So, Fragen über Fragen von mir. Aber Ihr seid wirklich äußerst hilfreich! Danke schonmal.
Ich habe vor den P14 mit 130er Anschluss zu verbauen. Ich habe einen Schornstein, der ist 11,50 m hoch und ist mit einem 130er Innenrohr (Edelstahl) ausgestattet. Nun habe ich mir mal testweise Aladin installiert und meine Daten alle eingegeben. Da wurden 14,7 Pa angegeben. Was schätzt ihr: Würde mein Schorni (den habe ich noch nicht gefragt) den bestehenden Schornstein für die Anlage freigeben?
Thomas
Naja Schorni´s sind ja so´n Völkchen für sich,aber der Zug passt ja laut Berechnung.
Mein P14/152 hängt an einen 6,50m hohen 140ér Quadratrohr(3-schalig) und der hat nur einen 130ér Anschlußstutzen(alte Oelheizung).Alles abgenommen.Zugberechnung gab es nicht dafür.
Naja Schorni´s sind ja so´n Völkchen für sich,aber der Zug passt ja laut Berechnung.
Mein P14/152 hängt an einen 6,50m hohen 140ér Quadratrohr(3-schalig) und der hat nur einen 130ér Anschlußstutzen(alte Oelheizung).Alles abgenommen.Zugberechnung gab es nicht dafür.
Hallo,
sollte eigentlich passen.
Frag aber zur Sicherheit auch den schwarzen Mann.
mfg Flammenwaechter
Hallo,
sollte eigentlich passen.
Frag aber zur Sicherheit auch den schwarzen Mann.
mfg Flammenwaechter
Das habe ich ohnehin vor. Meinem Schwager ist es so gegangen, dass der nach seinem Einbau dann den Schornstein nochmal umbauen musste. Das ist dann eher doof.
Thomas
Das habe ich ohnehin vor. Meinem Schwager ist es so gegangen, dass der nach seinem Einbau dann den Schornstein nochmal umbauen musste. Das ist dann eher doof.
Thomas
Ich habe den P14-130. Mein HB hat ein 130er Edelstahlrohr mit 11m Länge berechnen lassen. Laut Berechnung wäre es knapp, aber sollte hinhauen. Nach Inbetriebnahme und Messung vom Schorni waren die Werte einwandfrei. Der Zugbegrenzer hat immer zu tun. Ich denke mal, auch bei dir wird´s mit den 11,5m keine Probleme geben
Grüße
Jörn
Ich habe den P14-130. Mein HB hat ein 130er Edelstahlrohr mit 11m Länge berechnen lassen. Laut Berechnung wäre es knapp, aber sollte hinhauen. Nach Inbetriebnahme und Messung vom Schorni waren die Werte einwandfrei. Der Zugbegrenzer hat immer zu tun. Ich denke mal, auch bei dir wird´s mit den 11,5m keine Probleme geben
Grüße
Jörn
Bei der Aladin-Berechnung kamen bei mir mit 11m auch nur ein knappes Ergebnis, aber dann habe ich auf der Bauzeichnung gemessen: 12m ist der Schornstein insgesamt lang, wenn man dann noch etwas Höhe abzieht (Anschlusshöhe), komme ich auf 11,5m und da lag der Zug höher als die geforderten 14 PA, aber wie gesagt, der schwarze Mann hat letztlich das Wort.
Thomas
Bei der Aladin-Berechnung kamen bei mir mit 11m auch nur ein knappes Ergebnis, aber dann habe ich auf der Bauzeichnung gemessen: 12m ist der Schornstein insgesamt lang, wenn man dann noch etwas Höhe abzieht (Anschlusshöhe), komme ich auf 11,5m und da lag der Zug höher als die geforderten 14 PA, aber wie gesagt, der schwarze Mann hat letztlich das Wort.
Thomas
Hallo Jostom
ich habe einen P 14 152mm mit A 25 . Der Schornstein ist aus Formstein, 14×14 cm, wirksame Höhe 8 m.
