Hallo miteinander,
Nachdem ich im März ein altes Haus gekauft habe ist letzte Woche meine Anlage in Betrieb gegangen. Heute hat der Schornsteinfeger sein OK gegeben.
Zur Anlage, Atmos P21, gekauft übers I-Net im Sparpaket mit Pumpengruppe, Steuerung, Ladomat, Förderschnecke 2,5 m und 250l Voratsbehälter sowie einem 600l Pufferspeicher und 300l WW Speicher, der demnächst noch solarbetrieben wird. Die Schnecke ist so lang, da der Behälter in einem anderen Raum steht, der auch vom Niveau her etwas tiefer liegt, passt genau 🙂
Abschalttemperatur Puffer unten 70°C, Einschalttemperatur 60°oben. Damit läuft der Brenner etwa 2 Stunden und bleibt 4-5 Stunden aus. Einen größeren Puffer hätte ich nicht in den Keller bekommen. Bisher ist noch kein Rohr isoliert, denke, dass das Ganze dann noch deutlich effektiver wird. Die Abgastemperatur liegt bei 140°C.
Für mich ist das erst mal ganz in Ordnung, oder?
LG Volker
Mal was fürs Auge, hier ein paar Bilder. Für Anmerkungen bin ich dankbar

Der Heizungskeller in der Übersicht, Elektrik wird natürlich noch gemacht

Nach drei Tagen Laufzeit…

hier das 3 m lange Abgasrohr, der Keller wird richtig gut warm, meine Küche darüber auch, fast Brennwertjavascript :%20DoSmilie(‚%20
%20′);

Pumpengruppe

Ladomat

Schnecke in den Nachbarraum, die Wand wird wieder aufgemauert

Pufferspeicher mit Anschluss zum WW Speicher

noch ist alles ohne Isolierung

Puffer und WW Speicher, an den WW kommt noch eine 5qm Solaranlage.
Die Wasserversorgung ist noch in Arbeit
Mal was fürs Auge, hier ein paar Bilder. Für Anmerkungen bin ich dankbar

Der Heizungskeller in der Übersicht, Elektrik wird natürlich noch gemacht

Nach drei Tagen Laufzeit…

hier das 3 m lange Abgasrohr, der Keller wird richtig gut warm, meine Küche darüber auch, fast Brennwertjavascript :%20DoSmilie(‚%20
%20′);

