Fragen und AntwortenEinstellungen Atmos P 21 / Honeywell Smile
IngomarJuenger antwortete vor 12 Jahren

Hallo Liebe Forenmitglieder,

ich habe ein paar Fragen zu meinem neuen Pelletkessel, da ich mit den derzeitigen Einstellungen nicht so ganz zufrieden bin !

Zur Anlagenkonfiguration :

– Pelletkessel Atmos P21
– 1000l Pufferspeicher mit Solarspeicher
– Honeywell Smile Steuerung für Mischkreispumpe / Mischer

Derzeit sieht es so aus :

Der Brenner bekommt 2 Sensorwerte vom Warmwasserpuffer, Puffertemperatur oben / Puffertemperatur unten.

Der „mittlere“ Fühler am Puffer gibt der Mischkreisregelung „Honeywell Smile“ die Puffertemperatur vor. An der MK – Steuerung hängt dann noch der Aussentemperaturfühler,der Vorlauftemperaturfühler, der Mischer und die Mischkreispumpe.

Solar wird extern geregelt.

Das Problem derzeit ist :

Wir haben am Heizkreis ca. 6 Heizkörper und eine Bodenheizung, die Bodenheizung regelt über einen „Rücklaufregler ?“ ihre Vorlauftemperatur runter.

Bei der vorgebebenen Konfiguration der Mischkreissteuerung gibt es allerdings Probleme, wie folgt :

– Bei Aussentemperatur ( gestern ) = 14 Grad regelt der MK – regler auf voll „zu“ und der Heizkreis hat gerade mal ca. 20°C.

– die Mischkreispumpe ist ausgeschaltet

– Heizkurve im MK ist mit dem Wert „1“ eingestellt, Max. 55°C müsste das sein.

Nun zu meiner eigentlichen Frage :

Warum schaltet die MK – Steuerung die Pumpe ab, wenn draussen 14°C ist ? Wenn mir das im Haus zu kalt ist, habe ich ja gar keine möglichkeit, die Heizung anzustellen. !

ein Raumtemperaturgeber ist nicht verbaut, der regler regelt „Witterungsgesteuert“.

Hat jemand eine ähnliche Konfiguration und kann mir seine eingestellten Werte mal posten ?

Beim Hochheizen ( Erststart ) funktioniert der Brenner ansich problemlos, hier habe ich keine Probleme / Fragen.

Gruß,

Ingo



12 Antworten
EuroSteve antwortete vor 12 Jahren

Ich habe zwar keine Honeywellsteuerung, aber das Problem mit der Heizkennlinie kenne ich und ich habe nur Heizkörper. Es gibt Tage in der Übergangszeit, da passen diese Kennlinien nicht unbedingt, besonders wenn die Aussentemperatur steigt, aber das Haus noch ausgekühlt ist.
Schau mal in Deine Anleitung nach der Heizkennlinie.
Ich habe einfach von „Kennlinie“ auf „konstant“ gewechselt.
Aber 20 Grad Vorlauf sind definitiv zu niedrig.

EuroSteve antwortete vor 12 Jahren

Ich habe zwar keine Honeywellsteuerung, aber das Problem mit der Heizkennlinie kenne ich und ich habe nur Heizkörper. Es gibt Tage in der Übergangszeit, da passen diese Kennlinien nicht unbedingt, besonders wenn die Aussentemperatur steigt, aber das Haus noch ausgekühlt ist.
Schau mal in Deine Anleitung nach der Heizkennlinie.
Ich habe einfach von „Kennlinie“ auf „konstant“ gewechselt.
Aber 20 Grad Vorlauf sind definitiv zu niedrig.

IngomarJuenger antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

danke für deine Antwort !

Ich werde folgendes probieren :

Den Ausgang „Mischheizkreis 1″, Parameter 03 von “ Mischheizkreis Witterungsgeführt“ auf „konstantregler“ umstellen. Mal sehen,was passiert.

Muss mit der Anlage wohl noch ein bisschen rum experimentieren !

Gruß,

Ingo

IngomarJuenger antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

danke für deine Antwort !

Ich werde folgendes probieren :

Den Ausgang „Mischheizkreis 1″, Parameter 03 von “ Mischheizkreis Witterungsgeführt“ auf „konstantregler“ umstellen. Mal sehen,was passiert.

Muss mit der Anlage wohl noch ein bisschen rum experimentieren !

Gruß,

Ingo

jostom antwortete vor 12 Jahren

Aber Konstantkennlinie ist doch Quatsch. Dann bekommst Du – egal wie die Außentemperatur ist – immer die gleiche Vorlauftemperatur. Da brauchst Du auch gar nichts zu regeln.

Du könntest das auf zweierlei Art lösen:

1. Du definierst eine Mindestvorlauftemperatur, sagen wir 30 Grad. Damit hättest Du die Gewähr, dass bei solchen komischen Grenztemperaturen das Heizungswasser mindestens so warm ist, es sei denn, der Regler geht in den Sommerbetrieb (kann man auch irgendwo einstellen).

2. Du änderst Deine Heizkurve. Irgendwo in der Anleitung müsste ein Diagramm mit den Heizkurven sein. Und wie ich Honeywell kenne, haben die dort auch eine Anleitung, wie man noch die Heizkurve entsprechend anpassen kann. z.B. die Kurve runter und dafür eine Parallelverschiebung der Kurve usw.

Bei meiner alten Heizung (Öler mit Centra-Honeywell-Regelung) habe ich auch ziemlich lang herumexperimentiert, bis alles so eingestellt war und ging, wie es sollte.
Das steht mir jetzt beim Pelleter wohl auch noch bevor, aber ich habe ja zumindest was die Heizkurveneinstellung anbelangt ein paar Erfahrungen.

