Hallo Community,
Ich habe seit März einen DC30GSE in Betrieb und muss sagen, dass ich im Moment überhaupt nicht glücklich damit bin. Das muss nicht unbedingt am Kessel liegen, möglich dass es auch an meiner Ahnungslosigkeit liegt.
Am HV sind Laddomat sowie 2000l Pufferspeicher angeschlossen.
Der Kessel ist alleine an einem Kamin angeschlossen. Dieser hat Durchmesser 160mm. Ich vermute das ist schon zu wenig, da ich nur wenig Zug habe. Einen größeren Kamin habe ich aber nicht.
Es ist bei mir so, dass ich nur Buchen- und Eichenholz verbrenne das mind. 3 Jahre trocken gelagert wurde. die Scheite sind alle zwischen 45 und 50 cm lang. allerdings sind die nicht alle gleich stark. Manchmal sind auch recht unförmige Brocken dabei, die lege ich aber meist nur nach wenn schon Glut vorhanden ist.
Mein Hauptproblem ist, das ich für meinen Geschmack einfach Unmengen an Holz benötige um die Puffer aufzuheizen. Um die 2000l auf über 80°C zu heizen muss ich die Brennkammer 3 mal voll legen. Nach dem ersten Abbrand hat sich an den Thermometern im Puffer nichts getan. Die stehen dann nach wie vor bei 40°C oder weniger
Es fängt beim Anschüren schon an, dass er eigentlich permanent vorne aus der Brennkammer raucht, so dass ich diese nach kurzer Zeit schliessen muss und immer nur zum nachlegen wieder öffne. dies geht auch nur indem ich die untere Kammer schließe sonst zieht mir der ganze Rauch in den Heizraum. Nach dem nachlegen öffne ich die untere tür dann wieder. Ich lege den Ofen so auf 3-4 mal voll.
Zum anschüren lege ich ein paar kleine „Spreißelich“ (weis nicht wie die heissen) auf 2 größere Scheite die ich unten in de Brennerammer so lege, dass der Luftschlitz frei bleibt. Wenn das gut brennt lege ich die Kammer so zu einem drittel voll. Wenn das dann gut brennt lege ich nochmal 2-3 große Scheite nach und dann nach 5 Minuten mit Türe unten auf lege ich den Kessel voll. Lass die Türe unten nochmal für 5 Minuten auf bevor ich dann die Türe schließe und den Schieber reindrücke.
Wenn ich dann zum Schornstein hochschau seh ich immer weiß/gelblichen Rauch in Unmengen aufsteigen. Da weis ich schon imemr dass der Mist weider nicht richtig brennt. Wie lange soll ich denn noch anschüren, das dauert ja schon immer 20-30 Minuten.
Ich kann euch keinerelei Informationen geben über Abgstemperaturen, Primärluft, sekundärluft oder sonstiges, da nichts installiert wurde um das abzulesen.
Zu allem Überfluss ist der Kessel auch beim Schornsteinfeger durch die Erstabnahme gerasselt. Dieser ist zum Glück sehr kullant gewesen. Als der den Atmos gesehen hat hat er sein Zeug abgestellt, das Messgerät auf CO eingestellt, ins Abgasrohr gehalten und als das dann „tilt“ gemacht hat hat er sein Zeug gepackt und ist weider gegangen.
Mein Heizungsbauer wollte schon länger mal vorbei kmmen und den einstellen. Ich würde ja auch gerne mal offiziell mit Holz feuern dürfen. Ehrlich gesagt ist mein Vertrauen in den allerdings ziemlich dahin. Seit März warte ich auf ein Angebot für Isoliermaterial der Rohrlleitungen.
Wie ist das eigentlich mit der Pumpe. Muss die denn immer laufen? Ab wieviel Grad Kesseltemperatur sollte die denn abschalten? Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass die Puffer so schnell kalt sind, weil die Pumpen quasi immer das Wasser im Kreis pumpen Solange die KEsseltemperatur über 50°C ist
War viel Text aber ich musste das mal los werden.
