Fragen und AntwortenErweiterung Speichervolumen
Hubschrauber antwortete vor 15 Jahren

Moin,

ich gestatte mir mal eine Sommer- Frage.

Am meinem Wolf BVG 30 sind zur Zeit 2 x 800 Liter Pufferspeicher parallel angeschlossen. Nach dem ersten Winter habe ich festgestellt, dass, wie hier schon oft beschrieben, mehr Speicher besser ist. Leider müsste der 3. Speicher in einem Nebenraum ( lediglich durch 1 Wand getrennt ) untergebracht werden.
Jetzt folgt meine Frage: Wie am besten anschließen -lassen ? Kann man das so ausführen, dass ich den 3. Speicher auch vom Rest trennen kann ? Macht das Sinn ?

Ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken und freue mich auf die Anworten der Fachleute.

Vielen Dank. Einen schönen sonnigen Sonntag wünscht

Axel



10 Antworten
Feueresel antwortete vor 15 Jahren

…, —, macht Sinn siehe,

► Puffer Anschlussschema ◄

MfG

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Juergen_S antwortete vor 15 Jahren

Hallo Axel,

ich betreibe einen DC 32 GS mit 3 x 800 l und würde, wenn ich nochmal vor der Wahl stünde, auf ca. 100 l/kW gehen. Puffererweiterung ist, wie Du ja auch erkannt hast, ziemlich sinnvoll. Die meisten hier im Forum haben die gleiche Erfahrung gemacht.

Es gibt zwei „Grundschaltungen“ bei Pufferspeichern. Parallel (Tichelmann) oder in Reihe. In Deinem Fall würde ich die Parallelschaltung in eine Reihenschaltung umwandeln -lassen-.

Absperrung: in meinem 3. Puffer befindet sich ein Wärmetauscher für WW und ein Flansch für einen 2. WT, wenn ich mal Solar einspeisen möchte.
Um im Sommer nur diesen 3. Puffer beheizen zu können, habe ich einen Bypass um die beiden anderen Puffer herum gelegt. Das macht auch schon deshalb Sinn, weil man dann an diesem Puffer getrennt arbeiten (das Wasser ablassen) kann.
Auch bei Konzepten mit zweitem Wärmeerzeuger kann eine Absperrmöglichkeit Sinn machen.

Einen schönen Sonntag noch!

Grüße
Juergen_S

Feueresel antwortete vor 15 Jahren
Juergen_S:
Hallo Axel,

Es gibt zwei „Grundschaltungen“ bei Pufferspeichern. Parallel (Tichelmann) oder in Reihe. In Deinem Fall würde ich die Parallelschaltung in eine Reihenschaltung umwandeln -lassen-.

Einen schönen Sonntag noch!

Grüße
Juergen_S

.., wo liegt denn HIER der Vorteil einer Reihenschaltung ?
Ich sehe in diesem Fall überhaupt KEINEN

MfG

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Juergen_S antwortete vor 15 Jahren

… ohne auf den hier oft ausgetragenen Glaubenskrieg zwischen Parallel- und Reihenschaltungsanhängern eingehen zu wollen (ich glaube, die Mehrheit bevorzugt die Reihenschaltung):

Bei Tichelmann sollte die Summe der Längen von Vorlaufleitung und Rücklaufleitung bei jedem Puffer etwa gleich sein, um eine gleichmäßige Beladung sicherzustellen.

Wenn der 3. Puffer „weiter weg“ in einem Nebenraum steht, erscheint mir das aufwendiger.

MfG
Juergen_S

manter antwortete vor 15 Jahren

Wenn Parallel, dann baue auf Reihenschaltung um. Da ist dann die Be- und Entladung besser.

Wenn nach Tichelmann verrohrt ist, kannst du auch den 3. so anschließen, ist aber wie Jürgen schon angemerkt hat ggf. sehr aufwendig, bis gar nicht realisierbar. Der 3. Puffer wird bei der entfernung wohl nicht mehr 100%ig wie die anderen geladen.

Hier kannst dann auch auf Reheinschaltung umbauen, oder aber den 3. in Reihe zu den 2 nach Tichelmann dazu schalten. Das wäre der geringste Aufwand. Würde ich aber nur machen, wenn deine bestehende Tichelmannschaltung auch richtig funktioniert.

Gruß Manuel

Feueresel antwortete vor 15 Jahren
Juergen_S:
… ohne auf den hier oft ausgetragenen Glaubenskrieg zwischen Parallel- und Reihenschaltungsanhängern eingehen zu wollen (ich glaube, die Mehrheit bevorzugt die Reihenschaltung):

MfG
Juergen_S

—, das hat weniger mit Glauben sondern mehr mit der Physik (Schwerkraft) zu tun

MfG

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Juergen_S antwortete vor 15 Jahren

… wenn die Schaltung funktioniert, glaubt man auch an die Physik …

… und wenn man an die Physik glaubt, funktioniert die Schaltung noch lange nicht …

… und wenn man glaubt, funktioniert weder die Schaltung noch die Physik …

Grüße
Juergen_S

Feueresel antwortete vor 15 Jahren

—, mache Physik funktioniert leider nur mit Gewalt durch die Pumpen

MfG

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
gsaxel antwortete vor 15 Jahren

Ich bedanke mich für die rege Beteiligung.

Vorab; falls es noch nicht bemerkt wurde: ich bin Laie.

Ich war eben noch mal im Keller und versuche mal die Verrohrung zu beschreiben.

Die beiden Speicher stehen nebeneinander. Die Speicher haben 3 Verbindungen ( unten, mitte, oben ) .

An jedem Speicher sind hinten jeweils 2 Rohre ( oben und unten) angeflanscht.

Das müsste eine Parallelschaltung sein, oder ?

Zur Verdeutlichung werde ich versuchen, Fotos zu machen und hier anzuhängen.

Zur Info: der 3. Speicher wird von einem Heizungsbauer angeschlossen, der jedoch eher auf Brennwerttechnik steht…

Gruß Axel

Hubschrauber antwortete vor 15 Jahren