Gruß Thomas

jostom antwortete vor 12 Jahren

Aber Konstantkennlinie ist doch Quatsch. Dann bekommst Du – egal wie die Außentemperatur ist – immer die gleiche Vorlauftemperatur. Da brauchst Du auch gar nichts zu regeln.

Du könntest das auf zweierlei Art lösen:

1. Du definierst eine Mindestvorlauftemperatur, sagen wir 30 Grad. Damit hättest Du die Gewähr, dass bei solchen komischen Grenztemperaturen das Heizungswasser mindestens so warm ist, es sei denn, der Regler geht in den Sommerbetrieb (kann man auch irgendwo einstellen).

2. Du änderst Deine Heizkurve. Irgendwo in der Anleitung müsste ein Diagramm mit den Heizkurven sein. Und wie ich Honeywell kenne, haben die dort auch eine Anleitung, wie man noch die Heizkurve entsprechend anpassen kann. z.B. die Kurve runter und dafür eine Parallelverschiebung der Kurve usw.

Bei meiner alten Heizung (Öler mit Centra-Honeywell-Regelung) habe ich auch ziemlich lang herumexperimentiert, bis alles so eingestellt war und ging, wie es sollte.
Das steht mir jetzt beim Pelleter wohl auch noch bevor, aber ich habe ja zumindest was die Heizkurveneinstellung anbelangt ein paar Erfahrungen.

Gruß Thomas

IngomarJuenger antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

danke für deinen Beitrag.

im Prinzip ist es quatsch,da gebe ich dir recht.

Im Moment geht es mir primär darum, die Fußbodenheizung in dem einen Raum Belegreif zu heizen, und solange die Pumpe nicht läuft, geht da nix

Für später hast du recht, man kann die Heizkurve einstellen, da gibt es Tabellen und Werte ( z.B. 1,00 = 55°C Max. Vorlauftemperatur bei -12°C, etc… ) , das ist da auch gut beschieben.

Das Problem wird wahrscheinlich auch sein, dass der VL nicht so hoch sein darf, sonst regelt die FB – Heizung über den Mischer soviel, dass nichts vernünftiges mehr ankommt, und andererseits muss die VL – Temperatur hoch genug sein für die Radiatoren.

Gruß,

Ingo

IngomarJuenger antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

danke für deinen Beitrag.

im Prinzip ist es quatsch,da gebe ich dir recht.

Im Moment geht es mir primär darum, die Fußbodenheizung in dem einen Raum Belegreif zu heizen, und solange die Pumpe nicht läuft, geht da nix

Für später hast du recht, man kann die Heizkurve einstellen, da gibt es Tabellen und Werte ( z.B. 1,00 = 55°C Max. Vorlauftemperatur bei -12°C, etc… ) , das ist da auch gut beschieben.

Das Problem wird wahrscheinlich auch sein, dass der VL nicht so hoch sein darf, sonst regelt die FB – Heizung über den Mischer soviel, dass nichts vernünftiges mehr ankommt, und andererseits muss die VL – Temperatur hoch genug sein für die Radiatoren.

Gruß,

Ingo

jostom antwortete vor 12 Jahren

Muss der Estrich noch trocknen? Dafür gibt es doch bei den meisten Regelungen (wahrscheinlich auch bei der Smile) Programme.

Aber falls nicht, dann stimmt es, dann ist hier Konstantkennlinie klar angebracht.

Thomas

jostom antwortete vor 12 Jahren

Muss der Estrich noch trocknen? Dafür gibt es doch bei den meisten Regelungen (wahrscheinlich auch bei der Smile) Programme.

Aber falls nicht, dann stimmt es, dann ist hier Konstantkennlinie klar angebracht.

Thomas

IngomarJuenger antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

ob er noch trocknen muss, ist unklar. Der Fliessestrich wurde im Mitte Juni eingebracht, die Heizanlage war bis zum Start gefüllt.

Jetzt fahren wir den Estrich erstmal hoch und dann messen wir mit einem CM – Messgerät nochmal die Feuchtigkeit.

Die Anlage schnurrt auch wieder.

Es waren ein paar Fehler eingebaut.

In der Honeywell Steuerung war im Menü “ Hydraulik“ ein Ausgang für die Hauptkreispumpe aktiv, sodass der Mischkreis anscheinend nicht angesteuert wurde.

Am Kessel selbst, war ein Parameter ( ich glaube „S6“ )verstellt, der Kessel hat anscheinend auf die Anschalttemperatur des 3. Sensors gewartet, der ist aber gar nicht dran

Fahre im Moment mit Konstantkennlinie und bin erstmal zufrieden

Gruß,

Ingo

IngomarJuenger antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

ob er noch trocknen muss, ist unklar. Der Fliessestrich wurde im Mitte Juni eingebracht, die Heizanlage war bis zum Start gefüllt.

Jetzt fahren wir den Estrich erstmal hoch und dann messen wir mit einem CM – Messgerät nochmal die Feuchtigkeit.

Die Anlage schnurrt auch wieder.

Es waren ein paar Fehler eingebaut.

In der Honeywell Steuerung war im Menü “ Hydraulik“ ein Ausgang für die Hauptkreispumpe aktiv, sodass der Mischkreis anscheinend nicht angesteuert wurde.

Am Kessel selbst, war ein Parameter ( ich glaube „S6“ )verstellt, der Kessel hat anscheinend auf die Anschalttemperatur des 3. Sensors gewartet, der ist aber gar nicht dran

Fahre im Moment mit Konstantkennlinie und bin erstmal zufrieden

Gruß,

Ingo