuelle Einstellung 30 Watt.
Verteilung mittels Windhager Verteilbalken.
Rohre Dimension 22mm aussen. Länge 6m Vorlauf und Rücklauf.
Alle Rohre isoliert.
Gruss aus der Schweiz
beatbiner
Hallo beatbiner
habe auch gleiche WW Boiler werte , ich würde den Pumpenrucklauf Leitung direkt am PS oberen drittel anschliesen. Dann wird auch weniger durchmischt. Finde die Pumpe nicht zu stark.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred