Hallo an alle
Lese schon einige Zeit in diesem Forum mit und denke darüber nach mir im Sommer einen Atmos DC40GSE zu installieren.
Nun habe ich eine Verständnisfrage die Ihr mir hoffentlich hinreichend beantworten könnt.
Kann ich durch die Regelung vom Belimo und Lüfter nicht auf den Einsatz eines Zugregler verzichten ?
Der Zugregler soll nach meinem Verständnis den Holzvergaserofen auf einen definierten Arbeitspunkt halten. Dies könnte doch auch mit der besagten Regelung der oben genannten Größen erfolgen.
Vielen Dank
noop
…, genau so kann man die Leistung steuern …,
Gebläse-Primär-Luft- Belimo -)/(- sonst Naturzug -)|(-
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo noop,
„Vollmar“ sagt seine Regelung kann einen Zugbegrenzer ersetzen. Wenn du das genauso gut hinkriegst mit der Lüfterdrehzahl müsste es ja gehen.
Grüsse
Volker
Hallo !
Der Feuerzugregler FZR und die Thermische Ablaufsicherung TAS gehören zur Sicherheits-Grundausrüstung, beim atmos ist das Garantiebedingung.Sinnvoll sind sie beim Stromausfall.
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Ich denke er meint die Nebenluftvorrichtung/Zugregler im Kamin.
Grüsse
Volker
Für die UVR1611 gibt es einen Drucksensor der auch für einen Schornstein geeignet ist. Damit könnte man dann schon die Drehzahl des Lüfters regeln. Und der richtige Zug kann ja nur über einen Drucksensor geregelt werden, was aber wirklich nicht billiger wird als ein Zugbegrenzer. Könnte aber tatsächlich besser sein als ein Zugbegrenzer 🙂
Gruß Klaena
hallo miteinander
an hohen schornsteinen funktionert dieses nur begrenzt!
Hallo noop,
Bevor Du über sowas nachdenkst solltest Du den Zug messen.
Bei mir z.B. war der Einbau der Nebenlufteinrichtung unnötig, denn ich komme im Betrieb nur auf max. 15 Pa.
hallo
durch den zugbegrenzer würde nicht nur ein gleichmäßiger zug für deinen atmos sonder noch ein trockener kamin für dich rausspringen.und der kostet auch nicht soviel. warum willst du keinen zugbegrenzer?
mfg christian
Man kann theoretisch einen Zugbrgrenzer durch die Reduzierung der Lüfterleitung(auf welchem Wege auch immer) begrenzen. Ist der natürliche Zug des Kamins aber sehr hoch, läuft der Kessel auch ganz ohne Lüfter. Dann bringt die Leistungsmodulation selbsredend auch nichts mehr.
Ich habe am Wochenende ein ETA gesehen, der mit unterem Abbrand ganz ohne Lüfter funktioniert.
Für die UVR1611 gibt es einen Drucksensor
Der würde mich mal brennend interessieren. Kannst Du mir da Daten zu geben?
Thomas Vollmar
Für die UVR1611 gibt es einen Drucksensor
Der würde mich mal brennend interessieren. Kannst Du mir da Daten zu geben?
Thomas Vollmar
hi,
hier sind die zubehör-sensoren für die UVR
http://www.ta.co.at/sensoren/
Hört bitte auf damit das heißt ZUGBEGRENZER der soll einen bestimmten ZUG BEGRENZEN nämlich den des Schornsteins. Die VENTILATOREN im ATMOS bis 75KW sind nicht geeignet den ZUG ZU BEGRENZEN auch mit der VOLLMAR Steuerung nicht.
Wenn ich im kommenden Sommer einen Atmos installieren wollte, würde ich mir dringend Gedanken machen, wie ich die (aufgrund der neuen Bimsch) wiederkehrende Messung schaffe – und mich gleich mit Lambdacheck und Vollmar Steuerung beschäftigen.
Das muß gleich mit eingeplant werden, oder du kannst deinen neuen Atmos gleich wieder aus dem Keller rausreißen, weil der Schorni ihn dir nicht abnimmt
Die Gedanken um Zugregler ja/nein sind dagegen absolut zweitrangig, weil, du brauchst einen.
Wenn ich im kommenden Sommer einen Atmos installieren wollte, würde ich mir dringend Gedanken machen, wie ich die (aufgrund der neuen Bimsch) wiederkehrende Messung schaffe – und mich gleich mit Lambdacheck und Vollmar Steuerung beschäftigen.
Das muß gleich mit eingeplant werden, oder du kannst deinen neuen Atmos gleich wieder aus dem Keller rausreißen, weil der Schorni ihn dir nicht abnimmt
Die Gedanken um Zugregler ja/nein sind dagegen absolut zweitrangig, weil, du brauchst einen.
Laut Bimsch muß alles was bis 2014 oder 2016 muß doch „nur“ die Stufe 1 erfüllen. Auch nach 2017.
Die GSE Kessel schaffen das auch ohne Schnick-Schnack locker.
Bei der GS-Reihe würde ich mich nicht zwingend darauf verlassen. Sollte aber auch klappen.
Von der S-Reihe würde ich nix mehr einbauen.
Gruß Manuel
Wenn ich im kommenden Sommer einen Atmos installieren wollte, würde ich mir dringend Gedanken machen, wie ich die (aufgrund der neuen Bimsch) wiederkehrende Messung schaffe – und mich gleich mit Lambdacheck und Vollmar Steuerung beschäftigen.
Das muß gleich mit eingeplant werden, oder du kannst deinen neuen Atmos gleich wieder aus dem Keller rausreißen, weil der Schorni ihn dir nicht abnimmt
Die Gedanken um Zugregler ja/nein sind dagegen absolut zweitrangig, weil, du brauchst einen.
hallo peter,
ich weiss garnicht, wie du auf solche ideen kommst?
bei mir läuft kein einziger kessel mit irgendwelchen zusätzlichen sachen und ich behaupte mal das dieses bei 99% der atmoskessel in deutschland so ist, ausser harald hat schon 2000 LC´s verkauft.
bis 2015 wird es erstmal mit dann noch von atmos in deutschland vertriebenen kessel überhaupt keine probleme geben, ein fachlich korrekte installation und einstellung vorausgesetzt!
fachlich korrekte ….. und einstellung vorausgesetzt!
genau daran dürfte es hapern!
habe mit meinem Orlan Super D die neuen Werte geschafft
http://up.picr.de/3269163.jpg
bei der Messung war alles noch im Originalzustand (keine Lufttrennung)
Außer, daß die Sekundärluft über Lambdacheck und Klappen geregelt wurde. DAS wiederum hätte man auch ohne LC von Hand über die Stellschrauben machen können, aber wieviele bekommen das hin? Ich mit damals 2 Monaten / 30 Abbränden Erfahrung sicher nicht und da werde ich nicht der einzigste sein.
Hallo luschu,
Der Schreibteufel hat sich eingeschlichen.
Kein Atmos hst einen Lüfter von 75Kw.
Ich nehme an es soll 0,75 Kw heißen.
Kann immer mal vorkommen
Monty Guten Abend,
Mußt mal in die Ersatzteile schauen die haben dann ein 175er oder 200 Lüfterrad und das ist ein Lüfterrad mitdem kannst Do dann auch regeln so war es gemeint. Nicht so ein Rührer.
Entschuldige ab 75er Kessel meinte ich
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können

