Hallo, ich war vor 2 Jahren schon mal hier aktiv am planen, dann hat sich alles zerschlagen und jetzt gehts bei mir doch los mit Hauskauf und Sanierung(und natürlich nun alles sehr hektisch und aufeinmal).
HV und Solar ist klar, stehe gerade vor der Frage, welcher es sein muss und bin da etwas verwirrt.
Die Planungsdaten DC22GSE sagen:
Füllvolumen 86 l
Verbrauch 5,2 kg/h
Brenndauer 2 h
Was soll das bedeuten? Dass ich bei 86 l nur 10,2 kg Holz hinein bekommen? Echt nur so wenig? Und pro Anheizen nur 43 kWh Energie bekommen (abzgl Wirkungsgrad und Restfeuchte)?
Wie sind da die praktischen Erfahrungen bei DC22GSE, DC25GSE, DC30GSE?
Besten Dank für jede kurze Rückmeldung und euch allen ainen guten Rutsch!
Hallo Gutsch,
mit den Angaben zur Brenndauer kann etwas nicht stimmen.
Mein DC32GS läuft mit einer Füllung -je nach Holzart- wesentlich länger. 5-6 Stunden sind es mindestens.
Grüße
Juergen_S
Hallo Gutsch,
Füllvolumen sind nur 80 l
Verbrauch 5,2 Kg/h = bei 80 ltr./Füllung (Buche) ca. 30 Kg ( Rm Buche = 550 Kg bei 22% Restfeuchte) also rein theoretisch eine Brenndauer von 6 h. Bei ca. 4 KW/Kg = 120 KW die Du bekommst.
Gruß Jörg
Hallo Gutsch,
Füllvolumen sind nur 80 l
Verbrauch 5,2 Kg/h = bei 80 ltr./Füllung (Buche) ca. 30 Kg ( Rm Buche = 550 Kg bei 22% Restfeuchte) also rein theoretisch eine Brenndauer von 6 h. Bei ca. 4 KW/Kg = 120 KW die Du bekommst.
Gruß Jörg
winnie3pooh,
da werden nie 120 kwh mit einer Füllung rauskommen. Bei 22% Restfeuchte liegt der Brennwert unter 4,0, und auch mit 4,0 kommen bei 90% Wirkungsgrad nur 108 kwh in den Puffer. Und der echte Wirkungsgrad liegt eher bei nur 80%.
Gutsch,
Atmos neigt bei Prospektangaben sehr zu Übertreibungen, und das auch bei der Füllraumgröße. Ich habe mit Fichte/Kiefer noch nie über 30 kg in meinen 30GSE bekommen. Und diese brachten nie über 100 kwh Wärme.
Warum soll es ein 22GSE werden? Auch wenn er leistungsmäßig ausreicht, aber 50 cm Holz macht deutlich weniger Arbeit.
Apropos Leistung: Mein 30GSE liegt meist unter 20 KW, max. 23. Habe allerdings auch die Luft reichlich gedrosselt, da Höchstleistung zu Lasten des Wirkungsgrads geht.
Hahneko
Hallo
Mein DC30GSE brennt im Schnitt gute 5 Std.,und liefert mir jede Stunde durchschnittlich 16-18 kwh.(zeigt der WMZ).
Die 10kwh zum Aufheizen kommen noch dazu.
Er ist aber luftmäßig noch etwas gedrosselt.
Rohrverbieger,
somit bringt Dein Kessel also auch „nur“ 16 – 18 KW an Leistung, was auch meiner Erfahrung entspricht. Abbrandzeit messe ich nicht, ist zu sehr von der Holzbeschaffenheit abhängig.
Hahneko
wenn ich das hier so lese, liege ich also gar nicht falsch mit der annahme, das mein 50gse nur ca. 40kw leistung bringt, also im originalzustand und optimal eingemessen???
wo kommt man dann mit dem mehr oder weniger offiziellen zubehör hin: zusätzliche rauchgasbremsen, flammtronik, anheizklappe dicht geschweist…
Anheizklappe dicht geschweißt ??
Welcher Schweißer,kenn ich den ??
Vielen Dank allerseits,
Der Kessel soll in Volllast laufen und „nur“ ca 1600 l Wasser nachheizen, wenn die zu kalt werden.
Nachheizen ab z.b 50°C bis auf 95°C bei sagen wir mal 10% Verlust durch Leitungen etc.
4,19 kJ/kgK * 1600 kg * 45 K * 1,1 = 331848 kJ= 92,18 kWh
mehr Wärme kann mein System dann nicht aufnehmen.
Abbrenndauer ist mir dann eigentlich egal, hauptsache Kesselschonend und effizient, das Ding geht dann ja von alleine aus 😉
Wenn aus einer Ladung im 22er
30 kg * 4 kWh/kg * 0,8 = 96 kWh herauskommen würde das ja reichen.
Mich hat nur die Angabe des Herstellers irritiert, das Verbrauch und max. Brenndauer nur ca 40 kWh ergeben sollten.
… 30kg in den 30er, längere scheite.. danke für den Tipp, ist vielleicht doch den Preisaufschlag wert, den kessel nicht immer 100% Lückkenfüllend und optimal vollpressen zu müssen.
Es wird also der 30er werden.
Schätze, ich bin dann ab mai endgültig in Eurem Kreis angelangt.
By the way: Wer kennt gute Heizungsbauer in/um Hamburg, die Atmos im Sortiment haben oder ein gekauftes System in Betrieb nehmen können?
Will Ölheizung entsorgen, Puffer 6-10m²Solar und Atmos anschliessen.
Happy new year,
Dirk-Rainer Gutsch
Moin,
wenn der Öler noch funktioniert lass ihn lieber als Notheizung stehen.
LG Daniel