Für Tips und Tricks bin ich immer Aufnahmebereit
Grüße Fia
…, also die Anheizklappe an meinem KEssel ist schon lange stillgelegt / verkeilt.
Zum Anfeuern kommt eine Lage kleinere Holzscheit in den Brennraum.
Anschließend etwas Kleinholz zwischen die zwei entstandenen mittleren Schlitze im Bereich der Düse.
Als nächstes wird das Gebläse gestartet und ein zusammen gedrehtes Zeitungsblatt als Lunte gezündet
und auf das Kleinholz gelegt.
Die Flammen ziehen sofort nach unten durch die Düse und entfachen das Holz,
dabei entsteht keinerlei Rauch, weder im Kesselraum noch am Kaminkopf.
Jetzt kann der Füllraum sofort bis zum Anschlag mit Holz voll gelegt werden (alles ohne Rauch),
Füllraumtür zu, dass ist alles und Rauchfrei.
Sollte das Holz wider erwarten nicht einwandfrei zünden, kann zur Beschleunigung,
die obere Feuerraumtür noch einige Minuten (unter Beobachtung) gegen die Schließung angelehnt werden,
bevor sie endgültig verschossen wird.
Nachgelegt wird erst, wenn nur noch rauchfreie Glut im oberen Brennraum vorhanden ist,
bei eingeschalteten Saugzuggebläse, direkt auf die Glut, bei immer geschlossener Anheizklappe ‼
Gruß
Bernhard
und sein Feueresel
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo,
ich hab ne ganz ähnliche Anlage und die Probleme kommen mir aus meiner Anfangszeit mit der Anlage bekannt vor. Mittlerweile bin ich soweit, dass ca. 1,5 Füllungen Fichte reichen, um die Puffer von „leer“ (20 Grad) auf „meine Version von Voll“ (80 Grad) zu bekommen und dabei Warmwasser zu bereiten und die Bude zu heizen. Also ca. 180 kW in den Ofen ergeben ca. 120-130kw in die Puffer. Ist ein Wirkungsgrad von grob 70%, mit sauberem Ofen und warmem Kessel im Winter komme ich auf ca. 80%.
Kurz die Modifikationen/Einstellungen die ich vorgenommen habe:
– Abgasthermometer: Siehe da, die AGT war bei über 300Grad, d.h. je nach Restsauerstoff gehen ca. 30% der Energie ungenutzt durch den Schornstein. Das hab ich mittlerweile auf 190Grad eingeregelt.
Kostenpunkt: Nen Zehner fürs Thermometer und 10 Minuten Arbeit zum anbringen, sowie 4-5 Abbrände um die Geschichte einzustellen. Unzählige Stunden fürs Einlesen hier im Forum
– Lamdacheck: Das „raten“ der richtigen Einstellung von Primär und Sekundärluft war mir schnell zu blöd, also hab ich nen Lambdacheck gekauft. Kostenpunkt irgendwas um 250, allerdings hatte ich viel zu viel Restsauerstoff eingestellt und bin dank Lambdacheck jetzt auf zwischen 3 und 9 Prozent während den 2h Hauptabbrand. Bringt je nach Einstellung auch nochmal 10% des Abgasverlustes.
– Isolierung des Kessels: Verkleidung abgebaut und mit 5cm Steinwolle (hatte ich vom Trockenbau noch über) zusätzlich isoliert. Aufstellraum wird nicht mehr ganz so warm, mehr Wärme geht in den Puffer. Kosten: nix, Zeitaufwand: 1h
– 4. Wirbulator im Abgaswärmetauscher, hat die Abgastemperatur noch einmal gesenkt und damit den Abgasverlust reduziert.
– „Belimo nach Ausbrand zufahren“ eingebaut: Wenn der Kessel ausgebrannt ist, fährt die Zuluftklappe zu, d.h. es geht weniger Wärme durch den Schornstein weg, der Kessel bleibt wärmer bis zum nächsten Anheizen, ergo weniger Wärme die in den Kessel gepumpt werden muss bleibt mehr für den Puffer.