Pumpengruppe

Ladomat

Schnecke in den Nachbarraum, die Wand wird wieder aufgemauert

Pufferspeicher mit Anschluss zum WW Speicher

noch ist alles ohne Isolierung

Puffer und WW Speicher, an den WW kommt noch eine 5qm Solaranlage.
Die Wasserversorgung ist noch in Arbeit
Hallo Volker 11….
Was ist mit dem Kugelhahn rechts unten, muß der so stehen weil der Schlauch im Wege ist oder hat das was mit der Hydraulik der Heizung zutun. Vielleicht kannst du den um 180 Grad drehen so das er vor dem Ladomaten hergeht oder säg ihn einfach kürzer dann kann das Wasser auch im vollen Umfang durchströmen.
MFG. G.B.
Hallo Volker 11….
Was ist mit dem Kugelhahn rechts unten, muß der so stehen weil der Schlauch im Wege ist oder hat das was mit der Hydraulik der Heizung zutun. Vielleicht kannst du den um 180 Grad drehen so das er vor dem Ladomaten hergeht oder säg ihn einfach kürzer dann kann das Wasser auch im vollen Umfang durchströmen.
MFG. G.B.
Gut aufgepasst, das gehört noch zu den Restarbeiten, die noch erledigt werden müssen 🙂
Gut aufgepasst, das gehört noch zu den Restarbeiten, die noch erledigt werden müssen 🙂
Deine Speicher passen ja grad so… in den Keller! Gut ausgemessen!
Deine Speicher passen ja grad so… in den Keller! Gut ausgemessen!
Yepp, dass war früher der alte Kohlenkeller. Der Speicher musste da rein, weil da die Raumhöhe etwas höher ist als im restlichen Keller. Ging trotzdem nur mit viel Vaseline rein 🙂
Schade, eigentlich sollte das der Pelletkeller werden.
Yepp, dass war früher der alte Kohlenkeller. Der Speicher musste da rein, weil da die Raumhöhe etwas höher ist als im restlichen Keller. Ging trotzdem nur mit viel Vaseline rein 🙂
Schade, eigentlich sollte das der Pelletkeller werden.
Hydraulisch gesehen ist das ok. Die Abgastemperatur ist super…
fehlt nur noch die Isolierung an den Rohren….
Gibt es einen Zugbegrenzer ? Das Abgasrohr besser nicht isolieren
besser die Wärme im Keller als den Schornstein raus !!!
Gruss Pitter
so ein Blödsinn…..wenn die Abgastemperatur zu niedrig ist hat du einen Wasserfall im Schornstein. Zugbegenzer ist drin.
Unqualifiziert rumlabern und schaden anrichten
Hydraulisch gesehen ist das ok. Die Abgastemperatur ist super…
fehlt nur noch die Isolierung an den Rohren….
Gibt es einen Zugbegrenzer ? Das Abgasrohr besser nicht isolieren
besser die Wärme im Keller als den Schornstein raus !!!
Gruss Pitter
so ein Blödsinn…..wenn die Abgastemperatur zu niedrig ist hat du einen Wasserfall im Schornstein. Zugbegenzer ist drin.
Unqualifiziert rumlabern und schaden anrichten
so ein Blödsinn…..wenn die Abgastemperatur zu niedrig ist hat du einen Wasserfall im Schornstein. Zugbegenzer ist drin.
Unqualifiziert rumlabern und schaden anrichten
140°C ist schon OK! Die Frage wäre wie hoch die Kesseltemperatur bei dieser Abgastemperatur ist!
PS: Ich würde ggfl. die Schnecke und auch damit den Schlauch verkürzen.
so ein Blödsinn…..wenn die Abgastemperatur zu niedrig ist hat du einen Wasserfall im Schornstein. Zugbegenzer ist drin.
Unqualifiziert rumlabern und schaden anrichten
140°C ist schon OK! Die Frage wäre wie hoch die Kesseltemperatur bei dieser Abgastemperatur ist!
PS: Ich würde ggfl. die Schnecke und auch damit den Schlauch verkürzen.
Hallo miteinander,
die Kesseltemperatur geht auf annähernd 90°C, manchmal auch knapp drüber. Am Kamin, der ist ja auch neu, gibts unten ein kleines Röhrchen für den Kondenswasserabfluss, die Schale darunter is im Moment leer und trocken. Wenn sich das im Winter im Rahmen hält, werde ich das Rauchrohr nicht isolieren, ist eine prima FBH für die Küche darüber 🙂
Warum würdest Du die Schnecke und den Schlauch verkürzen, moonbull?
Funktionieren tuts prima, der Schornsteinfeger kommt an den linken Kamin prima dran, duch die Kurve im Schlauch werden die Pellets nicht so schnell und wenn es mal wirklich brennt, liegt der Schneckenaustrag nicht direkt über dem Brenner
Hallo miteinander,
die Kesseltemperatur geht auf annähernd 90°C, manchmal auch knapp drüber. Am Kamin, der ist ja auch neu, gibts unten ein kleines Röhrchen für den Kondenswasserabfluss, die Schale darunter is im Moment leer und trocken. Wenn sich das im Winter im Rahmen hält, werde ich das Rauchrohr nicht isolieren, ist eine prima FBH für die Küche darüber 🙂
Warum würdest Du die Schnecke und den Schlauch verkürzen, moonbull?
Funktionieren tuts prima, der Schornsteinfeger kommt an den linken Kamin prima dran, duch die Kurve im Schlauch werden die Pellets nicht so schnell und wenn es mal wirklich brennt, liegt der Schneckenaustrag nicht direkt über dem Brenner
Hört sich wirklich soweit alles gut an.
Wenns mit der Schnecke auch gut läuft dann lass es wie es ist.
Hört sich wirklich soweit alles gut an.
Wenns mit der Schnecke auch gut läuft dann lass es wie es ist.
Hallo Volker,
auch habe gesehen, daß die Schnecke und der Schlauch vielleicht etwas zu lang sind.
Schau mal , ob durch die hohe Fallgeschwindigkeit zu viele Pellets über den Rand der Brennerschale fliegen.
Manchmal beklagen sich einige Atmosianer darüber, daß viele Pellets unverbrannt im Aschekasten liegen und sich dann die bekannte „Pelletsbremse“ einbauen.
Gruß Stefan
Hallo Volker,
auch habe gesehen, daß die Schnecke und der Schlauch vielleicht etwas zu lang sind.
Schau mal , ob durch die hohe Fallgeschwindigkeit zu viele Pellets über den Rand der Brennerschale fliegen.
Manchmal beklagen sich einige Atmosianer darüber, daß viele Pellets unverbrannt im Aschekasten liegen und sich dann die bekannte „Pelletsbremse“ einbauen.
Gruß Stefan
… sag mal wie entlüftest du eigentlich deine Speicher oben? Bei mir ist mehr Platz und hatte da schon Probleme (aber mit einfachen Heizkörper Entlüfter die ich nach aussen hin adaptiert habe doch noch hin bekommen)!
… sag mal wie entlüftest du eigentlich deine Speicher oben? Bei mir ist mehr Platz und hatte da schon Probleme (aber mit einfachen Heizkörper Entlüfter die ich nach aussen hin adaptiert habe doch noch hin bekommen)!
Na ja, bischen eng ist es, aber wenn ich die Isolierung oben weg mache, komm ich mit langem Arm dran 🙂
Na ja, bischen eng ist es, aber wenn ich die Isolierung oben weg mache, komm ich mit langem Arm dran 🙂
Hallo
Wie wäre es wenn ihr/du oben auf dem Puffer da wo der höchste Punkt ist einfach einen Winkel i.a. 90 Grad einschraubt dann einen Rohrnippel der halbsolang wie der Durchmesser vom Puffer ist in den Winkel einschrauben. Auf der anderen Seite eine Muffe draufschrauben und darein einen Kugelhahn mit Schlauchverschraubung, da geht das Entlüften ruckzuck und es ist wesendlich bequemer.
Mfg. G. B.
Hallo
Wie wäre es wenn ihr/du oben auf dem Puffer da wo der höchste Punkt ist einfach einen Winkel i.a. 90 Grad einschraubt dann einen Rohrnippel der halbsolang wie der Durchmesser vom Puffer ist in den Winkel einschrauben. Auf der anderen Seite eine Muffe draufschrauben und darein einen Kugelhahn mit Schlauchverschraubung, da geht das Entlüften ruckzuck und es ist wesendlich bequemer.
Mfg. G. B.
Eben so ähnlich hab ich das auch gemacht! Ein 90° Winkel oben am Puffer eingeschraubt und ein Rohr mit dem halben Durchmesser, aber am ende dann einen einfachen Heizkörper entlüfter den noch übrig hatte reingeschraubt! Nach 2Jahren Verrenkung und viel Fluchen habe ich eben diese Variante hier im Forum schonmal als Empfehlung gelesen!
Eben so ähnlich hab ich das auch gemacht! Ein 90° Winkel oben am Puffer eingeschraubt und ein Rohr mit dem halben Durchmesser, aber am ende dann einen einfachen Heizkörper entlüfter den noch übrig hatte reingeschraubt! Nach 2Jahren Verrenkung und viel Fluchen habe ich eben diese Variante hier im Forum schonmal als Empfehlung gelesen!
Isolierung ist Mist
ich habe so alukaschierte Steinwollschalen gekauft, die werden um das RRohr geklappt und mit einem Aluklebestreifen zugeklebt. Leider löst sich diese Klebeverbindung, so dass die beiden Hälften etwa 1 cm auseinanderklaffen. Panzerband schafft Abhilfe, sieht aber doof aus. Warum hält der Mist nicht?
Isolierung ist Mist
ich habe so alukaschierte Steinwollschalen gekauft, die werden um das RRohr geklappt und mit einem Aluklebestreifen zugeklebt. Leider löst sich diese Klebeverbindung, so dass die beiden Hälften etwa 1 cm auseinanderklaffen. Panzerband schafft Abhilfe, sieht aber doof aus. Warum hält der Mist nicht?
Wenn du dir die Geschichte mit Aluklebeband zuklebst muss das halten! Das Original kann schonmal Probleme haben richtig zu kleben.

