Hallo,
kann mir jemand einen Tip geben, wo ich ich den Kesselfühler für die FT anbauen kann ?
Weiter frage ich mich ob ich die FT auch ohne die Lufttrennung betreiben kann – zumindest ersteinmal für die Heizsaison.
Vg
Hallo Semperit
Temp.fühler VL am besten oben in die Tauchhülse des Kessels.
Obere Blechabdeckung abschrauben, Hülse liegt oben am hinteren Ende des Füllraumes, sind schon zwei Fühler drin, ein dritter (normaler Anlegefühler rund) passt noch gut rein, Wärmeleitpaste nicht vergessen.
Grüsse aus dem Frankenwald
Fritz235
DC 40 GSE seit Oktober 2005, 3000L Puffer, FT 2.87f mit Sonde unten im Deckel, Lufttrennung mit Secundär-Drehbelimo LM230ASR, Primär-Drehbelimo LM230ASR, Thermovar mit 80° Einsatz, 7,50m Schornstein 20x20cm, Zugluftbegrenzer, AHK stillgelegt, 8. Wirbulator,
ungedämmter Altbau 250m2 beheizte Fläche,
Holzart z.Zt. Fichte 12-8% Feuchte, bis Halbstämme 25cm Durchmesser und Viertelstämme 30cm.
semperit,
hier kannst du shen wo dein Fühler reinstecken kannst.
Hier noch einmal ein paar Bilder zum Einbau des Kesselfühlers, nach dem Abnehmen der Verkleidung hinten/oben.
Vielleicht hilft es ja einem, der seine Anlage noch baut.



Frohe Weihnachten..
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hallo
Wozu dient denn der Fühler?
Ich habe ihn gar nicht! netten Gruß… Sascha
Vielen Dank für die Anleitung,
werde mich mal ran machen und Berichten 😉
Hat noch jemand ne Antwort für die 2. Frage ?
Vg und frohe Feiertage… 😉