– Zusätzliche Dämmung Puffer, Verrohrung, etc.
– Was noch kommt ist eine tatsächliche Lambda-Regelung und eine Dämmung der Kesselrückseite mit nichtbrennbarem Material.
Zu deinem Problem mit dem Anschüren, das Verhalten habe ich nur wenn ich vergessen habe durch drehen des rechten Drehreglers auf links den Lüfter anzuschalten. Ansonsten mach ich einfach Kessel voll Holz, zwei Kerosinanzünder aus’m Discounter rein, Klappe zu, 2min warten, Schieber rein, fertig. Wenn der Lüfter bei dir läuft hört sich das tatsächlich nach zu wenig Kaminzug an. Wie hoch ist denn Dein Kamin und wie weit stehe das Atmos davon entfernt?
Wenn der Kessel läuft drehe ich den rechten Regler (Rauchgasthermostat) auf 11 Uhr, Lüfter und Pumpe gehen dann bei etwas unter 80 Grad Kesseltemperatur aus.
Vielleicht hilft dir das schonmal
Viele Grüße
Daniel
Danke für die raschen Antworten.
@Bernhard
auf diese Art anzuheizen habe ich noch nie versucht. Dass es die Flamme dann nach unten zeiht wenn die Anheizklappe geschlosssen it habe ich schon festgestellt. Aus dem Grund lege ich immer die 2 größeren Scheite unter das Kleinholz, damit die Flamme beim Anfeuern das Holz entfacht und nicht einfach in die Anheizkammer gezogen wird. So anfeuern werde ich auf jedem Fall mal testen.
@Daniel
Abgasthermometer und Lambdacheck werde ich mir auch zulegen.
Über ein paar Punkte: AGT zu hoch, 4ter Verwirbler in den Zügen hatte ich hier auch schon gelesen.
Wenn mein Heizungsbauer zum „genauen“ einstellen die Tage vorbei kommt werde ich dem mal genau auf die Finger schauen. Der hat mich nun lange genug verarscht.
Belimo nach Ausbrand zufahren klingt auch interessant. Das gleich koppeln mit Pumpe aus nach….Minuten (müsste man mal schauen wielange noch nutzbare Wärme im Kessel gespeichert ist) und ich bin zufrieden.
Der Kessel steh übrigens 1m vom Kamin entfernt. Abgasrohr hat 2 90°C Bögen. Kamin ist etwa 10-11m hoch. Da ich nach der letzten Zugmessung über dem Kamin das Dach entfernt habe kann ich nichts über den Zug sagen. Muss erst wieder einer kommen der ein Zugmessgerät hat. Gibt es sowas wie ein Unterdruckmanometer fürs Abgasrohr?
Hallo Fiantas,
du machst mir zu viel mit der unteren Türe rum. Ich weiß gar nicht was du da hantierts….Die ist zum Reinigen da und gut.
1. Prüfe bitte ob die Anheizklappe dicht ist, verkeile sie meinetwegen und lasse sie verteeren. Es geht auch (und besser) ohne.
2. Prüfe ob beide Türen richtig schließen. Bei unten zu und oben auf und Lüfter an, muss es an der Düse ziehen. Wenn die obere Tür geschlossen ist, muss sie sogar durch einen Unterdruck im Kessel schwer zu öffnen sein.
Wenn der Kessel dicht ist, gibt es beim Anheizen keinerlei Rauch im Heizraum.