Sowas mein ich damit!
Wenn du dir die Geschichte mit Aluklebeband zuklebst muss das halten! Das Original kann schonmal Probleme haben richtig zu kleben.

Sowas mein ich damit!
Hallo volker1165,
ich würde auch die Pelletschnecke einkürzen
umso weniger die Pellets einer Reibung unterliegen umso besser
zwecks dem Verfall zu Sägemehl.
Habe ich bei mir auch gemacht und wurde besser
und der Motor von der Pelletschnecke hat auch höhere Lebenschancen.
MfG
Manuel
Hallo volker1165,
ich würde auch die Pelletschnecke einkürzen
umso weniger die Pellets einer Reibung unterliegen umso besser
zwecks dem Verfall zu Sägemehl.
Habe ich bei mir auch gemacht und wurde besser
und der Motor von der Pelletschnecke hat auch höhere Lebenschancen.
MfG
Manuel
N´Abend,
ja, das mit dem Staub habe ich auch schon bemerkt, wobei ich jetzt Pellets von Raiffeisen gekauft habe, die sind deutlich besser.
Diesen Winter lass ich das noch so laufen, im Frühjahr will ich mir eh Gedanken machen.
N´Abend,
ja, das mit dem Staub habe ich auch schon bemerkt, wobei ich jetzt Pellets von Raiffeisen gekauft habe, die sind deutlich besser.
Diesen Winter lass ich das noch so laufen, im Frühjahr will ich mir eh Gedanken machen.
Staub ist kein Problem mehr mit ner Rapsölzugabe!
Staub ist kein Problem mehr mit ner Rapsölzugabe!
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können