Mein erstes Telefonat mit dem Schorni lief darauf hinaus, daß er mir sofort grünes Licht gab. Auch auf mein Nachfragen sagte er nur, was soll da nicht passen, die Gasheizung mit 30 KW lief vorher doch auch problemlos.
Bei der Abnahme war der Schornstein überhaupt kein Thema.
In der Praxis zeigt sich, daß er Recht hatte.
Unter allen Temperatur- und Zugbedingungen lief die Heizung bisher problemlos.
Meine Werte bei Nennleistung:
16 Pa Zug erreiche ich bei Außentemperaturen um 0°. Bei höheren Temperaturen habe ich geringere Werte bis um 12 Pa bei über + 10°. Damit wird aber die Heizung fertig. Keine Startschwierigkeiten, kein Qualm, kein erhöhter Aschebelag auch bei niedrigerem Zug.
Aber hier im Forum lese ich immer wieder, daß andere Schornsteinfeger scheinbar strengere Maßstäbe anlegen.
Grüße, Martin
Hallo Jostom
ich habe einen P 14 152mm mit A 25 . Der Schornstein ist aus Formstein, 14×14 cm, wirksame Höhe 8 m.
Mein erstes Telefonat mit dem Schorni lief darauf hinaus, daß er mir sofort grünes Licht gab. Auch auf mein Nachfragen sagte er nur, was soll da nicht passen, die Gasheizung mit 30 KW lief vorher doch auch problemlos.
Bei der Abnahme war der Schornstein überhaupt kein Thema.
In der Praxis zeigt sich, daß er Recht hatte.
Unter allen Temperatur- und Zugbedingungen lief die Heizung bisher problemlos.
Meine Werte bei Nennleistung:
16 Pa Zug erreiche ich bei Außentemperaturen um 0°. Bei höheren Temperaturen habe ich geringere Werte bis um 12 Pa bei über + 10°. Damit wird aber die Heizung fertig. Keine Startschwierigkeiten, kein Qualm, kein erhöhter Aschebelag auch bei niedrigerem Zug.
Aber hier im Forum lese ich immer wieder, daß andere Schornsteinfeger scheinbar strengere Maßstäbe anlegen.
Grüße, Martin
hallo atmosianer
grundsätzlich sollte man bei einer querschnittsverengung immer
vorher mit seinem schorni absprechen, da es sich dann um keine normgerechte erstellung handelt.hat also wenig mit der funktion, als eher mit der haftung zu tun.
grundsätzlich ist ein schornstein mit 14×14 (196cm²) unproblematischer wie ein runder 13 (133cm²), welcher dann schon einen konischen übergang mit 45° anschluss benötigt, bei absolut passender verbrennungsluftversorgung.
hallo atmosianer
grundsätzlich sollte man bei einer querschnittsverengung immer
vorher mit seinem schorni absprechen, da es sich dann um keine normgerechte erstellung handelt.hat also wenig mit der funktion, als eher mit der haftung zu tun.
grundsätzlich ist ein schornstein mit 14×14 (196cm²) unproblematischer wie ein runder 13 (133cm²), welcher dann schon einen konischen übergang mit 45° anschluss benötigt, bei absolut passender verbrennungsluftversorgung.
naja, der mit 130er Anschluss ist ja dafür gedacht, nehme ich mal an.
Thomas
naja, der mit 130er Anschluss ist ja dafür gedacht, nehme ich mal an.
Thomas
naja, der mit 130er Anschluss ist ja dafür gedacht, nehme ich mal an.
Thomas
hallo thomas,
genau aus diesem grund, hat man den kesselkörper geändert.
wenn du ihm eine ausreichende anfahrentlastung mit etwas kleiner leistung über eine ländere laufzeit gönnst und vieleicht eine KW Z150 statt einem R05 dürfte es eigentlich keine probs im sommerbetrieb geben.
ist kein sommerbetrieb vorgesehen, sehe ich keine großen probleme, da machen aussenliegende doppelwandige ES-schornsteine mehr probs.
welche pelletgröße möchtest du fahren?
naja, der mit 130er Anschluss ist ja dafür gedacht, nehme ich mal an.
