Fragen und AntwortenFernwärmeleitung Verluste
alter_gaul antwortete vor 15 Jahren

Hallo zusammen
Bin jetzt im Zuge der Umbauplanung auf ein Problem gestoßen:
22 m Fernwärmeleitung CALPEX DUOROHR 2xDN 20 zur Zeit Förderung 24 h mit ca. 800 l/h 60/40° Verlust ~ 4 KW/d???
Nachdem im Haus jetzt ein größerer Zwischenspeicher (1000l) installiert wird, stelle ich mir die Frage ob ich nicht sinnvoller den Zwischenspeicher nur periodisch mit 80° auffülle, der RL wäre dabei sogar kühler, da aus fast leerem ZS ganz unten. Die Speicherverluste sind sicher bei 80° höher wie bei 60° aber die Leitungsverluste würden vermutlich deutlich geringer. Die max. Heizlast liegt irgendwo bei 16 KW.
Ich pack das rechnerisch einfach nicht, vielleicht kann mir jemand das verständlich erklären?
Danke vorab
alter_Gaul



4 Antworten
manter antwortete vor 15 Jahren

Kommt ganz auf die Isolierung an. Bei Weichschaum hast du ca. 4kwh/d Verlust an 1000l bei 60 Grad. Bei 80 Grad wären das dann schon ca. 6kwh. Es ist fraglich, ob du das alles an der Leitung einsparen kannst.

Ich würde es so machen, wie es am bequemsten ist, bzw. wie du die meiste Energie im gesamten System speichern kannst.

Gruß Manuel

Hubschrauber antwortete vor 15 Jahren

such mal im Internet nach der Excel Tabelle Wärmeverlust durch ein gedämmtes Rohr von Dipl.Ing.Dieter Rieger…

alter_gaul antwortete vor 15 Jahren

Super, Vielen Dank.
Werde es mal mit maximal Temperatur probieren, die Leitungsverluste sind zwar deutlich höher, dafür aber nur höchstens die Hälfte der Zeit. Der Zwischenspeicher kann dann die Temp. der HV Speicher übernehmen, und braucht dann sicher 6 bis 8 h bis er wieder geladen werden muss. Sollte es nicht zur Zufriedenheit klappen, kann ich jederzeit umstellen. Pumpenleistung, Laufzeit.
alter Gaul