Hallo Fiantas,
ich denke fürs Erste solltest du dich mit der Betriebsanleitung deines Kessels intensiver befassen. Befolgst du diese Vorgaben in etwa, müßte dein Kessel ohne Rauchzeichen brennen. Sie ist nicht ganz umsonst dabei. :-))
Versuch mal beim Anfeuern folgendes. Klappt bei mir ganz gut:
– untere Tür geschlossen, Absauggebläse ein, Abzugsklappe zu
– 1 Schicht fein gespaltetes Kleinholz quer zu Düse legen
– anzünden mit Pappe und Papier
– nach kurzer Zeit weitere Schicht längs zur Düse etwas dünneres Holz dicht aneinader auflegen und bei leicht angelegter Fülltür warten bis sich eine richtig geräuschvolle Flamme in den unteren Brennnraum bildet
– nun müßte ungemessen ( wenn du kein Abgasthermometer hast ) genug Abgasthemperatur vorhanden sein, dass du den Kessel volllegen kannst. Und immer darauf achten, dass nicht zu viele Hohlräume bleiben.
– Tür zu, Abgasthermostat hoch drehen wie beschrieben.
Vielleicht am Rande noch. Ist der untere Brennraumm sauber, leg ein paar kleine Holzstücke rein. So hast du gleich etwas Glühkohle unten.
Gruß Erich
Also das mit dem Anschüren ohne Anheizklappe funktioniert schonmal einwandfrei.
Schade das ich nicht früher mal was geschrieben habe
Moin
Ist der untere Brennraumm sauber, leg ein paar kleine Holzstücke rein. So hast du gleich etwas Glühkohle unten.
Gruß Erich
Wozu soll das denn bitte gut sein? Ist mir ja völlig neu.
Abgasthermometer ist ein unbedingtes „Muß“ für den ATMOS!
Gruß Günther
Moin
Ist der untere Brennraumm sauber, leg ein paar kleine Holzstücke rein. So hast du gleich etwas Glühkohle unten.
Gruß Erich
Wozu soll das denn bitte gut sein? Ist mir ja völlig neu.
Abgasthermometer ist ein unbedingtes „Muß“ für den ATMOS!
Gruß Günther
Hallo Günter,
siehste, nun hast du was Neues erfahren. Wenns für dich auch nicht plausiebel erscheint habe ich bisher gute Erfahrung mit etwas Kleinholz oder einer guten Hand voll Holzkohle im Kugelraum gemacht. Mein Atmos, ich kann nur von dem sprechen, fährt so am besten nach der Reinigung hoch.
Ein Abgasthermometer sollte schon vorhanden sein. Ist halt bei manchen Anlagen nicht gleich installiert.
Gruß Erich
Hallo Günter,
siehste, nun hast du was Neues erfahren. Wenns für dich auch nicht plausiebel erscheint habe ich bisher gute Erfahrung mit etwas Kleinholz oder einer guten Hand voll Holzkohle im Kugelraum gemacht. Mein Atmos, ich kann nur von dem sprechen, fährt so am besten nach der Reinigung hoch.
Ein Abgasthermometer sollte schon vorhanden sein. Ist halt bei manchen Anlagen nicht gleich installiert.
Gruß Erich[/QUOTE
LoL
Schreib uns mal genau was das bringen soll
Besser ist du schreibst lieber nichts, bevor du hier Hilfesuchende User in verlegenheit bringst so einen Müll nachzumachen
Moin
Ist der untere Brennraumm sauber, leg ein paar kleine Holzstücke rein. So hast du gleich etwas Glühkohle unten.
Gruß Erich
Wozu soll das denn bitte gut sein? Ist mir ja völlig neu.
Abgasthermometer ist ein unbedingtes „Muß“ für den ATMOS!
Gruß Günther
Hallo Günter,
siehste, nun hast du was Neues erfahren. Wenns für dich auch nicht plausiebel erscheint habe ich bisher gute Erfahrung mit etwas Kleinholz oder einer guten Hand voll Holzkohle im Kugelraum gemacht. Mein Atmos, ich kann nur von dem sprechen, fährt so am besten nach der Reinigung hoch.
Ein Abgasthermometer sollte schon vorhanden sein. Ist halt bei manchen Anlagen nicht gleich installiert.
Gruß Erich
…, genau so funktioniert ein Nachbrenner
weiter so …
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachbrenner
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!