Thomas
hallo thomas,
genau aus diesem grund, hat man den kesselkörper geändert.
wenn du ihm eine ausreichende anfahrentlastung mit etwas kleiner leistung über eine ländere laufzeit gönnst und vieleicht eine KW Z150 statt einem R05 dürfte es eigentlich keine probs im sommerbetrieb geben.
ist kein sommerbetrieb vorgesehen, sehe ich keine großen probleme, da machen aussenliegende doppelwandige ES-schornsteine mehr probs.
welche pelletgröße möchtest du fahren?
Jetzt wird es kompliziert. Sorry, aber ich weiß weder, was KW z150 oder R05 ist, so weit bin ich noch nicht.
Aber im Sommer soll der Kessel nicht laufen. Warmwasser haben wir nicht über die Heizung, das hatte ich schon vom Öler abmontiert, weil das eine Energievernichtende Schwerkraftzirkulationsleitung war. Da habe ich im Sommer das Haus zusätzlich geheizt.
Wenn ich in ein paar Jahren anfangen muss, im Bad die Wasserleitungen zu tauschen, dann mache ich im ganzen Haus die Warmwasserleitungen neu und dann kommt zumindest für Brauchwasser Solar (und im Winter über Heizung).
Und Pelletgröße? Gibt es da Unterschiede? Ich habe bei den Anlagen bislang nur die üblichen Din+-Pellets gesehen. Sowas denke ich. Kann man da auch unterschiedliche nehmen? Irgendeiner aus dem Forum hatte Probleme im Brenner mit zu großen Pellets.
Morgen rufe ich mal den Schornsteinfeger an.
Thomas
Jetzt wird es kompliziert. Sorry, aber ich weiß weder, was KW z150 oder R05 ist, so weit bin ich noch nicht.
Aber im Sommer soll der Kessel nicht laufen. Warmwasser haben wir nicht über die Heizung, das hatte ich schon vom Öler abmontiert, weil das eine Energievernichtende Schwerkraftzirkulationsleitung war. Da habe ich im Sommer das Haus zusätzlich geheizt.
Wenn ich in ein paar Jahren anfangen muss, im Bad die Wasserleitungen zu tauschen, dann mache ich im ganzen Haus die Warmwasserleitungen neu und dann kommt zumindest für Brauchwasser Solar (und im Winter über Heizung).
Und Pelletgröße? Gibt es da Unterschiede? Ich habe bei den Anlagen bislang nur die üblichen Din+-Pellets gesehen. Sowas denke ich. Kann man da auch unterschiedliche nehmen? Irgendeiner aus dem Forum hatte Probleme im Brenner mit zu großen Pellets.
Morgen rufe ich mal den Schornsteinfeger an.
Thomas
So, eben mit unserem Bezirksschornsteinfeger telefoniert. Ich habe ihm die Daten durchgegeben (vom P14/130) und von unserem Schornstein. Er meint, das müsste er sich nicht anschauen. Das ginge. Sollte das eben nicht der Fall sein, müsste das der Heizungsbauer ohnehin wissen. Wir sollen ihn einfach rufen, wenn alles fertig eingebaut ist, damit er die Anlage abnehmen kann.
Gruß Thomas
So, eben mit unserem Bezirksschornsteinfeger telefoniert. Ich habe ihm die Daten durchgegeben (vom P14/130) und von unserem Schornstein. Er meint, das müsste er sich nicht anschauen. Das ginge. Sollte das eben nicht der Fall sein, müsste das der Heizungsbauer ohnehin wissen. Wir sollen ihn einfach rufen, wenn alles fertig eingebaut ist, damit er die Anlage abnehmen kann.
Gruß Thomas
hallo thomas
dann sieht doch alles sehr schön grün aus und bei 6mm din+ oder A1, was will man da schon verkehrt machen.
will nur hoffen das uns die fichten, tannen, kiefern nicht ausgehen
in unseren anlagen nehmen wir in der regel 8mm.
hallo thomas
dann sieht doch alles sehr schön grün aus und bei 6mm din+ oder A1, was will man da schon verkehrt machen.
will nur hoffen das uns die fichten, tannen, kiefern nicht ausgehen
in unseren anlagen nehmen wir in der regel 8mm.